上海外墙保温做法是什么

周研 | 被浏览684次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 木子星生 2016-04-09 19:11

    上海外墙保温做法如下:
    1、基层处理
    彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
    2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力,应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
    3、配置专用粘结剂:
    1)将5份(重量比)干混砂浆倒入干净的塑料桶,加入1份净水,应边加水边搅拌,然后用手持式电动搅拌器搅拌5分钟,直到搅拌均匀,且稠度适中为止。
    2)将配置的粘结剂静置5分钟,在搅拌即可使用,配置好的粘结剂宜在1小时内用完。
    3)专用粘结剂的配置只准许加入净水,不得加入其他添加物(剂)。
    4、安装挤塑板
    1)标准板规格尺寸为1200*600,对角线误差小于2,挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割,尺寸允许偏差为±1.5。
    2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。
    3)将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,粘结方法可采用条粘法和条点法。
    4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上,条宽10,厚度10,中距50。
    5)条点法:用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50,厚度为10的专用粘结剂,再在挤塑板分隔区内抹直径为100,厚度为10的灰饼。
    6)将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
    7)挤塑板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成的缝隙,用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板,应将挤出的专用粘结剂清除。
    8)挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。
    5、安装固定件:
    1)固定件在挤塑板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。
    2)固定件个数按设计说明要求设置。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-09 18:27

    外墙内外保温施工规范:1.对基础墙体作好清理,剔除大于1厘米的异物,2做满铺式界面处理即拉毛3如是使用膨胀珍珠岩保温砂浆需浇隔夜水,如使用膨胀玻化微珠可省去此步,4保温层要求施工大于3厘米的分层施工,两次施工间隔4小时,5三天后可做抗 裂砂浆挂耐碱网格布.更具消防规范找到符合燃烧性能的保温材料。根据各个材料的k值,计算出合理的保温厚度。更具当地材料的普遍使用,合理选择。。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-09 17:39

    你好,做法如下
    1.   基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。
    2.   墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3.   粘贴翻包网格布。凡在粘贴的聚苯板侧边外露处都应做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时在将剩余网格布翻包过来。
    4.   粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此宜采用点框粘法,当饰面为涂料做法时,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼严,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。
    5.   锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h后进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘不得超出板面。
    6.   聚苯板接缝处表面不平时,需要用衬有木方的粗砂纸打底。打磨动作要求为:呈圆周方向轻柔旋转,打磨后用刷子清除聚苯板表面的泡沫碎屑。
    7.   抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。
    8.   铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆得表层,要平整压实,严禁网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇有搭接时,必须满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆切忌不停揉搓,以免形成空鼓。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 聚苯板外墙保温系统做法是什么?
    • 可惜没如果 回答:你好,施工前提是天面结构层做完找平,做完防水层,做完防水之后铺聚苯板,然后再上面满覆盖钢丝网,是那种比较大的钢丝网,大概4mm直径。然后在浇注大概40mm厚的细石混凝土,收面,机械压光,两三天后割缩缝,缩缝填充弹性材料(沥青一类)。希望我的回答可以帮到你。
    • 聚苯保温板 聚苯板外墙保温 外墙外保温系统 7个月前
  • 3 回答
    • 高层住宅外墙保温做法是什么?
    • -丶- 回答:外墙保温施工步骤 1.墙面要进行清理洁净,防止杂质干扰施工过程,外墙上若有空缺处,要先填补,而突出部位要进 行一定程度的打磨,保持墙面的平整。 2.对墙面大小进行测量,并要画出门窗等的水平线,和标准垂直线,要 作为施工过程中的来保持 墙面的平整度的标准。 3.在粘贴隔热板时,要在其外露处粘贴网格布。 4.若里层墙体表面平整度不好,就要采用定点粘贴法将隔热板粘贴在墙面上,并且要注意隔热板不 能再门窗口的四角位置留缝。 5.将隔热板用锚固钉固定在墙面上,并用砂浆将墙与隔热板完全合一。并要在隔热板底层抹上砂浆 ,将网格布包在砂浆中,那么一个保温又隔热的保温墙面就基本完成了。 6.要注意施工后的清洁,并不要轻易触碰保温墙面,等其表面的砂浆完全干。
    • 高层外墙保温 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工方案 5个月前
  • 3 回答
    • 外墙保温钢丝网的做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:在基墙外墙抹灰层(粗墙面)上,抹胶泥(第一层)----用聚笨颗粒和水泥砂浆的配比进行混浆机搅拌好上墙并按规格施工的厚度(即2.5公分或3.5公分不等)进行施工(第二层)----接着用网格布混合抗裂砂浆挂网,(如果是针对外墙做瓷砖面的话,就用钢丝网并用锚固丁固定,每块网用8~10个锚固丁;如果外墙是做涂料,那么只用网格布混合抗裂砂浆挂网即可)(第三、四层)----上界面剂(第五层)----完工清理。
    • 高层外墙保温 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工方案 4个月前
  • 3 回答
    • 外墙外保温工程做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:1. 基层清理。清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂油污等杂物及抹灰空鼓部位等,并进行修补。外墙各种洞口填塞密实。要求粘贴聚苯板表面平整度偏差不超过4mm,超过偏差时对突出墙面处进行打磨,对凹进部位进行找补。 2. 墙面测量、弹线、挂线。根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩线、装饰缝线等。在建筑外墙大角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3. 粘贴翻包网格布。只要在粘贴的聚苯板侧边外露处都应该做网格布翻包处理。将不小于200mm宽的网格布中的80mm宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上,后期粘贴聚苯板时再将剩余网格布翻包过来。 4. 粘贴聚苯板。外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,不标准尺寸或局部不规则的地方可以现场裁切整块墙面的边角处应用最小尺寸超过300mm的聚苯板,聚苯板的拼接缝不能留在门窗口的四角处。由于基层墙体的表面平整度不够好,因此可以采用点框粘法,当饰面为涂料做法的时候,粘结面积不小于40%。不得在板的侧面涂抹粘结砂浆。排板时按水平顺序排列,上下错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理。粘板时即使清楚板边溢出的粘结砂浆,使板与板之间无“碰头灰”。板缝应拼接严实,缝宽超过2mm时用相应厚度的聚苯片填塞。拼缝高差不大于1.5mm,否则应先用砂纸或专用打磨机具打磨平整。 5. 锚固件固定。采用机械锚固件固定聚苯板时,锚固件安装应至少在粘结砂浆使用24h之后再进行,用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视锚固件直径而定,进墙深度不得小于设计要求。拧入或敲入锚固钉,钉头和圆盘都不得超出板面。 6. 抹底层抹面砂浆。聚苯板粘贴及锚固件施工完毕并经验收合格后进行聚合物砂浆抹灰,在聚苯板面抹底层抹面砂浆,同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。 7. 铺贴网格布。将网格布绷紧后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表面,注意要平整压实,禁止网格布皱褶。网格布不得压入过深。铺贴遇到有搭接时,一定得满足横向100mm,纵向80mm的搭接长度要求。在底层砂浆凝结前再抹一道抹面砂浆罩面,以仅覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜。面层砂浆不要不停揉搓,否则形成空鼓。
    • 外墙外保温施工 外墙外保温施工工艺 外墙外保温系统 4个月前
  • 3 回答
    • 外墙保温窗口做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:  1、 配制聚合物砂浆必需专人担任,以确保搅拌质量。   2、把桶盖逆时针旋转翻开,用搅拌器或其它工具将粘结剂重新搅拌,防止粘结剂呈现别离现象,搅拌适度,以免呈现质量问题。   3、聚合物砂浆配合比为:KL粘结剂:425#硫铝酸盐水泥:砂子(用18目筛底):=1:1.88:3.25(重量比)。   4、水泥、砂子用量桶称好后倒入铁灰槽中停止混合,搅拌均匀后按配合比参加粘结剂,停止搅拌,搅拌必需均匀,防止出现离析,呈粥状。依据和易性可恰当加水。   5、水为混凝土用水。   6、聚合物砂浆应随用随配,配好的聚合物砂浆最好在1小时之内用光。聚合物砂浆应于阴凉放置,避免阳光曝晒。   7、按预先需求长度、宽度从整卷玻纤网布上剪下网片,留出必要的搭接长度或堆叠局部的长度。   8、在洁净平整的中央剪断,下料必须精确,剪好的网布必须卷起来,不允许折叠,不允许踩踏。   9、在建筑物阳角处做加强层,加强层应贴在最内侧,每边150mm。   10、涂抹第一遍聚合物砂浆时,应坚持EPS板面枯燥,去除板棉有害物质或杂质。   11、在聚苯板外表刮上一层聚合物砂浆,所刮面积应略大于网布的长或宽,厚度应分歧约为2mm,除有包边请求者外,聚合物砂浆不允许涂在聚苯板侧边。   12、刮完聚合物砂浆后,应将网布置于其上,网布的弯曲面朝向墙,从中央向周围施抹涂平,使网布嵌入聚合物砂浆中,网布不应皱折,待外表干后,再在其上施抹一层聚合物南阳银通节能建材高新技术开发有限公司 新型无网保温系统砂浆,厚度1.0mm,网布不应外露。   13、网布周边搭接长度不得小于70mm,在被切断的部位,应采用补网搭接,搭接长度不得小于70mm。   14、门窗膀周边应做加强层,加强层网格布贴在最内侧.若门窗框外皮与基层墙体表面距大于50mm,网格布与基层墙体粘贴。若小于50mm需做翻包处置。大墙面铺设的网格布应嵌入门窗框外侧粘牢。   15、门窗口四角处,在规范网施抹完后,再在门窗口四角加盖一块200mm×300mm规范网,与窗角平分线成90度角放置,贴在最外侧,用以加强;在阴角处加盖一块200mm长,宽度适窗膀宽度标准的网片,贴在最外侧。   16、一层窗台以下,为了避免撞击带来的伤害,应先安顿加强型网布,再安顿标准型网布。加强网格布应对接。