商场用什么样的空调好?

符英杰 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-04-11 11:55

      大型商场一般使用风管式新风中央空调,主机一般为螺杆机或屋顶机。

      冬天制热一般用管道蒸汽、或电热。

      0 评论

    • ag123456 2016-04-09 15:11

        模块化风冷式冷热水机采用空气循环散热,夏天能提供5℃冷水,冬天能提供50℃的热水;每个制冷单元都有独立的电控系统,可以任意拼装组合,当组合时,电控系统可以连网使用,由主控板同步控制模块子板,形成中央模块化自动管理模式。模块组合的最大优点在使用过程中可以根据使用面积,冷热负荷的大小变化进行若干个模块的组合及卸载,将大大降低能耗及安装成本。
        模块化风冷式冷热水机组采用组合的方式将多台制冷机组水路系统并联起来,每台机组可独立使用,独立 使用时,电控系统、制冷系统、水路系统完全独立.在多机组并列使用的情况下,可升级为大容量模块组合,模块系统根据冷热负荷量变化自动控制压缩机起停数量,避免不必要的能源损耗,便于集中管理控制。
        机组有20多种不同型号,制冷量从20KW到408KW,超大容量组合,可分组吊装搬运,分期投资。该系列产 品采用标准单元式生产,运输、安装、维修极其方便,模块种类众多、运用灵活、空调使用范围更广阔。特别适合于大型综合建筑如酒店、大型购物商场、娱乐中心、办公楼、公寓以及别墅等建筑的空调需求。 机组特点
        先进技术,优化设计
        ■ 更多模块、更多选择
        三种系列均采用标准化模块生产,八个制冷单元为一个模块,可任意组合制冷单元。不仅可以实现单独控制制冷单元,还可实现中央模块化管理模式,更多自由、更多选择。
        ■ 多系统
        多台压缩机,独立制冷系统;即使单个制冷系统发生故障,其他系统仍能正常工作。
        智能控制,安全便捷
        ■ 微电脑控制
        机组采用微电脑控制,液晶显示,全自动运行,具有断水、防冻、高压、低压、缺(逆)相等保护及水温设定、实时温度显示、故障检测与查询、自动进行能量调节与平衡压缩机磨损、自动除霜、远程控制等功能。机组电脑程式化管理,根据负荷量变化,每台压缩机累计运行时间自动起停,避免不必要的能源浪费。
        ■ 智能监控
        采用分级起停控制功能,装备有100%,75%,50%,25%,0%分级能量控制系统,以确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果,耗电能大大降低。
        设计灵活,安装方便
        ■ 灵活设计
        水路管道不受长度和高度的限制,并可自由选配空调末端。
        ■ 安装运输方便
        模块设计,体积小、重量轻,节构紧凑,无需专业冷却水塔,节省安装空间,减少投资费用。
        优质配件,性能可靠
        ■ 机组全部采用国内外知名品牌配件,引进并吸收国外先进生产技术,性能稳定、质量可靠。
        ■ 钣金采用优质冷板加工,表面采用静电喷塑,涂层牢固,防腐性能强。
        ■ 风侧换热器采用进口设备制造,传热性能好。
        ■ 水侧换热器的传热管为高效强化(螺纹)管,传热系数高,水阻力小。
        ■ 采用世界著名品牌美国谷轮,日本三洋全封闭涡旋压缩机,运行稳定,噪音低,回油效果好具备优良制冷效果.
        分区安装、分区控制、分级启停
        ■ 对于大型综合建筑,用户可根据建筑特点采用分阶段、分区安装,实行分区控制、分级起停功能,装备有100%,75%,50%,25%,0%分级能量控制系统,以确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果并且在使用过程中可以根据使用面积,冷热负荷的大小变化进行若干个模块的组合及卸载,费用比一台主机所耗电能大大降低。
        室内搭配灵活
        ■ 管路系统不受长度和高度限制,设计灵活,室内机形式多样,适配各种装饰需求。室内机可配卧式明装、暗式明装风机盘管,立式明装、立式暗装风机盘管,嵌入式风机盘管等多种室内机,满足用户个性化的要求。
        多重保护,安全可靠
        ■ 具有系统高、低压保护, 电源缺相、逆相、反相、过电压、欠电压保护,电流过流、过载、过热、水流不足、防冻保护,水系统水流不足、出水温度过低、过高、温差过大等多项保护。当模块中任何一台机组出现故障,都能显示在线空器上,维修检查一目了然。
        舒适宁静,安全卫生
        ■ 主机置于室外,不污染室内空气、不增加室内噪音,保证室内运行宁静。室内空气独立循环,不会产生交叉污染。可接入部分新风,保证室内空气新鲜卫生。
        使用范围广
        ■ 模块化风冷式冷热水机组分为:SFR—200SM/W、SFR—250SM/W SFR-300SM/W SFR-680SM/W系列,单机制冷量冲20KW一68KW,在模块组合的模式下,机组质量制冷量达544KW,特别适合大中型建筑的空调使用要求,详细技术资料见《模块化风冷式冷热水机组》产品手册。 VRV空调系统
      一、VRV空调系统简介
      VRV空调系统全称为Variable Refrigerant
      Volume系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达16台)。控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制。
      VRV空调系统与全空气系统,全水系统、空气—水系统相比,更能满足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能。正是由于这些特点,其更适合那些需经常独立加班使用的办公楼建筑工程项目。
      VRV空调系统的设计包含两个部分:空调设备选型及空调管路设计;空调系统控制设计,前一部分内容由设计院的暖通工程师设计,后一部分内容通常由提供全套产品的系统工程承包商配套设计。
      二、VRV空调系统的控制方式
      1. VRV空调系统的常规控制
      此控制方式相对简单,每一台室外机对应若干台(通常最大约为16台)室内机,各组VRV空调系统均独立运行控制,就地遥控器设置可按工程实现情况采用一个遥控器对应一台室内机,或一个遥控器对应若干台室内机,是一种比较经济实用的控制方式。
      该控制方式均为末端就地控制,无集中监控管理环节,在实际使用过程中,室内机的温度值设定,开机时间,开机数量随意性比较大,其使用上的灵活性、方便性常常是以牺牲能耗为代价,从纯节能角度讲效果并不明显。
      2.VRV空调系统的集中控制
      配置了独立控制管理系统的控制方式,与目前VRV空调系统采用的控制方式相比较,增加了集中控制管理环节,可以在控制室内对远端各组VRV空调系统进行监控管理,是一种比较完善的控制方式,但投资明显增加。
      对图中所示的控制方案,可以根据用户的使用规模、投资能力、管理要求进行组合配置。此方案的不足之处是与建筑物内的其它弱电系统无功能关联,尤其在智能化建筑设计中,不利于弱电系统功能的综合集成。
      3.VRV空调系统的网关控制
      对于一个已设计了楼宇自控系统(BAS)的智能大楼,如何合理的、最大限度的发挥其系统功能,减少系统设备的重复投资,提高系统集成技术能力,是作者在这里重点要同大家探讨的问题。
      楼宇自控系统是智能建筑内的重要设备,从通常的监控对象讲,对空调系统的监控无论从监控点占全系统的的数量还是从投入产出的节能效果比较,在整个系统中都占有重要的份量,楼宇自控系统中的其它部分主要为开关量的时间、事件监控信号。在采用VRV空调系统的智能建筑中,若不将其纳入建筑物的楼宇自控管理系统中,整个系统的节能效率将降低,设备投资回收期增长,经济效益也会降低。
      为了实现上述设计思想,作者曾在一个工程项目的楼宇自控系统设计中预留若干输入、输出监控点,以期对VRV空调系统的运行状况进行监控。后来发现由于VRV空调系统的室内机与室外机是一个闭环控制运行系统,且室外机始终处于侍服或运行状态,以致于按照传统方式设置的楼宇自控监控点显得缺少实际意义,唯一能考虑的只是在其配电回路中设置监控节点,起到按时间程序设定开启系统的功能,控制不必要的能源浪费。
      经过对VRV空调系统控制产品的深入了解,发现相当多的VRV产品制造商都已相继开发出了基于BACnet协议专用网关的接口设备,可以满足作者将VRV空调系统纳入建筑物楼宇自控系统中的设想。
      VRV末端设备的运行状态是通过BACnet网关接口上传信号至建筑物自控中心的BAS或BMS系统,自控中心经该网关接口下传信号(如初始值设定、控制参数设定等)至末端设备,并对整个VRV空调系统实行系统管理。经对这二个系统的集成,在中央控制中心可以对VRV空调系统实现以下功能:
         (1) 室温监视
         (2) 温控器状态监视
         (3) 压缩机运转状态监视
         (4) 室内风扇运转状态
         (5) 空调机异常信息
         (6) ON/OFF控制和监视
         (7) 温度设定和监视
         (8) 空调机模式设定和监视(制冷/制热/风扇/自动)
         (9) 遥控器模式设定和监视
         (10 )滤网信号监视和复位
         (11 )风向设定和监视
         (12 )额定风量设定和监视
         (13 )强迫温控器关机设定和监视
         (14 )能效设定和设定状态监视
         (15 )集中/机上控制器操作拒绝和监视
         (16 )系统强迫关闭设定和监视
       
      配置了独立控制管理系统的控制方式、基于BACnet协议网关的VRV空调系统控制线路从控制形式上均属于集中控制管理方式,由于图3的控制方式是建立在建筑物一体化智能控制管理平台上,可以与其它弱电系统实现联动控制功能,其优越性就更明显。如利用电子考勤及电子门锁系统实施VRV空调系统的启、停联动,达到有效节能的目的,利用火灾报警信号,实施VRV空调系统的相应联动功能,满足消防要求。
      三、VRV空调系统的BACnet网关接口
      在强调产品及系统开放互操作的今天。BACnet作为楼宇自控系统的一个重要标准,近年来已为人们普遍关注。其所开发的一些设备已可以与大量“第三方”设备兼容通讯,但仍有不少设备采用自定义的通讯协议,只能采用网关的形式与“第三方”互联。VRV空调系统的BACnet网关是制造厂商为实现其空调系统与楼宇自控系统的互联而设计的专用网络接口,它可通过BACnet以太局域网和BACnet客户端通信。支持BACnet一致性类别3。支持部分BACnet标准的应用服务。支持部分标准对象类别,由此能提供VRV空调系统的信息。目前,这类设备基本都可以与市场上主流楼宇自控系统设备实现连接,如HONEYWELL、YONNSON
      CONTROLS及SIEMENS等品牌。
      四、采用BACnet网关的经济性比较
      采用BACnet网关接口方式与独立设置智能管理设备方式相比在满足相类似的功能条件下,硬件设备投资少、软件功能相似。因此,总投资费用来得低,而且实施的功能齐全。但较最简单的遥控器控制方式还需要增加不少费用。从目前咨询到的网关初步报价来看约为15万元左右。到底如何衡量该设备的投资价值,可从两个方面比较,一是系统总投资,二是能实现的功能。一般而言,VRV空调系统的投资价格是普通空调系统的1.5倍左右,规模为256台室内机(办公面积约为5000M2)的投资概算约为272万元(通常一个网关最多可接16台室外机和256台室内机)。相比较而言,该网关的投资费用将使空调系统总投资增加约5.5%左右,随着空调系统规模的扩大,控制管理软件费用不变,该控制设备所占的投资比例还将下降。以每台室内机折算,摊至每台室内机约增加投资费用600元不到。作者曾经业主要求设计过一个空气-水系统形式的空调系统。所有末端风机盘管都分别采用联网接口方式,每个接口工程报价为1000元,由此比较,同样是末端监控,相对而言VRV空调系统采用网关方式相对便宜得多,这还不包括16台室外机的监控,若采用传统监控方式,市场报价应不低于10万元。对于采用网关增加的功能如前所述,并非一般离散监控可以比拟。
      五、结论
      通过对VRV空调系统控制方式的讨论,基本上可以得出这样的结论,上述各种控制方式都有其相适应的应用场所,对规模较小的VRV空调系统,采用现场遥控器方式是比较合适的。对于规模较大的系统,采用集中管理方式更合理,对于采用楼宇自控系统的建筑,应优先考虑采用专用网关联网方式,不仅能满足控制管理要求,而且可以充分利用楼内弱电智能控制管理集成平台与若干弱电系统实现功能联动。 至于中央空调的使用年限,要看你选择的产品了。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-09 14:29

      不差钱的话选大金,如果追求高性价比,就选格力或者海尔吧
      小型超市可以用多联机,中型可以用水冷柜,大型用冷水机组如螺杆机、离心机等等。
      商场中央空调你需要考虑的问题是多方面的,首先:主机位有没有,实际空间构成与使用情况,空间格局等。俗话说:三分看产品,七分看安装。其实中央空调最重要的还是重安装的,主流品牌的产品出来相差不会很大的。

      希望能够帮到您

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。