地下室照明配电箱要怎么配置?

蔡英 | 被浏览268次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-09 15:09

    照明配电箱设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。主要由电线、元器件(包括隔离开关、断路器等)及箱体等组成。
    正常使用条件
    (1)周围空气温度不得超过+40℃,而且在24   h   内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。
    (2)   大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。
    (3)   海拔高度不超过2000   m。
    (4)   污染等级3。
    设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。柜架和外壳应有足够机械强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力,并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。为了确保防腐蚀,设备应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层,同时还要考虑使用及维修条件。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-09 14:47

    1、一般要求:1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 ;1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分:2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 ;2.2;落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。 ;2.3 ;照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。2.4 ;(需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。 2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 ;2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。;2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。 ;2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-04-09 13:57

    你好,很荣幸回答你的问题,一般来说主要配备如下:1、总开关。2、各支路带漏电保护的分开关。3、如果需要可以加装电度表。4、连接电线

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 照明配电箱型号有哪些?
    • 我叫张小花 回答:配电柜 XL21--低压控制箱。 DZ15L--具有漏电保护功能的断路器。 PZ30-20--嵌入式照明箱 。在民用建筑中,这是主要功率。 举个例子;一个100W灯泡每天照明,动力用电都是分开计量的,一般计费不一样,当然,有的工程照明用量小 。
    • 照明配电箱 喷头型号 空调型号 1年以前
  • 5 回答
    • 照明配电箱如何设计?
    • zsysandman 回答:  照明配电箱的应用与安全必须考虑在设计问题当中:作为终端配电设备的照明配电箱用量大,其安全可靠性问题关系到千家万户,所以选用时应十分慎重。选用合格正品 :时下照明配电箱市场存在不少杂牌的伪劣产品,箱体线路短路爆炸或出现其他电气故障而直接影响生活和工作的情况时有发生。所以应选用合符国家标准的合格正品,箱内电器元件要与受控用电设备相适应并具有完善的保护功能这是重要的一环。根据国家规范正确设计配电箱电气系统:例如国标《住宅设计规范》明确规定:“每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可用时断开相线和中性线的开关电器。照明配电箱的电源进线为380V,无进线开关,有公用照明灯具。配电箱出线为3路单相馈线,每路额定电流为20A。单相漏电时动作电流时间需要小于30mA.s 。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 照明配电箱设计规范有哪些?
    • kitty1235 回答:一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。
    • 配电箱 照明配电箱 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 一级配电箱配置有哪些配置要求?
    • 小虎2643 回答:.配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置应实行“三级配电、两级保护”,配电箱内电器设置应按“一机、一闸、一漏”原则设置。 2.配电箱与开关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 3.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不应装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、及其他有害介质环境中。不应装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。 4.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不应堆放任何妨碍操作、维修的物品,不应有灌木,杂草。 5.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,安装于坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m、小于1.5m。 6.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应选用合格产品,并按其规定的位置安装在电气安装板上,不应歪斜和送动。 7.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子连接,并应于保护零线接线端子板分设。 8.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不应松动,不应有外露带电部分。 9.配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等应保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 10.配电箱、开关箱应防雨、防尘和防砸。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 成都照明配电箱价格怎么样?
    • YR依然 回答:  成都照明配电箱的市场价格一般200元到300元左右一个,我们在选购照明配电箱的时候要注意:    1、配电箱内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,导线连接紧密;     2、配电箱垂直度:箱体高50cm以下,允许偏差1.5mm;箱体高50cm以上,允许偏差3mm。照明箱嵌入式安装牢固,底边距地面高度为1.8m;     3、配电箱内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s;     4、照明箱内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出;
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前