装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

什么是电缆交流耐压试验装置?

家念露 | 被浏览264次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-08 19:12

    电缆交流耐压试验装置功能:
    1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。

    2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。
    3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
    工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
    4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
    5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
    6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
    主要参数:
    1、额定输出电压 0~220 kV (AC有效值)及以下
    2、输出频率 20~300Hz
    3、谐振电压波形 正弦波,波形畸变率≤1%
    4、满负载工作时间 连续工作时间60min
    5、系统品质因数 最大负载下≥20
    6、频率调节细度 0.1Hz,不稳定度≤0.01%
    7、工作电源 380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),工频50Hz±5%.

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-04-08 17:14

    1      一般规定   
    1.1      对电缆的主绝缘作直流耐压试验或测量绝缘电阻时,应分别在每一相上进行。对一相进行试验或测量时,其它两相导体、金属屏蔽或金属套和铠装层一起接地。   
    1.2      新敷设的电缆线路投入运行3~12个月,一般应作1次直流耐压试验,以后再按正常周期试验。   
    1.3      试验结果异常,但根据综合判断允许在监视条件下继续运行的电缆线路,其试验周期应缩短,如在不少于6个月时间内,经连续3次以上试验,试验结果不变坏,则以后可以按正常周期试验。   
    1.4      对金属屏蔽或金属套一端接地,另一端装有护层过电压保护器的单芯电缆主绝缘作直流耐压试验时,必须将护层过电压保护器短接,使这一端的电缆金属屏蔽或金属套临时接地。   
    1.5      耐压试验后,使导体放电时,必须通过每千伏约80kΩ的限流电阻反复几次放电直至无火花后,才允许直接接地放电。   11.1.6      除自容式充油电缆线路外,其它电缆线路在停电后投运之前,必须确认电缆的绝缘状况良好。凡停电超过一星期但不满一个月的电缆线路,应用兆欧表测量该电缆导体对地绝缘电阻,如有疑问时,必须用低于常规直流耐压试验电压的直流电压进行试验,加压时间1min;停电超过一个月但不满一年的电缆线路,必须作50%规定试验电压值的直流耐压试验,加压时间1min;停电超过一年的电缆线路必须作常规的直流耐压试验。
    1.7      对额定电压为0.6/1kV的电缆线路可用1000V或2500V兆欧表测量导体对地绝缘电阻代替直流耐压试验。   
    1.8      直流耐压试验时,应在试验电压升至规定值后1min以及加压时间达到规定时测量泄漏电流。泄漏电流值和不平衡系数(最大值与最小值之比)只作为判断绝缘状况的参考,不作为是否能投入运行的判据。但如发现泄漏电流与上次试验值相比有很大变化,或泄漏电流不稳定,随试验电压的升高或加压时间的增加而急剧上升时,应查明原因。如系终端头表面泄漏电流或对地杂散电流等因素的影响,则应加以消除;如怀疑电缆线路绝缘不良,则可提高试验电压(以不超过产品标准规定的出厂试验直流电压为宜)或延长试验时间,确定能否继续运行。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-08 17:00

    各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备的交流耐压试验都必须严格按试验规程定期进行。在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。
    主要用于以下方面:
    1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验
    2、发电机 的交流耐压试验
    3、GIS和SF6开关 的交流耐压试验
    4、6kV-500kV变压器 的工频耐压试验
    5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 什么是电缆耐压试验?
    • 可爱的橙子 回答:方法,超低频(0.1HZ)耐压试验方法 Very-Low-Frequency Wave(0.1HZ)Voltage Test for XLPE power Cable Rared Up to 35KV 1 范围 本标准规定了超低频(0.1HZ)耐压试验作为判断投入运行后的交联聚乙烯绝缘电力电缆运行状态的手段的试验方法。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DINVDE0276?1001 已敷设的额定电压U0/U为6/10KV,12/20KV和18/30KV PVC绝缘,XLPE绝缘或油纸绝缘电力电费的试验 JB3373 大型高压交流电机定子绝缘耐压试验规范 IEEESrd.433 高压大型旋转电机超低频绝缘试验 DL/T596 电力设备预防性试验规程 3 超低频(0.1HZ)耐压试验作用概述 超低频(0.1HZ)耐压试验是鉴定交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘强度的直接方法,可作为判断投运后的交联聚乙烯绝缘电力电缆能否继续投入运行的重要参考依据。 超低频(0.1HZ)耐压试验是破坏性试验,试验时,建议使用10000伏兆欧表对试品电缆先进行绝缘电阻试验,记录试验结果。 超低频(0.1HZ)耐压试验设备一般由0.1HZ电压发生器、输出试验电压的波形或频率批示器、显示输出峰值电压和电流的仪表、记录试验时间的计时器、保护电阻、长度不小于30米的特制柔性连接电缆等部分组成。 试验设备必须具备有可靠的过流或过压保护功能、启动功能以及内置放电功能。 4 试验设备 4.1 0.1HZ电压发生器 0.1HZ电压发生器,提供正弦波或余弦方波电压,能够连续升压,输出电压幅值不稳定性应小于1%,在其额定电压下,波形不失真的负载电容能力不小于1.5μF。 4.2 试验电压的波形和频率 试验电压的波形为:a.正弦波或b.余弦方波; 正弦波的峰值函数应在范围内,频率应在0.1HZ范围内; 余弦方波极性变换时间不大于2ms,频率应在0.1HZ范围内。 4.3 显示仪器 电流表和电压表的精度等级等于或高于1.5级,每年校正一次。 4.4 计时器 分度为1; 4.5 保护电阻 保护电阻的阻值不小于100KΩ,功率不小于800W。 4.6 连接电缆 柔性连接电缆的线芯对地的工频耐受电压值不小于120KV,长度不小于30米。 5 试验程序 5.1将与试品电缆相连接的电气设备全部脱离试品电缆将试验设备5.1和试品电缆的接地极全部采用裸铜线可靠接地。记录试验环境条件。 5.2 采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。 5.3 试验电压峰值:3UO;试验时间:60min 5.4 试品电缆的电容量在试验设备负载电容能力范围内时,可以将试品电缆三要线芯并联后,同时对地进行耐压试验。 5.5 用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆相连接,合上电源,开始升压进行试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。 5.6试验时间到后,先将电压降至零位,然后切断电源,连接接地线,试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆如何做交流耐压试验?
    • 清水一掬 回答:电缆交流耐压试验前,应查明其他项试验是否都合格,合格后才能做交流耐压试验。待试电缆与外界所有连接线要断开,试验时,待测相加高压的,其它的要对地短接。
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 请问电缆打耐压等级是如何划分的
    • 鸡酱咯咯哒 回答:10kV电缆耐压: 1、10kv电缆做耐压试验:交流电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟;直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟。 2、交流工频耐压试验属于破坏性试验,对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流、直流耐压都做。按照标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 3、10kV电缆耐压预防性试验3分钟,直流35KV。竣工耐压试验15分钟,直流35KV。 4、电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。 5、电缆是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。电缆电压等级有0.6/1KV、450/750V、6/6KV、8.7/10KV、110KV、500KV几种,只有高低压之分,1KV以下属于低压电缆,以上是高压电缆。
    • 水电改造打压 防火门等级 煤气灶打火器 1年以前