装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

瑞基电动门的调试步骤是怎样的?

于小单 | 被浏览831次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-08 10:42

    瑞基电动门调试步骤:

    1、合上控制回路及动力回路电源,〔将有抽屉送至工作位置〕将位置开关选至就地,手动阀门至中间位置,操作开阀或关阀按钮检查电机
    及阀门转向是否正确。
      
    2、将关阀力矩调至最小,操作关阀按钮,将阀门关至关力矩动作,在研磨班人员配合下,往开方向行走1-1.5圈,此时调整关中断使其动作。再根据阀门所处系统将关力矩调整到合适位置(一般高压系统调至7-9位置;低压系统调至5-7位置)。
      
    3、将开力矩调至最小,操作开阀按钮,将阀门开至开力矩即要动即作即可,检查杆开度与阀门行程是否合适,检查合适后,再往关方向行走1-2圈,此时调整开中断使其动作,再将开力矩调至大于关力矩值1-2的位置。
      
    4、调整阀门位置指示合适的变速齿轮,使阀门的就地位置指示与阀门的实际位置吻合。
      
    5、电动阀门如果是可调整门,调整好上述步骤后,还需要对阀门的开度指示进行调整,调节位置发送器,使配电箱以及DCS上显示的开度指示与阀门的实际位置相吻合。
      
    6、阀门完整行走一次,记录其开、关行程的时间。再将位置开关选至“程控”位置,在DCS上操作一次,观察DCS上的指示是否完全正确。最后将阀门运行到关完位置。
      
    7、调试完毕,断开其控制回路及动力回路电源〔将有配电箱抽屉拔出〕。将电动头卸下的各部分部件恢复,作好标识(包括调试人员,调试时间)。在DCS上设置“禁操”。将其处于备用状态。保存好原始记录。

    1 评论

  • ag123456 2016-04-08 13:17

    要有专业仪器仪表才能配,各个厂家和不同批次生产的配对方法都不一样。 遥控器分滚动码,学习码,固定码,隐形码,渐低码,渐高码,闪码,变形码,还有电脑码。各种码配对方法不一样。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-08 11:07

    瑞基电动门调试步骤:检查、调试的是齿轮组计数器带限位开关。这种构造的电动门,主要是两个开限位、关限位开关,两个力矩开关(阀门动作力矩过大时紧急断电以保护阀门和电动机),两个接触器,几个按钮组成。往关门的方向手动摇一下,是不是阀门有卡涩现象,排除机械方面的问题。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调安装调试的方法和步骤?
    • q747572634 回答:步骤/方法1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求 (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5)外机尽可能安装于背明地方 室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源 (2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。 接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头 (3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。 通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。 任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件: (l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2 (2)连接管只能结露,不能结霜 (3)运行电流与铭牌标注的是否相一致 (4)内机出风口温度符合要求 即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。 4.补充制冷剂 在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。 运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端须接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结 露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。
    • 吊顶安装步骤 变频空调和定频空调 水电安装步骤 1年以前
  • 3 回答
    • 红米usb调试开关在哪?
    • Blackmagic 回答:在关于手机里面连续点击miui版本打开了开发者选项后才能打开usb调试的: 1、“设置”图标----全部设置----关于手机; 2、在“关于手机”界面连续点击4次“miui版本”,然后才会打开开发者选项; 3、只有打开了开发者选项才能打开“USB调试模式”的。
    • 液晶电视开关在哪 冰箱温度补偿开关在哪 红米 6个月前
  • 3 回答
    • 智能家居调试过程有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:先把你的手机连上网,可以WLAN也可用数据线,然后就进入程序,找到电器点开就会出现电视。点开就行。 目前市面上主流智能家居产品都是APP控制,在家中安装调试的时候各种通讯技术集合,有些不需要很复杂的设置,有些就需要装修的时候就考虑进去,做综合布线、水电改造等等,这种方式相对来说是有点繁杂,但可以保证使用效果,仅仅只适用于新房装修的客户,还有一些是普通人可以自己DIY的智能家居产品,这种的话如果你动手能力稍差一些,就达不到使用效果。
    • 装修过程 智能家居品牌排行 智能家居控制系统 5个月前
  • 3 回答
    • 求解全日太阳能热水器怎么调试?
    • 倒叙_7629 回答:首先给太阳能热水器要注满水; 查看显示器电源指示灯亮不亮,有的插上电源不亮,要工作才有灯亮,看有没有开关,有开关就打开。 查看全智能测控仪,按下加热键,出厂加热温度默认为65 旁边2个上下方向键,可以调节温度高低,调整完毕后,5秒电加热自我检测后启动。看所选择的温度是否合适,一般最高温度75度左右,天热了开50度左右即可。
    • 华阳太阳能热水器 至尊太阳能热水器 一台太阳能热水器 5个月前