装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

瑞基电动门的调试步骤是怎样的?

于小单 | 被浏览931次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-08 10:42

    瑞基电动门调试步骤:

    1、合上控制回路及动力回路电源,〔将有抽屉送至工作位置〕将位置开关选至就地,手动阀门至中间位置,操作开阀或关阀按钮检查电机
    及阀门转向是否正确。
      
    2、将关阀力矩调至最小,操作关阀按钮,将阀门关至关力矩动作,在研磨班人员配合下,往开方向行走1-1.5圈,此时调整关中断使其动作。再根据阀门所处系统将关力矩调整到合适位置(一般高压系统调至7-9位置;低压系统调至5-7位置)。
      
    3、将开力矩调至最小,操作开阀按钮,将阀门开至开力矩即要动即作即可,检查杆开度与阀门行程是否合适,检查合适后,再往关方向行走1-2圈,此时调整开中断使其动作,再将开力矩调至大于关力矩值1-2的位置。
      
    4、调整阀门位置指示合适的变速齿轮,使阀门的就地位置指示与阀门的实际位置吻合。
      
    5、电动阀门如果是可调整门,调整好上述步骤后,还需要对阀门的开度指示进行调整,调节位置发送器,使配电箱以及DCS上显示的开度指示与阀门的实际位置相吻合。
      
    6、阀门完整行走一次,记录其开、关行程的时间。再将位置开关选至“程控”位置,在DCS上操作一次,观察DCS上的指示是否完全正确。最后将阀门运行到关完位置。
      
    7、调试完毕,断开其控制回路及动力回路电源〔将有配电箱抽屉拔出〕。将电动头卸下的各部分部件恢复,作好标识(包括调试人员,调试时间)。在DCS上设置“禁操”。将其处于备用状态。保存好原始记录。

    1 评论

  • ag123456 2016-04-08 13:17

    要有专业仪器仪表才能配,各个厂家和不同批次生产的配对方法都不一样。 遥控器分滚动码,学习码,固定码,隐形码,渐低码,渐高码,闪码,变形码,还有电脑码。各种码配对方法不一样。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-08 11:07

    瑞基电动门调试步骤:检查、调试的是齿轮组计数器带限位开关。这种构造的电动门,主要是两个开限位、关限位开关,两个力矩开关(阀门动作力矩过大时紧急断电以保护阀门和电动机),两个接触器,几个按钮组成。往关门的方向手动摇一下,是不是阀门有卡涩现象,排除机械方面的问题。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调安装调试的方法和步骤?
    • q747572634 回答:步骤/方法1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求 (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5)外机尽可能安装于背明地方 室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源 (2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。 接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头 (3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。 通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。 任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件: (l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2 (2)连接管只能结露,不能结霜 (3)运行电流与铭牌标注的是否相一致 (4)内机出风口温度符合要求 即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。 4.补充制冷剂 在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。 运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端须接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结 露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。
    • 吊顶安装步骤 油漆步骤 音响调试 1年以前
  • 3 回答
    • 电动门的安装步骤是什么,有哪些注意事项?
    • 灯泡怪兽 回答:1、 要注意路面一定要平整,看地面是不是够坚硬 2、磁铁的距离要注意,特别是定位磁铁如果是有轨的 3、路面要预埋轨道,轨道预埋要精确,一般高出路面两公分,下面是预埋铁,一定要牢牢的固定好,而且要用水平管测平。 4、控制盒和控制室的电源线一定要接对应。
    • 电动门 重庆电动门 电动门报价 1年以前
  • 3 回答
    • 智能马桶要如何安装与调试?
    • 上官水梦 回答:1、将地面排便管自距离地面5mm高度锯断,锯口应力求平整。 2、将马桶安装图平铺于地面,使用中之圆孔套于排便管上。整理图上安装线,依标示之安装孔的位置,用钻孔机钻直径3/8",深55mm安装孔二个。 3、将尼龙壁栓埋入所钻之安装孔中。 4、将马桶反侧(地面应垫纸板,防止釉面碰伤)P-SEAL置于马桶排便口外侧,以利马桶底部密合。 5、将马桶排便口对正地面排便管,轻松放下,校正并调整马桶安装孔于地面预埋尼龙壁栓之位置,使其相重合。 6、以80mm之固定螺丝,套上垫片,锁入预埋之尼龙壁栓将马桶固定,盖上装饰盖。 马桶经试水无漏水之情形,即以浴室专用填缝剂补马桶与地面之细缝;如有漏水情形,即表示P-SEAL安装不正确,应拆下马桶重装。
    • 智能马桶 智能马桶盖板 智能马桶好用 2个月前
  • 3 回答
    • ktv音响怎么调试?
    • 一点留恋 回答:1.看说明书,虽然从接线到音箱摆位,似乎所有的步骤都可以自己搞定,但说明书不管是写得干巴巴的还是生动形象的,都应先读一下。   2、检查机架是否可以承重,以便灌沙或加上特制的金属增加重量以防震,在机架中空的结构中(如支柱)灌沙,以防音量大时发出响声。机架的选择也要注意,玻璃的很美观,但中密度纤维板(MDF)更好,最好有脚钉或是有阻尼胶,但如果你用的是玻璃架又有小孩子的话,就要固定得更牢固一些。   3、如果要把机器一个一个摞起来,那么就把功放放在最上面,因为功放产生的热量最多,最需要散热。考虑到将来可能要再买别的器材。买机架时应买层数多一些的,以免重复投资   4、一条通用的规则是,音箱之间的距离不应该比音箱到听音者的距离还要远。但多数音箱之间需要至少1.5—2米的距离以产生良好的声像位置,如果距离过远会产生中空效应。   调整音箱的方向,直至声像为三维立体为止。从两只音箱的前面板引出的垂直线应在你听音的位置交叉。   5、每隔几个月,拔下所有的过机线再重接一次可起到清洁接头的作用。如果接头很脏,可买一支专用的接头清洁剂,注意一定要先拔掉电源再做以上的一切。 希望我的回答能帮到你。
    • ktv音响 家庭ktv音响 音响调试 2个月前
  • 3 回答
    • 开关电源调试方法有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:1、开关电源调试是根据你设计的输入输出规格调试,主要调试他低压高压工作状态(效率如何)、输出电压是否稳、带载能力是否够、交调能力是否好(例如多路输出,要保证各路电压在各种负载条件下稳定工作)、长时间老化测试其各个器件温度是否有偏高的,如电源可以正常然后测试器件DERATING保证器件额度够用。 2、例如我做了一个FLYBACK电源,规格是AC输出90-264V、输出12V/2A 50V/1A,反激电源是在90V时工作状态最恶劣,那么我先在90V调试,如输出电压不稳,就要调节误差放大器431零极点还有PWM IC的反馈参数等,满载工作时测试开关变压器流过的最大电流,然后计算△B值=L*I/N*Ae,最好保证△B小于0.25,这样变压器一定不会饱和,如果变压器饱和就一定要重新计算更换变压器,然后测试开关波形是否有干扰、占空比是否正确,还有PWM IC各个脚位电压波形是否正常。如输出电压稳定带载能力可以,那就要看下电源板效率如何如果效率过低找到发热器件是哪里产生的损耗进行更改(一般90V时效率最好做大百分之84以上)。然后测试器件工作时的电压电流值等,分别在90V\\264V测试,MOS的漏源电压与输入电压和反压及漏感产生电压之和,如果Vds高了,那就要调节RCD电路、或者较小变压器漏感或者换更高规格的MOS,同理次级整流的二极管要满足反压及电流不超标、电解容纹波电流不超标等。
    • led开关电源 开关电源 音响调试 1个月前