瑞基电动门的调试步骤是怎样的?

于小单 | 被浏览1330次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-08 10:42

    瑞基电动门调试步骤:

    1、合上控制回路及动力回路电源,〔将有抽屉送至工作位置〕将位置开关选至就地,手动阀门至中间位置,操作开阀或关阀按钮检查电机
    及阀门转向是否正确。
      
    2、将关阀力矩调至最小,操作关阀按钮,将阀门关至关力矩动作,在研磨班人员配合下,往开方向行走1-1.5圈,此时调整关中断使其动作。再根据阀门所处系统将关力矩调整到合适位置(一般高压系统调至7-9位置;低压系统调至5-7位置)。
      
    3、将开力矩调至最小,操作开阀按钮,将阀门开至开力矩即要动即作即可,检查杆开度与阀门行程是否合适,检查合适后,再往关方向行走1-2圈,此时调整开中断使其动作,再将开力矩调至大于关力矩值1-2的位置。
      
    4、调整阀门位置指示合适的变速齿轮,使阀门的就地位置指示与阀门的实际位置吻合。
      
    5、电动阀门如果是可调整门,调整好上述步骤后,还需要对阀门的开度指示进行调整,调节位置发送器,使配电箱以及DCS上显示的开度指示与阀门的实际位置相吻合。
      
    6、阀门完整行走一次,记录其开、关行程的时间。再将位置开关选至“程控”位置,在DCS上操作一次,观察DCS上的指示是否完全正确。最后将阀门运行到关完位置。
      
    7、调试完毕,断开其控制回路及动力回路电源〔将有配电箱抽屉拔出〕。将电动头卸下的各部分部件恢复,作好标识(包括调试人员,调试时间)。在DCS上设置“禁操”。将其处于备用状态。保存好原始记录。

    2 评论

  • ag123456 2016-04-08 13:17

    要有专业仪器仪表才能配,各个厂家和不同批次生产的配对方法都不一样。 遥控器分滚动码,学习码,固定码,隐形码,渐低码,渐高码,闪码,变形码,还有电脑码。各种码配对方法不一样。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-08 11:07

    瑞基电动门调试步骤:检查、调试的是齿轮组计数器带限位开关。这种构造的电动门,主要是两个开限位、关限位开关,两个力矩开关(阀门动作力矩过大时紧急断电以保护阀门和电动机),两个接触器,几个按钮组成。往关门的方向手动摇一下,是不是阀门有卡涩现象,排除机械方面的问题。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调安装调试的方法和步骤?
    • q747572634 回答:步骤/方法1.准备工作 在重新安装的地方测量勘察。室外机安装位置应符合以下要求 (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5)外机尽可能安装于背明地方 室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源 (2)内机的进、出风口处,不应自障碍物。 测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。 测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护。 2.安装 根据上述的原则确定内、外机位置后,立即安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固以后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来应检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。 接下去,排除管道和内机中的空气。方法是这样; (1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头 (3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。 3.运行调试 空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为220V、15A规格。 通电前先查一下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作以后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。 任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件: (l)低压压力4.9kg/cm2-5.4kg/cm2 (2)连接管只能结露,不能结霜 (3)运行电流与铭牌标注的是否相一致 (4)内机出风口温度符合要求 即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。 4.补充制冷剂 在空调器移机中,只要是控操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中由于排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或由于移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间就不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9kg/(mm)2;管道结霜;电流减少;内机出风温度不符合要来,这的就须补充制冷剂。 运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端须接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg/(cm)2时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结 露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。至此,移机工作全部结束。
    • 吊顶安装步骤 油漆步骤 音响调试 2年以前
  • 3 回答
    • 电动门的安装步骤是什么,有哪些注意事项?
    • 灯泡怪兽 回答:1、 要注意路面一定要平整,看地面是不是够坚硬 2、磁铁的距离要注意,特别是定位磁铁如果是有轨的 3、路面要预埋轨道,轨道预埋要精确,一般高出路面两公分,下面是预埋铁,一定要牢牢的固定好,而且要用水平管测平。 4、控制盒和控制室的电源线一定要接对应。
    • 电动门 重庆电动门 电动门报价 2年以前
  • 3 回答
    • 液化气减压阀如何调试?
    • 袁芳 回答:液化石油气从钢瓶出来时为高压气体先通过进气管到达减压室,当用户关闭燃气具的开关时,随着进入减压室的液化石油气增多,其压力升高,把由弹簧压着的橡胶薄膜顶上去,存在于上气室的部分空气由呼吸孔排出阀体。这样,迫使杠杆向上移动,利用杠杆作用使阀口关闭,切断了液化石油气进口的通路,减压阀出口的压力就不再上升。当打开燃气具的开关后,液化石油气从减压阀内流出,使减压室内的压力下降,橡胶薄膜下凹,带动杠杆下移,外部空气从呼吸孔进入上气室,使阀垫向中移动,进气喷嘴变大,进气量增加,压力升高。这样反复不断的调节过程使减压室的压力总是恒定的,即不管进气压力偏高还是偏低,出口压力总是稳定的,从而直到降压和稳压的作用。
    • 减压阀 液化气灶具 音响调试 7个月前
  • 3 回答
    • 液化气减压阀怎么调试?
    • 一点留恋 回答:液化气减压阀调试: 液化气减压阀的调节是通过减压阀上突起的弹簧螺栓调节的:首先的拧开有减压阀上塑料盖,可见里边有一个小凹槽的塑料螺栓,此螺栓可以用一字螺丝刀拧动;然后根据需要拧紧或拧松螺栓;顺时针拧紧,则降压阀输出小,点火后,气体压力低,火苗小;反时针拧松螺栓,则降压阀输出大,点火后,气体压力高,火苗大。 希望我的回答能帮到你。
    • 减压阀 液化气灶具 音响调试 6个月前
  • 3 回答
    • smc压力开关调试方法谁知道?
    • 倒叙_7629 回答:1、将压力表安装于压力校验仪上,同时将该表所附加的可变电阻器接于欧姆表或万用表的欧姆档。然后对压力表的压力示值分别进行正向(升压)、反向(降压)检定,其示值误差应符合检定规程的要求。检定压力示值的同时,在欧姆表或万用表欧姆档上观察可变电阻值的变化情况。观察时要注意电阻值输出的同时才能读取(这与JJG52-1999中关于带电接点信号装置压力表信号示值误差读取的要求原则上相同)。电阻变化与压力示值变化一样,应呈线性,并注意其连续性。在压力示值的上、下限,应注意可变电阻器是否处于有效工作范围之内,否则需通过改变触片等方法进行调整。 2、应检查可变电阻器动触片与绕线电阻之间的导电性能是否良好,因为它对所接线路的功能直接关联。先检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过小,也就是两者不能接触过松,如接触过松则应通过改变动触片形状等方法加以调整。再检查动触片与绕线电阻之间的接触压力,其不宜过大,也就是两者不能接触过紧,如接触过紧则可用棉纤维蘸酒精清洗动触片的电触层。另外,增大接触压力也能使接触电阻相对减小。
    • 压力开关 真空压力开关 压力锅的压力开关 6个月前