  • ag123456 2016-04-08 10:37

    建议您可以采用做卫生间的方法,即用防水布(很便宜的,就算用国标的4mm厚,也不贵,大概几块钱一个平凡,不知道您当地贵不,)贴面,在砌墙,不过水的压力好大,们之前做过一个类似的,(不是满铺设)结果水沿着防水布向上爬,到没有防水布的墙体后,集中涌出,导致墙面在该处大量渗水,您可以考虑下水量大不大?,您这个情况应该问题不大,您可以请专门做卫生间防水的师傅去看下,看能做不了,也请各位高手指点下,相互学习,共同进步。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-08 09:57

    地下室顶板渗水施工方案:
    一、工程概况                  
      我项目部工程技术人员经过现场看察,人防地下室顶板(19轴-21轴)/(A轴-P轴)   存在裂缝渗漏,特制定出本专项施工方案。               
    二、渗水原因分析         人防地下室顶板(19轴-21轴)/(A轴-P轴)存在裂缝渗漏原因:      
      1、由于混凝土浇筑振捣不密实(根据现场查看渗水纹路周围混凝土裂缝不密实);
      2、由于地下室顶板强度还未到达规定值就集中堆放荷载引起板受力不均导致开裂;      
    3、由于各种原因如温差变化、结构变化等原因致使地下室顶板出现裂缝所致;   
    4、由于地下室顶板混凝土养护不到位:   
      5、由于地下室顶板防水卷材铺贴没有到位(主要原因);            
      三、运用技术:高压灌注防水堵漏新技术               
    根据现场实际情况对出现的裂缝进行高压注浆堵漏处理。         
      1、高压灌浆防水堵漏新技术简述               
    高压灌浆堵漏就是利用机械的高压动力,   将水溶性聚氨酯化学灌浆材料注入混凝土   裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。高压灌浆堵漏技术是具有国际先进水平的高压无气灌注防水新技术,是目前水溶性灌浆材料使用的新型工艺。            
      2、高压灌浆堵漏原理            
    水溶性聚氨酯化学灌浆材料是由过量的多元异氰酸酯和多羟基化合物预先制成含有游离异氰酸基团的低聚的氨基甲酸预聚体。               
    常用的多异氰酸酯有TDI、MDI、PAPI等3种。多羟基化合物采用聚醚,它的官能团和分子量可以有好几种。浆液灌入混凝土裂缝后,与渗漏水相遇发生化学反应,放出二氧化碳,并形成脲的衍生物。从而达到防渗堵漏的目的。               
      水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种底黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,它有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙(包括肉眼难以觉察的)填满,遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的.使用高压灌浆堵漏技术后一次堵漏成功。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-08 09:48

    地下室工程结构复杂,一般不是用单一防水堵漏材料能够解决。传统堵漏的工法难以取得根治成效。解决地下室渗漏问题需要全面分析,认真对待,堵、防结合,综合治理才能成功。地下室结构常见渗漏形式分:顶板裂缝渗漏,侧墙裂缝或点漏,后浇带渗漏、沉降缝变形缝渗漏、施工缝渗漏、混凝土浇注、钢筋拉片点漏、各种预埋管道周围渗漏、降水基坑、消防池渗漏、局部砖混结构渗漏情况。你上面说的方法只是只是能够处理一些混凝土面板中间的裂纹渗漏,如果是结构上的渗漏就不能彻底处理好。我们有30多年防水堵漏结构补强施工经验,做过多个铁路遂涵的渗水堵漏,不但堵得是结构缝渗漏,而且还要防止火车通过强烈震动引起的重新开裂渗漏,我们还帮助好多朋友整治好就像用你说的方法整治不好的地下工程,今年刚刚做完包头的两个地下工程疑难渗漏整治。并有录像视频记录。如果有意向咨询,我们可以免费提供堵漏样板,觉得满意后再谈其他合作。免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,配套介绍优质堵漏材料。免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室渗漏处理方案方法是什么
    • 一颗柠檬_4908 回答:地下室工程结构复杂,一般不是用单一防水堵漏材料能够解决。传统堵漏的工法难以取得根治成效。解决地下室渗漏问题需要全面分析,认真对待,堵、防结合,综合治理才能成功。地下室结构常见渗漏形式分:顶板裂缝渗漏,侧墙裂缝或点漏,后浇带渗漏、沉降缝变形缝渗漏、施工缝渗漏、混凝土浇注、钢筋拉片点漏、各种预埋管道周围渗漏、降水基坑、消防池渗漏、局部砖混结构渗漏情况。你上面说的方法只是只是能够处理一些混凝土面板中间的裂纹渗漏,如果是结构上的渗漏就不能彻底处理好。我们有30多年防水堵漏结构补强施工经验,做过多个铁路遂涵的渗水堵漏,不但堵得是结构缝渗漏,而且还要防止火车通过强烈震动引起的重新开裂渗漏,我们还帮助好多朋友整治好就像用你说的方法整治不好的地下工程,今年刚刚做完包头的两个地下工程疑难渗漏整治。并有录像视频记录。如果有意向咨询,我们可以免费提供堵漏样板,觉得满意后再谈其他合作。免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,配套介绍优质堵漏材料。免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板渗漏的原因是什么?
    • 可爱的橙子 回答:地下室顶板和底板的渗漏水概况   通常而言,设置在住宅楼的地下室就是根据整体建筑物的地质勘探数据和相关资料而确定的。在施工过程中建筑师在建设时的设计、施工和建材的选用等几方面可能不太注意,因此一旦遇到了阴雨天气或者地下室的水位淹没了相应的地下室的墙体时,就会产生地下室底板或者顶板的渗漏水现象,虽然说现在这种渗漏的问题暂时不会危及到整个建筑物的安全,但是这样的渗水问题可降低人们对于建筑物的使用寿命和使用的质量,与此同时还会严重影响着地下室的正常使用情况。   2 造成地下室顶板与地板渗水的主要原因分析   伴随着目前地下室建筑的逐渐增多,很多的地下室结构在建成之后因为渗漏问题的严重而不能发挥其应有的效益,成为了地下室使用过程中目前存在的通病。   2.1 地下室顶板和底板结构的设计不合理   (1)在勘察的过程中地下水可能会低于工程地理位置的深度,所以可能会因为设计过程中并未考虑到防水的根本措施,或者存在着防水层的高度可能是按照了当时的地下水位进行设计,但是在使用后的过程中可能会使相关的低下水位上升,因为之前的工程并未预设好防水层或者防水的高度不够而导致了地下室顶板和底板出现渗漏的问题。   (2)对建筑物整体的地下室结构中的自防水与附加层的防水设施中的结构作用认识不清楚,因为各自的作用不能够被充分地发挥出来,所以可能会在后期的使用过程中造成了严重渗漏问题。建筑师在设计时应该很好地注意结构的厚度不应该使之小于250mm,并且同时应该根据相关的条件也相应选择一些较厚的壁厚结构作为顶板和底板结构。   2.2 地下室顶板和底板防水层材料的选择和使用不当   (1)建筑师在施工过程中可能会误认为高标号的混凝土材料就是防水的混凝土材料,因此一些设计只表明了300号或者250号的混凝土材料,就可能被误认为是防水的混凝土材料,进一步进行顶板和底板的施工建筑工程,这样导致了结果就不少采用了相应高标号的混凝土材料,进一步造成了地下室顶板和底板出现了渗漏的现象。   (2)伴随着目前商品的混凝土材料不断被推广和应用,防水的混凝土材料其相应配置的原则就很难得以实现,尤其是泵送的混凝土材料,因为其塌落度一般较大,所以建设而成顶板和底板的水灰比通常情况下会超过限值,所以一些则以增加相关水泥的用量手段来不断满足大塌落度的标准和要求,这样就导致混凝土的收缩增大,所以顶板和底板产生了裂缝而造成了渗漏。   (3)对于新型的防水材料中的性能、作用怎样认识尚不清楚。一般情况下的地下室顶板和地板的结构墙体比较潮湿,相应的一些防水材料就需要设置好基层的干燥防水系统,一般情况下要求含水率不应该超过10%,假如在建设过程中勉强进行施工,但是相关的材料和基层不能够很好进行粘结,结果顶板和底板的设计上虽有两道的复合防水层,但是还是会出现渗漏的问题。   2.3 地下室的施工不善   在地下室在施工方面的原因也具有较大的影响。一般在实际的施工过程中建筑材料和设计、施工工程都有着密不可分的紧密联系,相关设计能够牵涉到其顶板和底板选用、施工过程中牵涉到质量及配置使用的问题。带有相应地下室的建筑物。无论是条形或者还是板式的钢筋混凝土材料,混凝土材料在浇筑过程中都会留有施工缝,即使是在抗渗混凝土材料中有的也容易造成忽视施工缝的处理。   2.4 因地基结构不均匀而引起的渗水问题   一般在使用过程中建筑物经过长时间后总会产生一定程度上的的沉降,因为地基结构不均匀或者地基软弱的土地结构中,建筑物整体的地下室结构更容易产生相应的不均匀沉降现象,因此导致建筑物结构受损产生裂缝,继而伤害了防水层结构,造成渗水现象。在过程中的原因主要是因为严重的不均匀的地基沉降容易导致结构开裂与破坏,造成了相关建筑物的地下室结构的顶板和底板各处渗水或者下水道的堵塞不畅等严重问题,严重了影响建筑物的正常使用。   3 地下室顶板和底板的渗漏水问题的预防和治理   3.1 地下室顶板与底板结构设计应该合理化   要想做好地下室顶板和底板的防渗措施,尤其是地面市政景观施工大型机械超负荷问题中的渗水现象的防治措施,就需要充分地切断地下室顶板和底板周边的渗水源。这项工程的设计是基础性质的工作,施工人员应按相应的地下工程防水的等级、构造状况、应用的部位、作用和要求以及相关设施的耐用年限来详细确定好地下工程的防水方案。在决定了防水方案之后,管理人员还应考虑工程中涉及到的地质、结构与形成、抗震的烈度、环境的条件、施工工艺技术和顶板底板的施工材料来源进行进一步的合理确定。   选择相关的混凝土自防水为主设计之后,就不仅应该满足建筑顶板与底板的结构计算要求,同时还应该满足混凝土材料的整体防水要求。采用了刚柔结合的防水体系之后,即使用整体的防水系统为主,在靠近水面的位置附加柔性防水层,与此同时还应该按照地下工程的防水难度相应情况来详细确定防水设防的层数。   3.2 地下室顶板和底板的材料选择应该恰当化   施工的过程中,管理人员应该对地下室顶板和底板的选材进行严格把握,掌握好防水材料的进货质量,从而才能够实行质量的双控制。对于任何防水材料的使用,一般应该首先是建委主管部门的首推产品,在材料进场后进行抽检,在检查合格后才可使用。按照了顶板和底板的防水的等级进行合理选择防水材料的工作。   3.3 完善地下室结构中施工质量   在建筑物设计地下室的过程中,管理人员可以将地下室的底板外侧和外墙外侧的钢筋保护层适当进行加厚,支模、绑扎钢筋、浇注相应的混凝土材料时,一定要严格地按规范进行施工,尽量避免了胀模所造成的钢筋没有保护层的情况发生。   3.4 保证施工过程中地基结构的均匀   在地基结构进行施工的过程中,水泥砂浆的防水材料进行防水层施工之时,应该首先去除地基层表面的污物、刷洗并且清理干净,并且一定要保持潮湿、清洁、粗糙、坚实的环境,局部的不平整现象应先剔凿掉,再洗净干净,使用水泥的砂浆分层进行修整找平。砂浆材料的一定要选用洁净的粗砂,粗砂的粒径也不应该小于0.5 mm,含泥量一定保证不大于3%。回填相应的砂土时,一定要使用串筒与溜管,不能够直接的用车往槽坑里面翻倒砂石,确保避免砸坏相关防水层。
    • 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 冰箱不制冷的原因是什么 地下室顶板防水 2年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水工程施工方案和规范是什么
    • 99小小毛 回答:第一节工程概况,第二节施工准备,一、材料准备,1、聚氨酯防水涂料,聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:固体含量:不小于94%;拉深强度:不小于1.65N/mm2;断裂延伸率:不小于300%;柔性:-30°C弯折无裂纹;不透水性:0.3N/mm2,30min不渗漏。2、聚酯纤维无纺布,由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%(横向)。3、聚苯乙烯泡沫板,由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应符合下列要求:拉深强度:不小于0.2N/mm2;断裂延伸率:不小于100%;直角撕裂强度:不小于23N/25mm;吸水率:不大于0.6%。4、辅助材料,主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。5、机具准备,主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。二、基层准备,1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。第三节施工工艺,涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。一、清扫基层,把基层表面的尘土杂物认真清理干净。二、涂刷基层处理剂,将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0.3kg/m2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。三、涂膜防水层的施工,1、涂膜材料的配制,聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。2、涂膜防水层的操作工艺,用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。3、平面部位撒砂子隔离层,在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。4、浇筑细石混凝土保护层,在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层,在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。6、回填灰土,完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。四、防水接点施工图,五、工程验收,按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。第四节质量保证措施,一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。第五节安全注意事项,1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。4、材料库房及施工现场应配备消防器材。
    • 拆除施工方案 屋面防水工程施工 屋面防水施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑施工扬尘治理方案是什么?
    • 等你爱我_7053 回答:为有效防治城市扬尘污染,改善城市大气环境质量,推进宜居城市和生态文明城市建设。根据绍兴市人民政府办公室《关于印发绍兴市城市扬尘专项整治工作方案》(绍政发[2011]12号)总体要求,特制定建筑工地扬尘治理整治方案。 一、指导思想 坚持属地负责的原则,建立“协调、督促、检查、考核”的管理机制,对建筑工地扬尘进行专项整治,通过扎实有效的工作举措,促使工地环境面貌得到明显改善,增强扬尘防控意识,全面提升建筑工地整体形象。 二、 整治范围 市区及市直各开发区所有已办理施工许可的房屋建筑在建工程。 三、 整治时间 专项整治时间从2013年5月1日至6月30日,分三个阶段: 1、自查整改阶段(5月1日-5月31日)。由各建筑施工企业按要求进行自查整改。 2、总结上报阶段(6月1日-6月15日)。以公司为单位将前阶段自查整改结果按工程项目所在地上报至建筑业管理部门,市区工程项目直接上报至我局建管处。上报内容应包括自查发现问题、落实措施、整改结果,并注明扬尘治理公司负责人姓名及联系方式。各开发区将上报材料汇总后一并交我局建管处。(联系人:费腾,电话85131269) 3、督查考核阶段(6月16日-6月30日)。 根据自查整改情况,我局会同各开发区组织检查组对市区及开发区在建工程进行抽查考评。对一些工作不力的建筑施工企业和工程项目部进行严肃处理。 6月30日以后将集中整治做法逐步深化为长效管理制度。 四、总体要求 扬尘治理工作具体要求明确如下: 1、施工企业对本公司所属所有承建项目扬尘治理负总责,做好督查、指导、排查、整改、汇总、上报等工作;项目部对承建项目扬尘治理负直接责任,并落实一名熟知扬尘治理相关规范要求的现场责任人(原则上由环保员担任),履行日常扬尘防控工作职责,同时督促资料员做好相关台账的收集、整理、归档工作。 2、明确扬尘治理相关责任主体的工作职责。严格执行《环境保护责任书》、《运载责任承诺书》要求,业主、施工企业、监理企业、工程项目部紧密配合,共同做好扬尘治理工作。 3、进一步完善施工现场扬尘防控体系。主要做到: (1)设置统一围墙,高度2.5米,墙面整洁规范(水泥瓦压顶、上下黑线、中间刷白,按要求书写宣传标语或喷绘、墙绘,标语内容参照我局网站表格下载栏)。 (2)工地大门进出口处地坪采用砼硬化,建立标准车辆冲洗台、配备冲洗设施、冲洗人员,对进出工程车辆按要求规范冲洗,严防工地污泥通过轮胎带出污染路面,必须做到净车出场,禁止冲洗泥浆水外流。 (3)工地内从事建筑垃圾、工程渣土运输的车辆,运输过程中必须采取帆布覆盖等措施,严禁超载和途中撒漏。 (4)工地主要道路必须硬化,现场各区域明确环保卫生责任人,确保工地扬尘污染和卫生保洁。工地应配备必要的保洁工具盒简易洒水车,区域卫生责任人对包干区,特别是一些卫生死角进行不定期清扫和保湿,工地产生的生活垃圾收集后可委托邻近社区或村委定期清运。 (5)建筑物必须采用密目安全网全封闭围挡,保持外观严密、规整和洁净。未硬化的施工区域裸露地块必须绿化或覆盖;易产生扬尘的建筑材料也应加盖。建筑垃圾、工程渣土不能及时清运的,在施工工地内设置临时堆放场,必须采取围挡、遮盖等防尘措施;运送建筑散装物料、工程渣土严禁高空抛掷、扬撒。遇到风力较大时,应停止容易产生扬尘的施工作业。 (6)做好相关资料台账的收集、整理、归档工作,主要包括:《环境保护责任书》、《运载责任承诺书》、《建筑工地工程车辆出场冲洗及相关信息登记表》和《建筑工地施工扬尘控制措施登记表》。 五、 加强执法 把扬尘治理工作列入绍兴市区综合业绩考评。我局将采用定期、不定期检查的形式对市区开发区的在建工地进行专项抽查,若发现不严格执行有关扬尘治理规定问题较多的,将按情节轻重进行通报批评、限期整改、停工整顿等处罚,直至停接业务或吊销市区诚信手册。通过一段时间的严格监管,逐步建立长效机制,确保建筑工地扬尘整治工作取得实效。