消防喷淋检查要点是什么?

梁佳 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-04-07 16:59

      消防喷淋检查要点:1、在验收时一般会试你的消防主机当遇到火警后要有报警的声音和联动反应,是否启动消防泵。检验消防泵是否会联动一般是找排水口排水,流水开关动作后消防泵反应。联动功能,过程是这样的:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。2、消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

      1 评论

    • 米多奇hq 2016-04-07 18:22

      湿式系统水力报警试验时,应使消防泵处于工作状态,还应打开旁通管。
      管道在安装5年后每3年检查一次。每次检查后都要测试流量和水力警铃工作。
      检修阀门前应做好排水准备,确认阀门是处于开启或关闭状态。阀门检查后应开启到正常工作位置并回掉1/4周以消除应力。每次更换、检修后都应检查阀门。预作用、雨淋等系统平时不具备试验条件的,最长检查周期不应超过3年。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-07 16:55

      根据使用性质的不同,每栋建筑物的定性不一致,导致喷淋的安装部位不一致。   1、98.9米高的住宅建筑无地下室,消防定性为住宅建筑,由于建筑高度不超过100米,不用设置喷淋系统;   2、地下设置车库,车库消防设计应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》来执行,地上仍按住宅来考虑;   3、地下设置商业、车库,设计者是按整体考虑,该建筑为一类公共建筑,所以全部设置喷淋。   其实,如果共用部分与住宅防火分隔符合规范要求,按照2014版《建规》要求,地上仍可不设置喷淋。

      0 评论