消防喷淋检查要点是什么?

梁佳 | 被浏览487次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-04-07 16:59

    消防喷淋检查要点:1、在验收时一般会试你的消防主机当遇到火警后要有报警的声音和联动反应,是否启动消防泵。检验消防泵是否会联动一般是找排水口排水,流水开关动作后消防泵反应。联动功能,过程是这样的:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。2、消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

    1 评论

  • 米多奇hq 2016-04-07 18:22

    湿式系统水力报警试验时,应使消防泵处于工作状态,还应打开旁通管。
    管道在安装5年后每3年检查一次。每次检查后都要测试流量和水力警铃工作。
    检修阀门前应做好排水准备,确认阀门是处于开启或关闭状态。阀门检查后应开启到正常工作位置并回掉1/4周以消除应力。每次更换、检修后都应检查阀门。预作用、雨淋等系统平时不具备试验条件的,最长检查周期不应超过3年。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-07 16:55

    根据使用性质的不同,每栋建筑物的定性不一致,导致喷淋的安装部位不一致。   1、98.9米高的住宅建筑无地下室,消防定性为住宅建筑,由于建筑高度不超过100米,不用设置喷淋系统;   2、地下设置车库,车库消防设计应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》来执行,地上仍按住宅来考虑;   3、地下设置商业、车库,设计者是按整体考虑,该建筑为一类公共建筑,所以全部设置喷淋。   其实,如果共用部分与住宅防火分隔符合规范要求,按照2014版《建规》要求,地上仍可不设置喷淋。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场检查要点是什么?
    • kitty1235 回答:施工工地检查要点及要求 一、现场检查 1、施工人员宿舍、办公用房必须与施工作业区分开设置; 2、宿舍、办公用房的建筑构建应采用A级不燃材料。金属夹芯板的芯材应为A级不燃材料,现场应能提供出厂检验报告; 3、施工现场应设置与施工进度相适应的临时消防用水和消火栓,并应配备水带、水枪等设施器材; 4、施工现场应设置消防车通道并保持畅通; 5、涉及外保温施工的,外墙保温材料的燃烧性能等级应符合《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字〔2009〕46号)的要求,现场应能提供具有法定资质的检查单位出具的检测报告。 二、档案台帐(模板附后) 1、消防部门和建设部门检查记录(检查记录表的时间应为2013年的); 2、施工现场消防安全管理制度; 3、消防安全组织机构图(应确定消防安全责任人、消防安全管理人、安全管理员); 4、消防安全检查制度; 5、施工现场每月防火检查记录表(按施工许可证的开工时间逐月填写); 6、施工工地每日防火巡查记录(按施工许可证的开工时间每日填写); 7、施工现场用火用电制度; 8、动火作业审批单(作业人员必须持证上岗); 9、施工现场灭火及应急疏散预案; 10、消防演练记录(每半年一次,应附演练照片); 11、施工人员岗前消防安全教育(《岗前三级教育登记卡》); 12、日常消防安全培训教育记录表。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋泵的作用是什么?
    • xiaoguiMF 回答:你好,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。 稳压泵和增压泵,都是消防泵恒压设施一种。稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。
    • 安全阀的作用 继电器的作用是什么 枕头的作用 11个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋聚热罩安装方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。 最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。 若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。
    • 聚苯保温板 聚氨脂防水涂料 聚苯板外墙保温 10个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的原理是什么?
    • prettygirl 回答:消防喷淋系统开关一般位于湿式报警阀缓冲器的上方,当喷淋头动作之后,湿式报警阀被水流顶开,一路水流就进入缓冲器,然后启动水力警铃,同时流向压力开关。压力开关上有个隔膜,起到了隔离水和电气的作用,同时也将水压力传递到开关的触点,使触点闭合或者分开,这样压力开关就发出一个电信号,控制系统收到这个信号之后,灭火系统就开始联动,一般这个压力开关是联动喷淋泵的,但是也会在消防控制中心的控制屏上有显示和打印记录。消防喷淋红色液体种热极其敏东西温度升高迅速膨胀使装玻璃破裂玻璃内压力传器使消防喷水泵喷水喷洒工作原理.
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 10个月前