    消防喷淋检查要点:1、在验收时一般会试你的消防主机当遇到火警后要有报警的声音和联动反应,是否启动消防泵。检验消防泵是否会联动一般是找排水口排水,流水开关动作后消防泵反应。联动功能,过程是这样的:末端放水(一般是最不利层末端或者最不利点末端),水流指示器报警(消控主机报警),湿式报警阀报警(水力警铃鸣响),伴随压力开关动作并报警(消控主机报警),压力开关动作即启动喷淋泵。整个过程要求能在5分钟之内完成。2、消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。

    1 评论

  • 米多奇hq 2016-04-07 18:22

    湿式系统水力报警试验时,应使消防泵处于工作状态,还应打开旁通管。
    管道在安装5年后每3年检查一次。每次检查后都要测试流量和水力警铃工作。
    检修阀门前应做好排水准备,确认阀门是处于开启或关闭状态。阀门检查后应开启到正常工作位置并回掉1/4周以消除应力。每次更换、检修后都应检查阀门。预作用、雨淋等系统平时不具备试验条件的,最长检查周期不应超过3年。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-07 16:55

    根据使用性质的不同,每栋建筑物的定性不一致,导致喷淋的安装部位不一致。   1、98.9米高的住宅建筑无地下室,消防定性为住宅建筑,由于建筑高度不超过100米,不用设置喷淋系统;   2、地下设置车库,车库消防设计应按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》来执行,地上仍按住宅来考虑;   3、地下设置商业、车库,设计者是按整体考虑,该建筑为一类公共建筑,所以全部设置喷淋。   其实,如果共用部分与住宅防火分隔符合规范要求,按照2014版《建规》要求,地上仍可不设置喷淋。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 施工现场检查要点是什么?
    • kitty1235 回答:施工工地检查要点及要求 一、现场检查 1、施工人员宿舍、办公用房必须与施工作业区分开设置; 2、宿舍、办公用房的建筑构建应采用A级不燃材料。金属夹芯板的芯材应为A级不燃材料,现场应能提供出厂检验报告; 3、施工现场应设置与施工进度相适应的临时消防用水和消火栓,并应配备水带、水枪等设施器材; 4、施工现场应设置消防车通道并保持畅通; 5、涉及外保温施工的,外墙保温材料的燃烧性能等级应符合《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字〔2009〕46号)的要求,现场应能提供具有法定资质的检查单位出具的检测报告。 二、档案台帐(模板附后) 1、消防部门和建设部门检查记录(检查记录表的时间应为2013年的); 2、施工现场消防安全管理制度; 3、消防安全组织机构图(应确定消防安全责任人、消防安全管理人、安全管理员); 4、消防安全检查制度; 5、施工现场每月防火检查记录表(按施工许可证的开工时间逐月填写); 6、施工工地每日防火巡查记录(按施工许可证的开工时间每日填写); 7、施工现场用火用电制度; 8、动火作业审批单(作业人员必须持证上岗); 9、施工现场灭火及应急疏散预案; 10、消防演练记录(每半年一次,应附演练照片); 11、施工人员岗前消防安全教育(《岗前三级教育登记卡》); 12、日常消防安全培训教育记录表。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 2年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋聚热罩安装方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。 最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。 若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。
    • 聚苯保温板 聚氨脂防水涂料 聚苯板外墙保温 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的原理是什么?
    • prettygirl 回答:消防喷淋系统开关一般位于湿式报警阀缓冲器的上方,当喷淋头动作之后,湿式报警阀被水流顶开,一路水流就进入缓冲器,然后启动水力警铃,同时流向压力开关。压力开关上有个隔膜,起到了隔离水和电气的作用,同时也将水压力传递到开关的触点,使触点闭合或者分开,这样压力开关就发出一个电信号,控制系统收到这个信号之后,灭火系统就开始联动,一般这个压力开关是联动喷淋泵的,但是也会在消防控制中心的控制屏上有显示和打印记录。消防喷淋红色液体种热极其敏东西温度升高迅速膨胀使装玻璃破裂玻璃内压力传器使消防喷水泵喷水喷洒工作原理.
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的作用是什么?
    • 一点留恋 回答:一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ 、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。 二、信号阀 信号阀的工作状态为常开状态,当管网因整改或维修时人为进行关闭时把开关量信号转换成电信号反馈给火灾自动报警主机一个报警信号,提醒消防值班人员注意。 三、止回阀 止回阀也叫单向阀,控制水流只能向一个方向流动,反向截止。当阀下管网压力大于阀上压力时,阀芯在压力的作用下打开,对管网进行加压,当阀上压力大于阀下压力时,阀芯关闭对管网进行保压。 四、湿式报警阀 湿式报警阀在湿式喷水灭火系统中是非常关键的。安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。它必须十分灵敏,当管网中即使有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,就必须立即开启。平时阀芯前后水压相等,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同,阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压,于是阀板开启,向系统管网及喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施。 五、延时器 它是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间,用以防止由于水源压力突然发生变化而引起报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳作用,从而避免虚假报警,只有在火灾真正发生时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30S左右充满整个延时器,然后冲入水力警铃。 六、水力警铃 当湿式报警阀动作时,水力警铃在水压的推动下发出报警声音(长度不能超过6米,高度不能超过2米)。 七、压力开关 当湿式报警阀打开后,压力开关在水压的作用下动作,并给火灾自动报警主机报警信号联动喷淋水泵动作加压。 八、水流指示器 当发生火灾时,喷头爆裂,管网内水流推动水流指示器的桨片摆动,带动其电接点开关动作,并向火灾自动报警主机提供报警信号。 九、末端放水装置 喷淋管网的末端应设置末湍放水装置,主要用于检修或更换喷头时放空阀后管网余水及对系统进行定期放水检查,以确保系统是否工作正常。 十、联动关系 一般最常见的联动方式由压力开关报警联动水泵启动,但个别的地方水流指示器报警也联动水泵启动,大家在检测时一定要注意。 你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。
    • 消防斧 消防闭门器 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的作用是什么?
    • 言尔无心 回答:  是建筑工程的主要灭火设施之一,在建筑各区域(详见相关设计规范)均设有自动喷淋管道及喷头并按区域划分(如I、Ⅱ、Ⅲ段)的喷淋系统均独立构成系统。自动喷淋灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。与传统的消火栓灭火系统相比,自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,因此能有效控制、扑灭初期火灾。广泛应用于建筑消防中。