地下水管漏水检测方法是什么?

陈麒朵 | 被浏览1003次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-04-07 14:52

    一、地下水网管线的检测方法:

      1、收集管线资料

      收集需要检测管线的图纸资料和用水量资料,企业安排熟悉管线位置的技术人员现场指出该管线的相关信息。

      2、区域管网环境调查

      管网环境调查的目的是充分了解现场情况,为下一步漏水检测工作的施工安排、方法选择等做好准备,它包括管网环境调查,附属设备情况调查,用水情况调查和排水情况调查等。

      (1)管网环境调查:①供水压力;②管道材质;③管道路面。

      (2)附属设备调查:调查区域内井、表、阀、栓,并对以上附属物都进行漏水初步调查。(3)排水情况调查:对管网附近的排水管道及电缆等所有涉及的地下构筑物均作详细调查。

      3、漏水详查

      在工作区内,日间对区域内的消火栓、阀门、水表及明管进行100%直接听音,以听取从漏水点传播至管道构筑物的声波,发现漏水异常。发现异常后均作详细记录,记录内容包括:外业编号、位置、异常性质、异常状况及解释等。

      4、音听检测

      在调查区域的管路上方,用漏水探知机按“S”型路线沿管道走向以间隔0.5~1.0m进行音。

      作业实施在用水量相对稳定,周围环境相对安静的时间段。调查埋设于路面下的管道漏水状况,在可能漏水的地面上做好标识。

      a.   在异常处做“米”字型剖面探测

      b.   路面听音率100%,声音异常查明率100%

      c.   异常点及周围环境做详细记录

      d.   路面听音同时应辅助阀栓听音及环境调查

      5、漏水点确认及漏水点定位

      对已经发现的漏水异常或区域,组织技术水平较高、经验丰富的人员进行异常判断,排除异常干扰,确认是否属于漏水异常。若为漏水异常时,再对漏水点进行准确定位。

      对漏水点进行准确定位,是一项综合且复杂的工作。需综合利用地面音强及音频探测、管道音强及管道近距离音强音频探测等多种方法,综合分析阀栓检测,路面检测,相关检测等多种检测方法的结果,最终确认漏水点准确位置。

      二、检测的意义:

      1、保证管网长期、稳定、健康运行,为安全生产提供基本保障;

      2、节约水资源,降低供水成本,提高经济效益;

      3、减少泄漏对附近道路、建筑设施及装置的危害,排除由于泄漏原因   造成的安全隐患。

      4、保护环境,防止水体污染。

      5、当供水管道发生泄漏时,水在压力下逸出会产生一种噪音,这种噪音会沿管道向两侧传播,或沿介质传播到地面,漏水检测仪器就是通过拾

      6、取这种漏水的声音,并转换为电信号,经过相应放大并作数字化滤波处理,来判断漏水点的准确位置。这是漏水检测传统声波检测的方法。

      7、目前,漏水检测方法多样,借鉴了医学仪器的原理。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-04-07 13:52

    用少量的干柴,在   管道相应的地面上点燃。干柴最好是能然一小时左右,然后   干柴自然熄灭后,拨开看见有水痕和潮气比较大的地方就是漏点!谨慎考虑·!
    夜深人静的水时候,用一根钢管,一头贴着自己的耳朵,一头连到地下管道的位置的地面上,一边听一点一点的前进,能发现很细微的漏水声.确定位置后就能开挖修补了.

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-07 13:29

    (1)卫生间管道漏水检测:

    管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为: ①上水管渗漏:这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。②下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。


    (2)卫生间表面漏水检测:

    表面渗漏有两种鉴定方式:①只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。②利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下水管漏水检测仪要怎么操作
    • 亮123 回答:你好,地下水管漏水检测仪要操作如下: 1) 预定位:为了判断漏水点的大概范围,选择管道的暴露点如水表、阀门、消防栓等,把声音传感器放到这些点可以测到明显的信息。 2) 初步定位:用粉笔将预估漏水管线走向做出路线标志。沿管线位置,将拾音器置于地上,监听地下管道的漏水声音。听测方式为沿着漏水管道走向以间距50-70cm左右听测一次,作“S”形搜索,逐点听测比较。
    • 检测仪 漏水检测仪 地下水管漏水 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间地下水管漏水要怎么办
    • Lin_4987 回答:卫生间水管漏水处理第一步:找准漏水的地方。漏水总会有一个源头吧,一般水管都是嵌在墙里面的,当水管漏水时,墙面被沁湿,但是还是能看漏水的地方在什么地方。水是从上往下,所以顺着墙壁的湿痕一路寻去,还是能找到漏水的水管的。 卫生间水管漏水处理第二步:标记漏水的水管。如果说水管确实在墙里面,那么就要请工人来打孔,开墙。如果水管漏水是在墙体外面,就好办。查看水管是什么材料的。如塑料,钢材,PV等等。 卫生间水管漏水处理第三步:防水带。这个可以去五金店买,很便宜的。在漏水的水管外面先用防水带(也称防水纸)裹上几层,然后用泡沫胶再在外面裹上一层,然后再在泡沫胶的外面用防水纸裹上,然后再在防水纸外面一层用泡沫胶裹上,最后打上玻璃胶就OK啦!
    • 卫生间漏水 水管接头漏水怎么办 地下水管漏水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下水管要如何检测?
    • Lin_4987 回答:1、收集管线资料   收集需要检测管线的图纸资料和用水量资料,企业安排熟悉管线位置的技术人员现场指出该管线的相关信息。   2、区域管网环境调查   管网环境调查的目的是充分了解现场情况,为下一步漏水检测工作的施工安排、方法选择等做好准备,它包括管网环境调查,附属设备情况调查,用水情况调查和排水情况调查等。   (1)管网环境调查:①供水压力;②管道材质;③管道路面。   (2)附属设备调查:调查区域内井、表、阀、栓,并对以上附属物都进行漏水初步调查。   (3)排水情况调查:对管网附近的排水管道及电缆等所有涉及的地下构筑物均作详细调查。   3、漏水详查   在工作区内,日间对区域内的消火栓、阀门、水表及明管进行100%直接听音,以听取从漏水点传播至管道构筑物的声波,发现漏水异常。发现异常后均作详细记录,记录内容包括:外业编号、位置、异常性质、异常状况及解释等。   4、音听检测   在调查区域的管路上方,用漏水探知机按“S”型路线沿管道走向以间隔0.5~1.0m进行音。   作业实施在用水量相对稳定,周围环境相对安静的时间段。   调查埋设于路面下的管道漏水状况,在可能漏水的地面上做好标识。   a. 在异常处做“米”字型剖面探测   b. 路面听音率100%,声音异常查明率100%   c. 异常点及周围环境做详细记录   d. 路面听音同时应辅助阀栓听音及环境调查   5、漏水点确认及漏水点定位   对已经发现的漏水异常或区域,组织技术水平较高、经验丰富的人员进行异常判断,排除异常干扰,确认是否属于漏水异常。若为漏水异常时,再对漏水点进行准确定位。   对漏水点进行准确定位,是一项综合且复杂的工作。需综合利用地面音强及音频探测、管道音强及管道近距离音强音频探测等多种方法,综合分析阀栓检测,路面检测,相关检测等多种检测方法的结果,最终确认漏水点准确位置。
    • 环保检测 地下庭院 地下水管漏水 1年以前
  • 3 回答
    • 怎样检测水管漏水?
    • axiba 回答:你好: 以下是我所了解的信息。 首先,要关闭总水闸。然后,用软管固定在冷热水管的两端。 >02同时,把仪器的一端固定在同一空间的另一根水管上。 >03师在使用仪器时,要拧好每一处接口,不能漏气,这样测得的水压才准确。 >04一切就绪,就可以准备加压进行测试了。 >05将水压提高,测试水管的承压量,看是否出现水管渗漏现象。 >06检测师把水压打高,按照通俗的说法,这个时候水压是8斤。 >07检查各处水管,看看是否有渗水、漏水现象。 >08检测师用手摸摸水管,看有没有滴水。整个测水压过程需要30分钟,如果没有出现渗水漏水现象,就说明管道没有问题。
    • 漏水检测仪 水管接头漏水怎么办 管道漏水检测 1年以前