分体式空调工作原理求解答下?

薛绎雯 | 被浏览516次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-07 14:18

    制冷剂通常以几种形态存在:液态、气态和气液混合物。在这几种状态互相转化中,会造成热量的吸收和散发,从而引起外界环境温度的变化。在从气态向液态转化的过程,称为液化,会放出热量;反之,从液态向气态转化的过程,叫做汽化(包括蒸发和沸腾)要从外界吸收热量。 制冷剂真是神奇!它是怎样在高温下冷凝向外界散发热量又在低温下蒸发从外界吸收热量呢?这与制冷剂本身的性质有关,大家知道,在山顶上煮鸡蛋很难煮熟,而用高压锅做饭时,鱼和肉等食品很快就能做熟,这是因为随着压力的升高,水的饱和温度(通常叫做沸点)也升高。所以,在大气压低于标准大气压的情况下,水的沸点低于100oC,反之则高于100oC。同理,高温高压气态制冷剂从压缩机出来时饱和温度要高于室外气温。通过不断散热并开始液化后,其温度依然很高,甚至在其完全变成液态后,仍继续向室外空气散热;而在室内,情况则相反,由于经过节流装置,制冷剂的压力和温度都降低很多,它的饱和温度也比室内气温低,这才能够连续不断的从室内空气中吸收热量。希望对你有用!

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-04-07 13:35

    原理就是室外机做冷凝器把冷媒的热量散到室外,室内机相当于蒸发器把冷量散到室内空气中,电能使冷媒在高温-低温,高压-低压,气体-液体,之间循环,冬天取暖则只要多加个4通换向阀就可以了.
    希望对您有帮助

    0 评论

  • ag123456 2016-04-07 12:45

      空调制冷制热原理1-制冷循环原理
      空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器;同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量;同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。




      空调制冷制热原理2-空调制热循环
      除了制冷,冷暖两用空调还可以制热。其实简单得说,空调制热循环就是将制冷过程颠倒了过来,当然颠倒过来也不是那么容易的,还需要额外增加一些部件,并且这样还会影响到空调的工作效率。据舒适100网专家介绍,空调制热有个比较大的缺陷,在0度以下,空调制热能力会大大的下降,普通空调在零下5度以后基本停止工作。变频空调稍微好一些,可以达到零下15度以内正常工作,再低也无能为力了,所以有些空调在制热上加入了电热辅助,也就是装上了电热丝,就像某些取暖器一样,这样双管齐下,制热效果会更好。
      普通方式制热的空调叫做热泵型,带有电热丝的叫做电热辅助型。电热辅助型虽然效果要好过单纯热泵型,但是由于电热丝的能效比只能达到1:1,所以其耗电量也是巨大。为了节省耗电量,一般空调都会把电热丝的功率作的很小,基本上只有其制热量的10%。这样一来,如果在空调压缩机都不能启动的时候,电辅热就真的成为一个摆设了,所以大部分进口品牌空调都不把此项功能放在空调之中。舒适100网专家表示,如果您对家庭采暖要求很高的话,我们建议装一套家庭独立采暖系统,如地暖、暖气片,二者都是时下最为流行实用的家庭取暖设备。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 分体式空调和中央空调哪个好用?
    • 大智若愚_6913 回答:相比来说中央空调比较好一点。有以下几点: 1.中央空调现在大多是采用直流变速,温度波动很小,而分体机的话控制温度是靠主机的开-停-开,来实现的,温控不精准,上下波动较大! 2.中央空调可以保证持续的送入新风,和多个环节处理新风,回风;使得室内的空气持久清新,尘埃,病菌等减少。 3.中央空调的初投入较大,要综合考虑主机吗,冷冻水管路,冷冻水泵,阀,水塔···· 4.正常情况下,中央空调么有分体式的运行灵活,打个比方,分体式的,我现在只要开其中一台设备,那么只需打开这一台设备,;但中央空调如果有140台风机盘管,你只开其中一台末端设备,主机也必须启动,运营成本高! 5.中央空调运营成本高但不易坏,也便于维修,现在的材料越来越先进,噪音也小于分体式的!
    • 分体式马桶 分体式太阳能 分体式太阳能热水器 2年以前
  • 3 回答
    • 分体式空调安装步骤有哪些
    • 请叫我雷锋 回答:分体式空调器分室内机组、室外机组和连接管三部分。安装前,首先要确定安装位置。今以挂墙式空调器为例加以说明。挂墙式空调器的室内机组在墙上的安装位置一般在1.5~2m之间,要便于操作,便于空气循环。室外机组的安装位置应与室内机组尽量接近,以便连接管尽量短,高低位差要尽量小。一般空调器的标准长度为5m,最大允许长度为25m。对于使用旋转式压缩机的空调器,标准长度为5m;制冷量为4060W以下的空调器,最大允许长度为10m;制冷量为4060~8250W的空调器,最大允许长度为20m;制冷量为8250W以上空调器,最大允许长度可达45m。分体式空调器的室外机组一般要低于室内机组。室外机组与室内机组的高低位差一般为3~5m,最大不超过15m。连接管一般穿墙安装,穿墙位置要便于室内、外机组的连接,要使连接管尽量短,而且要选择位置比较低、不影响人们正常活动的地方。分体式空调器的安装过程一般分为:安装前的准备,室内、外机组的安装,管道的连接。
    • 分体式马桶 分体式太阳能 分体式太阳能热水器 2年以前
  • 3 回答
    • 分体式空调维护保养的方法是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:步骤/方法 1 控制系统的维护   对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。   1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;   2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;   3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;   4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。 2 压缩机的巡回检查及维护   1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。   2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。   3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。   4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。   当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3 冷凝器的巡回检查及维护   1)对专业空调冷凝器的维护相当于对空调室外机的维护,因此我们首先需要检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。   2)检查冷媒管线有无破损的情况(当然从压缩机的工作状况及其它的一些性能参数也能够判断冷媒管线是否破损),检查冷媒管线的保温状况,特别是在北方地区的冬天,这是一件比较重要的工作,如果环境温度太低而冷媒管线的保温状况又不好的话,对空调系统的正常运转有一定的影响。   3)检查风扇的运行状况:主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况,在风扇运行时是否有异常震动机风扇的扇也在转动时是否在同一个平面上。   4)检查冷凝器下面是否有杂物影响风道的畅通,从而影响冷凝器的冷凝效果;检查冷凝器的翅片有无破损的状况。   5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。   6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。 4 蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护   蒸发器、膨胀阀的维护主要是检查蒸发器盘管是否清洁,是否有结霜的现象出现,以及蒸发器排水托盘排水是否畅通,如蒸发器盘管上有比较严重的结霜现象或在压缩机运转时盘管上的温度较高的话(通常状况下,蒸发器盘管的温度应该比环境温度低10℃左右),就应当检查压缩机的高、低压,如果压力正常的话,就应考虑膨胀阀的开启量是否合适。当然出现这种现象也有可能是其它环境的原因引起的,比如空调的制冷量不够、风机故障引起风速过慢等原因造成的。 5 加湿系统的巡检及维护   1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日常的维护工作中同样要做的事情是观察加上罐内是否有沉淀物质,如有就要及时冲洗,因为现在空调的加湿罐一般都是电极式的,如沉淀物过多而又不及时冲洗的话,就容易在电极上结垢从而影响加湿罐的使用寿命。当然现在有些加湿罐的电极是可以更换的。   2)检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常。在加湿系统工作的过程中,有一种情况经常出现,但又不容易判断,即在空调系统正常工作的时候,由于某种原因出现了一段时间的停水,后又恢复供水,在恢复供水后加湿罐不能够正常上水,出现这种现象的原因有多种,并且在大多数空调器的控制系统中直接对加湿系统复位通常是不能够解决问题的;根据我们多年来的维护来看,引起这种现象的主要原因是停水后的空气进到进水电磁阀前端,对进水电磁阀的正常开启造成了一定的影响,解决这种现象有两种比较有用的办法,一是卸开进水口,排掉空气,二是关掉加湿系统的电源,重新给电磁阀上电也基本上能够解决这类问题。   3)检查加湿罐排水管道是否畅通,以便在需要排水和对加湿罐进行维修时顺利进行。   4)检查蒸汽管道是否畅通,保证加湿系统的水蒸汽能够正常为计算机设备加湿。   5)检查漏水探测器是否正常,这对加湿系统来说是比较重要的一环,因为排水管道如果不畅通的话就容易形成出现漏水的情况,如漏水探测器不正常的话,就易出现事故。当然,对一般的空调系统而言,漏水探测器是选件,如空调系统未配有漏水探测器,那么我们更要注意监测排水管道是否畅通,同时也要做好机房防水墙的维护工作。 6 空气循环系统的巡回检查及维护   对空气循环系统我们主要是考虑空调系统的过滤器、风机、隔风栅及到计算机设备的风道等因素。因此我们在日常维护工作中要做好以下的一些工作:   1)计算机机房的设备经常有设备移动的现象,而设备的移动一般又不是由空调设备的维护人员去完成,因此我们在设备移动后应及时检查机房内的气流状况,看是否有气流短路的现象发生,同时在新设备的位置是否存在送风阻力过大的情况。如有上述现象应及时调整,如果实在调整不过来,应建议设备移到新的合适的位置。   2)检查空调过滤器是否干净,如脏了就应及时更换或清洗。   3)检查风机的运行状况:主要是检查风机各部件的紧固情况及平衡,检查轴承、皮带、共振等情况;对风机的检查应该特别仔细,因为蒸发器的热交换过程主要是由在风机的作用下使快速流动的气流经过低温的蒸发器盘管来完成的,从而使空调达到制冷的效果,所以风机的是否正常运行是空调系统是否正常运行的最后体现;对风机而言当然最重要的就是电机了,因此我们在日常维护中首先就应查看其皮带的状况、主从动轮是否在同一面上等;皮带调整的松紧程度要合适,太松容易打滑,太紧对皮带的磨损太快,皮带的松紧跟外部对静压得需求也有比较大的关系,当然这种调整是在空调系统控制的范围之内进行的;现在部分比较先进的空调系统采用了一体化的风机,就解决了皮带调整的问题。   4)测量电机运转电流,看是否在规定的范围内,根据测得的参数也能够判断电机是否是正常运转。   5)测量温、湿度值,与面板上显示得值进行比较,如有较大的误差,应进行温度、湿度的校正,如误差过大应分析原因。出现这种情况从我们的维和经验来看有两种原因:一是控制板出现故障,二是温度、湿度探头出现故障需要更换。   6)检查隔风栅的关闭情况是针对已经停机的空调而言的,这也是我们在日常维护工作中比较容易遗漏的一个环节,但也是一个比较重要的环节,因为一台空调停止运行,如果隔风栅未关闭其温度、湿度探头检测到的是其它空调的出口的温度和湿度,在空调下一次开启时控制系统就会根据其先前检测到的参数而对空调系统的运行情况做出控制,这时空调控制系统就会对压缩机、加湿、除湿系统地运行情况做出错误的指令。现在大多数空调设计时都没有考虑这种状况对空调系统的影响,因为这种影响的时间较短,在较短的时间内系统会根据新的信息达到正常的运行状况,所以没有设计隔风栅,这种影响虽然较小,但我们认为在要求很高的计算机机房中我们最好不要让系统出现一段时间的错误运行,因此我们可以为空调系统人为地增加隔风栅。   7)检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压是否正常,因为随着计算机设备的搬迁和增加,地板下面的线缆的增加有可能就影响空调系统的风压,从而造成计算机及其它设备跟前的静压不够,这就需要我们设备维护和管理人员对空调系统的风道做出相应的调整或增加空调设备。
    • 分体式马桶 分体式太阳能 分体式太阳能热水器 2年以前