    粉刷石膏抹灰砂浆的做法:
     1)清理墙面
      把墙面起皮和裂缝位置处理干净,并用水泥砂浆补抹好,把残留的灰渣铲除干净,然后把墙面清理干净。我们需要注意的是:如果墙面吸水性比较强,要先用清水湿润或是喷刷胶水做封底处理。
      2)第一遍刮腻子
      水泥抹面的墙面我们最好配制底料,不仅能降低工程造价,还可以提高施工的质量。底料的配制方法:用高号的黑水泥和室内的腻子粉按一定的比例混合均匀即可。
      一般用钢刮板或是抹刀按照常规的方法进行批刮,刮涂的次数不可以过多,通常是刮涂两次。如果遇到返碱的墙体,我们可以先使用封碱水进行封闭,等封碱水干完以后,再使用防碱腻子粉作第一层底料,再按正常的步骤操作就行了。
      3)第二遍刮腻子
      第一遍墙体干透后,可以上第二遍腻子进一步刮平。但是第二遍的腻子调兑不易过稀,它的含水量别过大,要保证第二遍腻子刮涂后的水分尽快被第一遍的腻子吸收,只有等到墙面水分减少到一定程度后方才可进行压光。
      4)打磨
      墙体找平之后要进行打磨工作。一般在刷完第二遍腻子粉后的2-3天,就能用砂纸对墙面或天花板打磨了,第一遍打磨完成后需要再刷两遍乳白胶。
      如果刷完乳白胶,那么室内就不能通风,让乳白胶自然风干,不能对其进行强制的风干,强制的风干会让墙体表面产生细小的裂缝。
      第三、细节问题处理方法
      门、窗的框和墙体的连接部分一般会留比较大的缝隙,在室内门、窗框通常会使用木材、金属,而墙体一般是水泥,不同材料之间的热胀冷缩系数也是不同的,这样导致结合部位出现裂纹。如何更好预防这样问题呢。
      首先我们需要检查连接是否牢固,然后在边框、墙面阳角的位置安装上PVC护角条,然后把调配好的石膏浆料薄薄地批刮一遍,让不同材料之间进行充分接触,最后在墙面批上调好的石膏浆料,然后用靠尺一次性刮平就行了。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-04-06 20:41

    (1)施工前,砌体与梁、柱交接处钉200mm宽的钢丝网。清扫墙面上浮灰污物,检查门窗洞口尺寸,剔凿补平墙面,浇水湿润基层。(2)用托线板和靠尺检查整个墙面的平整度和垂直度,根据检查结果确定灰饼厚度。灰饼一般做在距地1.5m左右的高度,距阴角20cm左右处,用1:3水泥砂浆,做成50×50mm的灰饼,然后用托线板及线锤找垂直,沿墙长度方向每隔1.5m左右做一个灰饼,用线找平加做灰饼。(3)灰饼做好稍干后根据灰饼做冲筋,可横向冲筋也可竖向冲筋。当冲筋有了一定强度后,洒水湿润墙面,然后在两道筋之间用力抹上底灰,表面用木抹子搓毛,搓平。(4)当底层灰达到60~70%左右的强度时,抹中层灰,中层灰的厚度稍高于冲筋,用刮枋按冲筋刮平,紧接着用木抹子搓压,使表面平整密实,阴角用阴角抹子搓顺直,做到室内四角方正。最后进行罩面灰施工。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-06 20:21

    粉刷石膏施工指导

    1.抹灰前准备

    预留的洞口必须事先留出。

    室内墙面,柱面和门洞的阳角做法符合设计要求。

    对已完成的产品进行防护:门窗可利用木版条或塑料胶纸防护;楼地面使用塑料布等进行防护;已安
    装的管道,防火箱,电器开关箱,线盒,预埋件和设备,栏杆,扶手等使用塑料布等进行防护。

    基层处理。
    应对基层表面的灰层,污垢,油污等清理干净。
    基层上凸凹部分和非预留孔洞等缺陷,应用同类材料处理平整牢固。
    门窗框与边缝处采用规定材料填实。
    提前对基层洒水湿润,抹灰时不得有明水。吸水率比较大的墙体可先抹一层建筑胶水。

    料浆制备。
    石膏砂浆物料混合比例应合适,推荐参照建议配合比。
    一次投料量应在规定的时间内用完。初凝后料浆不得再次加水搅拌使用。
    先将水倒入搅拌桶,再倒入灰料,搅拌2~5分钟,使料浆达到合适的稠度,静置5分钟后再进行第二次
    搅拌后使用。

    2.手工抹灰

    操作工艺:
    施工准备-基层处理-墙面贴饼冲筋-墙面均匀适量洒水-制备料浆-料浆刮抹上墙-刮平-压实压光-检查
    验收。

    施工前应先标筋。层高3米以下设横筋2道,竖筋间距为1.5米左右,筋宽30~50毫米。

    抹灰厚度应由建筑设计规定。

    抹灰厚度为5~20毫米,先BZD2型底层粉刷石膏砂浆打底,再用BZM型面层粉刷石膏罩面。

    抹灰厚度超过8毫米时,应分层施工,每层厚度控制在8毫米内,待上一层料浆终凝后再抹下一层。第
    一层为粘结层,因此铁抹子不能多次回抹以免造成料浆位移形成空股起壳。用手指轻压无明显痕迹表
    明已终凝。

    抹灰时用灰板和抹子将料浆抹在墙上。观察砂浆表面略收干时,用H型尺或刮板紧帖标筋刮平压实,
    做到墙面平直。

    如果表面要进行压光,应在料浆终凝前进行。

    抹灰过程中清理的落地灰及修理过程中刮搓下来的料浆不得回收再使用。抹灰使用的工具和机械再作
    业完成后应及时清洗干净。

    施工完毕的墙面应避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风。

    3.注意事项

    每次拌料量应按抹灰面积所需要的量,不宜过多,要做到勤拌勤用。

    拌成的料浆要在初凝前用完。已经初凝的料浆不得再次加水搅拌使用。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 石膏基无机保温砂浆和水泥基无机保温砂浆的区别是什么?
    • AN拉勾勾 回答:石膏基无机保温砂浆有胶粉聚苯颗粒、膨胀珍珠岩等,需混合砂浆使用。 以下是区别: 保温效果:聚氨酯泡沫最好,挤塑聚苯板次,聚苯板次、胶粉聚苯颗粒次、膨胀珍珠岩最差; 耐冷热性能:聚氨酯泡沫最好,膨胀珍珠岩次,胶粉聚苯颗粒次,挤塑聚苯板次,聚苯板最差: 吸水率(性):挤塑板最低,聚氨酯次,胶粉聚苯颗粒次,膨胀珍珠岩次,聚苯板最易吸水; 使用寿命:聚氨酯泡沫最长,胶粉聚苯颗粒次,膨胀珍珠岩次,挤塑板次,聚苯板最差; 价格:聚氨酯泡沫最高,挤塑板次之,聚苯板次之,胶粉聚苯颗粒次之,膨胀珍珠岩最便宜; 聚氨酯现场发泡(喷涂)可直接现场喷涂成型(液体膨胀),成型、运输方便、无需墙面处理、无需粘贴; 挤塑板与聚苯板板材需要运输、粘贴,较为麻烦且会存在一定的破损,有拼接缝存在,常发生热冷桥现象; 珍珠岩和胶粉聚苯颗粒需和砂浆混合施工。胶粉聚苯颗粒一般不单独做外墙保温,一般辅助于其他保温材料做找平墙体用。
    • 砂浆 m5水泥砂浆 无机玻璃钢 1年以前
  • 3 回答
    • 普通砌筑砂浆与抹灰砂浆的区别是什么?
    • 可爱的橙子 回答:从字面上看,其区别就是用途不同,砌筑砂浆在砌体(如果砖墙,石材墙等)用,抹灰砂浆用于墙面,地面,天棚的抹灰,. 表示方式不同,抹灰砂浆,一般有水泥砂浆,混合砂浆,石灰砂浆,表示如1:3水泥砂浆,1:1:6混合砂浆等等, 砌筑砂浆用M2.5混合砂浆什么的, 抹灰砂浆没有强度要求,砌筑砂浆有强度等级要求如上述M2.5就表示砌筑砂浆中的混合砂浆的强度等级.
    • 砂浆 m5水泥砂浆 衣柜与床的搭配 1年以前
  • 3 回答
    • 粉刷石膏和腻子的区别是什么?
    • 热心网友 回答:墙面装修,粉刷石膏是先刷的,主要作用是进行墙面厚找平和补缝;然后在刮腻子粉。腻子粉精白、细腻、他的作用是墙面精找平。墙面在没刷漆之前,看起了很白,很细。就是腻子粉的功劳。 一般墙面装修不建议用非耐水腻子,因为非耐水腻子不防潮。尤其遇到比较潮湿的天气,就会起皮脱落。 4.成品的耐水腻子直接兑水就可以用了。安全、环保。
    • 石膏 石膏天花板 外墙粉刷 1年以前
  • 3 回答
    • 砌筑砂浆与抹灰砂浆的区别是什么
    • 一追再追 回答:建筑砂浆与抹灰砂浆的区别:抹灰层分各种基层,分层抹不同砂浆,抹面不一定要求哑光,还可以磨成拉毛面或粗面。 立面砂浆找平层是用于找平处理的,而墙面一般抹灰是墙面面层。 区别在于表面的平整度;砌筑砂浆要求量化的性能指标是抗压强度,2.5Mpa(M2.5)、5.0Mpa(M5.0)、7.5Mpa(M7.5)、10.0Mpa(M10.0);抹面砂浆没有抗压强度指标,只有体积比。
    • 砂浆 m5水泥砂浆 衣柜与床的搭配 12个月前
  • 3 回答
    • 粉刷石膏墙面施工工艺是什么
    • Hzl_8542 回答:粉刷石膏施工工艺   一:    粉刷石膏的特   粉刷石膏是以石膏为基料且辅以抹灰   能良好的附加材料及添加剂等配制而成的。经与水拌合水化成二水石膏晶体和少量的硫铝酸盐,这些晶体相互交叉连接形成网络结构,使得粉刷石膏浆体失去流动而凝结,随着水化的深入凝结后产物继续生成,晶体也逐渐变大因此网络结构在短时间内密实,从而就能产生较高粘结强度及抗折与抗压强度。待粉刷石膏硬化体内的水分通过表面蒸发和墙体吸收完全排除后,就具备很高的强度。 粉刷石膏施工工艺   二: 粉刷石膏在一般自然条件下,7d搞压强度可达到8Mpa以上而且后期强度也会随着游离水的不断排除,而增加后期强度。拌和好的灰浆必须在50分钟内用完,已硬化的灰浆,不能再加水使用。粉刷石膏的抹灰操作的工具、容器用毕必须清洗干净,否则会影响粉刷石膏的使用效   果。粉刷石膏产品仅限于室内抹灰操作,一般不得用于室外场所。    粉刷石膏施工工艺   三: 粉刷石膏应达到JC/T   517—93标准一级品要求。底层用砂:中砂,含泥量小于2%,含水量小于1%。用铲子、扫帚、钢刷把基层表面清理干净;用水充分淋   透墙体表面(含水50%左右),应无明水浮于墙面,同时要求各部   位湿水程度均匀一致;应将基层表面凹凸部分和洞口处理平   整;门窗框与墙壁边的缝隙应嵌堵密实。 粉刷石膏施工工艺   四: 混凝土基层   用铲子、钢刷将基层表面灰尘、杂物清理干净;如基层   有油渍、污垢、隔离剂等,应先用火碱溶液清刷,之后用清水冲洗   干净;将基层表面凹凸部分及洞口填补平整;清理干净的   基层表面喷淋适量水,保证无明水。 粉刷石膏施工工艺   五: 气混凝土基层   用扫帚清理基层表面灰尘杂物;将凹凸部分填补平整;均匀涂刷一遍建筑胶或界面剂,待其干燥后进行抹灰;空心砖、空心混凝土砌块基层用铲子、扫帚清理基层表面灰尘、杂物;将凹凸部分填   补平整;喷淋墙壁体表面,但不能有明水;先抹底层粉刷石   膏,再抹面层压光。 以上就是小编为大家介绍的粉刷石膏施工工艺的全部内容,相信大家对粉刷石膏有了一定的了解,大家可以根据小编为大家介绍的内容自行进行粉刷石膏施工,当然施工最重要的就是要把安全放在第一位
    • 施工工艺 石膏 外墙粉刷 11个月前