  • 荣耀vvv 2016-04-06 20:14

    先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小,然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门,这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。 先把电动卷帘门的门框固定,这里要先拆掉门框下部的固定板。(注意:洞口两侧地面要预留凹槽,经校正合格后,固定木楔,门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa   细石混凝土嵌塞牢固即可。) 安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体,封闭性要做好,再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后,门缝应均匀平整,开启电动卷帘门应该自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-04-06 19:31

    第一步:安装导轨   
    1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。   
    2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间   距不得大于600   mm,两端距导轨口100   mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5   mm,全长垂直度不得超过20   mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。   
    3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5   mm,焊接处   绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。第二步:安装卷轴   
    1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。   
    2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板   中心和从动膨胀螺栓孔十字线。   
    3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。1、安装直支撑扳.
    (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧,   要求支承板面垂直于卷轴。(2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。(3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。5、安装防火卷轴
    (1)   卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。
    (2)   吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
    (3)   卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。
    (4)   卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝   绳捆扎时要垫木板。   第三步:安装付轴   特别场合,必须装付轴时:
    1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置,   放出轴承板螺孔十字线。   2、用冲击钻打膨胀螺栓孔,上膨胀螺栓要求同前。
    3、上轴承座及付轴,同时复核水平面度,操作同卷轴。   第四步:安装防火卷帘门电机   在支架上链轮上先套上链条,固定驱动底座前,把链条套到小链轮上,然后旋紧固定螺栓,这时抖动链条能使卷轴转动。   第五步:   帘板安装   
    1、先松开卷帘上的几块帘板,用水平管,直尺校核卷帘的不平度不大于洞口高度的1/300,若倾斜超差,找出原因并进行调整。   
    2、利用卷轴转动,将帘板穿上,最后装上帘板底梁。上帘板时要注意封头,,另外若事先将其余帘板穿帘在一起要特   别注意在移动,捆扎时不要让帘板产生变形。   
    4、检查一下导轨上口园弧弯口是否合适,然后将卷帘放下,走动遍观察是否有卡主的现象。   第六步:安装托轮架设计需要安装托轮时,先在门两侧墙柱上确定支架位置,方   法同卷轴。装上支架后再装托轮,各托轮的中心高度和水平度应统一,再加以固定。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-06 19:28

    电动卷帘门的调试方法是:电机隐藏于卷管内,通过电机转动带动传动轴转动,实现卷帘帘片的升降,上升时帘片卷绕在卷轴上,下降时帘片顺着导轨内侧滑下。通过遥控器的控制来实现窗帘的上升、停止、下降动作。另有带断电手动释放系统,在断电的情况下可通过手动摇杆使卷帘门升降。
    电动卷帘门的保养知识有以下四点:
    1、在电动卷帘门的使用过程中,要尽量保持控制器和电压的稳定,禁止安装在非常潮湿的环境,另外不要随意打开遥控器,如若发现门体上有电线缠绕、打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞,阻碍门体下降,如若发生异响应立即停止电机运作。
    2、要经常性的检查电动卷帘门上下行程的开关,对行程控制器加上润滑油,保持正常良好的运行,另外,操作人员手动控卷帘门,检查器运行情况,校对上下行程开关位置,使电动卷帘门开启或关闭时处于适当位置,且检查过程中严防电动卷帘门冲顶或冲底或者反转,如若出现紧急情况应立即停止转动,切断电源。
    3、操作员最好是经常性的要检查好电动卷帘门的手动开关和手动升降装饰,以防止在紧急的情况下电动卷帘门会失灵,或者造成不必要的安全事故。
    4、要保持轨道运行畅通,及时清理电动卷帘门的轨道,保持内部清洁,卷帘门电机和传动链条要经常加注润滑剂,检查控制箱内器件和开关控制盒,紧固接线端口,紧固螺丝等,清洁控制箱内、表面和按钮上的灰尘污物,防止按钮卡住而不能反弹。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电动卷帘门的调试方法是什么?
    • Standby凡 回答:1、电机更换安装 电动卷帘门的电机与卷筒芯轴之间是由传动链条来连接,电机地脚用螺钉固定在链轮支架板上。更换电机前,必须将卷帘门降至最低端或用支架将卷帘门撑住。这是因为一是卷帘门的制动是靠电机本体上的制动器来起作用,电机拆除后,卷帘门则没有制动而自动下滑;二是可以使传动链条放松,方便将链条取下。 更换电机的步骤:将电机接线做好标记然后拆除,将电机地脚螺丝拧松将传动链条摘下,最后将电机地脚螺丝拆除将电机取出;新电机安装顺序相反,但要注意,电机安装好后,其本体上的环形手拉链条应自然垂直向下,不得有卡阻现象。 2、限位调试 电机更换完毕后,检查线路、机械机构均无问题,卷帘门下方无障碍物,门下禁止通行,确认后开始试车调试限位。 卷帘门的限位机构是安装在电机外壳上,称为限位螺套滑块式。试机前应先松开限位机构上的锁紧螺钉,然后用手拉动环形链条使门帘离地面1米左右,先试“上”、“停”、“下”按键,观察卷门升、停、降各功能是否灵敏可靠,若正常即可将门帘上升或下降到确定的位置,然后旋转限位螺套,调整碰至微动开关滚轮,听到“滴答”声后,拧紧锁紧螺钉。反复调试,使限位达到最佳位置时,再将锁紧螺钉用力旋紧即可。
    • 住房公积金提取条件是什么 车库电动卷帘门 音响调试 2年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门的安装与调试方法是什么?
    • 我就是我d 回答:(1)防火卷帘门的构造。防火卷帘门由帘板、卷简体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为1.5删厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠联锁,具有刚度好,密封性能优的特点。亦可采用钢质“R型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统,水幕喷淋系统,遇有火情自动报警,自动喷淋,门体自控下降,定点关闭,使受灾区域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。 防火卷帘门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。 (2)防火卷帘门的安装与调试。防火卷帘门的安装与调试顺序如下: 1)按设计型号,查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符;导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。 2)测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。 3)将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。 4)安装减速器和传动系统。 5)安裳电气拴街系统。 6)空载试车。 7)将事先装配好的帘板安装在卷筒上。 8)安装导轨。按图纸规定位置,将两侧及上方导轨焊牢于墙体预埋件上,并焊成以体,各导轨应在同一垂直平面上。 9)安装水幕喷淋系统,并与总控制系统连接。 10)试车。先用手去试运行,再用电动机启闭数次,调整至无卡住、阻滞及异常噪音等现象为止。全部调试完毕,安装防护罩。 11)安装防护罩。卷筒上的护罩可做成方形,亦可做成半圆形。护罩的尺寸大小应与门的宽度和门条板卷起后的直径相适应,保证卷筒将门条板卷满后与护罩 仍保持一定的距离,不得相互碰撞,经检查无误后,再与护罩预埋件焊牢。 12)粉刷或镶砌导轨墙体装饰面层。
    • 防火卷帘门多少钱 防火卷帘门价格是多少 防火卷帘门哪家好 2年以前
  • 3 回答
    • 怎么调试冰柜温度比较正确合理?
    • 董旭 回答:正确合理的调试冰柜温度,不仅能促进冰柜的正常运作,而且还可以增长冰柜寿命.冷柜的工作原理压缩机通过压缩冷却剂产生的物理变化,达到冰柜制冷的效果. 但是冷柜要受到外部环境的影响,尤其是温度变化比较大的夏天和冬天,外部环境会影响到冷柜的运作. 冬季:在冬季冷藏环境比较低,冷藏很容易到达设定的温度,如果低于设定温度,开机时间短导致冷柜的制冷效果达不到. 一般在冬天,档位要打在4度以上合适,如果环境温度低于16度,可以调到5档,低于10度,可以打到6或7档,可以使冷柜正常运作的同时,储放的东西也不会因为外部环境受影响. 夏季:由于环境温度过高,冰柜内下降一度都很难,开机的时间就会变长而停机的时间就会变短,同时导致压缩机在高温下长时间工作,造成对活塞和气缸的损坏,耗电量也会上升,既不经济又不合理. 如果打在2或3档,开机时间和停机时间就会变得均衡,节能的同时,也减小了磨损,增长冰柜的使用寿命. 另外,还可以用低温补偿来调节冰柜温度,此装置可以是冰柜在温度低的冬天也能正常工作,环境温度低于16度时需要打开低温补偿或低温切换开关. 另外还要注意环境温度不能低于10度,将温控器调至偏强档位置,开机的时间也会变长.
    • 温度继电器 冰柜温度 音响调试 5个月前
  • 3 回答
    • 液化气减压阀如何调试?
    • 袁芳 回答:液化石油气从钢瓶出来时为高压气体先通过进气管到达减压室,当用户关闭燃气具的开关时,随着进入减压室的液化石油气增多,其压力升高,把由弹簧压着的橡胶薄膜顶上去,存在于上气室的部分空气由呼吸孔排出阀体。这样,迫使杠杆向上移动,利用杠杆作用使阀口关闭,切断了液化石油气进口的通路,减压阀出口的压力就不再上升。当打开燃气具的开关后,液化石油气从减压阀内流出,使减压室内的压力下降,橡胶薄膜下凹,带动杠杆下移,外部空气从呼吸孔进入上气室,使阀垫向中移动,进气喷嘴变大,进气量增加,压力升高。这样反复不断的调节过程使减压室的压力总是恒定的,即不管进气压力偏高还是偏低,出口压力总是稳定的,从而直到降压和稳压的作用。
    • 减压阀 液化气灶具 音响调试 5个月前
  • 3 回答
    • 液化气减压阀怎么调试?
    • 一点留恋 回答:液化气减压阀调试: 液化气减压阀的调节是通过减压阀上突起的弹簧螺栓调节的:首先的拧开有减压阀上塑料盖,可见里边有一个小凹槽的塑料螺栓,此螺栓可以用一字螺丝刀拧动;然后根据需要拧紧或拧松螺栓;顺时针拧紧,则降压阀输出小,点火后,气体压力低,火苗小;反时针拧松螺栓,则降压阀输出大,点火后,气体压力高,火苗大。 希望我的回答能帮到你。
    • 减压阀 液化气灶具 音响调试 4个月前