装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

保温装饰一体板施工工艺是什么

闵丝雨 | 被浏览312次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-04-05 22:26

    具体施工工艺为:清理、找平基层→弹、挂控制线→安装、找平底端托板檐→材料工具准备→配粘结胶浆→粘贴翻包网格布→粘贴苯板→检查校平→填塞板缝→打磨找平→安装装饰线条(用苯板制成)或分格缝→钉锚固钉→保温层验收。

    1.粘贴聚苯板的施工要点。粘贴翻包网:在以下部位粘贴翻包网,并进行密封防水处理。门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚等,变形缝及基层不同构造不同材料结合处。以上部位称为系统终端。翻包网格布要求压入聚苯板两面均不少于100mm.点框法粘贴聚苯板:用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周,空白处均匀的涂布若干灰饼,然后将聚苯板按预定的位置对位,并均匀用力按压,随时检测垂直度、平整度,使聚苯板与基底粘结牢固、平整。压平后聚苯板四周浆料宽度约60mm,最窄处不少于60mm,灰饼直径不少于100mm,厚度5mm,且粘结面积不少于聚苯板面积的30%.拼缝及细部要求:聚苯板粘贴时应自下而上,错缝粘贴,转角咬槎。每层错缝1/2板长不少于200mm.对下料尺寸偏差造成板间缝隙大于2mm的,应将聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。门窗洞口四角的聚苯板应采用整板切割成形,不得拼接。接缝距洞口四角不少于200mm.聚苯板粘贴完成静置24h后将板缝不平处用砂纸打磨平整再进行下道工序。安装锚固件聚苯板粘贴牢固后安装锚固件。按要求位置用冲击钻钻孔,锚固深度不少于25mm。

    2.保护层施工要求。用镘刀将拌好的砂浆均匀的涂布在聚苯板表面上。将预先裁制好的网格布对正位置用镘刀压入抹面砂浆中,逐行抹压,避免网格布褶皱。网格布横向铺设、自上而下逐行铺贴,沿外墙转角处依次铺贴;遇门窗洞口时在洞口四角加贴一块长300mm,宽200mm的45.斜向网格布。在下列部位须铺设加强网:底层距室外地面高度2米范围的部位;可能遭受冲击力部位。加强网格布的铺贴方法:先贴加强网,再贴标准网,加强网与标准网之间必须加抹一层抹面砂浆。网格布的搭接:标准网格布的搭接宽度≥100mm;加强网格布不得搭接及弯折,网边须对接。转角处网格布要连续铺设,包转宽度≥200mm.接槎的处理:不能连续施工的工作面预留搭接宽度≥100mm的网格布在抹面砂浆外,并注意保持网格布的平整与清洁以便后续施工。抹平修整:用抹子将砂浆抹压平整。

    3.注意事项。首先每个分格单元必须一次性施工完成。禁止在一个分格内出现接槎。其次接近分格条边缘施工时,要加细处理。新抹砂浆不要抹到邻近板块,打磨时,避免对已完板块进行二次打磨。第三水平分格缝位置距离每步脚手架高度不少于0.3m.第四施工墙面应采取遮阳和防风措施。最后施工完成后24小时内避免雨水冲刷。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-04-05 21:47

    基层墙体的处理
    1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。
    2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下:
    ① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位;
    ② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa)
    2. 分割、弹线
    按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。
    3. 裁切、开槽
    根据尺寸要求对板材进行裁切;
    保温装饰板背面刷涂界面剂;
    保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂;
    现场配置胶粘剂。
    冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。
    4. 粘贴
    TDD板背后点式布胶:
    根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。
    TDD板粘锚结合上墙
    1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。
    2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。
    3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。
    5. 锚固件安装
    根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。
    再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。
    当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。
    6. 防水密封处理
    1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。
    2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。
    3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。
    7. 揭保护膜、清洁面板
    1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。
    2)清洁板面应在撤架前进行。
    8. 工程验收
    TDD系统工程应按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行施工质量验收。 TDD系统工程分部工程、子分部工程和分项工程。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-05 17:37

    外墙保温装饰一体化板的施工工艺
    (一)   准备成品板设计方案及施工工艺方案   设计制作建筑物的保温复合装饰板外保温装饰系统平面图,经甲方认可后备案(包括主板、阳角板及线条颜色的确认)。
    (二)   捷阳保温装饰一体板施工工艺流程及施工技术要求   
    1.工艺流程   基层检查   →   弹放基准线   →   粘贴保温装饰复合板   →   加锚固件   →   贴分格缝   →   施密封胶   →   清洁面板
    2.粘贴复合捷阳保温装饰板施工工艺   
    (1)   放基准线   首先在施工墙面上根据设计图把纵向和横向的基准线用墨线弹在墙体上。每个连接施工面均要弹线。   质量要求:达到设计图要求。   检测方法:用卷尺测量。   (2)   调配专用粘结砂浆   按规定比例,将专用粉末状粘结剂加入适当的清水,用电动搅拌器调配均匀即可。   检测方法:用目测法。   
    (3)   粘贴保温装饰板   首先把调配均匀的粘结砂浆用抹子点涂在保温复合板的背面。每个涂点的直径>150mm,每平方米不得少于8个涂点。用手将板推压至墙面上,然后将吸盘吸附在板的表面,用吸盘调整复合板的位置,使整体板面保持平整,对齐分格缝。   ☆   质量要求a)   整体平面的平整度<3mm/2米直尺,板缝高低差<1mm。   b)   保证每平方米以内的粘结点不得少于8个,每个涂点直径不得小于150mm,粘贴的面积不得小于板面的45%。   c)   位置要求横平竖直,排列整齐。   ☆   检测方法:   a)   用直尺靠在已粘结好的板面上,再用塞尺测量间隙的大小。   b)   用目测法。   
    (4)安装扣件   复合板粘贴好位置确定后要安装机械紧固件。紧固件应先从直边中部按300~500mm间距安装,必要时再外加外压件调整板缝的高低差。无论安装内紧固件或外紧固件都不能用力过大,以免造成版面的波浪形状。应根据板面的平整度来调节力的大小。   ☆   质量要求:紧固件安装齐全,压力适度。   ☆   检测方法:用目测法。   
    (5)嵌入填缝条:   根据板间间隙的大小,选择合适的嵌缝条,填实板间间隙要求嵌缝条与板面深度为3~5mm为宜。   
    (6)弹分格线,贴纸胶带   用专门清洁剂将施胶板面清洗干净,根据分格宽度的要求弹出分格线再沿贴线贴上纸胶带。   
    (7)打耐侯密封胶   先用封胶枪在分格缝内均匀适量的打上密封胶,再用平刮刀刮平密封胶,要求密封胶在板上的厚度为0.5~1mm,施胶完毕后应将纸胶带拉掉即可。   
    (8)质量要求:无痕迹,无污垢。   ☆   检测方法:用目测法。   
    (9)板面清洁   先清洁装饰板边缘上的涂灰、污垢、再撕去保护膜,再用干净毛巾将粘胶遗留物清除干净。   质量要求:无污痕,无污垢。   检测方法:用目测法。   
    3.施工说明   
    (1)基准线   基准线是指施工开始后在纵横两个方向作为施工起点的最初施工线,并使四面墙的图形保持相对位置不变的标准线。一般施工纵向的基准线应放在建筑物的顶端,施工横向的基准线应为阴阳角轮廓线或有特征的轮廓线,凡基准线都应占线施工。   (2)施工顺序   纵向施工一般都按从下至上的施工顺序进行,但为了保证每块板在四周墙面上的同一水平线上,应首先以建筑物四周墙面的同一基准线为起点向上、向下两个方向粘贴。横向施工   应遵守先阳角后阴角。先保证特殊结构(如门、窗的对称性和均匀性),再大面积施工。
    (3)转角施工   
    1.轮廓线转角:可采取搭接和折弯的两种工艺完成。
    2.   窗台施工:上沿线必须做出外斜度流水坡度,下沿线必须做出内斜度滴水坡度。   
    (4)异型弧度施工   必须应用特殊板材,并打上压紧扣件方能施工。希望对你有帮助!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温装饰一体板施工工艺是怎样的?
    • 秉锅锅155 回答:基层墙体的处理 1)基层抹灰墙面以10M长为检测尺寸段,阳角和装饰带均要在10m以上拉线检查,大平面还须在对角线拉线检查,再通过对高处进行凿平、低处采用抹灰找平的方法使墙面平整度达到允许偏差要求。 2)基层墙面采用以上的方法处理后,必须粘贴小样进行检验,其规格不得小于300mm*200mm,现场检验方法如下: ① TDD保温装饰一体板粘贴24小时后形成初粘,取消定位件后不会自行产生移位; ② TDD保温装饰一体板粘贴5-7天后,检验人员徒手用力不能将样板从墙面上拉掉,可视为胶粘剂调配合格并且基层强度可以满足施工要求。(dayu0.2MPa) 2. 分割、弹线 按照设计要求进行排版,确定分格缝的度,在施工表面弹线(弹出缝线,以便测量与控制)。 3. 裁切、开槽 根据尺寸要求对板材进行裁切; 保温装饰板背面刷涂界面剂; 保温装饰板背面刷涂侧面封闭剂; 现场配置胶粘剂。 冬季当日最低气温低于5℃时,调配胶粘剂时应加入抗冻剂(本公司配套提供)。 胶粘剂应随用随搅拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2-4小时内用完 。 4. 粘贴 TDD板背后点式布胶: 根据点粘分布图把胶粘剂点涂在TDD板背面上,粘结点半径应在(72~100mm),粘结面积不得小于40%。建筑物高度在50m以上的,粘结面积需达到45%以上。 TDD板粘锚结合上墙 1)板材上墙前应再次检查尺寸是否合适(核对墨线),是否有爆边,有问题的板材不得上墙。 2)板材揉贴时应逐渐按压到平整度要求的合适位置,严禁按压低了再拉出,造成虚粘。 3)在保温装饰板粘贴上墙12小时~24小时内,应及时用2M靠尺复查板面平整度。 5. 锚固件安装 根据扣件分布图,用电锤在规定位置钻出8mm的孔,用于安放膨胀塞,孔的深度要求穿过砂灰层,进入砌体25mm以上。 再将扣件放入凹槽内,用螺栓将扣件拧紧。 当建筑高度大于50m时,在扣件安装完毕后,还应用胶粘剂将扣件组粘结在一起,因平扣件使用时不能四周固定,可搭配使用L扣件或外扣件辅助固定。 6. 防水密封处理 1)板分格缝的处理:清除分格缝端面的飞边毛刺及打胶部位上多余的粘结剂。 2)按照分格缝设计的宽度弹线,然后用美纹纸附线贴实,再刮涂优质弹性耐候密封胶,涂胶后应立即揭去美纹纸。 3)打胶应为平胶并覆盖板面宽度达到2-4mm。 7. 揭保护膜、清洁面板 1)揭保护膜应在贴板结束后一个月内进行,以免揭膜困难。 2)清洁板面应在撤架前进行。 8. 工程验收 TDD系统工程应按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定进行施工质量验收。 TDD系统工程分部工程、子分部工程和分项工程。
    • 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工工艺 外墙外保温施工工艺 2年以前
  • 3 回答
    • 求问外墙保温一体板施工工艺是什么
    • wangsanbao123 回答:久诺保温装饰一体化成品板施工工艺 1.基层处理 A.墙体的水泥砂浆有一定的强度,表面应清洁无灰尘,无油迹,无青苔等杂质 B.面层无空鼓、起砂、剥离、爆灰等现象 C.墙体平整度,大角垂直度,窗边线直线度等综合规范要求达到中级抹灰标准 D.窗台、檐口、装饰线条、女儿墙压顶等部位,要有坡度 2.放基准线 根据确定的设计分割图,确定水平方向基准线,并按图纸要求和样板尺寸确定竖向控制线,基准线要求封闭交圈,确定水平胶缝的交圈。 3. 粘贴成品板 首先把调配均匀的粘结砂浆用刮刀点涂在成品板的背面,然后用手将板推压到墙面上;再把吸盘吸附在板的表面,用吸盘来调整成品板的位置;最后用靠尺及水平尺检查已粘贴的板面的平整度,使整体板面保持平整,并对齐分隔缝。 4. 安装锚固件 每块成品板粘贴完成后,应立即安装锚固件,锚固件应先从中部按300-500mm间隙安装,螺丝有效锚固深度为进入实体墙50mm。 5.接缝处理 选择合适的泡沫嵌缝条填充板间间隙,清理间隙抹灰,弹线,贴美纹纸。打专用耐候密封硅胶,注胶完毕后将美纹纸撕去即可。
    • 外墙保温板施工工艺 外墙保温施工工艺 外墙外保温施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 重庆保温装饰一体板标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:防火保温装饰一体板由三层功能机构有机组成:饰面层(也叫装饰层)、防火载体层、防火保温层 。表面装饰层可以选用氟碳涂料、聚酯、乳胶漆等,色彩丰富2800多种,可以做成多种仿真装饰效果。载 体层有无机复合板、铝塑板、铝板等材料;材料可以选用岩棉、酚醛、XPS、EPS、PUR、stp真空绝热保温 板、无机保温砂浆等材料。 防火保温装饰一体板可广泛的应用于市政建设、公寓住宅、办公会馆、别墅、园林景点、旧楼改造 、门卫岗亭等诸多工程领域。该建材既适用于新建的砖混结构、框架结构、钢结构、轻体房等类型的建筑 ,也适用于既有建筑的装饰节能改造,以及室内外装饰。防火保温装饰一体板正在成为越来越多墙体保温 装饰建材的首选。 防火保温装饰一体板以用途来分,可分为户外、室内两种;以装饰层为标准,可分为氟碳、聚酯、丙 烯酸等;以载体层为标准,可分为无机复合板、纤瓷板、铝板等;以保温层为标准,可分为岩棉、玻璃泡 沫、无机保温砂浆等。 防火保温装饰一体板湿贴法施工要点: 1、基层墙面处理:对于墙面上的污物、松软空鼓的抹灰层及油渍等,均应彻底铲除干净,对破损的抹灰 层必须修补整平。长有苔藓的旧墙面,要用杀虫剂彻底清洗。新建建筑外墙抹灰应符合规范要求。 2、涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚将界面砂浆均匀涂刷或机械喷涂。不得漏刷,拉毛不宜太厚。 3、聚合物粘结砂配制:粘结砂浆:水=4.5:1(重量比)的比例加入水(参考比例)使用电动搅拌器充分 交办均匀,静置5-10分钟,再次搅拌即可使用,搅拌好的砂浆在2小时内用完,严禁将已凝固的砂浆二次 搅拌再投入使用。 4、根据图纸复核尺寸、墙面放线:在侧墙、顶板处根据保温装饰板厚度吊垂直、套方、弹厚度控制线, 并在墙面上弹保温装饰板安装控制线。 5、粘贴一体板:板背涂抹粘结砂浆面积≥40%板背面积,涂好粘结砂浆的板应立即平粘到基层墙体,并在 墙面上滑动就位,操作时应做到轻柔、均匀地挤压,以保证粘贴到墙面的装饰板表面平整度达到要求,并 随时用一根2.0m的靠尺进行整平度校正。约24小时,等砂浆硬化后,打“十”和“一”字型锚固件。 6、密封胶或勾缝腻子勾缝:嵌缝时先用保温材料填缝,再用建筑耐候密封胶或嵌缝腻子勾缝,建筑耐候 密封胶或嵌缝腻子最薄处不应小于3㎜厚,胶缝应勾成饱满、密实、连续、均匀、无气泡的凹形沟槽。 7、去保护膜、清洁表面:密封胶后勾缝腻子干燥后掀掉保护膜,对板面进行清洗,并谨防划伤板面。 8、验收:去保护膜、清洁表面后,检查版面平整、垂直和阴阳角方正。对不符合要求的及时更换。
    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 扣板是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 保温装饰一体板国家标准是什么?
    • 可爱的橙子 回答:该新标准对墙外保温明确提出了6项简练而明确的基本要求:(1)机械阻力与稳定性;(2)着火时的安全;(3)卫生、健康与环境;(4)使用安全;(5)噪声防护;(6)能源经济与热量保持。其中,噪声防护对外墙保温并不很重要,除上述6条以外, 还有一条,即"耐久性和可用性",也就是说,前述各项要求在该体系的寿命期内,在有关各种影响作用下均应得到满足。从整个体系、保温产品、锚固件、边角件、抹灰层和加强材料等方面,就其检验方法和使用合理性提出了评估与判定的详尽细致的规定.   目前我国外墙保温技术发展很快,是节能工作的重点。外墙保温技术的发展与节能材料的革新是密不可分的,建筑节能必须以发展新型节能材料为前提,必须有足够的保温绝热材料做基础,所以国家对民用建筑节能有了新标准。根据国家《民用建筑节能设计标准》JG9 26—95 的要求,外墙系统整体传热系数限1.16w/m2.k
    • 聚苯保温板 扣板是什么 亚克力板是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 保温装饰一体板施工要点是什么?
    • 芒果5270 回答:(1)基层墙面检查处理。彻底清除墙面浮灰、油渍、空鼓、松动、脱层等影响墙面施工的物质,墙体表面要求立面垂直、平整.阴阳线角方正平直。要用弹性腻子修补已开裂的(2)吊垂直、弹挂控制线。多层建筑时,可以从顶层用大线坠吊垂直,复测线的垂直度,横向水平线可依据楼层标高或施工面+500ram线为水平基准线进行控制。要根据设计对墙面进行分格,门窗周边的分割线尽量调整到与门窗边平齐。(3)胶粘剂的配制与施工。以重量比4:1(干粉:乳液)的比例制备浆料(专用砂浆),搅拌均匀静止3rain后再充分搅拌即可使用,搅拌好的浆料3h内必须用完。(4)粘贴保温装饰一体化板。用不锈钢抹子将胶粘剂均匀抹于一体化板的反面.再用齿抹子沿45。角拉成条状,白下而上沿水平方向粘贴到墙面上,板面应平整。
    • 保温板施工方法 保温板施工 扣板是什么 1年以前