地下室照明设计规范有哪些?

海燕 | 被浏览1223次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • woshi1091888511 2016-04-05 22:54

    规范中规定是地下室在施工期间必须要有照明而且不留照明死角。因此你要做一个具体的模板的话,你可以根据自己工程地下室的实际情况制定一套关于地下室如何布置照明的方案,用文字详细表现出来后去实施,然后把这个方案存档保管有据可查就应该差不多了吧。

    1 评论

  • xiaoping123 2016-04-05 21:39

    25.1 一般规定
    25.1.1 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。
    25.1.2 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。
    25.1.3 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。
    25.1.4 住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。
    25.1.5 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。
    25.2 负荷等级
    25.2.1 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3 章表3.2.2 常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。
    25.2.2 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。
    25.2.3 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。
    25.3 供配电系统
    25.3.1 供配电系统设计应符合下列要求:
    1 住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。
    2 住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。
    3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。
    4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。
    5 住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。
    6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。
    剩余电流动作值的选择应符合下列要求:
    1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。
    2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。
    3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A 时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功能的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、
    2)项设定。
    4)消防设备供电回路的剩余电流动作保护装置不应作用于切断电源,只应作用于报警。
    5)电源总进线处的剩余电流动作保护装置的报警除在配电柜上有显示外,还宜在小区值班室设声光报警。
    7 住宅小区路灯的供电电源,宜由专用变压器或专用回路供电。
    8 供配电系统应考虑三相用电负荷平衡。
    9 单元(层)应设电源检修断路器一个。
    10 只有单相用电设备的用户,其计算负荷电流小于等于40A 时应单相供电;计算负荷电流大于40A 时应三相供电。
    11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极;当采用三相供电时,进户的微型断路器应采用三极。且应设置自复式过、欠电压保护器。
    12 电度表容量应按用电负荷标准选择。电度表宜选用带有远传通信功能接口的产品。
    13 电度表应按当地供电部门有关规定安装。当采用自动抄收数据远传的电度表时,安装位置可由工程设计决定。
    14 电度表后宜装设断路器。
    25.3.2 多层住宅1 电源引入1)多层住宅小区应分区域设置若干户外10/0.4/0.23kV 预装式变电站(带环网柜)。低压供电以住宅楼单元为供电单元,从户外变电站至单元总电源箱采用等截面电缆供电。2)多层住宅宜采用树干式供电,并宜采用电缆埋地进线,进线处应设有电源箱,电源箱可选用室内型或室外型。3)底层有商业设施的多层住宅,住户与商业设施宜分别引入电源并设置电源进线开关,商业设施的电度表宜安装在各核算单位,或集中安装在公共电表箱内。
    2 配电系统
    1)多层住宅的垂直干线,宜采用三相供电系统。每户宜采用单相配电方式。2)多层住宅的配电系统宜按下列原则设计:——采用树干式或分区树干式系统,向各层配电小间或配电箱供电;——采用放射式或与树干式相结合的系统,由层配电小间或配电箱向本层各住户分配电箱配电。
    3)住宅的楼梯照明、有线电视系统、访客对讲系统等公用电源,宜单独装设电度表。
    4)公寓式单身宿舍及有计费要求的单身宿舍,宜设置电度表。25.3.3 高层住宅1 电源引入1)高层住宅在底层或地下一层设10/0.4/0.23kV户内变电所或预装式变电站(带环网柜)。 2)十八层及以下住宅,视用电负荷的具体情况可以采用放射式或树干式供电系统,电源柜设在一层或地下室内,电源柜至室外宜留有不少于2 回路的备用管,管径为100~150mm,照明、电力及应急电源应分别引入。
    3)十九层及以上住宅,宜由变电所设专线回路采用放射式系统供电,电力、照明及应急电源宜分别引入。
    2 配电系统1)向高层住宅供电的垂直干线,应采用三相供电系统,视负荷大小及分布状况可以采用如下形式:——插接母线式系统,宜根据功能要求分段供电;——电缆干线系统,宜采用预制分支电缆;——应急照明可以采用树干式或分区树干式系统。
    2)高层住宅每户宜采用单相配电方式。公共走廊、楼梯间、电梯前室等处照明电源,有线电视系统、访客对讲系统等公共电源,宜单独装设电度表。
    3)住户电度表宜集中安装在每层配电间内。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-05 14:06

    照明配电箱设备是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。主要由电线、元器件(包括隔离开关、断路器等)及箱体等组成。
    正常使用条件
    (1)周围空气温度不得超过+40℃,而且在24   h   内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。
    (2)   大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。
    (3)   海拔高度不超过2000   m。
    (4)   污染等级3。
    设备的柜架可采用焊接或由螺钉组装连接而成。柜架和外壳应有足够机械强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力,并应考虑防止构成足以引起较大涡流损耗的磁性通路。同时不因设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。为了确保防腐蚀,设备应采用防腐蚀材料或在裸露的表面涂上防腐蚀层,同时还要考虑使用及维修条件。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室防排烟设计规范?
    • 可爱的橙子 回答:你好,人防地下室的面积在我们这里是跟民用一样的,工程要点,主要是预埋,人防区不能私自开洞,所有穿墙管道必须预埋钢性套管具体尺寸你要去看图,人防外墙止水螺栓中间必须要有密闭环大小为直径7公分,外墙浇筑完毕后不能取出,人防的通风消防等管道不能穿过战时封堵,如果实在避免不了可以在人防验收完成后在安装,人防区域水电安装均不能使用PVC必须使用镀锌或者焊接钢管,在穿过人防墙的消防管道必须在据墙体20公分处加设闸阀,如果墙体两边都是人防区那么都要加设闸阀,如果一边是一边不是只在人防区加,穿越顶板也是一样,人防工程的基本要求就这些。
    • 排烟天窗 厨房排烟 厨房排烟系统 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室车库设计规范标准是什么
    • 没有昵称_0108 回答:设计规范要求 (1)消防专业 a.2000平方米为一个防火分区,设置喷淋为4000平方米。 b.大于10辆停车必须设置喷淋系统。 (2)建筑设备专业 a.地下车库宜设置独立得送封、排风系统,排风换气次数每小时不应小于6次。 b.超过2000㎡必须设置机械排烟系统。(其可以与人防、卫生等排气系统、通风系统合用) c.设有机械排烟系统的汽车库,应按照防火分区划分面积不超过2000㎡的防烟分区,防烟分区宜擦用从顶棚瞎突出不小于0.5m的梁划分。 d.地下汽车库排烟风机应设在独立的排烟机房内,并在机房隔墙的风管上设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,该阀应联锁关闭相应的排烟风机。 e.汽车库无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,切送风量不宜小于排烟量的50%。 f.机械通风管道应尽量沿通道侧边布置,为增加立体机械车库预留条件。 g.取暖:严寒地区和寒冷地区的汽车库内应设集中采暖系统,严谨明火取暖。严寒地区的地下汽车库应在坡道出入口处设热风带。 (3)建筑结构专业 a.推荐采用宽扁梁;各区域应根据区域内特点,明确宽扁梁的标准尺寸,控制层高。 b.结构顶板覆种植土,应尽量考虑轻质营养土;大型树木的种植,应尽量与结构柱位对位。
    • 栏杆规范 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅地下室设计规范有哪些?
    • xiaoping123 回答:地下室设计规范主要的要点有抗震要求、荷载取值与组合、地下水与抗浮、裂缝及控制方法、保护层和垫层厚度这几个方面来讲。 1、抗震要求。地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。 2、荷载取值与组合。地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。 3、地下水与抗浮。地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。 4、裂缝及控制方法。地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。 工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。 5、保护层和垫层厚度。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。 地下室顶板钢筋应加强,保护层和混凝土垫层及强度等级应按规范加注。 关于 地下室设计规范要点主要就包含了上面的这几点。还有很多方面的内容,主要都是在《建筑防火规范》,《高层民用建筑防火规范》《地下人防建筑防火规范》《地下人防建筑设计规范》等这些规范资料里,里面就明确了地下室设计规范,希望可以帮到你。
    • 栏杆规范 住宅室内 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室消防设计规范有哪些
    • 请叫寡人大王 回答:1.地下商业建筑营业厅不应设置在地下三层及三层以下。 2.地下商业建筑不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品。 3.地下商业建筑应设置防烟和排烟设施。 4.地下、半地下商业建筑每个防火分区的最大允许建筑面积为500。当符合下列条件时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为2000。 (1)设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。 (2)内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的规定。 5.当地下商店总建筑面积大于20000时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口。相邻区域确需局部连通时,应选择采取下列措施进行防火分隔。 (1)设置下沉式广场等室外开敞空间。 1)该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏散。不应布置任何经营性商业设施。 2)下沉式广场的短边尺寸不应小于13.0m且最小使用面积不应小于180。 3)应设置不少于一座宽度不小于2.0m直通地面的室外疏散楼梯。 4)开向下沉式广场的门应为甲级防火门并可计入疏散总宽度,但该宽度不得超过通向下沉式广场各防火分区总人数一半的计算值。 (2)设置避难走道。 1)避难走道与相邻防火分区间的墙及前室隔墙应为实体防火墙,各防火分区进入避难走道处应设置面积不小于12的防烟前室,前室内分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 2)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向。 3)避难走道净宽度不应小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽度之和。 4)避难走道各部分的装修材料燃烧性能等级必须为A级。 5)避难走道的防烟、消火栓设置、火灾应急照明等应符合现行国家标准“人民防空工程技术防火规范”GB50098的有关规定。 (3)设置防火隔间。 1)防火隔间内不应布置任何经营性商业设施。 2)防火隔间的墙应为实体防火墙,在隔间的相邻区域分别设置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。 3)常开式甲级防火门洞口宽度不应大于2.4m,防火隔间相邻区域间距不应小于5m。 (4)设置防烟楼梯间:该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
    • 栏杆规范 地下室装修 水电安装规范 1年以前