装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求份外墙贴砖施工方案?

司俊驰 | 被浏览259次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-04-05 18:33

    吊垂直、套方、找规矩:按排砖图确定的面砖镶贴尺寸(主要是墙体阴阳角、窗间墙、檐口尺寸等)在四大角和窗口边用经纬仪打垂直线吊直,根据面砖的规格尺寸分层设点、做灰饼。横线以楼层为水平基线控制,必须全部是整砖。打底时以此灰饼做为基准点进行冲筋,使其底层灰达到横平竖直。同时找好檐口、腰线、窗台等饰面的流水坡度。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-05 17:25

      操作工艺
      (一)基层为混凝土墙面时的操作工艺
      1、基层处理
      首先将凸出墙面的混凝土剔平,对混凝土墙面应凿毛,应用钢丝刷在满刷一遍,再浇水湿润。如基层混凝土表面很光滑时,亦可采用如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将面板的油污刷掉,随之用净水将碱液冲洗、凉干,然后用1:1的水泥砂浆内掺水重20%的108胶或混凝土界面处理剂,用扫帚将砂浆甩到墙上,其甩点要隘均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度(用手扳不动)为止。
      2、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼
      四大角和门窗边用经纬仪打垂直线找直,或用特制的大线坠绷钢丝吊垂直,如果有风动,可以将线坠放入装满水的水桶中,(注意不要碰桶壁及桶底)以防大线坠晃动,然后根据面砖的尺寸分层设点,做灰饼。横线则以楼层为水平基准线交圈控制,竖向线则以四周大角和通天柱或垛子为基准线控制,应全部是整砖。每层打底则以灰饼做为基准线进行冲筋,使其底层做到横平竖直,同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨蓬等饰面的流水坡度和滴水线(槽)。
      3、抹底灰砂浆
      先刷一道掺水重10%的108胶混混凝土界面处理剂的水泥素浆,紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:3的水泥砂浆),第一遍厚度宜为5mm,然后用抹子搓平,隔天浇水养护,待地一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度为8~12mm,随即用木杠刮平,木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直至把底层砂浆抹平为止。
      4、弹线分格
      待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制面层出墙尺寸及垂直、平整。注意检查底层砂浆与基层线是否有空鼓现象,如有及时用云石机切除修补。
      5、排砖
      根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证面砖缝隙均匀,符合设计要求,注意大墙面、通天柱和垛子要排整砖,以及同一墙面上的横竖排列,均不得有非整砖。同时注意一致和对称。如遇有突出的卡件时,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑镶嵌贴。
      6、浸砖
      外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干后,擦净后方可使用。
      7、镶贴面砖
      镶贴应自上而下进行。从最下一层面砖下皮的位置线先稳好靠尺,以此托住第一皮面砖,然后在面砖外皮上口拉水平通线,作为镶贴的标准线。在面砖的背面满铺粘结砂浆1∶2水泥浆砂浆厚度6~10mm;另外还可用1:1的水泥砂浆加水重20%的107胶,在砖背抹3~5mm厚粘贴;贴粘后用小灰铲柄轻轻敲打,使之用靠尺通过标点调整平面和垂直度。但此种做法其基层灰必须抹的平整,而且砂子必须用窗纱筛后使用。采用此做法,拉拔试验数据能达到2.8~3.6MPa,远大于规范《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JG110的规定每组试样平均粘结强度大于0.4MPa的要求。如果要求釉面砖拉缝镶贴时,面砖之间的水平缝宽度用米厘条控制,米厘条贴砖用砂浆与中层灰临时镶贴,米厘条贴在已镶贴好的面砖上口,为保证其平整,可临时加垫小木楔。外墙面砖贴完后要及时检查立面垂直度,表面平整度、接缝平整、接缝高低、空鼓等,如发现超出规范及时返工。
      8、面砖勾缝与擦缝
      面砖铺贴拉缝时,用1:1的水泥砂浆勾缝(根据类似工程的经验:勾缝材料可采用加粉煤灰,可以提高外墙的勾缝效果,增加对比度,但一定控制好配比,溜缝勾子采用同缝宽度的塑料板镶在木板上做成板状,保证手握舒适)先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要凹进面砖外表面3mm。横竖缝为干挤缝,或小于3mm时应用白水泥浆配颜料进行擦缝处理,面砖缝子勾完后,用棉丝蘸稀盐酸擦洗干净。溜缝完毕后应浇水养护,待勾缝材料有一定强度时(1.2MPa)要及时检查有无空鼓。
      基层为加气砼墙面进,可酌情选用下述方法中的一种:
      1、用水湿润加气砼表面,在缺棱掉角处,修补前,先刷一遍聚合物水泥浆,然后用水泥:白灰膏:砂子为1:3:9混合砂浆分层补平,隔天隔刷聚合物水泥浆并抹1:1:6混合砂浆打底,木抹子搓平,隔天浇水养护。
      2、用水湿润加气砼墙面,在缺棱掉角处刷聚合物水泥浆一遍,用1:3:9混合砂浆分层补平,待干燥 后,钉金属网一层并绷紧。在金属网上分层抹1:1:6混合砂浆打底(最好用木抹子轻轻搓平,隔天浇水养护)
      3、其他做法同砼墙面一样施工。
      冬期施工
      1、砂浆的使用温度不得低于5℃,砂浆硬化前,应采取防冻措施。
      2、用冻结法砌筑的墙,应待其解冻后再抹灰。
      3、镶贴砂浆硬化初期不得受冻,气温低于5℃时,禁止外墙砖施工。
      八、成品保护
      1、要及时擦净残留在门窗框上的砂浆,特别是铝合金门窗框粘贴保护膜,预防污染、锈蚀。
      2、认真贯彻合理的施工顺序,其他工种(水、电通风、设备安装等)的工作做在前面,防止损坏面砖。
      3、油漆粉刷不得将油浆喷滴在已完工饰面砖上,如果面砖上部为涂料或水刷石墙面,宜千元做涂料 或水刷石,然后贴面砖,以免污染墙面,若需先做面砖时,完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施,防止污染。
      4、各抹灰层在凝结前应防止风干、曝晒、水冲和振动,以保证各层有足够的强度。
      5、拆架子时注意不要碰撞墙面。
      6、装饰材料和饰件以及有饰面的构件,在运输、保管和施工过程中,必须采取措施防止损坏和变质。
      应注意的质量问题
      1、空鼓、脱落:
      (1)因冬季温度低,砂浆易冻,到来年春天化冻后容易发生脱落。因此在进行室外贴面砖操作时应保持正温,尽量不在冬期施工。
      (2)基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,如每层抹灰跟的太紧,面砖勾缝不实,又没有洒水养护,各层之间的粘结强度很差,面层就容易产生空鼓、脱落。
      (3)砂浆配合比不准,稠度控制不好,砂子含泥量过大,在同一施工面上采用几种不同的配合比砂浆,因面产生不同的干缩,亦会出现空鼓、脱落,因此,应严格按工艺操作,重视基层处理和自检工作,要逐块检查,发现空鼓的应随即返工重做。
      2、饰面不平:主要是结构施工期间,几何尺寸控制不好,造成外墙面垂直、平整偏差大,而装修前对基层处理又不够认真,应加强对基层打底工作的检查,合格后方可进行下道工序。
      3、分格缝不匀、不直:主要是施工前没有认真按照图纸尺寸 ,核对结构施工的实际情况,加上分段分块弹线、排砖不细,贴灰饼控制点少,以及面砖规格尺寸偏差大,施工中选砖不细,分级少操作不当等造成。
      4、墙面脏:主要原因是色完缝后没有及时擦净砂浆,以及其他工种污染所致,可用棉丝蘸稀盐酸加20%的水刷洗,然后用自来水冲净,同时应加强成品保护。随拆外架子随清洗外墙面。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-05 13:20

    一、基层处理
    1、基层水泥砂浆(养护期应达到规定要求)应平整,并应先处理干净,无空鼓、起砂、起壳等缺陷;按施工要求弹线。
    2、粘贴前先洒水湿润墙面,要求基层保持外干内湿,表面无明水。
    二、粘合剂配制
    将JCTA-300陶瓷砖粘合剂按正确比例加水(水灰比约1:4),用手提式电动搅拌器充分搅拌均匀;放置5~10分钟,等材料稍感增稠后,再加少量水搅拌成厚糊状,拌匀后的材料5~6h内用完。
    三、面砖粘贴
    一般采用单面粘贴法,即在面砖背面刮涂黏合剂,将面砖直接粘贴至墙面上,压紧压实,粘贴厚度约3~4mm,一般用量约为5~6Kg/m2。具体用量因基层平整度、留缝大小、物料损耗等实际施工情况而异。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求份地面砖铺贴施工方案?
    • v121033706 回答: .旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5㎜,间距5㎝,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。   2.用水平管打水平,如地面高差超过2㎝时要做一遍砂浆找平层。砂浆配合比为1:3.石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选,选出尺寸误差大的。   3.地砖铺贴前应仔细丈量后通过装饰公司电脑排版,排版方案不少于两种。客户签字后,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。   4.砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比,粘接层不得低于12㎜厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂425号水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥沙体积比。600*600以上(含600*600)。500X500以上规格地砖采用干贴法。   5.陶制砖铺贴前要浸水后方能使用。花岗石浸水晾干后,选色使用。贴之前要在横竖方向拉十字线,贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝,地砖缝宽1㎜,不得超过2㎜,如地砖尺寸误差超过1㎜,砖缝经用户签字后方可均宽2㎜,不超过3㎜.注意随时检查。   6.要注意地砖是否需要拼花或是要按统一方向铺贴,切割地砖一定要准确,门套、柜底边等处的交接一定要严密,缝隙要均匀;地砖边与墙交接处不超过5㎜.   7.地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝。   8.地砖平整度用2M水平尺检查,误差不得超过2㎜,相邻砖高差不得超过1㎜,缝隙平直度3㎜.地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护。   9.地砖空鼓现象,控制在3%以内,在主要通道上的空鼓必须返工(3%是指单块板边角空鼓,整块不得空鼓)。   10.地砖铺设完成后,在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密,防止杂物进入。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 2年以前
  • 3 回答
    • 外墙贴砖施工方案求一份?
    • 灯泡怪兽 回答:一、基层处理 1、基层水泥砂浆(养护期应达到规定要求)应平整,并应先处理干净,无空鼓、起砂、起壳等缺陷;按施工要求弹线。 2、粘贴前先洒水湿润墙面,要求基层保持外干内湿,表面无明水。 二、粘合剂配制 将JCTA-300陶瓷砖粘合剂按正确比例加水(水灰比约1:4),用手提式电动搅拌器充分搅拌均匀;放置5~10分钟,等材料稍感增稠后,再加少量水搅拌成厚糊状,拌匀后的材料5~6h内用完。 三、面砖粘贴 一般采用单面粘贴法,即在面砖背面刮涂黏合剂,将面砖直接粘贴至墙面上,压紧压实,粘贴厚度约3~4mm,一般用量约为5~6Kg/m2。具体用量因基层平整度、留缝大小、物料损耗等实际施工情况而异。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 墙面贴瓷砖施工方案求份?
    • 可爱的橙子 回答:1、地砖铺贴的规范程序为:清扫整理基层地面→水泥砂浆找平→定标高、弹线→安装标准块→选料→浸润→铺贴→灌鏠→清洁→养护交工。 2、旧房地面必须充分打毛,凹深不小于0.5㎜,间距5㎝,然后刷一遍净水泥浆。注意不能集水,防止通过板缝渗到楼下。 3、对有排水坡度要求的,如卫生间,洗浴间等则应按相应坡度拉线控制贴砖坡向。 4、基底验收:表面平整用2m靠尺检查,偏差不得大于5mm,标高偏差不得大于±8mm。 5、石材、地砖品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求,饰面板表面不得有划痕,缺棱掉角等质量缺陷。不得使用过期和结块的水泥作粘结材。地砖铺设前必须全部开箱挑选。 6、地砖铺贴前应仔细丈量后尽可能用电脑排版,并选出合理方案,统计出具体地砖匹数,以排列美观和减少损耗为目的,并且重点检查房间的几何尺寸是否整齐。 7、砂浆使用1:2.5水泥砂浆体积比(具体常握为:手握成团、落地开花),粘接层不得低于12㎜厚,灰浆饱满,水泥统一使用大厂水泥。800×800抛光砖或花岗石采用1:4~1:6水泥砂浆体积比。600×600以上(含600×600)、500X500以上规格地砖宜采用干贴法。浅色花岗石、大理石应用白水泥挂刷浆,以防泛色。 8、地砖铺贴前要浸水晾干后达到外干内湿,表面无水迹,选色使用。 9、铺贴之前要在横竖方向拉十字线,铺贴的时候横竖必须保证贯通,不得错缝。 10、地砖铺设时,随铺随清,随时保持清洁干净。(用棉纱或锯末清扫),并将砖缝内的水泥砂浆清干净,已便完工后勾缝. 11、勾缝在完工前进行,先清缝,用白水泥加滑石粉调腻子,勾缝腻子低于砖面1㎜。 12、地砖铺贴时,其他工种不得污染,不得人为踩踏,地砖完成后应在24小时内清缝,随做随清,并做养护,两天之内禁止上人。为不影响其他项目施工,可在地面上铺设实木板供人行走。 13、地砖铺设完成后,在检查无平整度误差、空鼓、色差等后,用厚纸板全部遮盖保护,纸板上的铁钉必须取掉,纸板与纸板间必须用封口胶粘贴严密,防止杂物进入。 14、严禁无排水或无积水设备时用水,特别防止浸湿保护地砖用的纸板,以防间接污染地砖。 15、花池及卫生间等基础填充用润粒混凝土和碳渣填充,这样填充密实,牢固可靠且重量轻,无承重方面的安全隐患。 16、石材或瓷砖踢脚线依据客户要求可与墙立面齐平,这样施工不积灰,易清洁卫生,好摆放家具。
    • 墙面贴瓷砖 墙面贴瓷砖好吗 屋面防水施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份建筑外墙施工方案
    • xhp613 回答:外墙保温施工要点   当基层墙体验收合格后,就可进行保温层施工。其具体施工工艺为:清理、找平基层→弹、挂控制线→安装、找平底端托板檐→材料工具准备→配粘结胶浆→粘贴翻包网格布→粘贴苯板→检查校平→填塞板缝→打磨找平→安装装饰线条(用苯板制成)或分格缝→钉锚固钉→保温层验收。   1.粘贴聚苯板的施工要点。免费论文参考网。粘贴翻包网:在以下部位粘贴翻包网,并进行密封防水处理。门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚等,变形缝及基层不同构造不同材料结合处。以上部位称为系统终端。翻包网格布要求压入聚苯板两面均不少于100mm。   点框法粘贴聚苯板:用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周,空白处均匀的涂布若干灰饼,然后将聚苯板按预定的位置对位,并均匀用力按压,随时检测垂直度、平整度,使聚苯板与基底粘结牢固、平整。压平后聚苯板四周浆料宽度约60mm,最窄处不少于60mm,灰饼直径不少于100mm,厚度5mm,且粘结面积不少于聚苯板面积的30%。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙涂膜防水施工方案求份?
    • 天上的木兰星 回答:三、施工工艺及其方法:  (一)基层处理:   1.基面须坚固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱落物及其他松动物。  2.基面的蜂窝、空鼓等先用朗凯奇胶浆填堵并抹平、尖锐的边缘应铲除。 3.施工前,基面用水充分湿润(但不能有积水),对疏松多孔的基面用胶浆抹平,阴阳角等节点处做成圆弧形倒角。   (二)使用方法   1.将L-98粉料倒入添加剂中,充分搅拌3~5分钟直至产生无粉团的均匀浆料,调好后的浆料在1小时内用完。   2.基层用清水湿润,将浆料十字交叉涂刷,两至三层注意避免漏刷,当上一涂层已固化并产生足够强度后,再进行下一层施工(总厚度1mm以上)。   3.缝隙较大处用玻纤网格布增强处理。   (三)清洗:     在施工间隙或施工结束时,应尽快用清水清洗所有粘有涂料的工具和工作胶。否则,等涂料干涸后很难洗净。  (四)保护层施工:     底板防水层施工完毕固化后,立即做2cm水泥砂浆找平层作为保护层,终凝后撒水养护,避免被失水粉化现象,然后扎钢筋笼施工底板砼。地下室立面防水最后一道防水层施工完,凝固后用1:2水泥砂浆做保护层,并养护。保护层施工完毕,应用2:8灰土分层回填并夯实。  (五)质量要求:   防水层施工完毕后,应认真检查整个工程的各个部分,特别是薄弱环节,发现问题,及时修复,涂层不应有裂纹、翘边、鼓泡、分层等现象。  四、注意事项:  (一)细部涂覆: 转角处、穿墙管、施工缝等均为防水中的薄弱环节,在防水大面施工之前应在其细部用玻璃网格布加强处理,平面与立面接茬处按标准接茬,首先将涂料涂在永久保护墙上,并甩出茬,作为接头,见详图。  (二)施工条件:     该种材料不宜在雨中施工,不要在特别潮湿而且不通风的环境中施工,影响防水效果。  (三)材料存放:     液体材料应放在5℃以上阴凉处,粉料应放在干燥处,避免受潮。  (四)产品保护:      1.施工完毕后不准在防水层上打洞,要做好产品保护,以免破坏防水层。      2.非施工现场操作人员严禁进入施工现场,以免影响施工。      3.施工操作人员不准穿带钉子鞋或高跟鞋进入现场,以免破坏已做好的防水层;防水层未干,严禁人员在工作面上乱踩。     4.施工操作人员在施工现场项遵章守纪。  五、质量保证措施:     1.严格执行GB50108-2001标准进行施工。     2.材料进入现场前必须拥有全套的相关质量保证资料。     3.所有材料到达施工现场,及时邀请监理的公司、业主单位现场抽检,封样,送检合格方可使用。   4.严格按照施工工序进行施工,工程完工后先由公司自检,然后再报监理、业主单位、主体施工单位共同验收,并做好记录。
    • 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 外墙涂料施工方案 1年以前