装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

求份地暖工程施工方案?

鲁东东 | 被浏览142次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-04-05 17:53

    1 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工;

    2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,单位密切配合;

    3 、 混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa ;

    4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,水泥砂浆体积比不小于 1:3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;

    5 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏;

    6 、 混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。地暖 - 10,地面层装修施工注意事项

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-05 17:19

    1、施工前配合监理、总包单位进行室内找平层的检查工作,如现场不具备施工条件(如存在地面平整度不够、地面标高不符合要求、地面杂物堆放等情况)或具备条件的工作面量无法满足地板采暖工程进度计划,在此情况下不应进行地板采暖施工。   
    2、采暖工程施工时先将分、集水器以水平方向按图纸尺寸要求固定于墙壁上。   
    3、与前一项同时进行的是铺设聚苯板,其具体要求如下:   3.1、将厚度×高度=20mm×60mm(由甲方确定)的苯板条沿室内墙体周边安装;卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。   3.2、铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。   
    4、按施工图放线定位,应符合图纸要求,要求地暖管距墙尺寸不得小于100mm,即将沿墙地暖管定位于距墙≤100mm,放线时在满足房间地暖管间距原则的基础上根据现场实际情况予以合理调整。   
    5、按图纸要求铺设地暖管:地暖管弯曲半径不应小于管径的8倍;在铺设中直管段每隔600mm设塑料扎带;弯曲管段沿走向距离不大于350mm设塑料扎带;铺设S形地暖管时在弯曲部位应设两处塑料扎带,如有翘起现象,需用水泥钉固定或重物压平,在卫生间及厨房不得用水泥钉固定管材,以防破坏防水层。   
    6、地暖管与分、集水器连接前应测量好连接尺寸,用专用管剪断口,管口断面应垂直于管轴线,断口处应对残渣、毛刺进行修整清理,分、集水器与地暖管接口为卡箍式自锁紧连接,将管头插入后拧紧锁母。   
    7、全部安装完毕后,进行一次压力试验:在进水口连接临时水源,打开进水球阀、排水球阀,注水、排气至出水口无气泡后,存水打压,用手动试压泵缓慢加压,升压时间不少于15分钟,达到试验压力1.2Mpa,停止加压,稳压1小时不漏水,并在其后补至0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.05Mpa为合格。此项工作需经自检合格后,方可进行下一道工序施工。此间需及时作好试压记录并经监理验收签字。   
    8、在一次压力试验合格后,在保持0.6Mpa压力的情况下,填充混凝土,并在其后48小时混凝土养护期内采暖系统保持该压力。在混凝土填充过程中避免损伤地暖管外壁及破坏地暖管的排列。   
    9、待混凝土填充层养护期满后,需进行二次交工阶段打压,该程序具体步骤按第一次压力试验程序执行,并办理好交工报验手续。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-05 12:31

    地暖施工工艺要求   
      1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。   
      2、铺设地面反射膜(可予制或现场铺设)。   
      3、地暖管的配套和铺设:   
      按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于10外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。加热管固定点的间距,直管取650mm弯曲管取350mm,在180拐弯处,应有五个固定卡子。   
      4、暖热源和(分水器)的安装:   
      可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。   
      5、地暖管与集配装置连接:   
      可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。   
      6、地暖管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。   
      7、地暖公司应指导施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有地暖安装施工方案?求给份参考一下
    • 清水一掬 回答:1 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工; 2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,单位密切配合; 3 、 混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa ; 4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,水泥砂浆体积比不小于 1:3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ; 5 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏; 6 、 混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。地暖 - 10,地面层装修施工注意事项
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份地暖专项施工方案
    • AN拉勾勾 回答:地暖专项施工方案:‘ (1)、一般规定1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:A:设计图纸及其它技术文件齐全。B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。C:施工力量和机具等,能保证正常施工。D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。6、绝热层应铺设在平整的基础上。7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。9、填充层内的加热管不得有接头。10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。2)、施工操作流程1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。2、分集水器的安装A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。注:(模块基砖的铺设无须此步骤)4、低温管的铺设A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。注:(模块基砖的铺设无须管卡、扎带)5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。(甲方处理)注:(模块基砖的铺设无须回填豆石混凝土,填充物为海洋沙子、麦饭石) 7、抹水泥沙浆找平层(甲方处理注:(模块基砖的铺设无须水泥沙浆找平)8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。9、带压铺豆混凝土找平层(由甲方负责施工并根据现场实际情况及工期进度自行协调)。注:(模块基砖的铺设需带压铺设海洋沙、麦饭石,铺设PCM蓄热板) 10、验收交 (3)、应注意的事项 1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。注:(模块基砖的铺设无须此步骤)2、填充层的养护周期,应不小于48小时。 注:(模块基砖的铺设无须此步骤)3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。注:(模块基砖的铺设无须此步骤)4)、地面层的施工   1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。   2、在地层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。 (5)、安全生产和成品保护   1、加热管和绝热材料,不得直接接触明火。   2、加热管、分水器严禁攀踏,用作支撑或借作它用。   3、在地板辐射采暖的安装过程,不宜与其它施工作业同时交叉进行,应分层或分单元独立施工。 4、混凝土填充层的浇捣和养护过程中严禁进入踩踏在养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在上面运行重负苛或放置高温物体,避免剔凿或钉入物体。   5、地暖作业邻接室外无遮挡的应设立相应的遮蔽措施。 (6)施工方法   A、(一层)苯板铺设、(其他层)发泡水泥铺设施工及放线标注   (1).铺设前应细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。   (2).聚苯板铺设、发泡水泥施工   ①、聚苯板铺设前后细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。   ②、绝热材料铺设在平整的结构层或平整的地面上,铺设平整、搭接严密,边缝挤满。   ③、门口等不规则部位铺设时,要按实际形状采用刀割成型后铺设。   ④、卫生间、厨房等有特殊要求的部位铺板时,按设计要求尺寸割断,保护防水层。   (1).按图纸的要求,在发泡水泥上进行放线、标注。   (1).标明边线距墙尺寸。   (1).盘管前,质检员须按设计图纸重新核对一次,无误后方可转入下一道工序。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份电地暖施工方案,拜托了
    • 福贵_3382 回答:1 、 地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工; 2 、 混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,单位密切配合; 3 、 混凝土填充层施工中,加热管内水压不应低于 0.6MPa, 填充层养护过程中,系统水压不应低于 0.4MPa ; 4 、 填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 10mm ,水泥砂浆体积比不小于 1:3, 混凝土强度等级不小于 C15 。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ; 5 、 地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时,应设置伸缩缝,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏; 6 、 混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。地暖 - 10,地面层装修施工注意事项
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 12个月前
  • 3 回答
    • 地暖工程施工方案是怎样的?
    • 麻麻都夸我乖 回答:地暖施工工艺 1 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行; 2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件; 3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。 5 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚苯板填充。 6 、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于 10mm , 混凝土强度等级不小于 C15 ,细石、砂子含泥量不大于5% ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。 7.地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕; 8地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏; 9、地暖管成品保护要求。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 12个月前
  • 3 回答
    • 跪求份屋面防水改造工程施工方案
    • No1等 回答:一、 施工顺序: 先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做 基层处理 : 需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。 女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。 对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。 二.屋面防水找平层技术要求 1.坚固性要求 找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。 2.平整度要求 防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。 3.干燥性要求 基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。 4.洁净度要求 防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。 5.防水坡度设计要求: 正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。 6.细部做法要求 由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。 7.找平层裂缝的对策 用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。 三.屋面防水层施工要点 1.卷材防水层施工工艺要点 ① 雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日
    • 水电改造 屋面瓦 别墅屋面瓦 8个月前