装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

钢结构油漆计算方法是什么

彭兰华 | 被浏览351次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-05 14:20

      主次钢结构都是根据防腐的要求来打砂油漆的,油漆的用量很大程度和干膜厚度有关的,与施工方法和涂装系统也有关系(喷涂要比手工刷的损耗率),以下数据是理论涂布率(仅供参考),实际用量乘上1.5-1.8的系数:
      75微米厚度的,大约8.5平方米/升;
      125微米厚度的,大约6.5平方米/升;
      200微米厚度的,大约4平方米/升。
      一般是使用容积单位来衡量的。
      油漆说明书里有个理论涂布率,就是涂1平方米100um(或者是50um等等自己可以换算)用多少L油漆。咱们比如这个数是X%
      那么油漆用量=x%*25000*油漆厚度/100
      这个结果之后你再乘以一个损耗系数比如1.3一般这个与施工的设备有关系
      在钢结构上焊缝的净重量是钢构件的1.5~2%左右。然后根据这个来提焊条,由于是净重量所以焊条重量有些增加,加上留下的焊条头,和药皮的重量,一般需要焊条重量的是1.8~2.2倍。
      钢结构工程油漆用量?损耗系数估算方法
      油漆的理论涂布率和实际涂布率计算公式
      在完全光滑平整且无毛孔的玻璃表面,倒上一升油漆,形成规定的干膜厚度后所覆盖的面积,就叫该油漆的理论涂布率。
      体积固体含量×10
      理论涂布率= (米?/升)
      干膜厚度(微米)
      实际工程施工时,因施工工件表面形状,要求的漆膜厚度,施工方法,工人技术,施工环境条件,天气等等各种因素的影响,油漆的实际使用量一定大于以施工面积除以理论涂布率计算出来的“理论使用量”。
      油漆实际使用量
      该比值定义为“损耗系数”CF
      理论使用量
      施工面积 施工面积×CF
      工程油漆实际用量 = = = 理论使用量× CF
      实际涂布率 理论涂布率
      “损耗系数”CF分析及估算:
      工件表面粗糙度造成的油漆损耗
      在经过喷射处理的表面涂漆时,钢板波峰处的膜厚要小于波谷处的膜厚,为满足波峰处的防腐厚度要求(避免点蚀),波谷的坑洼中所“藏”的油漆就相当于被损耗了,此即“钢板粗糙度消耗损失”。下表给出不同的喷射方式引起漆料损失(以干膜厚度表示):
      表 面 喷射处理粗糙度
      (微米) 干膜厚度损失
      (微米)
      钢表面经抛丸处理并当即涂车间底漆 0-50 10
      喷细砂处理 50-100 35
      喷粗砂处理 100-150 60
      有麻点钢表面二次喷射处理 150-300 125
      漆膜厚度分布不均匀造成的油漆损耗
      施工后漆膜验收时膜厚达到或超过规定膜后,技术服务代表,监理或业主会按正常合格签字,但对未达到规定膜厚部分将被要求补涂,因此必将造成“超厚”损耗。导致漆膜厚度分布不均匀的具体因素主要有:工人熟练程度,施工环境,施工工件简单(平面工件)或复杂,施工方法(无空气喷涂,有空气喷涂,刷涂,滚涂)
      施工浪费
      施工浪费指油漆未到达施工工件表面而散失到周围环境或地面的浪费。如无空气喷涂散失油漆约10-20%,有空气喷涂散失油漆50%以上,滚涂约损耗5%,刷涂控制好时相对少些,大风环境桥梁喷漆可引致100%以上浪费。
      容器内残留油漆的浪费
      油漆施工完毕,残留于油漆桶内壁和橡皮管内的油漆,平均损耗值约为5%。
      综上所述,施工中的油漆损耗系数主要由工件表面粗糙度损耗,漆膜厚度分布不均匀损耗,施工浪费,容器内残留油漆的浪费所造成。
      实用涂布率计算举例:
      油 漆 品 种 吉斯顿牌JSD-06省工型含锌底漆
      干膜厚度 50微米
      体积固体含量 67%
      理论涂布率 67X10/50=13.4平方米/升
      施工方法 刷涂
      粗糙度损耗 10微米 累计干膜厚度=50+10=60微米
      分布不均匀损耗 30%(0.3×50=15微米)
      累计干膜厚度=60+15=75微米
      施工浪费 5%(0.05×50=3微米)
      相当于累计干膜厚度=75+3=78微米
      容器内残留油漆 5%(0.05×50=2微米)
      相当于累计干膜厚度=78+2=80微米
      损耗系数 80/50=1.6
      实际涂布率 13.4/1.6=8.4平方米/升
      在吉斯顿牌JSD-06省工型含锌底漆上覆涂吉斯顿牌环氧中间漆JSD-10时,实用涂布率计算举例:
      油 漆 品 种 吉斯顿牌JSD-10耐酸碱盐漆
      干膜厚度 100微米
      体积固体含量 65%
      理论涂布率 65X10/100=6.5平方米/升
      施工方法 喷涂
      分布不均匀损耗 20%(0.2×100=20微米) 累计干膜厚度=100+20=120微米
      施工浪费 10%(0.1×100=10微米) 累计干膜厚度=120+10=130微米
      容器内残留油漆 5%(0.05×100=5微米) 累计干膜厚度=130+5=135微米
      损耗系数 135/100=1.35
      实际涂布率 6.5/1.35=4.8平方米/升
      注意:以上范例供参考,实际施工中由于受外界变量影响较大,油漆用量不像其他材料有一个很固定的值可以使用。一般采用以下几种计算方法:
      1.定额消耗量。你可以使用定额含量乘工程量计算。
      2.使用公式计算。可以通过油漆的具体性能、特性,套公式计算出理论用量,然后乘一个系数得出。
      3.使用厂家的油漆说明书中每平米消耗量。
      相对来讲厂家的说明书能准确一些。至于稀料,一般是按照油漆的5%-10%计算。具体情况要根据你的施工环境而定,环境干燥稀料易挥发,损耗相对要高些。
      规范中给出的每遍大概是50-80微米。两遍油漆应该是能满足。你可以看看SH3022-1999。里面有计算公式。给你一个我的经验值,无机富锌大概每平用量在0.25kg-0.3kg之间。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-04-05 13:50

    你可以参考下下面的方法
    这里面有个变量,油漆的体积固体份含量。比如固体份含量是50%,那么湿膜厚100微米厚,固化后干膜厚50微米。质量认证过的涂料包装上有。
    干膜厚=湿膜厚×体积固体份%体积固体份×1000﹙平方米/公升﹚
    涂布率≡--
    干膜厚﹙微米﹚因为施工中会有损耗,如果按10%的损耗算的话,
    实际涂布率﹦理论涂布率-﹙理论涂布率×10%﹚

    0 评论

  • -丶- 2016-04-05 08:42

    按照国家标准《钢结构防火涂料通用技术条件》的规定,钢结构防火涂料的图层厚度为:
    B类:薄涂型钢结构防火涂料--涂层厚度一般为2~7mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚耐火隔热,耐火极限可达0.5~1.5h.又称钢结构膨胀防火涂料。
    H类:厚涂型钢结构防火涂料--图层厚度一般为8~50mm,粒状表面,密度较小,热导率低,耐火极限可达0.5~3h。又称钢结构防火隔热涂料。
    计算防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。
    但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。按照经验是4kg防火涂料刷1平米的钢结构表面积。
    1、不同的部位,比如梁、柱等,要求的耐火极限不同,所需要的防火涂料厚度不等,要单独计算
    2、钢结构通常是圆柱或工字、长方体,要算其表面积,从而确定防火涂料的展开面积。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室外钢结构防火涂料和室内钢结构防火涂料的区别是什么?
    • 随意夜风 回答:室外钢结构防火涂料和室内钢结构防火涂料的区别: 室外钢结构防火涂料与室内钢结构防火涂料两者的技术性能有区别。其中,室外钢结构防火涂料比室内钢结构防火涂料多的指标要求有耐曝热性、耐湿热性、耐冻融循环性。室外钢结构防火涂料与室内钢结构防火涂料的使用环境不同。室外钢结构防火涂料既可以用于室外又可以用于室内,而室内钢结构防火涂料只能用于室内,不能用于室外钢结构防火。
    • 钢结构涂料 钢结构防火 钢结构防火涂料价格 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构油漆面积的计算方法是什么?
    • 一追再追 回答:钢结构油漆面积的计算方法:油漆用量要算出油漆的涂布率 这里面有个变量,油漆的体积固体份含量。比如固体份含量是50%,那么湿膜厚100微米厚,固化后干膜厚是50微米。质量认证过的涂料包装上有。 干膜厚=湿膜厚×体积固体份 %体积固体份×1000﹙平方米/公升﹚ 。
    • 钢结构涂料 钢结构 油漆面积 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构油漆涂刷标准是什么?
    • 请叫寡人大王 回答:钢结构油漆施工包括,防腐涂层、防火涂层。 防腐涂层有2遍底漆、一遍面漆。 防火涂层需根据钢结构设计使用的消防审核意见书上标明的耐火等级决定涂刷厚度。 钢结构的涂刷面积包括钢柱、钢梁、檩条等。计算方法为柱、梁、檩条的截面周长乘以其长度。例:工字钢(400*200*12*6)10米长,面积计算约为:(0.4*2+0.2*4)*10=16平方
    • 油漆涂刷 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构油漆施工方法是什么?
    • dxjian 回答:1、工艺流程    基层处理→涂防锈漆→刮腻子→涂磷化底漆→涂刷面漆。   2、基层处理   先将金属表面上的浮土、砂、灰浆、油污、锈斑、焊渣、毛刺等清除干净。然后进行表面除锈,方法可用手工处理。如金属表面是一般浮铁锈,可先用钢丝刷往复刷打,然后用粗砂布打磨出新的光亮表面,再用旧布或棉纱将打磨下的浮灰、锈擦干净;如果钢构件的金属表面锈蚀比较严重(鳞状锈斑),先用铲刀将锈鳞铲掉,也可用锤子或刮刀清理,然后用钢丝刷刷打清理,再用砂布打磨光亮为止,即可涂防锈漆。大面积锈蚀可先用砂轮机、风磨机及其它电动除锈工具除锈,然后配以钢丝刷、锉刀、钢铲及砂布等工具,经刷、锉、磨除去剩余铁锈及杂物。   3、涂防锈漆     涂红丹防锈漆时,构件表面必须干燥,如有水珠、水气必须擦干。施涂时一定要涂刷到位、刷满、刷匀。对小型钢结构构件或金属制品花样复杂的可两人合作,一人用棉纱蘸漆揩擦;一人用油刷理顺、理通。对于钢构件中不易涂刷到的缝隙隙处(如角钢组合构件的角钢背),应在拼装前将拼合缝隙处的除锈和涂漆等工序做完,但铆孔内不得涂入涂料,以免铆接后钉眼中有夹渣。   4、刮腻子     待防锈漆干燥后,购买与油漆配套的腻子将构件表面缺陷处刮平。腻子中可适量加入厚漆或红丹粉,以增加其干硬性。腻子干燥后应打磨平整并清扫干净。     钢结构构件在工厂制成后应预先涂刷一遍防锈漆。运到工地后,如堆放时间较长,已有一部分剥落生锈,应再涂刷一遍防锈漆。 5、涂磷化底漆      为了使金属表面的油漆能有较好的附着力,延长油漆的使用期,避免生锈腐蚀,可在钢结构构件表面先涂一层磷化底漆。磷化底漆由两部分组成,一部分为底漆,加一部分为磷化液。常用的磷化液的配合比为:工业磷酸70%,一级氧化锌5%,丁醇5%,乙醇10%,水10%。磷化底漆的配比为磷化液:底漆=1:4(重量)。有时也可单独使用碗化液来处理。涂刷时以薄为宜,不能涂刷得太厚,太厚易起皮,附着力差。漆稠可用三份乙醇(95%以上)与一份丁醇的混合液稀释。乙醇、丁醇的含水量不能太大,否则漆腊易泛白,影响效果。磷化底漆涂刷2h后,即可涂饰其它底漆或面漆。一般情况下,涂饰24h后,就可以用清水冲洗和用毛刷除去表面的磷化剩余物。待干燥后,作外观检查,如金属表面生成一种灰褐色的均匀的磷化膜,则达到磷化的要求。 6、涂刷面漆   钢结构构件表面打磨平整,清扫干净,即可涂装面漆。涂刷顺序:从上至下,先难后易。涂刷时要多刷多理,刷油要饱满、不流不坠、光亮均匀、色泽一致。刷后反复检查,以免漏刷,钢结构面漆一般刷二遍成活。如设计有特殊要求,则按设计要求完成遍数。
    • 油漆施工合同范本 油漆施工合同 油漆施工 1年以前