装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

春兰空调维修加氟怎么弄

曲秋萍 | 被浏览315次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-04-01 12:53

    1. 首先将空调运行在制冷模式,用二根加氟管,一根加氟管的一端接氟利昂罐加氟嘴上,另一端接三通压力表阀,另一根加氟管的一端接三通压力表阀的输出端,用扳手将空调室外机的低压端(吸气管)加氟嘴的盖帽拧开,将第二根加氟管另(带有顶针的加氟管)一端,装在空调室外机的低压端(吸气管)加氟嘴上。 2. 打开氟利昂罐加氟嘴上的阀门可以直接向空调加氟,观察表压,当表压达到0.35--0.4MPa时,关闭氟利昂罐加氟嘴上的阀门,让空调继续运行。观察空调的制冷效果,如空调达到正常的制冷效果时,拆下室外机的低压端(吸气管)加氟嘴上的的加氟管,拧紧加氟嘴上的盖帽、空调就可以正常使用了。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-01 10:08

      一、准确加氟的前提条件

      1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。

      2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。

      3.维修工具及材料必须合格。

      4 .严格按加氟工艺操作。

      二、准确加氟的依据和方法

      1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。

      2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。

      实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹 0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。
      3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。

      4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露 、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。
      在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。非专业人员请勿自行尝试。

    0 评论

  • Standby凡 2016-04-01 08:58

    定量加氟:采用定量加氟,就是在三通截止阀工艺口上连接上三通阀、压力表、加氟软管或者是真空泵等。在放氟抽真空之后,在慢慢的进行加氟,同时还需要使用到台秤等较为精确的计量工具来称重。等到氟瓶中制冷剂的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量的时候,就应该关闭氟瓶阀门,加氟工作也就算是完成了。

    测电流:测电流主要是将空调设置成制冷或者是制热的高速风状态下,让空调进行运转。在低压就截止阀工艺口出,一边加氟一边观察钳形电流表的变化状况,等到接近空调铭牌上标定的额定工作电流值的时候,再将氟瓶的阀门关闭,这时让空调继续运转一定的时间,等到在制冷的状态下室温达到了27℃,制热状态达到了20℃的时候,在考虑到室外空气温度、电网电压高低这些因素微调加氟的量使其达到额定的电流值。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 南京春兰空调加氟多少钱?
    • 气得隆咚呛 回答:南京春兰空调加氟价格是120元,判断空调是否有可能漏氟:一是看制冷效果如何?二是看室外机风扇吹出的风是否是冷风,如果在制冷模式下开机,室外机风扇向外吹的还是冷风,那就有可能是漏氟了。三是看空调在使用中粗铜管上是否有水珠,要是没有或结冰,那有可能是漏氟了。
    • 空调加氟 空调加氟一般多少钱 空调加氟多少钱 2年以前
  • 3 回答
    • 西安春兰空调加氟多少钱
    • 快乐大白兔 回答:  亲,很高兴为你解答哦。每个型号都不一样,具体价格不一定的。   大致可以如下:   R22的,也就是说的氟利昂的 1.5P的60-100,2P的100-150,3P的150-200,5P的200以上。变频机无氟的,一般是134A的。这种的价格是上面的3到5倍左右。   主要的还要看机器缺的多不多,及维修人员和你具体谈的价格。还有你的机器是否还有存在漏点,要补漏,当然,要补漏的话价格就不一样了。
    • 空调加氟 空调加氟一般多少钱 空调加氟多少钱 1年以前
  • 3 回答
    • 大金空调加氟要多少钱,什么时候需要加
    • 梦见了什么 回答:空调加氟价格在50-200元左右。最好专业的空调加氟技术人员。 从品牌售后服务部可以了解到,2匹的挂机加氟利昂价格为200元左右;2匹以下的空调为150元左右;3匹空调300元左右。“如果空调本身没有质量问题,刚添加了氟利昂就不制冷,则有可能是有故障。” 大型品牌空调的售后服务价格是有保障的。现在空调添加氟利昂及移机价格都由市场调控,并没有明确的价格规定。 氟对空调的制冷制热起着至关重要的作用。没有氟,空调就会出现:不制冷,不制热,制冷效果差等现象,同时还会出现一些隐性的危害,比如:电流增大,压缩机空载,压缩机过热保护等,都会对空调产生危害,影响空调的寿命。那么空调加氟到底要多少钱呢?这是我们用户最关心的问题。
    • 空调加氟 空调加氟价格 空调加氟要多少钱 1年以前
  • 3 回答
    • 春兰空调加氟方法是什么
    • 瞎激动51 回答:1. 首先将空调运行在制冷模式,用二根加氟管,一根加氟管的一端接氟利昂罐加氟嘴上,另一端接三通压力表阀,另一根加氟管的一端接三通压力表阀的输出端,用扳手将空调室外机的低压端(吸气管)加氟嘴的盖帽拧开,将第二根加氟管另(带有顶针的加氟管)一端,装在空调室外机的低压端(吸气管)加氟嘴上。 2. 打开氟利昂罐加氟嘴上的阀门可以直接向空调加氟,观察表压,当表压达到0.35--0.4MPa时,关闭氟利昂罐加氟嘴上的阀门,让空调继续运行。观察空调的制冷效果,如空调达到正常的制冷效果时,拆下室外机的低压端(吸气管)加氟嘴上的的加氟管,拧紧加氟嘴上的盖帽、空调就可以正常使用了。
    • 空调加氟 空调加氟价格 空调加氟要多少钱 1年以前