中央空调维修口尺寸多少合适?

孙茜 | 被浏览264次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-03-31 17:12

    一般中央空调会把检修口当成回风口,把回风做宽做长,等于把检修口和回风口连接在一起,成了一个整体的回风口。这样不影响美观,也不会影响空调的运转和维修。但是,有的也会将检修口开在空调回风口边上。检修口的尺寸要根据室内机的长度和装修环境来合理设计,按照规定,一般检修口要开400*400(毫米)的。有的中央空调的检修口为35cm*35cm,因为出风口尺寸是:出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm。所以,检修口的尺寸基本能定。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-03-31 14:52

    中央空调的出风口尺寸是没有明确规定的,可以根据室内机的容量灵活变通,一般情况下中央空调出风口的尺寸是15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,宽度基本能定,长度需要根据室内机的长度和装修环境合理的设计。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-31 14:36

    你好,中央空调检修口的尺寸要根据室内机的长度和装修环境来合理设计,按照规定,一般检修口要开400*400(毫米)的。有的中央空调的检修口为35cm*35cm,因为出风口尺寸是:出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm。所以,检修口的尺寸基本能定。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 现实中,中央空调有回风口吗?可以不做回风口吗?
    • 吴林蔓 回答:怎么可能 ,在同个空间里,送风口和回风口,在空间上构成一个密闭的循环,不停地把室内的热量带到外面去。如果不设回风口,那空调的送风一直都是从外面的温度不变是环境下换热,送出的风也是外面环境的风,这样需要损耗更多的能量来对室内换热,调节房间里的温度。也就是说有回风口只是为了更快调节温度,更节能。不设回风的话,可以保证房间的空气质量,像手术室,精密仪器等一些空气质量搞要求的都不设回风。对如果你是做空调的,看下卫生空调应该有介绍。 不设回风口的房间也不会是密封的,不然里面的气压会一直增大,对空调工作负荷增大,这样不好。难道你见的真的完全密封的房间?
    • 水口钳 怡口软水机 怡口净水器 2年以前
  • 现实中,中央空调有回风口吗?可以不做回风口吗?
  • 3 回答
    • 中央空调的出风口和回风口布置
    • hu136535792 回答:回风口的布置 回风口的布置方式应符合下列要求。 (1)空调房间的气流流型主要取决于送风射流,回风口的位置对气流流型影响很小,对区域温差的影响亦小。因此,出了高大空间或大面积而有较高区域温差要求的空调房间外,一般可仅在一侧集中布置回风口。 (2)回风口不应设在射流区类。对于侧送方式,一般设在送风口同侧下方。下部回风易使热风送下,如果采用散流器送风形成平行流流型时,回风应设在下方。 (3)有条件时,可采取走廊回风,但走廊回风口应设在房间的下部。 (4)当室内采用顶风方式,而且空调系统是以夏季冷风为主时,宜设在与灯具结合的顶部回风口。
    • 水口钳 空调风口 空调出风口 1年以前