交流接触器如何接线?

黄胜利 | 被浏览556次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-03-31 16:00

    1,启动按钮(常开)与接触器付常开触点并联后再与停止按钮(常闭)串联;
    然后把它串入线圈两根电源线的其中一根中间,通上电源就行了。
    如果需要,可以用接触器的其他闲余副触点去控制指示灯或报警器之类。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-03-31 15:31

    无论什么接触器,它的触点是由主触点和辅助触点构成,主触点都是常开点,有三对,是接一次线的,也就是主线。主触点边上有辅助触点,有常开和常闭两种,是具体几对和型号有关,是为了达到某种控制目的设的。具体怎么接要和你的控制目的有关的。不是死的,一般和接触器线圈串联来达到控制。总的来说,辅助触点是给接控制线路准备的。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-31 14:01

    主触头一般接到主回路上,至于先后顺序到时没有特别要求,辅助触头接到控制回路上,一般要选择是常开触点还是常闭触点.这个选择是根据控制回路的要求而定,一般一个交流接触器如果常开常闭触点不够用,以施耐德为例,可以在最上方加上一个机构.类似于常开常闭触点可供使用。
    交流接触器的判断是常开常闭可以使用万能表的通断量程,当万能表测量是响证明是常闭触点,当万能表不响证明是常开触点,用手按一下辅助出头的按钮常开就会响,常闭就不响。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 交流接近开关接线方法是什么
    • 木子星生 回答:交流接近开关接线这么接:交流两线接近开关是有额定电压来节定你控制电压的,也就是说比如你接近开关是220伏的,那么你控制的继电器的吸合线圈必须是220伏的,还有控制电源电压也必须是220伏的。那么采用接近开关和继电器线圈串联的方式就可以了。接近开关的两根线不分正负和反正的。
    • 接近开关接线方法 接近开关如何接线 接近开关接线 2年以前
  • 3 回答
    • 请问交流接触器开关是做什么用的?
    • xiaoping123 回答:交流接触器前面的开关是做控制用的; 点动就是启动按钮按下时,接触器线圈得电吸合。松开时,接触器线圈失电,断开。   长动的接法,就是在点动的基础上,在停止按钮后端上再接一根线接到接触器常开辅助触点的一端,辅助触点的另一端接在线圈上触点,此触点与启动按钮连接   按下启动按钮,线圈得电吸合,同时辅助触点吸合。线圈同时也通过辅助触点与控制线连通。松开启动按钮,虽然按钮与线圈断开,但是线圈仍然通过辅助触点与控制线连通,仍然得电吸合。   按下停止按钮,线圈失电,接触器释放。
    • 烘手器 温控器开关 淋浴器开关 1年以前
  • 3 回答
    • 三相时控开关入会连接380的交流接触器?
    • 倒叙_7629 回答:把1A结火线。2A结时控的输出,时控输入结另一根火线。交流接触器是380v的,如果要接的是220v,不应该从时空开关引零线到交流接触器,应该再从漏电开关再引一相火线进接触器。 时控开关的火和零接电路的火和零,出来的火和零,分别接接触器的线圈两端,注意接触器线圈是否是220伏的,不是不能接,接触器的上端接三根火线即380伏的,下端引三根线,接到电机绕组的接线柱上,就可以了。
    • 温控器 温控器开关 三相漏电开关 1年以前
  • 3 回答
    • 真空接触器开关价格是多少?
    • 倒叙_7629 回答:大通防爆电器的真空接触器开关8元,适用于CKJ5系列交流真空接触器的电气回路中控制转换电路用,也可用于其他电气、电磁开关、接触器、断路器等作辅助触头用。其中NK3-1为3组通断,NK2-1(A)为2组通断。型号后面带A表示延时型,其中有一组触点先接触,后断开,延时间隙不小于0.3mm,一盒10个,10个一公斤。 价格来源于网络,仅供参考!
    • 真空压力开关 真空馈电开关 真空负荷开关 1年以前
  • 3 回答
    • 非接触式淋浴器什么牌子好?
    • 一点留恋 回答:推荐: 1、朝阳CME(广东朝阳卫浴有限公司) (创立于1992年,广东省著名商标,十大卫浴品牌,卫浴行业相关标准制订单位,国内大型卫浴洁具生产制造商和供应商,广东朝阳卫浴有限公司) 2、TOTO(东陶(中国)有限公司) (创始于1917年日本,卫浴行业奢侈品牌,智能卫浴全球性著名品牌,世界卫浴行业影响力企业,东陶(中国)有限公司) 希望我的回答能帮到你。