    基层处理;
    (1)防水层铺贴之前,所有其它工程必须施工完毕,然后清理基层。(2)基层必须平整、坚固、无松动、起砂、起鼓、 凹凸和裂缝,如发生上述现象,须用加107胶的水泥砂浆修(3)基层应比较干燥,含水率不小于8%。(4)女儿墙、阴阳角、穿墙管、伸缩缝及排水坡度应符合设计要求。

    SBS防水卷材施工方法
    sbs防水卷材铺贴;
    (1)冷粘施工法
    a、在基层先均匀涂刷石油系列基层处理剂(冷底子油)一层。
    b、待基层处理剂干燥后,可涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。
    c、将改性卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。
    d、如工程需双层防水,则第二层的纵缝必须与第一层至少错开三分之一,横缝错开1米 以上。
    SBS防水卷材施工方法
    sbs防水卷材热熔施工法;
    a、涂刷基层处理剂(同冷施工法)
    b、卷材按预定位置放好,用液化气或气油喷灯加热基层和卷材底面,待表面沥青熔化一薄层后,边烘烤边向前滚动卷材,并用压辊压实,注意调节火焰大小,熔化卷材表面沥青,不能过多地流淌,更不能烤透。
    c、卷材搭接纵横向均为10cm,用喷灯烘烤封口。
    d、双层防水,卷材接缝必须按规定错开。
    e、卷材的厚度小于3mm或覆面材料为铝膜时不宜采用热熔施工法。

    0 评论

  • -丶- 2016-03-31 13:22

    (一)屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点以及防水耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防。     
    (二)推荐做法设计简图中所采用的新型防水卷材,必须遵照卷材技术要求,严格施工。     
    (三)屋面分上人屋面及不上人屋面。     
    上人屋面根据设计人选用水泥砂沙浆,地面砖等作保护层。     不上人屋面应做保护层,如涂刷反光涂料,覆盖粗砂、绿豆石等。     
    (四)平屋面排水坡度2%,外檐沟排水坡度≥1%,水落口排水坡度3~5%,上人屋面排水坡度应为2%。     
    (五)卷材铺贴有四种方法。     
    1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。     
    2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。     
    3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘法。     
    4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。     
    (六)屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。     
    1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。     
    2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于25%。     
    3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为100×100mm。     
    4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不加粘结的施工方法。     
    (七)屋面防水做法按设计选材与施工要求进行施工。     一般屋面卷材铺贴方向应按屋面坡度和屋面是否受震动确定:     屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;     屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;     
    屋面坡度大于15%或屋面受震动时可垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得互相垂直铺贴。     坡度超过25%时,不宜做卷材防水。     
    (八)屋面阴阳角、管根、水落口等防水细部必须作附加层处理。
    (九)屋面防水卷材铺贴、卷材搭接以及对接、收头;平屋面自排水、挑檐排水、女儿墙排水、屋面水落。

    0 评论

  • Sweet瀦瀦 2016-03-31 10:27

    屋顶防水卷材施工工艺
    1   厚度及技术要求
    ⑴   水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。
               水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。
    ⑵   细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。   
      ⑶   沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。
    2      找平层的排水坡度
               平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
    3   节点处理
    找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • sbs改性沥青防水卷材施工工艺是什么?
    • 快乐大白兔 回答:  亲,以3+3mm厚SBS聚酯胎改性沥青防水卷材施工为例哦。   1、施工条件及要求   1 水泥砂浆找平层,不到有酥松、起砂、起皮、蜂窝现的象,否则应用水泥砂浆进行找平处理;处理后基层应坚实、平整、干燥、干净,不得有突出尖锐杂物、砂浆疙瘩,基层须合格后方可进行防水层的施工(干燥可用厚度为1.5~2.0mm的卷材覆盖的基层表面,放置4小时,若覆盖的基层表面没有水印,且紧贴基层的橡胶板一侧也无水印,则基层可进行防水层施工);   2 阴阳角、管根部等处更应仔细清理,若有不同污渍、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等清除干净。基层的交接处和转角处,均应做成圆弧形,且整齐平顺,圆弧半径不小于50mm;;   3 卷材与屋面基层之间(可选用空铺或满粘)、卷材与卷材之间采用热熔满粘施工。   2、工艺流程基层处理   →涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点附加层验收→弹线→第一层SBS卷材→热熔搭接缝→检查验收第一层卷材→弹线铺贴第二层卷材→第二层卷材热熔满粘→热熔焊接搭接缝→防水层验收→成品保护   3、卷材的铺贴及搭接   卷材横、纵向搭接宽度均为80mm,搭接缝采用热熔施工。阴阳角、转角处及细部节点部位加设附加卷材作附加增强层。必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,长短边错开1/3~1/2幅宽卷材。   4、操作要点及技术要求   ①基层处理:将基层清扫干净,涂刷基层处理剂部分的基层要求干燥。   ②涂刷基层处理剂:将基层处理剂涂刷在需做附加卷材的基层表面,并且要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,达到干燥程度(一般以不粘手为准)方可施行附加卷材的热熔施工。   ③一般细部附加处理:用专用附加层卷材及标准预制件在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材的底面用火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上,附加层要求无空鼓,并压实铺牢。   ④弹线铺贴第一层卷材:在已处理好的基层表面,按照所选卷材的宽度,留出搭接缝尺寸(长、短边均为100mm),将铺贴卷材的基准线弹好,按此基准线进行卷材铺贴施工。铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。然后热熔卷材下表面进行满粘结施工。   ⑤接缝处理:用热熔搭接封边机充分烘烤搭接边上层卷材底面和下层卷材上表面沥青涂盖层,必须保证搭接处卷材间的沥青密实熔合,且有熔融沥青从边端挤出,形成宽度约2-3mm的匀质沥青条,达到封闭接缝口的目的。   检查验收第一层卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现熔焊不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查合格后方可进入下一道工序施工。   第一层卷材验收合格后,弹线铺贴第二层卷材,操作方法同第一层卷材。但必须注意上下层卷材不得相互垂直铺贴且上下两层卷材的接缝应错开,相邻两幅卷材及上下两层卷材错开1/3~1/2幅宽卷材。   第二层卷材热熔满粘:施工时,将起始端卷材粘牢后,持火焰喷灯对着待铺的整卷卷材,使喷灯距卷材及基层加热处0.3~0.5m施行往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),应加热均匀,不得过分加热或烧穿卷材。至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量气泡),及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气压实工序。搭接缝的施工与第一层卷材的搭接缝相同。   9 待自检合格后报请监理及建设方验收合格后方可进入下一道工序施工。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 请问防水卷材施工工艺是什么?
    • 大大大峻 回答:①正确选择防水材料 防水材料的选择对防水层质量和耐用年限有及大的影响,正确选择、合理使用防水材料是屋面防水设计成败的关键之一,虽然目前柔性防水材料的种类繁多,性能各异,pvc防水卷材具有耐老化,耐候性,延伸率大,使用寿命长。同时施工简单,造价低,便于维修,使用效果好。 Pvc防水卷材的性能要求为:拉伸强度:纵向≥7.0mpa,横向≥7.0mpa,断裂伸长率纵向≥150%,横向≥150%,拉力纵向≥70kn,横向≥60kn,耐热度90℃,低温弯折性:-20℃无裂纹,抗渗透性:0.2mpa24小时不透水,抗穿孔性不渗水。 ②水泥砂浆找平层质量控制 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度,能粘接的构造基层。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20㎜,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于32.5,找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以致当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝。分格缝宽度为20㎜,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等。且应与板断缝对齐,均匀顺直。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥盖或方锥台,并用细石混凝土制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 1)水落口:周围500㎜范围内做成,坡度≥5%且平滑。 2)女儿墙、出屋面烟道,楼梯口的根部做成圆弧,半径为80㎜, 1/4 用细石混凝土制成。 3)伸出屋面管道根部周围,用细石混泥土做成方锥台,锥台底面宽度300㎜,高60㎜,整平抹光。 ③卷材的施工铺贴及质量要求 1)卷材铺贴前要检查找平层质量是否符合要求,做到基层坚实、平整、干燥,无杂物和夹土,才能进行防水施工。特别当基层潮湿时,如铺贴防水卷材必定会出现卷材铺贴不牢,出现渗水现象,导致防水效果失败。 2)卷材铺贴方向一律平行屋脊铺贴,平行屋脊的搭接缝按顺流水方向搭接,采用辊铺粘贴法施工。 3)基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1㎜左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处、排水口,伸出屋面管道根部等节点部位。 4)施工铺贴卷材时,先用墨线在找平层上弹好线,由檐口(屋面最低标高处)向屋脊施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时,先用50㎜~100㎜塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用30㎜×1500㎜的钢管穿入中心的塑料管,由二人分别持钢管两端,抬起卷材的端头,对准粉线,展开卷材,使卷材铺贴平整。贴第二幅卷材时,对准控制线铺贴。每铺完一幅卷材,立即用干净而松软的长柄压辊,从卷材一端顺卷材横向顺序滚压一遍,彻底排除卷材粘接层间的空气,滚压从中间向两边移动,做到排气彻底。卷材铺好压粘后,用粘接剂封边,封边要粘接牢固,封 2/4 闭严密,且要均匀、连续、封满。 5)屋面节点和特殊部位的卷材处理 屋面节点部位是防水中的重要部位,处理好坏对整个屋面防水具有重要影响,所以要特别注意细节部位的防水,做到细部附加层不外露,搭接缝位置顺当合理。 (a)水落口的处理: 水落口周围直径500mm范围内用防水涂料作附加层,厚度>2mm,铺致水落口的各层卷材和附加层,用剪刀按交叉线剪开,长度与水落口直径相同,再粘贴在杯口上用雨水罩的底部将其压紧,地盘与卷材间用粘贴剂粘结,底盘周围用密封材料填封。 (b)管道根部找平层做成圆锥台,管道壁与找平层之间预留20mm×20mm的凹槽,用密封材料嵌填密实,在铺设附加层,最后铺贴防水层,卷材接口用粘贴剂封口,金属压条箍紧。 (c)泛水的施工处理:屋面与立墙转角处称泛水,其防水处理先加设一层防水附加层,其宽度在立面和平面上各为250mm,再铺平面和转角处,然后由下往上铺贴立面卷材,转角处做成圆弧形,女儿墙收头割平,并用压条钉压,钉距≤80mm,最后用防水冷胶料涂刷一遍。阴阳角处的基层涂胶后用密封膏涂封,距角边100mm,再铺一层卷材附加层,铺贴后剪缝处用密封膏封固。 ④隔热层对屋面防水卷材保护 防水卷材铺贴完成后,必须做好保护。在防水层面上铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块,再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层,该层内布钢丝网,保护层设分隔缝,缝内用密封材料填充,更好地保护 3/4 防水层。 ⑤屋面防水施工的注意事项 1)严禁在雨天进行卷材和保温施工。 2)卷材防水层的找平层要符合质量要求,达到规定的干燥程度。 3)在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊、卷材搭接、收头等节点部位,要仔细铺平贴紧,压实,收头牢靠,符合设计要求和屋面工程技术规范等有关规定,在屋面拐角、天沟、水落口、屋脊等部位要加铺卷材附加层。 4)卷材铺贴时要避免过度拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横两侧排气后用辊子压平粘实。 5)卷材搭接宽度和铺贴要顺直,同时要严格按照基层所弹标线施工。 6)铺设保温层时要保护好防水层。 四、工程质量与验收 单个防水项目完成首先要自检,待地下室底及屋面防水工程全部完工后,组织由质检、监理、施工、业主等相关单位按照GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》、GB50208-2002《地下室工程质量验收规范》、GJJ62-95《房屋渗漏修缮技术规范》、GB5300-2002《建筑工程施工质量验收统一标准》之规定共同进行质量检查及工程验收。除对防水层进行直观检查外并对防水层进行淋(蓄)水检查,持续24h,无渗漏,经全体参与验收人员评议共同确认防水工程质量合格,一致同意验收,并做好工程移交手续。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 自粘橡胶防水卷材的施工工艺是什么?
    • 小虎2643 回答:自粘防水卷材施工工艺流程:   一、干铺法   、施工流程   基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交   2、基层要求   基层满足以下条件并已办理工作面移交手续   1)基层养护至规定龄期,   2)基层表面平整、干燥,并已清理干净   3)阴阳转角抹成圆弧形   3、施工方法   1)基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘;   2)节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;   3)根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;   4)将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊用力向前、向外侧滚压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上;   5)搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   6)相对薄弱的部位应采用专用密封膏密封。   4、施工注意事项   1)基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。   2)施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。   3)涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。   4)同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3—1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。   5)粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。   6)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。   7)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。   5、质量标准   1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。   2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。   3)防水层严禁有渗漏现象。   4)基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。   5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。   6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。   二、湿铺法   1、施工流程   清理基面—→湿润基层—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收   2、基层要求   1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位   2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工   3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固   3、施工方法   1)清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;   2)根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆;   3)揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜,将BS-P防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上;   4)第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推;   5)用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合;   6)根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   7)卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。   4、施工注意事项   1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。   2)相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。   3)滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。   4)在侧墙上BS-P防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。   5)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。   6)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。   5、质量标准   1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。   2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。   3)防水层严禁有渗漏现象。   4)基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。   5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。   6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 聚乙烯丙纶复合防水卷材的施工工艺是什么?
    • 清水一掬 回答:一、施工前的准备工作 (一)技术准备工作 屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。施工前期的准备工作充分,则可以避免施工后出现缺陷,甚至造成返工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工,这样则可防止工作遗漏、错乱、颠倒,影响工程质量。 根据施工组织设计,施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。 (二)人员和作业计划准备 屋面工程的防水必须由防水专业队伍施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠,并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。 二、屋面防水施工要点 (一)施工的环境要求 高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在+50℃~+350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。 (二)对屋面排水坡度的要求 平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。 (三)对屋面基层空隙、裂缝的处理 本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用填缝膏分二至三次填满裂缝,每次间隔时间必须有15分钟之久,填满裂缝后用滚筒压平即可。 (四)屋面各结构层的施工 1、 卷材防水的施工工艺流程图如下所示 清理基层→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→保护层 2、一般防水构造做法 (1)防水层:由防水卷材和相应的卷材粘结剂分层粘结而成,层数或厚度由防水等级确定。具有单独防水能力的一个防水层次称为一道防水设防。 卷材铺设前基层必须干净、干燥,并涂刷与卷材配套使用的基层处理剂(此层次称结合层),以保证防水层与基层粘结牢固。 卷材的铺贴方法有:冷粘法、热熔法、热风焊接法、自粘法等。卷材一般分层铺设,当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺设;当坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。上下层及相邻两幅卷材的搭接应错开。平行屋脊的搭接缝应顺水流方向,垂直屋脊的搭接缝应顺应年最大频率风向搭接。 卷材搭接时,搭接宽度依据卷材种类和铺贴方法确定,见表2所示.卷材搭接缝用与卷材配套的专用胶粘剂粘接,接缝处用密封材料严封。当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法和条粘法。 卷材搭接(表2) 搭接方向 短边搭接宽度/mm 长边搭接宽度/mm 铺贴方法 卷材种类 满粘法 空铺法 点粘法 条粘法 满粘法 空铺法 点粘法 条粘法 沥青防水防水卷材 100 150 70 100 高聚物改型沥青防水卷材 80 100 80 100 高分子防水卷材 粘贴法 80 100 80 100 焊接法 50 (2)找平层:是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。 当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于425。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平,12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台,并且用细石砼制成,以避免节点部位卷材铺贴折裂,利于粘实粘牢。 1.水落口:周围500mm范围内做成,坡度≥5%,且平滑。 2.女儿墙、高出屋面烟道、楼梯层的根部做成圆弧,半径为80mm,用细石砼制成。 3.伸出屋面管道根部周围,用细石砼做成方锥台,锥台底面宽度300mm,高60mm,整平抹光。 (3) 保护层:由于本工程屋面为上人屋面,其做法为:在防水层上浇筑30~50mm 厚细石混凝土层。 (五) 基层处理剂 为了加强防水卷材与基层之间的粘结力,保证整体性,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。常用的基层处理剂有冷底子油及与各种高聚物改性沥青卷材和合成高分子卷材配套的底胶(基层处理剂),选用时应与卷材的材质相容,以免卷材受到腐蚀或不相容粘结不良脱离。 冷底子油、基层处理剂喷、涂前要检查找平层的干燥并清扫干净,然后用毛刷对屋面的节点、周边、拐角等部位先行处理,最后才能大面积喷、刷。喷、刷要薄而均匀,不能够漏白或过厚起皮。冷底子油在铺贴前1~2天涂刷,基层处理剂涂刷后4天左右干燥才铺贴卷材。 (六)卷材的铺贴 1.卷材的铺贴方向:卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直于屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或受振动时,沥青卷材应垂直于屋脊铺贴,其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设,各类卷材上下应搭接,多层卷材的搭接位置应错开,上下层卷材不得垂直铺贴。 2.贴卷材的顺序:防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位(如屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,减少搭接。 铺贴多跨和有高低跨的屋面时,应按先高后低、先远后近的顺序进行。 3.卷材搭接方法及宽度:铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝应顺当地与主导风向搭接。叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用交叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。 坡度超过25%的拱型屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接,必须短边搭接时,在搭接处应采取防止卷材下滑的措施。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 双面自粘防水卷材施工工艺是什么?
    • zsysandman 回答:一、 空铺自粘防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。) 施工工艺流程:基层处理 节点加强处理 空铺卷材 长、短边搭接粘结 质量验收 1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢。 二、 水泥砂浆粘贴自粘防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。) 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理 抹水泥(防水)砂浆 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 铺自粘防水卷材 拍打卷材上表面、提浆 晾放(24小时至48小时) 对接口密封 节点加强处理 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 4) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。 7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm) 8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。 9) 节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 2. 先抹水泥砂浆找平层,再以水泥浆粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理 抹水泥砂浆找平层 养护(至终凝、能够上人) 抹水泥浆粘结层 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 铺自粘防水卷材 晾放(24小时至48小时) 对接口密封 节点加强处理 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥砂浆找平层:水泥砂浆厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实,木抹子抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm的圆角。 3) 养护:养护至水泥砂浆终凝、能够上人。 4) 抹水泥浆粘结层:将水泥浆抹于充分湿润的基层上,厚度宜为3~5mm。 5) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 6) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。)
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前