装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

漏电火灾报警系统怎么施工

江怜菡 | 被浏览133次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-30 20:47

    根据国标《剩余电流动作保护装置的安装和运行》GB13955-2005中关于分级保护的规定,安装剩余电流火灾监控装置时,应对建筑物内防火区域作出合理的分布设计,确定适当的保护范围、预定的剩余电流动作值和动作时间,并应满足分级保护的动作特性要求,缩小故障切断电源时引起的停电范围。因此,设计时首先应对被控配电系统的相关参数有一个比较清晰的了解,研究有关被控配电线路的相关图纸,并将建筑电气的分布情况调查清楚,确定配电设备(配电箱、盘、柜)的位置,把每一个探测控制器分配到相应的配电设备上,根据实际情况确定控制探测器数量配置。希望我的回答可以帮到你。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-30 17:27

    1、布线管路材料
    火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管,硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭线槽保护方式布线。
    目测

    2、导线穿金属管路和非金属管路的防火保护
    消防控制、通讯和报警线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧结构内,其保护层厚度不应小于20mm;当明敷时,应在金属管上采取防火保护措施;布线使用的非金属管材、线槽及其附件应采用不燃或非延燃性材料制成。
    目测

    3、管路加固措施及管路连接处理
    (1)管路入盒时,盒外侧应套锁母,或采用焊接等其他加固措施;

    (2)有吊顶内敷设各类线路和线槽时,宜采用单独卡具吊装或支撑物固定;

    (3)线槽的直线段应每隔1.0-1.5m设吊点或支点,在线槽接头处、接线盒0.2m处,线槽变向或转角处应设吊点或支点;

    (4)线槽吊杆直径>6mm;

    (5)敷设于多尘或滴湿场所管路的管口和管路连接处,均应作密封处理;

    按技术要求检查管路连接情况,用钢卷尺测量线槽长度,用游标卡尺测吊杆直径 0-3m钢卷尺,游标卡尺
    4、布线要求
    (1)管路长度大于45m无弯曲时、大于30m有1个弯曲时、大于20m有两个弯曲时、大于12m有3个弯曲时,应加装接线盒以便于接线;

    (2)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分管分槽设置,穿管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%;

    (3)导线接头应在盒内焊接或用端子连接,导线在管内或线槽内不应有接头或相结;

    目测,用卷尺测量管路长度
    0-50m卷尺
    5、信号传输线路及导线截面积
    (1)火灾探测器信号传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同级别的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号;

    (2)火灾自动报警系统信号传输线路宜采用铜芯绝缘导线和铜芯电缆,其电压等级不应低于交流250V;

    (3)管路敷设绝缘导线截面积应≥1.00mm²;线槽敷设绝缘截面积>11.75mm²;多芯电缆截面积≥0.5mm²;并且均宜采用多芯线;

    用于分尺测量单根导线直径d(mm),其截面积用下面公式计算:

    S=nπd²(mm²)

    (公式11-1)

    式中:
    n--导线根数;
    S--导线截面积

    0-25mm千分尺
    6、接地线路及接地电阻
    (1)消防控制室火灾报警系统应设专用接地干线,并设专用接地板;

    (2)联合接地时,专用接地干线应用铜芯绝缘导线,其截面积≥25mm²,由消防控制室接地端子板引至消防设备的接地线应选用铜芯绝缘软线,其截面积≥4mm²;

    (3)工作接地时的接地电阻值≤4Ω,联合接地时的接地电阻值≤1Ω;

    (1)查验施工测试记录;

    (2)用千分尺测量单根导线直径,截面积用公式(11-1)计算

    0-25mm千分尺
    7、绝缘电阻
    系统每个同路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻不小于20mΩ
    查验施工测试记录

    0 评论

  • ag123456 2016-03-30 17:07

    漏电火灾报警系统和电气火灾报警系统基本一致。
    电气火灾监控系统组成设备具体包括:LFZ201系列电气火灾监控设备(简称:监控主机)及LFT201-L系列剩余电流式电气火灾监控探测器(一体式)、LFT201-E系列剩余电流式电气火灾监控探测器(分体式)、LFT201-T系列测温式电气火灾监控探测器、通用设备(包括:LFJ201系列监控器、LFT201-W系列温度传感器及LFG201总线分支隔离器)等。

    漏电火灾报警系统只是该电气火灾监控系统只是选用了剩余电流式电气火灾监控探测器,就是选用的探测器不同而已。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统有接线盒吗?
    • wxq941 回答:  火灾自动报警系统有接线盒.凡属于与报警设备相连接的地方都需要接线盒,如感烟探测器、报警按钮、广播、声光报警、模块等。 火灾报警系统含手动报警按钮、消防电话、电话插孔、声光报警、消防按钮、感烟、感温探测器、消防广播等都需要有接线盒,但有些报警器具的定额子目包含了接线盒,组价的时候定额自动带出,有可能在审计师会给你减去定额中已经含有的工程量,一般在计算工程量时,都需要计算的。
    • 室内新风系统 监控系统 vrv空调系统 1年以前
  • 4 回答
    • 西门子火灾自动报警系统好吗
    • 南枝0512 回答:西门子火灾自动报警系统整体还是很不错的, 区域报警器是台报警主机,可以起到报警显示及控制其他联动设备的作用。 区域显示器是台显示盘,只能显示报警或故障等信息而不能控制其他联动设备。 楼层显示器的本义是显示本楼层的报警系统,每层装一只。 重复显示器:在多区域多楼层报警控制系统中,用于某区域某楼层接收探测器发出的火灾报警信号,显示报警探测器位置,发出声光警报信号的控制器
    • 室内新风系统 监控系统 vrv空调系统 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线有哪些要求
    • 荣耀vvv 回答:一般接线盒由盒盖、盒体、接线端子、二极管、连接线、连接器几大部分组成。 外壳要具有强烈的抗老化、耐紫外线能力;符合室外恶劣环境条件下的使用要求; 自锁功能使连接方式更加便捷、牢固; 必须应有防水密封设计、科学的防触电绝缘保护,具有更好的安全性能; 接线端子安装要牢固,与汇流带有良好的焊接性。 二极管的主要功能是单向导通功能。 连接器、连接线:具有良好的绝缘性能,公母插头带有自锁功能是太阳能电池板与电气连接更便捷可靠。
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统技术交底求一份,谢谢!
    • 可爱的橙子 回答:火灾自动报警系统的操作规程 一、 消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、 消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、 工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明书》, 并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、 消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、 本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心时 可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需 要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。 此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应 急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。 六、 紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要手 动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、 当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中心 启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、 确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位“按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、 系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可按“复 位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、 当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记录后, 如需停止消防主机报警音,按“音响停止”按钮。并及时通知检修单位。 十一、 火警电话:119
    • 交底 室内新风系统 空调技术 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:消防中心的设备除了火灾自动报警主机外,还要有联动控制设备(包括对水灭火系统,防排烟系统,正压送风系统,重要部位或区域所设置的固定灭火系统,以及与灭火系统紧密关联的空调新风系统,防火卷帘,水幕保护、隔离,电梯,防火门,非消防电源,应急照明及紧急疏散照明指示系统等系统和设施的状况的监视与控制),以及消防紧急广播系统和消防电话通讯系统的主机。设备的布置按照规范的要求设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5米;双列布置时不应小于2米,至墙的距离不应小于3米,面盘后的维修距离不宜小于1米,设备面盘排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于1米的通道。火灾报警主机壁挂式安装时,其底边距地高度宜为1.3-1.5米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米,以保证值班人员和维修人员工作操作需要留有足够的空间。同时要根据实际情况安排值班人员休息的位置,既不能太近影响了正常操作,又不能太远对系统报警不能及时做出反应。安装前必须检查好设备的功能,安装位置要做到既符合规范的要求又便于值班人员操作。柜内接线时要注意:不同电压等级,不同电流等级的端子要明确分开,并要有明显的标志,线的端部要有标志,并要根据走向和监控对象分扎成束,以便于查找。对没有CRT或模拟盘自动显示的系统,设备的附近明显处,施工单位要将消防设备的平面图特别是探测器编码位置平面图或表格张贴或悬挂,以做到一目了然、方便查找。以上工作要按照设计规范的第6章6.2节和施工规范的第二章第六节的规定来做。 没有警报装置的系统不是完整的火灾自动报警系统,即使是最小的区域报警系统,也应当安装警报装置,而在控制中心报警的系统中,因为已经安装了火灾应急广播系统,它可作为补充或不安装。设计规范的5.5节有明确的规定,其原则是在发出警报时能很响亮地提起人们的注意。如果采用的是没有联动功能的报警主机,报警装置的控制线要另加,以便实现按要求的联动控制。
    • 布线 综合布线 家庭影院布线 1年以前