  • 荣耀vvv 2016-03-30 20:05

    1.1   技术规定 ①   集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求; ②   设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑; ③   集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装); ④   深度大于1.5m应设置检修钢爬梯; ⑤   集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。 1.2   施工规定 几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。

    0 评论

  • prettygirl 2016-03-30 17:33

    地下排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。
    .施工方法
    (1)沟槽开挖
    放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。
    (2) 片石砌筑
    沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。
    材料要求:
    ①石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。②砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。
    ③施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 沟体片石砌筑:排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,安砌时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-30 16:54

      地下室水沟,无论是建筑图还是结构图都应该标注。
      1、建筑图上是肯定应该有的,现在的地下室水沟,基本都在建筑面层里解决;
      2、地下室的话一般底板都是钢筋混凝土的,这样在结构图纸上也应该表示出来的;
      3、包括在给排水图纸上也应该有标注。
      不过现在设计单位的水平参差不齐,如果在某个专业的图纸上忘记了,而在别的图纸上有标注的话,所以要综合种专业的图纸来看,才能保证不出错。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室排水沟怎么做?
    • 瞎激动51 回答:A 定义 A-1地下室排水――这里是指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。 B 基本 规定 B-1 集水坑 1.1 技术规定 ① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求; ② 设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑; ③ 集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装); ④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯; ⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。 1.2 施工规定 几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。 B-2 排水沟 1.1 技术规定 ① 沿地下室外剪力墙的室内地面应设置排水明沟,排水沟做法详图1; ② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑; ③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板); ④ 楼面应设置排水明浅沟,做法详图2。 1.2 施工规定 ① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、积水); ② 沟内抹面光滑,弧度一致; ③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损; ④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。 B-3 地(楼)面坡度 1.1 技术规定 地(楼)面应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。 1.2 施工规定 地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。 C 四应该 1、 施工前应做好技术交底工作,并做好交底记录。 2、 施工前应提前做好样板,样板验收合格后方可进行大面积施工。样板验收施工单位、监理单位、甲方项目部各个专业工程师应全部参与。 3、 材料进场应做好检查验收工作,验收合格后方可用于工程上。 4、 每道工序完成后应报监理单位、甲方项目部检查验收,验收合格后,方可进行下道工序施工。
    • 地下室装修 地下室防水 地下室除湿机 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室排水沟做法是什么?
    • woshi1091888511 回答:施工准备 2.1 主要机具: 2.1.1 挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 2.1.2 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2.2.2 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 2.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。 2.2.5 施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。
    • 地下室装修 窗帘的做法 枕头的做法 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室照明设计规范有哪些?
    • woshi1091888511 回答:规范中规定是地下室在施工期间必须要有照明而且不留照明死角。因此你要做一个具体的模板的话,你可以根据自己工程地下室的实际情况制定一套关于地下室如何布置照明的方案,用文字详细表现出来后去实施,然后把这个方案存档保管有据可查就应该差不多了吧。
    • 夜景照明设计 照明设计要求 照明设计公司排名 1年以前
  • 4 回答
    • 室内地下室设计规范求一份?
    • anvfgy 回答:地下室设计要点,总结了一层、二层地下室的力与配筋;混凝土强度等级、保护层厚度及垫层、墙厚、荷载、水平荷载及分项系数、外墙计算高度、外墙计算模型、顶底板和柱、地下水与抗浮、地下室超长处理措施、裂缝及裂缝措施、不均匀沉降时处理方法、外墙配筋、固接、铰接、锚固、人防地下室、pkpm建模、无人防要求的地下室嵌固部位的设计步骤等等。
    • 栏杆规范 地下室装修 地下室防水 9个月前
  • 3 回答
    • 防空地下室设计规范是怎样的?
    • dxjian 回答:人民防空地下室设计规范 1 总则 1.0.1 为在人民防空地下室(以下简称防空地下室)设计中正确贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的建设方针,使设计符合战时及平时的要求,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建或改建的4级、4B级、5级和6级的各类防空地下室设计。 1.0.3 防空地下室设计应符合人防建设与城市建设相结合的原则。在平面布臵、结构选型、通风防潮、采光照明和给水排水等方面,应采取使其充分发挥战备效益、社会效益和经济效益的相应措施。 1.0.4 防空地下室设计除应执行本规范外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。