配电箱安装怎么套定额?

骆近涛 | 被浏览2147次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-03-30 21:07

    您好,照明配电箱是以pvc粒子为主要材料加上其他配方经过独特的模具而形成的一种梅花状的通信管材,又称梅花管和蜂窝管,此种管材内壁光滑,直接可穿光缆,可节省工时,其结构合理,使用价值高,寿命长。它主要用于优点、移动、铁通、联通、网通、广电等通信电缆护套管。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-03-30 19:19

    定义不好下,举例说明比较容易,以民用建筑配电为例。   
    1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;   
    2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;   
    3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级配电了。   
    一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特别大的也有4级。   
    保护,常说的是指漏电脱扣保护功能,一般是设置在配电系统的第2或3级出线端,分别用来保护第3级或终端用电器。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-30 16:51

    低压配电柜套用机电设备安装定额。

    低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。

    低压配电柜检验过程分两部分:
    一是结构部分检验,即为箱体尺寸检验,如果是标准柜体抽检就可以了。
    二是电气检验,电气方面首先要根据技术图纸核对元器件型号,校验搭接点力矩,并做标识(这项工作很费力,要100%检查),同时注意爬电距离,及相间距离是否符合标准,接线是否符合公司的工艺要求等。然后检查主回路、控制回路是否正确,回路主要用万用表量线。最后是上电测试电气功能是否符合图纸要求,合格与否都要出具检验报告,合格的贴签发货,不合格的返回整改。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 消防设备电源监控器套什么定额?
    • Eternally 回答:1、GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.2条:消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。 2、2013年新《火灾自动报警系统设计规范》中,明确了消防控制室内应包含消防电源监控器。 3、因此项目消防验收时,消防设备电源监控系统是必检内容,不安装无法通过验收。
    • 插座套什么定额 工程预算定额 建筑工程定额 1个月前
  • 3 回答
    • 温控开关套什么定额?
    • 倒叙_7629 回答:套压力表定额,压力表(英文名称:pressure gauge)是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。 在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店等领域随处可见。
    • 温控开关 温控器开关 插座套什么定额 1个月前
  • 3 回答