自粘防水卷材施工工艺是什么

szxyzs | 被浏览204次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-03-30 12:57

    自粘防水卷材施工技术方案
      一、 施工的环境条件
      1、施工基面应干燥,干净,雨、雪天严禁施工。
      2、五级以上大风不得施工。
      3、气温低于0℃时不宜施工。
      4、在施工过程中途下雨,下雪,应做好对已铺贴好卷材周边的防护工作。
      5、运输与贮存时,卷材必须竖放。若平放时高度不得超过三层。贮存处应通风,干燥避免日晒。
      二、基层面的处理
      1、基层处理达到的质量要求:基层要平整、兼顾、干燥、光洁无毛刺、不起砂不能有疏松。
      2、基层平整度处理的具体要求:A、砼在末拌拆除后,对个别凹陷处深度大,应用水泥砂浆填平、抹光。B、基面有突起物、砂浆疙瘩等异物要铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。
      3、基层必须干燥,含水率不宜大于9%。若施工在底板或侧面时,要督促土建施工单位做好现场工作面降水工作。
      4、验收施工单位是否将施工基面找平层的阴阳角部位作成圆弧形,圆弧的半径不小于100mm。
      三、涂刷卷材清洁剂
      在基层处理完毕后,铺贴卷材之前应先涂刷卷材清洁剂,先用高压吹尘机把砼基面上的浮灰吹干净后,涂刷一层自粘型防水卷材基层处理剂,涂刷的主要目的是将基面粉尘固结,提高卷材的粘结效果,基层清洁剂表干时间一般为0.5——1小时,用量为3——4m2/kg。
      四、大面积的铺贴方法
      在平面上铺贴:将防水卷材展开(隔离膜面向下),将卷材正确的排放在要做防水的部位。根据尺寸要求进行正确剪裁。将卷材从端头回卷到中间,再从中间将隔离膜割开,边撕隔离膜边向前慢慢滚铺,同时用压辊压实,再按上述方法重做另一半卷材。
      五、卷材铺贴时注意事项
      卷材的横缝应交叉形成最多搭接厚度为三层的T字形,避免出现四层搭接,纵向搭接宽度为100mm,端头搭接为100mm。
      六、在立面上铺贴:
      由上往下边撕隔离膜,边慢慢往下滚铺,并在卷材上部用钢钉将卷材固定,以防止卷材下滑,间距450mm。因卷材自重较重,可将卷材裁剪成3——4m段铺贴。
      七、铺后卷材的碾压
      1、队以铺贴好的卷材,用压辊一次全面对卷材表面压实一遍
      2、对搭接部位要重点碾压
      3、对异形部位、垂直部位搭接的T型部位应用橡皮榔头敲密实
      4、在气温低于-10℃,卷材偏硬时,对搭接部位可用热风器加温后施工
      八、搭接缝的密封
      1、对当天已铺好的卷材及时用密封胶进行封边,防止雨水进入卷材。
      2、在封边时,应对接缝部位认真检查是否粘贴牢固,特别在T型部位不得留下空隙,经检查合格后,对所有接缝,特别是T型部位的接缝用密封胶加一封边。
      3、对于卷材与EVA搭接部位,建议用专用密封带(宽≥500px)加以密封,密封一定要封严。
      4、密封胶按双组份的配比,将A、B料混合搅拌均匀后罐入罐缝枪,进行密封。
      九、铺贴卷材应遵守以下规定
      1、铺贴卷材之前,基层表面应将均匀涂刷基层清洁剂,干燥后应及时铺贴卷材。
      2、铺贴卷材时,必须将自粘卷材自粘胶底面隔离膜完全撕净。
      3、铺贴卷材时,应排除卷材下面的空气,并辊压粘接牢固。
      4、卷材铺贴应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得扭曲、不得皱折。搭接部位宜采用热风焊枪加热,加热后随即粘接牢固,溢出的自粘胶随即刮平封口。
      5、卷材接缝口应用密封胶封严,其宽度不少于10mm。
      6、大坡面铺贴宜加热后粘贴牢固。立面铺贴,上部应用垫片或压条钉固定,钢钉间距不宜超过450mm,并用密封胶密封。
      7、贴卷材施工时,遇到异形部位,可以与聚氨酯防水涂料结合施工,涂料与聚氨酯的搭接不少于20mm。
    这仅仅是书面的施工方案,真正的施工方案需要你根据现场情况再针对性的添加添加,希望这些对你有用。

    0 评论

  • Standby凡 2016-03-30 12:25

    自粘防水卷材施工工艺

    1、当我们准备施工时,需要了解被施工的对象基层表面是否平整、干燥,如果有不平整或不干燥的情况需要先将表面处理平整、干燥后才可继续后面的施工流程。基层表面达到要求后要先将基层清理干净,然后用防水卷材配套基层处理剂在基层上涂刷一遍,等处理剂完全干后不粘脚就可以继续施工。

    2、被施工的对象会出现一些阴阳角,而阴阳角需要做成圆弧形。在阴阳角、细部节点等防水相对薄弱的部位,按设计的要求进行防水加强处理,以达到正常部位的防水能力。

    3、根据基层的实际情况,安排好自粘防水卷材铺贴的顺序以及方向,为了自粘防水卷材定位更加准确,铺出来的效果更加美观,需要按照规范中的宽度要求弹好基准线。

    4、当前面的几项准备工作做好后,接下来就可以马上铺设自粘防水卷材了。将自粘防水卷材展开对准基准线先试铺一下,看看能不能达到理想的效果,这时需要注意的就是将卷材的纸制隔离膜朝下铺。

    5、铺贴时先从平面开始,再铺立面。打开卷材从一端将隔离纸揭起,这个动作需两个人配合完成,一人拉住揭下的隔离纸均匀用力的向后拉,慢慢将整幅隔离纸全部拉出,另一人揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。两人在配合时,须要注意与基准线对齐,速度不要太快,最好是慢慢铺,以免出现偏差难以纠正 。这一步看似简单却是最重要最关键的,切记小心。

    6、面积相对较大的铺贴完整后,这时就需要对相对薄弱的部位检查一遍,如果发现粘贴不牢固的地方,就需要用专用密封膏密封,在这些相对薄弱的地方涂上一层,以增强它的牢度和防水能力。整个铺贴工作完成后,需要保护好卷材上表面隔离膜的完好,在进行下一道工序时同时撕开。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-30 10:52

    (1)打掉侧墙外底板余留的临时保护层。
    (2)基面处理:清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿,有明水处应先排除明水,基面处先做20厚DS砂浆找平。
    (3)弹线:在基层上宜弹设基准线,以确定防水卷材铺设位置;
    (4)卷材铺贴方向为垂直方向。先展开卷材,平铺(隔离纸向下)于基面需铺贴的位置,与弹线对齐。
    (5)对准铺贴位置裁剪卷材,卷材铺设平展,顺直。
    (6)抬起卷材上面一端,并揭开卷材上端隔离纸约0.5~1m,使隔离纸压在卷材底下,并留出一角,以便铺贴时撕掉隔离纸。
    (7)将卷材上端粘贴于基面,并用压辊排出卷材下的空气。
    (8)拉住留出一角的隔离纸,沿底面抽出,边抽出边用压棍滚压排出空气,使卷材与基面粘贴牢固,卷材与卷材之间的搭接长边不少于100mm,短边为不少于150mm;卷材搭接宽度的偏差应小于10mm;并将卷材收头用速凝型水泥素浆封住。
    (9)掀起搭接部位的卷材,用速凝型聚合物1:1.7水泥制浆涂刷,并粘贴压实,水泥为42.5的普通硅酸盐水泥,
    (10)对准周边和卷材搭接缝,用水性沥青基密封膏1:0.5水泥涂刷封边,水泥为42.5的普通硅酸盐水泥。
    (11)侧墙防水卷材铺贴应铺过侧墙到底板防水层各约300㎜,与底板防水卷材用速凝型聚合物1:1.7水泥制浆搭接,后用水性沥青基密封膏1:0.5水泥进行密封。
    (12)顶板防水层施工完毕后,在已铺好的卷材上面做一道土工布隔离层,再做70厚C20细石混凝土保护层。
    (13)侧墙防水层施工完毕应采用70厚聚苯泡沫板保护,侧墙外底板用70厚C20细石混凝土做保护层,并立即回填土。 具体做法参照图2 图2:地下室顶板、侧墙 2.2.5细部做法 (1)阴阳角:底板、侧板、顶板阴阳角处,均应做成圆弧,先做附加层,后做防水层。加强层沿角两边各250mm铺贴防水卷材,防水层和加强层之间用速凝型聚合物1:1.7水泥制浆涂刮,并粘贴压实,水泥为42.5的普通硅酸盐水泥。具体做法参照图3: 图3:阴阳角 (2)后浇带做法:底板、侧板、顶板后浇带应设在受力和变形小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带混凝土强度等级应比两侧混凝土提高一个等级,钢筋应连接,两侧中部放置遇水膨胀橡胶条,附加增强层采用柔性防水,每边宽出后浇带约300mm

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 自粘防水卷材施工工艺是什么?
    • 接头香味 回答:自粘橡胶沥青防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料,采用离粘隔离层的自粘防水卷材。产品具有极强的粘结性能和自愈性,适应高低温环境下施工。分为有胎自粘和无胎自粘两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。该产品耐低温性能好,是地铁、隧道和不可动火现场最佳的防水、防潮和密封材料,还适用于管道的防水、防腐工程。   1、不用粘结剂,也不须加热烤至熔化,只须撕去隔离层,即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。   2、具有橡胶的弹性,延伸率极佳,很好地适应基层的变形和开裂。   3、具有优异的对基层的粘接力,粘结力往往大于其剪切力(粘合面外断裂),确保搭接严密可靠,天衣无缝。   4、极具特色的“自愈功能”,能自行愈合较小的穿刺破损,在遭遇穿刺或硬物嵌入时,会自动与这些物体合为一体,保持良好的防水性能。   5、施工安全,不污染环境,施工简便干净,容易做到现场文明施工。   6、除主体材料外,表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度(聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水),因此防水具有双重保险性。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 自粘橡胶防水卷材的施工工艺是什么?
    • 小虎2643 回答:自粘防水卷材施工工艺流程:   一、干铺法   、施工流程   基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交   2、基层要求   基层满足以下条件并已办理工作面移交手续   1)基层养护至规定龄期,   2)基层表面平整、干燥,并已清理干净   3)阴阳转角抹成圆弧形   3、施工方法   1)基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘;   2)节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;   3)根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;   4)将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊用力向前、向外侧滚压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上;   5)搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   6)相对薄弱的部位应采用专用密封膏密封。   4、施工注意事项   1)基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。   2)施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。   3)涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。   4)同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3—1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。   5)粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。   6)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。   7)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。   5、质量标准   1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。   2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。   3)防水层严禁有渗漏现象。   4)基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。   5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。   6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。   二、湿铺法   1、施工流程   清理基面—→湿润基层—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收   2、基层要求   1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位   2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工   3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固   3、施工方法   1)清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;   2)根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆;   3)揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜,将BS-P防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上;   4)第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推;   5)用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合;   6)根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   7)卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。   4、施工注意事项   1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。   2)相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。   3)滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。   4)在侧墙上BS-P防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。   5)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。   6)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。   5、质量标准   1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。   2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。   3)防水层严禁有渗漏现象。   4)基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。   5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。   6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 双面自粘防水卷材施工工艺是什么?
    • zsysandman 回答:一、 空铺自粘防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。) 施工工艺流程:基层处理 节点加强处理 空铺卷材 长、短边搭接粘结 质量验收 1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢。 二、 水泥砂浆粘贴自粘防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。) 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理 抹水泥(防水)砂浆 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 铺自粘防水卷材 拍打卷材上表面、提浆 晾放(24小时至48小时) 对接口密封 节点加强处理 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 4) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。 7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm) 8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。 9) 节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 2. 先抹水泥砂浆找平层,再以水泥浆粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理 抹水泥砂浆找平层 养护(至终凝、能够上人) 抹水泥浆粘结层 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 铺自粘防水卷材 晾放(24小时至48小时) 对接口密封 节点加强处理 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥砂浆找平层:水泥砂浆厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实,木抹子抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm的圆角。 3) 养护:养护至水泥砂浆终凝、能够上人。 4) 抹水泥浆粘结层:将水泥浆抹于充分湿润的基层上,厚度宜为3~5mm。 5) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 6) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。)
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 自粘防水卷材施工工艺是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:一、干铺法 1、   施工流程 基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交 2、   基层要求            基层满足以下条件并已办理工作面移交手续 1)   基层养护至规定龄期, 2)   基层表面平整、干燥,并已清理干净 3)   阴阳转角抹成圆弧形 3、施工方法 1)   基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘(不粘脚); 2)   节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理; 3)   根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确; 4)   将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后(或由上而下)拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊(或刮板)用力向前、向外侧滚(赶)压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上; 5)   搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm; 6)   相对薄弱的部位(即卷材收头部位、卷材剪裁较多的异形部位等)应采用专用密封膏密封。 4、施工注意事项 1)   基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。 2)   施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。 3)   涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。 4)   同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3—1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 5)   粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。 6)   避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。 7)   施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。 5、质量标准 1)   所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。 2)   卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。 3)   防水层严禁有渗漏现象。 4)   基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 5)   铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 6)   卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。 二、湿铺法 1、   施工流程            清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收 2、      基层要求 1)      基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位 2)      施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工 3)      各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固 3、      施工方法 1)      清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿; 2)      根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺); 3)      揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜,将BS-P防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上; 4)      第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推; 5)      用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合; 6)      根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm; 7)      卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。 4、   施工注意事项 1)      施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 2)      相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 3)      滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。 4)      在侧墙上BS-P防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。 5)      避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。 6)      施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。 5、      质量标准 1)      所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。 2)      卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。 3)      防水层严禁有渗漏现象。 4)      基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 5)      铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 6)      卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • 自粘橡胶沥青防水卷材施工工艺?
    • Hzl_8542 回答:基层处理:基面应平整、无凹凸、无尘、无油污、裂缝应用聚合物水泥砂浆抹平。●   涂基层处理剂:处理剂容器打开后应充分搅拌均匀,用毛刷对基层节点周边、转角处进行涂刷,然后用刷涂或喷涂施工,喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁,如有污染变脏,应重新涂刷处理,待干燥后及时铺粘卷材。   ●细部节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水孔、伸出屋面管道等部位,应按《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的要求处理。●   水平面铺贴:先在基层上弹出一条基准线,然后由低向高铺贴。展开卷材同时,揭开隔离纸,沿基准线铺贴,卷材搭接宽度≥50mm(满粘)、≥60mm(空铺、点粘、条粘),铺贴后应及时用橡胶压辊压实卷材。   ●垂直面铺贴:垂直面由低向高铺贴,边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上,铺贴后用压辊压实。●   收口处理:收头处要用密封胶密封,然后用金属压条固定,固定螺钉和压条顶端缝要密封。●   施工检查:检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。遇有缺陷,应在缺陷处切开,排放气泡,之后修补切开处并压实。●   防水保护:应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。
    • 卷材 自粘卷材 橡胶沥青 11个月前