地下工程的防水等级怎么划分?

涂成春 | 被浏览299次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-03-30 19:35

    地下防水工程共分四级,一级防水对应防水层要求是三道及以上二级防水对应防水层要求是二道以上三级、四级对应防水层要求是一道;地下室防水规范里规定:一级二级三级四级的使用年限都是五到十年。

    0 评论

  • ag123456 2016-03-30 12:44

    热心网友
    一类建筑是特别重要的建筑物,防水耐用年限 25
    二类建筑是重要建筑物,防水耐用年限 15
    三类建筑是普通的工业与民用建筑,防水耐用年限10
    四类建筑多是三五年要拆除的或者对防水要求很低的建筑。防水耐用年限 5。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-03-30 10:58

    地下工程的防水等级
    一级:不允许渗水,结构表面无湿渍
      二级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍
      工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的0.1%,单个湿渍面积不大于0.1㎡,任意100 ㎡防水面 积不超过2处
      其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的0.2%,单个湿渍面积不大于0.2 ㎡,任意100 ㎡防水面积不超过3处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L / (㎡.d),任意100 ㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L / (㎡.d)
      三级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂
      单个湿渍面积不大于0.3 m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100 m2防水面积不超过7处
      四级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂。
      整个工程平均漏水量不大于2L/(㎡.d),任意100 m2防水面积的平均漏水量不大于4L/(㎡.d)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 浴室防水等级的划分标准是什么
    • woshi1091888511 回答:电器防水等级IPX*标准 防水试验等级试验内容 (1)IPX1,垂直滴水试验 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1 r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200 mm; 试验条件:滴水量为1 0.5 mm/min; 试验持续时间:10 min。 (2)IPX2,倾斜 15°滴水试验 试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个面,共四次。 试验条件: 滴水量为3±0.5 mm/min; 试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min)。 (3)IPX3,淋水试验 试验方法: a. 摆管式淋水试验 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(×120°)约4s 。试验时间:连续淋水10 min 。 b. 喷头式淋水试验 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。 (4)IPX4,溅水试验; 试验方法 a.摆管式溅水试验 试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。 试验时间: 10 min 。 b.喷头式溅水试验 试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与 IPX3 之b款均相同; 试验条件:除下述条件外,与上述 IPX3 之b款均相同; 试验时间:与上述 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。
    • 防火门等级 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水等级是怎么划分的?
    • Canming明 回答:您好,地下室防水有四个等级: 一级   防水标准:不允许渗水,结构表面无湿渍。   适用范围:人员长期停留的场所;因有少量湿渍会使物品变质、失效的贮物场所及严重影响设备正常运转和危及工程安全运营的部位;极重要的战备工程 二级   防水标准:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍;工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的1‰,单个湿渍面积不大于0.1㎡;其他地下工程:湿渍总面积不大于总防水面积的2‰,任意100m2防水面积不超过3处,单个湿渍面积不大于0.2㎡。   适用范围:人员经常活动的场所;在有少量湿渍的情况下不会使物品变质、失效的贮物场所及基本不影响设备正常运转和工程安全运营的部位;重要的战备工程。 三级   防水标准:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂;单个湿渍面积不大于0.3m2,单个漏水点的漏水量不大于2.51L/d,任意100m2防水面积不超过7处,人员临时活动的场所;一般战备工程。   适用范围:人员临时活动的场所;一般战备工程 四级   防水标准:有漏水点,不得有线流和漏泥砂;整个工程平均漏水量不大于2L/m2.d,任意100m2防水面积的平均漏水量不大于4L/m2.d。   适用范围:对渗漏水无严格要求的工程 希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 灯具防水等级划分标准是什么?
    • 田振华_5518 回答:灯具防水等级划分标准最高IP防护等级是IP68,洗墙灯和水底灯要求的防水等级最低都要达到IP67,现在很多洗墙灯和水底灯都在应用蒲微防水透气阀来解决防尘防水问题,蒲微防水透气阀具有以下特点:1、防水、防尘、防油污,防护等级达到IP68。2、耐化学剂、耐高低温、抗老化等,提高产品苛刻环境中的可靠性。3、防止结露、结雾,提高产品使用寿命。4、微散热及平衡压差。提高产品的完整性。
    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 灯具是什么 1年以前