  • 灯泡大怪兽 2016-03-30 11:29

    高分子卷材与高聚合改性沥青卷材是二个大类材料,他们都包括了很多种材料,而且有时候一个种卷材中有高分子部分,同时也有高聚物改性沥青部分。如预铺卷材中有一类为高分子卷材,其粘结部分是聚合物改性沥青,但由于其主要防水性能由高分子部分决定,所以这类材料列入高分子卷材。
    3、高分子防水卷材可以这样认为,防水卷材的主要成分为高分子材料,其主要防水性能由高分子材料所决定的一类防水卷材。高分子防水卷材包括:⑴橡胶类防水卷材、⑵树脂类防水卷材。橡胶类防水卷材中包括:硫化型橡胶防水卷材、非硫化型橡胶防水卷材、带自粘胶层的橡胶防水卷材、加筋型防水卷材等;树脂类防水卷材中包括:内增强防水卷材、均质型防水卷材、表面复合型防水卷材、带自粘胶层的防水卷材等。
    4、“高聚物” 是指 “高分子聚合物”,掺入沥青中以改善沥青的综合性能。高聚物改性沥青防水卷材一般特指弹性体改性沥青防水卷材(SBS)和塑性体改性沥青防水卷材(APP、APAO、APO),但自粘防水卷材、改性沥青湿铺法、改性沥青预铺卷材也应属于高聚物改性沥青卷材,但一般不那么称呼。
    5、以前防水材料种类比较少,高分子卷材只有三元乙丙等几种,品种不多,高聚改性沥青卷材也就二种,所以在选择防水卷材时采用高分子或高聚物改性沥青卷材就基本可以确定用什么材料了。而现已经无法用这种简单方法选材了,因为他们各自包括的材料太多了。所以,国家规范要求,设计图纸必须明确防水材料的品种、规格、型号、厚度。如果只写高分子防水卷材或高聚物改性沥青防水卷材是错误的,使用者几乎无法确定到底用哪一种材料。同样是高分子卷材的三元乙丙与聚氯乙烯(PVC)在材料性能与施工方法上相差很大,在大多数情况下、这二种防水卷材根本无法通用或替换。

    1 评论

  • ag123456 2016-03-30 12:27

    合成高分子防水卷材主要包括三元乙丙--丁基橡胶防水卷材、氯化聚乙烯---橡胶共混防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材、聚氯乙烯防水卷材等,一般采用冷粘法施工。
    1.主要材料及施工工具
    (1)合成高分子防水卷材。
    (2)配套材料:
    合成高分子胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N/10mm,浸水168h后粘结剥离强度保持率不低于70%。
    配套材料包括基层处理剂、基层胶粘剂、卷材接缝胶粘剂、增强密封膏、防水层保护材料、自硫化胶带等材料。
    2.施工工艺
    建筑工程的地下室防水多采用整体全外包防水做法,在外包防水中又有两种施工方法即“外防外贴法”和“外防内贴法”。两种方法的比较,见表11,依据工程具体情况和设计要求酌情选用。
    (1)外防外贴法
    外防外贴法是待结构边墙(钢筋混凝土结构外墙)施工完成后,直接把卷材防水层贴在边墙上(即地下结构墙迎水面),最后作卷材防水层的保护层。
    (A)施工程序
    a.先浇筑混凝土垫层。
    b.在混凝土垫层上,结构墙外侧砌一定高度的永久性保护墙,墙高为底板混凝土厚度加200-500mm。墙下干铺一 层油毡隔离层。
    c.永久保护墙上接砌临时保护墙,墙高为150mm。
    d.在混凝土垫层上和永久保护墙部位抹1:3水泥砂浆找平层,在临时性保护墙上抹1:3白灰砂砂浆找平层,转角部位抹成圆角。
    e.找平层干燥后,涂刷基层处理剂(或称冷底子油)。在正式铺贴卷材之前,先在立墙与平面交接处做附加层处理。附加层宽度一般为300-500mm。
    f.铺贴平面和立面卷材防水层,外防外贴法施工,在平面与立面相连的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。在永久性 保护墙上满粘卷材,粘贴要牢固。在临时保护墙上可虚铺卷材并将卷材固定在临时保护墙上端,抹低标号砂浆保护层,以保护接头不被损坏和沾污。平面铺贴卷材可以满粘结卷材,也可以用条粘法粘结卷材,粘结面积每幅卷材不少于两条,每条宽度不小于150mm。
    g.浇筑底板和墙体钢筋混凝土。
    h.待底板钢筋混凝土结构及立墙结构施工完毕,拆除临时保护墙,在墙体结构上抹1:3水泥砂浆找平层。
    i.将卷材接头剥出,清除卷材表面浮灰及污物,注意切勿将卷材损坏,并在墙体找平层上满涂底子油后,将卷材牢固地满粘贴在墙体上。
    j.卷材防水层施工完毕,经过验收合格,及时用5mm厚聚乙烯泡抹塑料片材粘贴在防水层上保护。
    k.基坑回填土。
    (B)冷粘结卷材施工
    以专用的胶粘剂将卷材和基层、卷材和卷材牢固粘结,称为粘结施工。
    a.先粘结平面与立面的阴角部位附加层卷材或积水坑池阴(阳)角的附加层卷材。
    附加层卷材宽度一般为300-500mm。用滚刷蘸满胶粘剂均匀涂刷阴阳角的粘结部位并凉胶。同时在附加层卷材背面亦涂满胶粘剂凉干。以指触基本不粘手时即可粘结。粘结必须紧贴阴(阳)角,不得空鼓。
    b.平面与立面相连接的卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴。施工时要防止在阴角处进行卷材接缝处理,接缝部位必须距阴角中心200mm以上。
    c.每铺完一幅卷材后,立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始朝横方向顺序用力滚压一遍,排除卷材与基层之间的空气,使其粘结牢固。

    0 评论

  • Standby凡 2016-03-30 12:21

    高分子防水卷材工艺操作要点
    1、施工之前应该打扫干净施工区域。
    2、做好基层节点附加层和排水集中部位的处理。基层转角部位均应做成圆弧或八字角,圆弧半径不小于20mm,八字角长度在80~100mm即可。
    3、在铺贴高分子防水卷材之前应该对基础进行干燥检查,其方法为将1m2卷材平铺在基层上,静置3~4h掀开检查,在基层覆盖处与卷材上未见水印即符合要求。
    4、铺贴卷材的时候要自然铺贴。
    5、卷材铺贴应该顺着低到高进行铺贴。平、立面交接处先平后立。
    6、卷材搭接要粘贴严密,并应在接头处采取封闭措施。
    7、卷材接头的地方和比较难处理的地方应采用高强度和高弹性的交税黏贴,可以考虑采用双组分聚氨酯防水涂料封边处理,宽度100mm,在所有接缝的地方都要涂上一层水里将其疯严密。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 高分子防水卷材是什么?
    • **其实我不帅 回答:高分子防水卷材是具有在低温下足够的弹塑性,不脆断;在高温下足够的强度和稳定性,在80℃~130℃时不流淌;聚合物处于高弹态时,有良好的弹塑性,且不粘流。应在-20℃或-40℃~80℃或100℃的温度区间处于高弹态的防水型高分子材料。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 合成高分子防水卷材施工方法是什么?
    • 一追再追 回答:合成高分子防水卷材施工方法: 施工前应将基层清理干净,并铲除异物,缺棱掉角处以水泥砂浆修补,局部蜂窝麻面及凹坑应用膨胀砂浆抹平。处理后的基层应平整,表面不得疏松、起砂起皮。 2. 做好基层节点附加层和排水集中部位的处理。基层转角部位均应做成圆弧或八字角。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • 高分子防水卷材标准是什么?
    • 芒果5270 回答:高分子卷材与高聚合改性沥青卷材是二个大类材料,他们都包括了很多种材料,而且有时候一个种卷材中有高分子部分,同时也有高聚物改性沥青部分。    • 屋面高分子卷材防水施工方案是什么?
    • Hzl_8542 回答:首先,1.2mm以上厚度的卷材对凸凹不平的基面无法粘牢,尤其是对阴阳角、转角处及异型部位更难处理。有的单位提出热熔法,假如说对平面直缝可以热熔焊接,但对特殊部位的焊接却很难操作,这种材料不同于用火加热就可以施工的SBS改性沥青卷材。   |考试|大|      例如:北京某地下工程设计两遍聚乙烯丙纶防水卷材,每遍1.2mm厚,一遍未做完就漏得遍地是水,阴阳角部位都空鼓,转角处都漏水,所谓的聚合物粘接料在这么硬挺的材料面前显得无能为力。根据笔者多年来的施工经验曾建议施工方采用0.4~0.5mm厚的卷材多做几遍,总厚度不低于设计要求,其效果是比较不错的。在实际施工过程中诸多的施工单位都遇到了相同的问题,就此而言,别说1.2mm厚度以上的卷材,即便厚度在0.5mm以下的卷材,漏水的原因绝大部分也是边角处理不好所至。         这样厚度的聚乙烯丙纶防水卷材的柔韧性能在生产过程中是可以解决的,如使用乙烯-醋酸乙烯可以很好解决卷材存在的硬性问题,但由于成本较高,卷材的市面售价较低,因此谁也不愿意增加这种成本。笔者认为,在聚乙烯丙纶防水卷材的施工应用中,影响到防水施工质量的原因固然很多,但对边角和异型部位的处理则是重中之重,如果用市面上常规的1.2mm以上这种厚度的卷材去施工,使用聚乙烯醇类胶粘剂或聚合物类胶粘剂,对边角和异型部位的粘接谁也无能为力。因此,卷材的厚度固然重要,但因厚度的增加而带来的相应问题是绝对不能忽视的。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 9个月前
  • 3 回答
    • 复合高分子防水卷材施工工艺是什么?
    • prettygirl 回答:高分子多层复合防水卷材的施工工序为:施工准备——基层清理——配制粘接剂——节点施工——主防水层铺设——封闭接缝——盛水试验——防护层施工。 下面将各施工工序分述如下: 1、施工准备:该种卷材施工工具极其简单,需一至两个开口容器(可以用水桶或开口油桶),平铁锹、剪刀、扫帚、刷子、小桶及250mm长的橡皮刮板即可。施工材料也只需粘接剂和卷材就可,粘接剂主要用32.5级普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥和801水剂胶或821粉剂胶配制。卷材在进入现场后需要先从外观做以检验,要求卷材应复合均匀牢固、幅面平整、无翘曲、无皱折、不缺层、不剥离、无孔洞。卷材上标识清晰,应具有出厂合格证及出厂日期。卷材进场后应根据规定现场取样送试,试验合格后方能用于工程中。 2、基层清理:该卷材对基层无特别高的要求,只要基层平整光滑无大裂纹即可。在工程中发现因施工不注意而遗落在找平层上的灰疙瘩对该卷材是相当大的隐患,各别防水层在局部少量漏水多数是因基层的灰疙瘩没有清净而引起顶破防水层出现裂纹漏水。该卷材基层处理与其它卷材最大的不同是墙面、墙地面等夹角部位不用做圆角,阴阳角抹成直角即可防水施工,减少了抹灰的施工工序。该卷材的另一大特点是对基层含水率要求不高,含水率在40%以下即可,这会节省很多的施工时间,提高工程进度,我们在工程中常用的检测基层含水率的方法是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3-4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印,即可进行施工。 3、配制粘接剂:配制粘接剂的主要原料是水泥和胶。随着环保的要求,以前工程上常用的107胶近两年已被801胶及821胶所代替。水泥采用工程中常用的32.5级普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥即可。用水剂801胶其重量配比为1:2:5(801胶:水:水泥),配制时,先将水和801胶混合,然后再投放水泥搅拌均匀,如用821粉剂胶,其重量配比为1.25:30:50(821胶:水:水泥),配制时,先将821胶粉和水泥以1:8比例混合搅拌均匀后,倒入水搅拌均匀,再投入剩余水泥搅拌均匀即可。粘接剂配制后需4小时内使用完毕。 4、节点施工:对阴阳角、天沟、落水口、排气口、穿墙管等复杂部位应先进行附加层的铺贴。 (1)天沟、檐沟应顺长向铺贴附加层,并在卷材收头处用水泥砂浆固定密封。 (2)高低跨、变形缝、出入口应采取适应变形的构造措施和密封处理,在转角处加铺一层卷材,在收头处用水泥砂浆密封防止翘边。 (3)女儿墙、山墙应在转角处铺附加层,防水层收头处用水泥砂浆密封。 (4)落水口和地漏部位的防水应在落水口周边先加铺一层不小于200mm的卷材,并将落水口与找平层的接头盖住,再铺大面
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 8个月前