室内消火栓保护半径是怎么计算的?

汪章意 | 被浏览2636次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-04-05 16:10

    室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的高层10米,100米以上13米)计,因此室内消火栓的保护半径按可通行距离27米计。注意是可通行距离,不是直线距离,如果中间有障碍物,这应计算可通行的实际折线长度。同时如果是端头的房间(比如办公楼,栓设在走道上,而消火栓要保护到办公室内),应保证从栓的位置开始,可通行距离21m能进入房间的门口(因为水柱不会转弯)。同时满足从栓到房间内最远点的距离小于等于27米。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-05 14:21

    做室内消火栓设计时,布置消火栓时就先定好水带是用25米的还是20米的,如果用25米的,按保护半径25-27米布置消火栓,如果用20米的,按保护半径20-22米布置消火栓。
    其实,两种规范的目的多是一样的,确保每点有两水枪到.

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-04-04 22:16

    关于消火栓的保护的半径
    根据公式   R=Ld+Ls   
    Ld为水带敷设长度,考虑到水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8   
    Ls为水枪充实水柱在平面上的投影长度   
    而水枪的上倾角一般按45度计算,则Ls=0.71Sk   ,Sk为水枪充实水柱的长度.   
    当我们做多层建筑时,规范要求的水带敷设长度为25m,水枪的充实水柱长度为10m,将以上数据代入公式,我们不难得出,R=25X0.8+10X0.71=27.1m   
    也就是说,消火栓的保护半径为27.1m.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内泡沫消火栓箱价格多少?
    • 刚好遇见你_8481 回答:瑞港室内泡沫消火栓箱价格1950元,泡沫消火栓箱是新型、高效的低倍数泡沫固定灭火装置。泡沫消火栓箱按类型分为隧道用泡沫消火栓箱(PSG30)、工厂用泡沫消火栓箱(PSG300)、油库用室外泡沫消火栓箱(PSX150)以及室外泡沫消火栓器材箱(PS)。以上价格信息来源于网络仅供参考,购买时以实物为准。
    • 泡沫玻璃 泡沫玻璃板 泡沫地垫 5个月前
  • 3 回答
    • 检验室内消火栓标准是什么?
    • 言尔无心 回答:1、消火栓的检查。 室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有: (1)检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水,若渗漏水及时更换密封圈; (2)对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查,全部附件应齐全完好,卷盘转动灵活; (3)检查报警按钮、指示灯及控制线路,应功能正常、无故障; (4)消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺; (5)对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 2、供水管路的检查。 (1)对管路进行外观检查,若有腐蚀、机械损伤等及时修复; (2)检查阀门是否漏水及时修复; (3)室内消火栓设备管路上的阀门为常开阀,平时不得关闭,应检查其开启状态; (4)检查管路的固定是否牢固,若有松动及时加固。 3、水源的检查。 (1)对水泵设施按有关要求进行检查,要特别注意启动水泵设备的工作状态是否良好; (2)对水箱(或气压给水设备)进行检查,若有损坏及时修复。特别注意水箱内的检测信号设施,应检查其功能是否正常; (3)检查水泵接合器上的设施是否良好,特别是单向阀、安全阀及接口等部件。检查时还应注意水泵接合器附近的室外消火栓或其它水源是否符合有关要求。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 5个月前
  • 3 回答
    • 室内泡沫消火栓价格多少?
    • 倒叙_7629 回答:室内泡沫消火栓650元,泡沫消火栓箱主要由箱体、泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫枪、软管卷盘(消防水带)、供泡沫液阀门、管道及报警组成。PMZ系列栓箱体用优质钢板制成,内外表面均用环氧聚酯粉末静电喷涂,涂层附着性好。价格来源于网络,仅供参考!
    • 泡沫玻璃 泡沫玻璃板 泡沫地垫 3个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓安装工艺是什么?
    • -丶- 回答:1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。 2施工准备 2.1主要材料: 2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.2检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。 3.2.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。 3.2.4安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3干管安装: 3.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。
    • 工艺楼梯 油漆工艺 工艺玻璃 3个月前