室内消火栓保护半径是怎么计算的?

汪章意 | 被浏览1018次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-04-05 16:10

    室内栓一般水带长25m,考虑水带弯折等因素,一般按20-21m计。而充实水柱长度一般以7-13m(简单点说大概是多层7米,100米高度以内的高层10米,100米以上13米)计,因此室内消火栓的保护半径按可通行距离27米计。注意是可通行距离,不是直线距离,如果中间有障碍物,这应计算可通行的实际折线长度。同时如果是端头的房间(比如办公楼,栓设在走道上,而消火栓要保护到办公室内),应保证从栓的位置开始,可通行距离21m能进入房间的门口(因为水柱不会转弯)。同时满足从栓到房间内最远点的距离小于等于27米。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-05 14:21

    做室内消火栓设计时,布置消火栓时就先定好水带是用25米的还是20米的,如果用25米的,按保护半径25-27米布置消火栓,如果用20米的,按保护半径20-22米布置消火栓。
    其实,两种规范的目的多是一样的,确保每点有两水枪到.

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-04-04 22:16

    关于消火栓的保护的半径
    根据公式   R=Ld+Ls   
    Ld为水带敷设长度,考虑到水带的转弯曲折,应乘以折减系数0.8   
    Ls为水枪充实水柱在平面上的投影长度   
    而水枪的上倾角一般按45度计算,则Ls=0.71Sk   ,Sk为水枪充实水柱的长度.   
    当我们做多层建筑时,规范要求的水带敷设长度为25m,水枪的充实水柱长度为10m,将以上数据代入公式,我们不难得出,R=25X0.8+10X0.71=27.1m   
    也就是说,消火栓的保护半径为27.1m.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消火栓类型都有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:  (l)消防供水水源。包括:市政给水管网、天然水源、消防水池。   (2)消防供水设备。包括:自动供水设备一消防水箱、主要供水设备消防水泵、临时供水设备水泵接合器。   (3)室内消防给水管网。包括:进水管、水平干管、消防竖管等。   (4)室内消火栓。室内消火栓应设在消火栓箱内。它由水枪、水带、消火栓三部分组成。
    • 室内新风系统 室内装修师 插头类型 2个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓配置要求有哪些?
    • 忆苦思幻 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1个月前
  • 3 回答
    • 减压稳压型室内消火栓设计规范有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:室内消火栓的选用应符合下列要求:   1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;   2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;   3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;   4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19;   5、 消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;   当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。   SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。   6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。   7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。