消防喷淋试压要怎么做?

刘岚 | 被浏览2761次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-04 17:56

    消防喷淋头安装好能试压。试压的方法请见后文。

    在消防设备安装完成后,必须对所安装的系统进行测试,以保证系统的正常运作。

    喷淋系统的试压和冲冼
    1)一般规定

    1.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲冼。

    2.强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。

    3.系统试压前应具备下列条件:

    3.1埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查符合设计要求;

    3.2试压用的压力表不少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5~2倍;

    3.3试压冲冼方案已经批准;

    3.4对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。

    4.系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。

    5.系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误,且应按《部分消防法规、技术规范汇编》的附录A的格式填写记录。

    6.管网冲冼应在试压合格后分段进行。冲冼顺序应先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲冼应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

    7.管网冲洗宜用水进行。冲先前,应对系统的仪表采取保护措施。止回阀和报警阀等应拆除,冲冼工作结束后应及时复位。

    8.冲冼前,应对管道支架、吊架进行检查,必要时应采取加固措施。

    9.对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。

    10. 冲冼直径大于100mm的管道时,应对其焊缝、死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。

    11. 管网冲冼合格后,应按《部分消防法规、技术规范汇编》附录B的规范要求格式填写记录。

    12.水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。

    2) 水压试验

    1. 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

    2.当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4 Mpa;当系统设计工作压力大于1.0 Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4 Mpa。

    3.水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。 对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不大于0.05 Mpa。

    4.水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲冼合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。

    5.自动喷水灭火系统的水源干管,进户管和室内埋地管道应在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。

    3) 气压试验

    1.气压试验的介质宜采用空气或氮气。

    2.气压严密性试验的试验压力应为0.28Mpa,且稳压24h,压力降不应大于0.01 Mpa。

    4) 冲冼

    1. 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲冼管道截面面积的60%。

    2. 管网冲洗的水流流速、 流量不应小于系统设计的水流流速、 流量; 管网冲洗宜分区、分段进行; 水平管网冲洗时, 其排水管位置应低于配水支管。

    3.管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲冼。

    4.管网冲冼应连续进行,当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色基本一致时,冲冼方可结束。

    5.管网冲冼的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

    6.管网冲冼结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。

    1 评论

  • 清水一掬 2016-04-04 22:06

    在未加压的情况下,将消防水进行排放,使管内铁锈排出,预防堵住喷头,为冲洗的方法;
    加压至6公斤的压力左右,消防水栓有6公斤就足够了,如消防炮或喷淋系统,可加到8公斤左右也够了,主要测试消防设施是否存在堵塞、损害及加压情况,给水情况。
    冲洗每星期或没月进行一次,测试可每月或每季度进行一次。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-04-04 17:59

    消防喷淋系统施工规范
    (1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。
    (2)喷头安装应使用专用板手。喷头更换,其规格、型号应相同。
    (3)当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
    (4)安装在易受机械操作处的喷头,应加设喷头防护罩。
    (5)喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。
    (6)当通风管道宽度大于1.2mm时,喷头应安装在其腹面以下部位。

    希望我的回答可以帮助到你。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内给水管道试压标准要求是什么?
    • dxjian 回答:要求是室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
    • 给水管道安装 水管试压 给水管道 1年以前
  • 3 回答
    • 水管如何试压
    • prettygirl 回答:1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。 2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。 3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合: 4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。 5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。 6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。 7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。
    • 泄压阀 水电改造打压 水管试压 1年以前
  • 3 回答
    • 求给说下建筑给水管道试压规范是在多少?
    • zhangwenquan1 回答:室内给水管道系统试压,按一条给水管道来做试压,发现有漏点也好处理,划分直接写JL-1一至XX层次。 试验压力的大小、保压时间与管道材质有关,建筑内给水管道压力试验: 1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠. 2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等. 3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀. (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验 1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀. 2)系统充满水后,对系统进行水密性检查. 3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min. 4)强度试验.强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格. 5)严密性试验.强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格. (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验 1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近. 2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀. 3)系统充满水后,对系统进行水密性检查. 4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢. 5)试验压力.冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa. 6)强度试验.试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次. 记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa. 7)严密性试验.试验时间为2h.强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力.此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格. (4)建筑给水金属管道压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等.建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便.试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格.希望有所帮助,仅供参考。
    • 给水管道安装 水管试压 给水管道 1年以前