Hzl_8542 2016-04-04 19:52
虹吸排水设计粗略步骤
1.首先根据设计图纸要求,确定采用虹吸排水的屋面区域.
2.在cad图纸上计量所选区域的面积,即屋面设计汇水面积,F.
3.在暴雨强度及雨水流量计算软件中,查出工程所在地,按规定的设计重现期年限下的,降雨历时为5分钟的暴雨强度值
4.由公式:屋面雨水设计流量:Q=k��ΦqF k1 通过跟当地设计院的工作人员沟通确定应用哪一个公式进行计算.一般,我们取用公式Q=qF进行计算.为了使单位变为l/s,我们把公式变为Q=qF/10000 这样得到的屋面雨水设计流量Q(单位:l/s)
5.a.根据屋面雨水设计流量和给定的雨水斗的额定流量参数值,确定雨水斗的数量.一般雨水斗的计算分担值不要超过20l/s,若超过太多应该多加斗.b.根据确定的雨水斗的数量,在cad图中找到天沟的位置,计量出天沟的长度,然后计算出雨水斗之间的距离,一般2个雨水斗之间的间距不宜大于20m,然后确定雨水斗在图纸中的具体位置.
备注:虹吸式屋面雨水排水系统技术规程:
3.1.5对汇水面积大于5000 m��的大型屋面,宜设置不少于2组独立的虹吸式屋面雨水排水系统.
3.3.2 4雨水斗顶面至过渡段的高差,在立管管径不大于DN75时,宜大于3m;在立管管径不小于DN90时,宜大于5m;
3.3.2 5悬吊管设计流速不宜小于1.0m/s;立管设计流速不宜小于2.2m/s,且不宜大于10m/s;
3.3.2 6虹吸式屋面雨水排水管系过渡下游的流速,不宜大于2.5m/s;当流速大于2.5m/s时,应采取消能措施;
3.3.2 7立管管径应经计算确定,可小于上游悬吊管管径.
4.1.3 虹吸式雨水斗与屋面应设置在每个汇水区域屋面或天沟的最低点,每个汇水区域的雨水斗数量不宜少于2个.2个雨水斗之间的间距不宜大于20m.设置在裙房屋面上的虹吸式雨水斗距离裙房与塔楼交界处的距离不应小于1m,且不应大于10m.
4.1.7虹吸式雨水斗防叶罩隔栅间隙的形状可采用孔状或细槽状.孔状间隙口的直径不宜小于6mm,且不宜大于15mm.
4.1.8虹吸式雨水斗宜对雨水立管做对称布置.
4.1.9当连接多个虹吸式雨水斗时,虹吸式雨水斗的排水连接管应接在悬吊管上,不得直接接在雨水立管的顶部.
4.1.10天沟的起点深度应根据屋面的汇水面积、坡度和虹吸式雨水斗的斗前水深确定,天沟的坡度不宜小于0.003.
4.1.11天沟的过水断面应根据汇水面积的设计流量计算确定.天沟的宽度应保重雨水周边的均匀进水.
4.2.6 1管材和管件应采用不低于PE80等级的高密度聚乙烯(HDPE)原材料制造.
4.2.6 2管材的纵向回缩率不应大于3%;
5.1.4 1雨水立管应按设计要求设置检查口,检查口中心宜距地面1.0m.当采用高密度聚乙烯(HDPE)管时,检查口的最大设置间距不宜大于30m.
5.1.4 2雨水管道应按设计规定的位置安装;
5.1.4 3连接管与悬吊管的连接宜采用45度三通;
5.1.4 4悬吊管与立管、立管与排出管的连接应采用2个45度弯头或R不小于4D的90度弯头.
5.1.4 5高密度聚乙烯管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时,应按照设计要求设置阻火圈、防火胶带或防火套管;
5.1.4 6雨水管穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管.楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部与楼板底面齐平.墙壁内的套管,其两端应与饰面齐平.套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填充;
5.1.4 7在安装过程中,管道和雨水斗的敞开口应采取临时封堵措施.
ag123456 2016-04-04 17:56
虹吸式屋面排水是利用建筑物的高度所形成的水头来实现虹吸排水
其优势特点在与
1.管路系统必须同时满足系统的正负压要求
2.管材的选择灵活
3.管道安装无特殊要求
4.水平集水管没有坡度
5.雨水斗在屋面上布点灵活
6.管道走向可以根据需要设置
7.管径利用率高,管道直径小
8.可以控制屋面天沟中的水深
【系统的7大绝对优势】
1.雨水斗在屋面上布点灵活?更能适应现代建筑的艺术造型?很容易满足不规则屋面的雨水排放。
2.单斗大排量?屋面开孔少?减少屋面漏水几率?减轻屋面防水压力。
3.落水管的数量少和直径小?满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑?各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。
4.系统安全性高?管道走向可以根据需要设置?在不影响建筑功能及使用空间的同时满足现代大型购物广场?超市?厂房?仓库及各种网架结构金属屋面的雨水排放。
5.在设计流量下?系统中满管流无空气旋涡?排水高效且噪音小?更能完美配合现代影院?剧场?会展中心?旧点图书馆?学校医院的声学要求。
6.管路设计同时满足正负压要求?能保证通过高层?超高层建筑全程管路满水实验检验验收?且能避免负压失控确保系统正常运行。
7.由于管路直径小?总长度少和系统安装简便所带来的管道成本和安装费用减少?管道安装无特殊要求?使虹吸雨水排水系统得到众多的业主和施工单位青睐。
奋斗_9500 2016-04-04 17:16
虹吸排水系统采用HDPE高密度聚乙烯 管,这种管材能承受较大的冲击力,且不会因弯曲而破裂、折断,还具有耐腐蚀性,其抗极端温度范围也大,在-30℃100℃,同时管子自身重量轻,施工方便,可使安装工效大大提高。因此与传统的屋面重力流排水系统相比虹吸排水系统具有十大优点:
适用于各种类型、各种用途的建筑物(平屋顶建筑也适用);排水管道无需坡度排设;泄流量大;所需地下埋管较少;现场施工量减少;管道及配件的使用量减;降低排水管管径;节约安装空间;管道具有自洁能力;从设计到施工简单快捷。
虹吸系统的优势.
1、比重力系统管径小1/2至2/3.
2、横管不需要坡度.
3、屋面雨水斗布点灵活.
4、可减少与减小屋面预留洞要求.
5、管道走向灵活可根据各种设计要求设置.
6、管道材料可灵活选配.
7、可控制屋面和天沟中的水深.
8、水流速度快具有自洁管道功能.