装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

暗装三相插座的功率有多大?

周宛旋 | 被浏览161次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-04-04 16:52

    三相插座的功率一般是10A250V即2500W的,也有10A 2200VA ,16A 3500VA的。不同品牌的功率有所不同。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-04 16:39

    :三相三线和三相四线电机的区别:三相四线只是比三相三线多了条地线而已, 地线正常情况下是没有电流产生的,只有在电机漏电时通过地线短接产生漏电流从而使漏电保护开关动作断开电源,所以地线一般和相线一样大就可以了 。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-04 16:14

    1:   三相三线   380伏   20安培的   插座   能带多少功率的电动机
    答:根据公式   P=I*U*1.732*0.8   计算得出:可以带动10.5KW电机(不考虑电机启动电流)
    2:   三相三线   380付   功率为   4千瓦的   电动机   需要   选用   三相三线   多少安培的   插座
    答:根据题1中的公式,4KW电动机的最大电流为7.6A,不过电机启动时的电流很大(约为3--5倍)建议选用32A开关即插座
    3:   三相四线   380伏   30安培的   插座   能带多少   千瓦的   电动机
    答:根据1题得出:最大负荷15.8KW(如果带电机,建议在4KW以下)
    4:   三相四线   380伏   功率为   6千瓦的   电动机   需要选用   三相四线   多少安培的   插座

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 明装插座与暗装插座有哪些区别
    • Hzl_8542 回答:明装的是装在墙面之外的,而暗装的是把墙打出一个安装洞后装进去。所以明装的会凸出墙很多,而暗装的不会凸出很多。除了美观以外,另一区别就是安装所需条件不同,一般新房由于没有装修,凿墙也比较方便,都选项用暗装的,而已经装修过的房间,不能为了装一个插座而破坏所有装修,所以常用明装的,只要在墙上打相眼儿,用膨胀栓固定就行了,安装方便。
    • 暗装闭门器 家装卫生间瓷砖 先装地板先装门 11个月前
  • 3 回答
    • 带接地插孔暗装三相插座要怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:上面的是保护接地线,从左至右分别是L1、L2、L3。L火线也称为相线,N是零线也称为中性线,一般的情况下中性线是不带电的,注意:(一般的情况下) 地线是起保护作用的在电器漏电时把电导入地下用的,如果你家安装的是漏电保护的话把零线和地线连上可能造成漏电保护器跳闸保护
    • 接地 暗门 暗装闭门器 5个月前
  • 3 回答
    • 请问暗装插座面板和明装插座面板有什么区别?
    • ABCDEFG_0589 回答:暗装是指所有管线底盒都埋藏在墙内, 安装插座的暗盒一般比墙面需要略深一点,比如比墙面的完成面低三四毫米,因为无论是开关还是插座面板有一部分螺丝孔是较厚的,假如暗盒装的和墙面一样平,将来装上面板后和墙面有一定的缝隙,不够完美! 明装嘛,当然就是在墙面上,视觉就可以看到。要求就更要严格一些,比如明装盒是不是够正,明装敷设的塑料线槽是否横平竖直! 无论明装还是暗藏以完成后端正完美为上!
    • 暗装闭门器 插座面板 先装地板先装门 3个月前
  • 3 回答
    • 广联达中带保护接点暗装插座怎么套定额谁知道
    • Hzl_8542 回答:你好,安全型的三孔单相电源插座主要就是在插孔里面有一扇门,保护里面的铜接触头不被小孩手指或者金属物误插入,只有插头上的接地极首先插入这种插座后,门才会被打开,插头上的另两个电极才能插入插座中,起到安全保护的作用。就是一个三极插座,可以安装在地板上,平台上,插座外面有一个金属外壳,用的时候打开,里面是插座,不用的时候,他的外面是一个光滑的平面,洒不进水,很安全。