电缆敷设施工方案要怎么写?

茅水悦 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-04-04 16:23

      电缆敷设施工方案
      针对电缆混乱制订出电缆敷设的标准及程序如下:
      印制挂牌1.技术员根据电缆路径、电缆架层数编制电缆敷设的电缆清册。
      2.清理电缆管,并在管内穿上牵引用镀锌铅丝。
      3.电缆轴专人负责分配,避免长电缆短用。
      4.将配电盘及就地设备标好编号。
      5.用轴架将电缆盘支起,电缆盘应架设稳固,其挡板边缘距地面不得小于100mm。敷设时注意转动方向不得松散。
      32*68最常用的电缆挂牌室外挂牌6.电缆敷设有专人领线,专人检验,并听从统一指挥。相互间要有可靠的通讯联络。一根电缆敷设完毕后,立即沿线整理挂上电缆牌,以保证整齐美观。然后进行下一根的敷设。在一些重要的转弯处每根电缆都应一致地、相互平行地转弯。
      7.电缆敷设时要注意电缆的型号及规格要符合设计,电缆的弯曲半径应符合规范 规定,电缆绑扎固定统一采用镀塑黑绑线,固定应牢固,控制电缆固定间距为800毫米,截面小的动力电缆固定间距同控制电缆,截面大的动力电缆固定间距为1.5米。
      8.电缆敷设时,电缆应从电缆轴的上端引出,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。注意电缆上不应有铠装压扁等未消除的损伤。
      9.电缆标志牌的规定:
      (1)在电缆起止点,电缆接头应装设标志牌。
      (2)标志牌上应注明电缆的编号,型号,规格和起止点。标志牌上字迹应打印。
      10.所有电缆在终端头与接头附近均应留备用长度。
      11.在夹层和配电间里的缆沟内如果最高层电缆支架与配电盘、柜底部间距超过400mm时,如加花钢角铁固定电缆。
      (5)控制电缆作头接线主要为接线弯曲弧度不一致,观感不美观。
      采取措施是进行岗前培训,针对不同盘柜在接线前进行接线方式商定,确保接线统一美观,正确牢固。
      现在有一种打印机(M-300) 可通过与电脑连接,在硬质的PVC板,软质的标签上印字, 无需制版,克服以往订制标牌的繁琐、费时。该机采用热转印方式,字迹清晰,坚固耐久,是您自制标牌的理想工具。可用于电力系统,电缆挂牌,方便的制作电缆标识,克服人工手写的不规范,使标识更美观长久.也可用于设备制造厂,制作控制盘标牌,各种挂牌,现场制作,方便快捷.

      0 评论

    • prettygirl 2016-04-04 16:19

      1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。2.编制电缆敷设明细表,确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序.3. 规划电缆敷设路线图,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。
      作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。4. 制定电缆敷设计划(见附表3),根据计划合理的安排日程进度。5. 施工流程:机具布置――――电缆盘布置、开盘检查―――电缆展放――――电缆敷设、固定――――接头制作及附加安装6.技术、质量、安全要求( 1)电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格,是否符合图纸要求。用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧。(2)在放线架处、各转角都需配备一台对讲机,以便随时联络。 (3)搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。(4)电缆用人工牵引搬运,搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐,速度要均匀,严禁奔跑。(5)垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人。(6)展放过程中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放。(7)电缆进入配电室内终端处时,要保证足够的预留长度。(8)电缆敷设完毕,应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐,严禁交叉、混缠、扭曲,拐弯弧度应一致,电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-04 15:06

      1、交底放线
      项目经理要对工人进行技术交底,再由工人师傅根据设计要求放线,开槽宽度50mm。放线要精确到位,无缺漏。
      2、拆除原有电线及开关插座
      将原有线管、电线、开关插座全部换为品牌产品。原有电线的质量不能保证,导电性差,甚至可能有发生漏电、火灾的危险。新旧电线不能混用,因其电阻不同,易出现线路故障。
      3、开槽钻孔
      根据施工现场实际的放线位置进行开槽,开槽时应注意开槽深度。因为上面必须灌入水泥沙浆,所以深度必须高于管径。顶面不能开槽,如顶面无吊顶,又需要走线(如飘窗),应在顶面浅浅地凿开线槽,电线用薄线管包好,再在槽内固定   。
      过墙和过梁的地方需要钻孔,钻孔时的孔径、孔距一般为100mm;电线和水管不能走一个孔。
      虽然3.15标准是横平竖直,三个弯头一个过路盒,但是这样施工会增加好多空面板,影响美观而且增加了费用。可采取按斜排直线的方式进行排管,这样排既没有弯头又没有过路盒,施工方便且便于维修。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 8小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。