装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电缆敷设施工方案要怎么写?

茅水悦 | 被浏览285次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-04 16:23

    电缆敷设施工方案
    针对电缆混乱制订出电缆敷设的标准及程序如下:
    印制挂牌1.技术员根据电缆路径、电缆架层数编制电缆敷设的电缆清册。
    2.清理电缆管,并在管内穿上牵引用镀锌铅丝。
    3.电缆轴专人负责分配,避免长电缆短用。
    4.将配电盘及就地设备标好编号。
    5.用轴架将电缆盘支起,电缆盘应架设稳固,其挡板边缘距地面不得小于100mm。敷设时注意转动方向不得松散。
    32*68最常用的电缆挂牌室外挂牌6.电缆敷设有专人领线,专人检验,并听从统一指挥。相互间要有可靠的通讯联络。一根电缆敷设完毕后,立即沿线整理挂上电缆牌,以保证整齐美观。然后进行下一根的敷设。在一些重要的转弯处每根电缆都应一致地、相互平行地转弯。
    7.电缆敷设时要注意电缆的型号及规格要符合设计,电缆的弯曲半径应符合规范 规定,电缆绑扎固定统一采用镀塑黑绑线,固定应牢固,控制电缆固定间距为800毫米,截面小的动力电缆固定间距同控制电缆,截面大的动力电缆固定间距为1.5米。
    8.电缆敷设时,电缆应从电缆轴的上端引出,不应使电缆在支架上及地面上摩擦拖拉。注意电缆上不应有铠装压扁等未消除的损伤。
    9.电缆标志牌的规定:
    (1)在电缆起止点,电缆接头应装设标志牌。
    (2)标志牌上应注明电缆的编号,型号,规格和起止点。标志牌上字迹应打印。
    10.所有电缆在终端头与接头附近均应留备用长度。
    11.在夹层和配电间里的缆沟内如果最高层电缆支架与配电盘、柜底部间距超过400mm时,如加花钢角铁固定电缆。
    (5)控制电缆作头接线主要为接线弯曲弧度不一致,观感不美观。
    采取措施是进行岗前培训,针对不同盘柜在接线前进行接线方式商定,确保接线统一美观,正确牢固。
    现在有一种打印机(M-300) 可通过与电脑连接,在硬质的PVC板,软质的标签上印字, 无需制版,克服以往订制标牌的繁琐、费时。该机采用热转印方式,字迹清晰,坚固耐久,是您自制标牌的理想工具。可用于电力系统,电缆挂牌,方便的制作电缆标识,克服人工手写的不规范,使标识更美观长久.也可用于设备制造厂,制作控制盘标牌,各种挂牌,现场制作,方便快捷.

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-04 16:19

    1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。2.编制电缆敷设明细表,确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序.3. 规划电缆敷设路线图,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。
    作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续。4. 制定电缆敷设计划(见附表3),根据计划合理的安排日程进度。5. 施工流程:机具布置――――电缆盘布置、开盘检查―――电缆展放――――电缆敷设、固定――――接头制作及附加安装6.技术、质量、安全要求( 1)电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格,是否符合图纸要求。用摇表(500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧。(2)在放线架处、各转角都需配备一台对讲机,以便随时联络。 (3)搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。(4)电缆用人工牵引搬运,搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐,速度要均匀,严禁奔跑。(5)垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人。(6)展放过程中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放。(7)电缆进入配电室内终端处时,要保证足够的预留长度。(8)电缆敷设完毕,应组织人力进行整理、固定。电缆桥架里的电缆要码放顺直整齐,严禁交叉、混缠、扭曲,拐弯弧度应一致,电缆弯曲半径不小于10倍电缆直径。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-04 15:06

    1、交底放线
    项目经理要对工人进行技术交底,再由工人师傅根据设计要求放线,开槽宽度50mm。放线要精确到位,无缺漏。
    2、拆除原有电线及开关插座
    将原有线管、电线、开关插座全部换为品牌产品。原有电线的质量不能保证,导电性差,甚至可能有发生漏电、火灾的危险。新旧电线不能混用,因其电阻不同,易出现线路故障。
    3、开槽钻孔
    根据施工现场实际的放线位置进行开槽,开槽时应注意开槽深度。因为上面必须灌入水泥沙浆,所以深度必须高于管径。顶面不能开槽,如顶面无吊顶,又需要走线(如飘窗),应在顶面浅浅地凿开线槽,电线用薄线管包好,再在槽内固定   。
    过墙和过梁的地方需要钻孔,钻孔时的孔径、孔距一般为100mm;电线和水管不能走一个孔。
    虽然3.15标准是横平竖直,三个弯头一个过路盒,但是这样施工会增加好多空面板,影响美观而且增加了费用。可采取按斜排直线的方式进行排管,这样排既没有弯头又没有过路盒,施工方便且便于维修。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆敷设施工方案怎么写?
    • 周祥 回答:1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。    • 电缆 橡套电缆 写保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆桥架敷设施工标准是什么?
    • 麻麻都夸我乖 回答:1 电缆线路的施工 2电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。 3电缆管的加工及敷设 4电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。 5 电缆管的加工应符合下列要求: a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。 b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 6每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 7电缆支架的安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。 8电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。 9电缆桥架全长均应有良好的接地。 10电缆的敷设 电力电缆在终端头与接头近宜留有备用长度。
    • 高压合金管 高压钠灯 玻璃钢电缆桥架 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆敷设施工标准规范是什么
    • 随意夜风 回答:电缆敷设施工标准规范如下所示; 强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。 埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。 直接埋地敷设的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外电缆敷设》要求施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。 所谓“凯撒,凯砖“,是电缆的一种规格:铠装电缆(可直接埋地敷设)。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆敷设施工规范是什么?
    • 凌星弥梦 回答:电缆桥架安装施工规范 1.1 为餍足工程设计中对电缆桥架的安装要求,特体例此暂行规定。待国度规范有电缆桥架安装的具体要求后,即以国度规定为准。 1.2 电缆桥架供工矿企业以及平易近用修建敷设电力电缆、控制电缆、通讯电缆及自控管缆等之用。 2、电缆桥架的安装 2.1 电缆桥架的总最简单的面安插应作到间隔最短,经济合理,安全运行,并应餍足施工安装,维修以及敷设电缆的要求。 2.2 电缆桥架应有足够的刚度以及强度,对电缆提供 可靠的支撑。 2.3 电缆敷设后,电缆桥架的挠度应半大于电缆桥架 跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应半大于电缆桥架的跨度1/150。 2.4 电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。 2.5 电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应安插在管架的一侧。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆敷设施工方法求份?
    • 我就是我d 回答:直埋电力电缆的敷设要求主要有: ① 直埋电缆 应有铠装和防腐保护层。 ② 直埋电缆的深度 一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。 ③ 直埋电缆 应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。 ④ 直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。 ⑤ 电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。 ⑥ 直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面; ⑦ 电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。 ⑧ 敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。 电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。
    • 高压合金管 高压钠灯 高压开关柜 1年以前