  • Hzl_8542 2016-04-04 20:21

    动力电缆检测标准:
      一、水平燃烧实验
      1、A级表示在650℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
      2、B级表示在750℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
      3、C级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;
      4、S级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3分钟不击穿。
      二、水喷淋燃烧实验
      W级表示在施加300伏电压燃烧15分钟然后再淋水燃烧15分钟不击穿。
      三、冲击震动燃烧实验
      1、X级表示在650℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动15分钟不击穿;
      2、Y级表示在750℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿;
      3、Z级表示在950℃下施加300伏电压一边燃烧一边每30秒机械冲击震动一次15分钟不击穿。   
      BS6387要求的最高级别型号为CWZ。
    分享

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-04 15:10

    你好,有以下收取规定:
    一、供电配套工程费按每平方米建筑面积收取,计费面积按项目批准的建筑面积(包括住宅小区内公建设施)。每户建筑面积在100平方米以上的住宅,供电基本容量配置6千瓦;100平方米以下的住宅配置4千瓦;公建设施原则上按每平方米40瓦配置。
    二、建设项目建筑面积在6万平方米以内(包括6万平方米)全电缆工程收费标准为每平方米145元,架空线与电缆相结合工程为每平方米130元;建筑面积在6万平方米以上、并一次付清工程的项目,按上述标准的90%执行。如果要求提高配置容量,每户每提高1千瓦,收费标准提高10%;车库、车棚、垃圾房等公建设施如要求低于每平方米40瓦的标准配置,按容量比例收费标准相应降低。如因场地狭小,开发商要求采用小型化设备,配置成本又较高的,收费标准上浮20%;有特殊配置要求的其他住宅仍按项目规划建设,个别核算。以上小型化和特殊配置项目收费应报物价主管部门备案。
    三、上述供电配置工程包括上级电源出线到住宅楼或公建设施的进户点的所有供电配电设施,除供电配套工程费外,不再收取供电、配电贴费和其他费用。住宅建设单位应配合电力公司进行供配电施工,并按惯例提供供配电设施用房和通道。
    四、供电配套工程费由市电力公司统一收取,集中管理,按照电网有关规定,制定小区配电计划,按期实施,确保住宅配套供电。希望我的回答对你有帮助。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-04 14:21

    1、可以算在总的报价里面,也可以单独收费。
    2、电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。
    3、安装就是按照一定的程序、规格把机械或器材固定在一定的位置上。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 耐火电缆检测要符合哪些标准
    • xiaoping123 回答:1。NH阻燃耐火电缆特性 耐火阻燃电线电缆(NH):在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行),可保持线路的完整性。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷和机械打击的情况下,电缆仍可保持线路的完整运行。 2。NH耐火阻燃电缆标准   耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。 3。NH耐火阻燃电缆工作状态   耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。 4.结构组成:导体-耐火层(云母带)-绝缘-阻燃内衬层-阻燃护套 5.主要用于高层建筑、地铁、电站及一些重要场所要场所等,具有防火特性的环境场合,除了在0.6/1KV额定电压下传送电力外,还可在燃烧情况下保持一定时间的安全运行,在950-1000度温火焰燃烧的情况下保证安全运行3小时,这样大大提高了耐火电缆的使用安全系数,为救助火灾赢得了一定时间。
    • 耐火石膏板 装修费用标准 耐火电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 请问yjv电缆检测标准是什么?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 其主要型号:GB/T 5013.4-2008 JB/T 8735.2-2011。 常见电缆型号:BVVB:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形(B)电线 AVR:铜芯聚氯乙烯绝缘安装(A)用软(R)电线 RV:软铜导体无护套电缆 AVRB :铜芯聚氯乙烯绝缘扁形安装用软电线 RVB:软铜导体扁形无护套电缆 RVS:铜芯聚氯乙烯绝缘绞型(S)连接用软电线 RVV:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线(前一个V表示聚氯乙烯绝缘,后一个V表示聚氯乙烯护套) AVVR:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 电缆种类:电线电力电缆高压电缆架空电缆橡套电缆控制电缆电缆规格型号:有单芯、多芯按照截面积:分0.5,1,1.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300mm2 等。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 1年以前
  • 3 回答
    • 防水电缆检测标准是什么
    • 可爱的橙子 回答:JHS 防水电缆暂无国家标准或者行业标准。   但注意JHS防水电缆使用条件:电缆线长期允许工作温度65℃。   JHS防水电缆用途:防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用。   JHS防水电缆绝缘材料:绝缘采用防水橡皮;电缆的填充也采用防水橡皮;电缆的护套采用防水橡皮护套适用于潜水泵,煤矿,水下作业,水中景光灯等水处理设备,采用高密度胶具有防水等功能。 希望对您有帮助
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆检测标准是什么
    • 一追再追 回答:电缆检测标准是:导体电阻,绝缘护套厚度,老化前后抗拉强度,伸长率,绝缘电阻以及阻燃耐火性能等;1、A级表示在650℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿; 2、B级表示在750℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿; 3、C级表示在950℃下施加300伏电压水平燃烧3小时不击穿;。
    • 装修费用标准 照明标准 配电箱标准 10个月前
  • 3 回答
    • 电缆出厂检测标准是什么
    • dxjian 回答:电线电缆为国家CCC强制认证产品,国家标准对其检验项目有详细的说明,包括方面主要有电性能、机械性能、阻燃性能等。质检机构对电线电缆的检测主要是电性能方面。 电性能的试验主要有导体直流电阻试验、绝缘电阻试验、工频耐压试验、冲击电压试验等。 目前国内和质检机构开展的电性能检测主要有导体直流电阻、绝缘电阻和工频耐压. 外形尺寸和标志:除电性能外,电线电缆的外形尺寸和标志不合格的比率也很高。 电线电缆的尺寸主要是电线电缆的绝缘厚度和外径尺寸必须符合标准的要求。。标准中规定,电线电缆的标志要有连续性、耐擦性,并具有一定的清晰度,产品标志应有型号、规格和标准号。标志的连续性即一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间的距离:护套应不超过500mm,绝缘应不超过200mm。数字标志应沿着绝缘线芯以相等的间隔重复出现,相邻两组数字标志应彼此颠倒,相邻两组数字标志的间距应不大于50mm。