静电地板铺设技巧有哪些?

晓军 | 被浏览401次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-04 15:11

    工程施工工艺:
    1、施工前,首先认真检查地面平整度和墙面垂直度
    2、拉水平线,测量室内长度、宽度,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上
    3、恰当选择铺设基准位置,减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线
    4、将安装支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处
    5、用螺钉将横梁固定到支架上,逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直
    6、用吸板器在组装好的横梁上放置地板
    7、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补
    8、铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节
    9、在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形
    10、活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打◎6-◎8圆孔,防止贴面断裂
    三、防静电地板有一个很好的特性那就是耐磨性很好,所以防静电地板价格就会比其他的地板要高很多。在国际的标准规定中,4000R以上的产品就在一些有条件的家庭中使用了,而如果想要在公共场所使用的话,根据国家标准就必须达到10000R以上了,在方便的同时,安全也很重要。而防静电地板所拥有的空间是在4000R-18000R中。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-04 13:31

    一、对铺设场地的要求
    1、 防静电地板价格的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;
    2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;
    3、 防静电地板价格下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装防静电地板前施工完毕;
    4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同防静电地板上表面完成高度一致;
    5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。
    二、 防静电地板铺设工具
    1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布;
    三、施工步骤
    1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
    2、 拉水平线,并将防静电地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的防静电地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少防静电地板的切割;
    3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
    4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
    5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动防静电地板;
    6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动防静电地板的长度,可以用切割防静电地板的方法进行拼补;
    7、 在铺设防静电地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动防静电地板的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤防静电地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在防静电地板下面;
    8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的防静电地板下加装支座,以防防静电地板变形;
    9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的防静电地板装饰面开裂。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-04-04 12:00

    你好,防静电地板受外界环境条件的影响变化小.即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩,也就是在机房温度稍高时,防静电地板伸展膨胀,无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩,产生松动感。防静电地板受环境影响的收缩量应小于0.5mm,板面的挠曲量应小于0.25mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 硅酸钙静电地板和钢化静电地板有什么区别
    • 小小小帅 回答:硫酸钙地板,现在它是主流,而且实用效果好。硫酸钙防静电地板具有生态环保、阻燃、防水、平整、不易变形、脚感好,防静电、各种覆面材料美观大方、经久耐用、承载强度高等特点。 高密度的硫酸钙地板是由原材料加工凝固成硫酸钙晶体,并采用无毒未经漂白的植物纤维作为加固材料经过一次脉冲压制工序制作而成。覆面采用HDL三聚氰胺防静电贴面、PVC、瓷砖、地毯、大理石或天然橡胶等,地板四周塑胶收边条,地板底一般有采用镀锌钢板或铝箔。
    • 静电地板 硅酸钙 机房静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 铺导静电地板铺设方法是什么?
    • Qyana 回答:1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出; 2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割; 3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处; 4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直; 5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板; 6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补; 7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面; 8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形; 9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。 10、如在防静电要求较高的场所可以在支架下面加装导电铜带以提升导电效果,在地板支架下面横竖排列整齐,板面常用的规格有2×0.05 ~4×0.08 ~6×0.5MM ,不同的防静电环境需求选用不同的规格,按甲方设计需求施工。
    • 静电地板 机房静电地板 实木地板铺设 1年以前
  • 3 回答
    • 瓷砖铺设有什么技巧?
    • 倒叙_7629 回答:1、瓷砖铺贴之前用水浸泡 首先将经过预选的瓷砖背面清理干净,并浸水2小时以上。浸水的目的是让瓷砖事先吸饱水分,以免铺贴后吸走粘接材料中的水分,影响粘接强度或导致粘接材料过分收缩引起空鼓、脱粘等。瓷砖浸水后,在铺贴前应从水中取出,并用棉布擦去表面水分或将表面水分晾干后才能进行铺贴。 2、铺贴瓷砖之前吊垂线 铺贴开始前还应当在墙面找平层上吊垂线,以确定瓷砖的出墙尺寸线,并拉水平线,这样铺贴时既能够做到表面平整,又能够做到瓷砖横平竖直。 3、设置木托板 铺贴瓷砖时应该以水平线为依据,设置对瓷砖起支撑作用的木托板。其目的是防止瓷砖在粘接材料未曾硬化建立强度之前下坠或移位。 4、贴瓷砖一般从门窗开始 铺贴瓷砖一般从阳角或门窗边开始,按由下而上,自左至右的顺序进行。铺贴的方法是这样的,先用水润湿找平层,用小灰铲将拌好的粘接材料抹在瓷砖背面,再将瓷砖贴在墙面上,并用灰铲木柄或橡胶榔头轻敲瓷砖,使粘接材料挤满瓷砖与墙面之间的整个空隙,注意瓷砖的上边。口要与水平线对准,不平的话,可以在瓷砖下部垫小木片加以调整。贴完一排后应使用靠尺横,向找平,将高出的瓷砖敲平,将凹进去的瓷砖取下添浆重新粘贴。 粘接材料不宜过稠,否则不容易摊开,同时也不宜太稀,否则瓷砖粘贴无法固定,容易坠下来。 5、可用10%稀盐酸擦洗表面   根据整个釉面砖墙面污染的情况,可用10%稀盐酸溶液或自来水擦洗表面。如果用稀盐酸溶液清洗的话,应在最后用自来水彻底冲洗一遍。   这里还要提醒的是,墙面上阳角应该铺贴阳角条瓷砖,阴角原则上也应铺贴阴角条瓷砖,以使转角处形成美观的圆弧形。但现在人们一般为了图方便,对阳角一般采用瓷砖直接碰角处理,阴角一般不做任何处理。   釉面瓷砖铺贴完成并擦干净后,如果在上面喷一层很薄的碧丽珠光亮剂,并再次再软布擦试一遍,则表面显得既光亮又不易被污染。 6、瓷砖缝隙中的多余材料应刮理干净   铺贴瓷砖时,应及时将瓷砖缝中多余的粘接材料刮理干净,并用湿棉布擦去面砖上的污迹,千万不要等到粘接材料干硬后再擦拭清洗,那样不但不能清洗干净,如果用硬物刮除又会损害釉面层。等粘接材料凝固后,可以用白水泥、石膏灰浆或色浆将接缝刷一遍,并用棉纱将灰浆擦匀、填满。
    • 地暖铺设 瓷砖选购技巧 瓷砖颜色搭配技巧 4个月前