装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

怎样测试漏电保护器?

刘寒香 | 被浏览167次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-04-04 16:29

    安装完毕后,应试跳检查三次,动作要正确。
    家用漏电保护器应每月进行试跳,检查是否正常。
    当漏电保护器跳闸后,可试送一次,如试送不成,应及时排查故障原因。
    遇到漏电保护器频繁跳电时,必须请有资质的电工帮助查清问题。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-04-04 13:17

    简单点,就是压一下面板上的试验按钮,看在通电情况下,是不是能自动跳开断电。实际点的方法是:找根绝缘导线,一段接大地地面较潮湿的地方,另一端,接触一下漏电保护器的下端出线端的任意一根接线端子,总有一根线,会跳闸的。如果你试验两根线没有一根能让漏电保护器自动跳闸,那么,这个漏电保护器就可能有故障,不能保证人身安全,就该换新的。

    0 评论

  • Standby凡 2016-04-04 11:47

    怎样测试漏电保护器这个太简单了,你接好线后可以模仿实际漏电情况测试啊,比如将火线零线局部用水浸湿的胶布或者胶带缠住裸铜线,将缠好胶带的地方靠在一起,如果开关是好的,就会跳闸。或者从零线接一根线接触地面也会跳闸啊。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 热水器漏电保护器有用吗,要怎么什么样的热水器漏电保护器?
    • 家和往事兴 回答:答,根据你的描述,你应选用1p15A的漏电保护断路器(买组装好的)来控制热水器的电源插座(三孔的)。 此断路器组成:1p单极空气开关(2p为两极,3p为三极)和一个漏电保护器合并组成。 进线连接方法:火线接入漏电保护断路器的左上端接线孔,零线接入右上端。 出线连接方法:左下端的线(火线)接入插座的L端,右下端(零线)接入插座N端,地线接入插座的接地端(有接地标志)。 注意事项:1.地线一定要连接,否则漏电断路器对漏电无效 2.零线、地线不能接错,否则漏电断路器一直处于漏电保护状态,开 关合不上去。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 空气开关有漏电保护吗?与漏电保护器有何区别?
    • 猪仔_5727 回答:空气开关与漏电保护器差别:空气开关是发生短路事故或故障才动作跳闸,而漏电保护器是人身发生触电时才动作跳闸;空气开关容量可大可小,而漏电保护器容量不易做大,一般单相居多。 空气开关与漏电保护器原理不一样,结构更不一样,绝对不能替代。 1漏电即火线与大地之间有电流通过(零线是与大地相接的),一般漏电保护器的动作电流为30mA. 2火线和零线两条线一起绕在电磁铁上,正常使用时,两条线上都有电流通过,且大小相等方向相反,故电磁铁不产生磁力;当漏电或人触电时(人同时接触火线和大地而不是接触火线和零线,触电保护器只能保护这种情况),只有接火线的着条线有电流通过,故电磁铁产生磁力,克服弹簧或其他阻力而将开关断开,起保护作用。 3电磁铁上只有一组线圈,正常使用时也有电磁力产生,当通过的电流超过额定电流时,产生的电磁力将超过弹簧或其他阻力,将开关断开,起保护作用。 4,5 漏电保护器只是用于防止人触电和漏电,而电路过载(短路)时根本不会起保护作用;空气开关用于防止电路过载(有的还有电压过低保护功能,原理可想而知),不能保护触电,只是起保险丝的作用,两者不能混用。 漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。 另外,动作检测方式不同:漏电保护器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。 而空气开关就是纯粹的过电流跳闸(安级)。 空气开关应该是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器和漏电断路器的区别是什么?
    • memedaxpg 回答:1、漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置(以下简称RCD),是一种具有特殊保护功能(漏电保护)的空气断路器。它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流和谐波电流) 2、断路器是控制电气回路的分合开关,若以空气为灭弧介质的称空气断路器(开关)、若以sf6气体为灭弧介质的称六氟化硫断路器(开关)。断路器一般以额定电流(负荷)选择,
    • 漏电 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前