装修电工施工规范有哪些?

司迎丝 | 被浏览331次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-04-04 16:05

    1、电工施工前的准备:

    1.1 电工应观察原电路是否有漏电保护装置,电源分几个回路供电的,分别是什么回路,是否有地线,电路总负荷是多少。

    1.2 电工应找到电视、电话、网线的入户接线盒,且检测电话线有几个回路。

    1.3 检测每个开关、插座是否通电,电线的载荷能力是多大,电线布置是否分色,电源插座是否是左零右火。

    1.4 询问业主能否找到原有电路布置图。

    2、施工现场临时用电管理规范

    2.1 必须持有劳动部门电工证的电工才能上岗作业,按国家有关电工规范操作,无电工证的师傅布线安装必须有电工证的师傅现场指导。

    2.2 在施工现场作业时应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。

    2.3 施工现场用火焊接、切割等必须有防火措施,火焰与带电部分的距离不得小于1.5米。

    2.4 施工现场用电安全的规定:

    2.4.1 工地临时用电要用电缆线,从插座取电时,必须用插头。严禁用其它方式取电。

    2.4.2 开关箱内必须有漏电保护器(规格相符)方可施工。

    2.4.3 当施工现场利用原供电系统供电时,应检查该系统是否符合现场负荷使用。

    2.4.4 照明灯具与易燃易爆物品之间必须保持一定距离,其距离普通灯具300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃易爆物品。当间距不够,必须采取隔热措施。

    2.4.5 施工现场临时照明、灯具离地面距离≥250mm,用电设备接线必须安全、牢固、防水。

    3、聚氯乙烯冷弯管道布线应注意以下规定:

    3.1 管道

    3.1.1 PVC管外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记和制造厂标。

    3.1.2 PVC管管口应平整、光滑。

    3.2 管与管、管与箱(盒)连接时,应符合下列条件:

    3.2.1 管与管之间采用套管连接,套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管的对口应位于套管中心。

    3.2.2 管与器件连接时,插入深度为20mm-30mm,但与暗盒连接时, 插入暗盒不宜超出5mm。

    3.2.3 PVC管在砌墙体上开槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度应不小于12mm。

    3.2.4 当直线段长度超过15m或直角弯超过3个时,必须增设接线盒。

    3.2.5 暗管在墙体内严禁交叉,严禁未有接线盒跳管,严禁走斜道。

    3.2.6 弯管必须用专用弯管器。

    3.2.7 在布线套管时,同一线路如超过2根线管,管与管之间必须留≥15mm的缝。

    3.3 管内穿线

    3.3.1 导线在管内严禁接头,接头应在接线盒(箱)内。

    3.3.2 管内导线的总横截面积应小于线管截面的40%。

    3.3.3 绝缘导线在空心楼板孔内设时,应符合下列条件:

    3.3.3.1 导线穿入前,应将板孔内积水,杂物清除干净。

    3.3.3.2 导线穿入时,不应损伤导线的护层,并要方便更换导线。

    4、室内配线基本要求:

    4.1 使用的导线其额定电流应大于线路的工作电流。

    4.2 导线必须分色,红色为相线,蓝色为零线,双色线为地线。

    4.3 导线在开关盒、插座盒(箱)内留线长度不应小于150mm,留线卷成圈放在底盒里。

    4.4 地线与公用导线如通过盒内不可剪断直接通过的,也应在盒内留一定余地。

    4.5 如遇大功率用电器,分线盒内主线达不到负荷要求时,需走专线。且线径的大小和空气开关额定电流的大小也要同时考虑。

    4.6 接线盒(箱)内导线接头须用防水绝缘粘性好的胶带牢固包缠。

    4.7 弱电(电话,电视、网线)导线与强电导线严禁共槽共管,弱电线槽与强电线槽间距≥300mm,在连接处,电视线必须用接线合电视分配器连接。

    5、为适应住宅发展需要,满足家用电器增多对供电需求的增多,应遵守相关指令性文件的规定:

    5.1 用户用电箱(户)

    5.1.1 规定将照明、空调及其他插座按至少三路设计、敷设;

    5.1.2 为确保用电安全协调保护,保护器分别采用TSN-32型以上双极断路器和TSML-32型以上漏电保护断电器(此规定品牌可任选),并与用电分支的负荷相匹配。

    5.1.3 电箱内导线保留长度不少于配电箱的半周长。

    5.1.4 配电箱底边距地面距离不少于1.5m,照明配电箱(板)上应注明用电回路名称。

    5.1.5 配电箱内导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,严禁露出铜线。

    5.1.6 配电箱的进线口和出线口宜设在配电箱上面和下面,接口牢固。

    5.2 用户电能表选用一户一表制,如原用户电能表承载不能满足要求,必须提请用户向电业局申请更换新表。为保证用户用电安全,单相电能表必须用双极隔离开关,为用户加接接地保护,采取单相三线制。

    5.3 开关插座安装的规定:

    5.3.1 进门开关盒底边距地面1.2m-1.4m,侧边距门套线必须大于70mm。并列安装的相同型号开关距地面高度相差≤1mm,特殊位置(床头开关等)的开关按业主要求进行安装。

    5.3.2 灯具开关必须串接在相线上。

    5.3.3 插座应依据其使用功能定位,尽量避免牵线过长,插座数量宁多勿少。地脚插座底边距地面≥300mm,凡插座底边距地低于1.8m时须用安全型插座。

    5.3.4 在潮湿场所应用密封式或保护式插座,安装高度应≥1.5m。

    5.3.5 在儿童房,应采用安全型插座。

    5.3.6 凡开关、插座应采用专用底盒,四周不应有空隙,盖板必须端正、牢固。

    5.3.7 计算负荷时,凡没有固定负荷体的插座,均按1000瓦计算。普通插座采用2.5mm2的铜芯线。

    5.3.8 面板垂直度允许偏差≤1mm。

    5.3.9 凡插座必须是面对面板方向左接零线,右接相线、三孔插上端地线。并且盒内不允许有裸露铜线超过1MM。

    5.3.9.1 接线按左接零线,右接相线,三孔插上端接地线。

    5.3.10 开关、插座要避开造型墙面,非要不可的除非设计特别要求应尽量安装在不显眼的地方。

    5.3.11 开关安装后应方便使用,同一室内开关必须安装在同一水平线上,并按最常用、很少用的顺序布置。

    5.3.12 开关、插座应尽量安装在瓷砖正中,开关、插座避免安装在瓷砖腰线、花板和瓷砖接缝上。

    5.4 照明线路的规定:

    5.4.1 照明线路一般采用1.5mm2的铜芯线。

    5.4.2 室内照明线路每一单相分支回路的电流一般情况下严禁超过10A,所接灯头数不宜超过25个,但花灯彩灯、多管荧光灯除外。

    5.4.3 凡螺口灯必须是中心触点接相线,零线接在螺纹端子上。

    5.5 灯具的安装规定

    5.5.1 采用钢管作灯具吊杆时,钢管内径不应小于10mm。管壁厚度不应小于1.5毫米。

    5.5.2 吊链式灯具的灯线不应受拉力,灯线必须超过吊链20mm的长度,灯线与吊链编叉在一起。

    5.5.3 同一室内或场所成排安装的灯具,在安装成排灯具时,应先定位,后安装的顺序,其中心偏差≤5mm。

    5.5.4 当灯具重量大于2KG时,应采用膨胀螺栓固定。

    5.5.5 灯具组装必须合理、牢固,导线接头须牢固、平整。

    5.5.6 镜前灯一般要安装在距地1.8m左右,但必须与客户沟通后确定,旁边应预留插座。

    5.5.7 嵌入式装饰灯具的安装须符合下列要求:

    5.5.7.1 灯具应固定在专设的框架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸。

    5.5.7.2 灯具的边框应紧贴在顶棚面上且完全遮盖灯孔。

    5.5.7.3 矩形灯具的边框宜与顶棚的装饰直线平行,其偏差≤5mm。

    5.5.7.4 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。

    5.6 插座线分三色(如火线为红色,零线为蓝色,地线为双色线),空调必须采用4.0mm2的铜芯线,其他用电负荷参照标准执行。电路所有主材料和辅料,均采用国家认证产品。如发现采购的材料不属于国家认证产品的,电工师傅有权不用,并告诉工地负责人。

    6、电路改造的开关和插座,电工师傅需与业主仔细确定以下用电设备开关插座位置,并用粉笔在墙上记录。

    6.1 热水器种类:燃气、电、太阳能等的同类电器的尺寸、安装方位。

    6.2 饮水机、空调、电脑、电视线、音响、洗衣机等同类电器的尺寸、安装方位。

    6.3 厨卫设备:消毒柜、洗碗机、电饭煲、微波炉、冰箱、浴霸、抽油烟机、换气扇等同电器的尺寸、安装方位。

    6.4 餐厅电火锅、客厅或娱乐室的电热器等位置,以及用电的功率,必须合理布线。

    6.5 楼上、楼下或卧室走道灯具是否单联双控

    总之,开关与插座宁多勿缺。在伸手可触摸的高度内,应用安全插座,卫生间要采用防水插座。开关插座的暗盒安装要牢固、方正。盒内清洁无脏物。面板底与墙面平整吻合或略低。开关定位合理,防止推拉门遮住开关,方便使用。

    强电线不能在地面铺设,所有入砖墙电线采用阻燃PVC套管埋设,预制结构的可用黄腊管套线后埋设,电线走向必须要横平竖直,不可斜走、管内电线便于更换。套管固定间距≤500MM,套管表面要低于墙面12MM以上,套管内电线不能有接头,检验合格后,浇湿墙面,用M10水泥砂浆封闭,封闭表面要平整,且低于墙面2MM。

    7、重新布置和改造的电路,要有电路布置图,电路布置图要有线路标高、规格,分清强电、弱电。

    8、电话线安装后,必须用万能表或专用摇表进行通线试验。电视线安装后,必须用微型电视或专用有线查频器测试达到使用标准。网线安装后,要直接进行试验,以保畅通。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-04 11:40

    为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范:
    一、电工施工前的准备:
    1、电工应观察原电路是否有漏电保护装置,电源分几个回路供电的,分别是什么回路,是否有地线,电路总负荷是多少。
    2、电工应找到电视、电话、网线的入户接线盒,且检测电话线有几个回路。
    3、检测每个开关、插座是否通电,电线的载荷能力是多大,电线布置是否分色,电源插座是否左零右火。
    4、询问业主能否找到原电路布置图。
    二、施工现场临时用电管理规范
    1、必须持有劳动部门电工证的电工才能上岗作业,按国家有关电工规范操作,无电工证的师傅布线安装必须由有电工证的师傅现场指导。
    2、在施工现场作业时应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。
    3、施工现场用火焊接、切割等必须有防火措施,火焰与带电部分的距离不得小于1.5米。
    4、施工现场用电安全的规范:
    ⑴、 工地临时用电要用电缆线,从插座取电时,必须用插头。严禁用其他方式取电。
    ⑵、 开关箱内必须有漏电保护器(规格相符)方可施工。
    ⑶、 当施工现场利用原供电系统供电时,应检查该系统是否符合现场负荷使用。
    ⑷、 照明灯具与易燃易爆物品之间必须保持一定距离,其距离普通灯具300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃易爆物品。当距离不够,必须采取隔热措施。
    ⑸、 施工现场临时照明、灯具离地面距离≥250mm,用电设备接线必须安全、牢固、防水。
    三、聚氯乙烯冷弯管道布线应注意以下规定:
    1、管道
    ⑴、 PVC管外壁应有间距不大于1米的连续阻燃标记和制造厂标。
    ⑵、 PVC管管口应平整、光滑。
    2、管与管、管与箱(盒)连接时,应符合下列条件:
    ⑴、 管与管之间采用套管连接,套管长度宜为管外径的1.5—3倍,管与管的对口应位于套管中心。
    ⑵、 管与器件连接时,插入深度为20mm—30mm,但与暗盒连接时,插入暗盒不宜超出5mm。
    ⑶、 PVC管在砌墙体上开槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度应不小于12mm。
    ⑷、 当直线段长度超过15m或直角弯超过3个时,必须增设接线盒。
    ⑸、 暗管在墙体内严禁交叉,严禁未有接线盒跳管,严禁走斜道。
    ⑹、 弯管必须用专用弯管器。
    ⑺、 在布线套管时,同一线路如超过2根线管,管与管之间必须留≥15mm的缝。
    3、管内穿线
    ⑴、 导线在管内严禁接头,接头应在接线盒(箱)内。
    ⑵、 管内导线的总横截面积应小于线管截面的40%,
    ⑶、 绝缘导线在空心楼板孔内设时,应符合下列条件:
    ①、 导线穿入前,应将板孔内积水,杂物清除干净。
    ②、 导线穿入时,不应损伤导线的护层,并要方便更换导线。
    四、室内配线基本要求:
    1、使用的导线其额定电流应大于线路的工作电流。
    2、导线必须分色,如发现未按红色为相线,蓝色为零线,黄色为控制线,双色线为地线的,必须马上返工。
    3、导线在开光盒、插座盒(箱)内留线长度不应小于150mm。
    4、地线与公用导线如通过盒内不可剪断直接通过的,也应在盒内留一定余地。
    5、如遇大功率用电器,分线盒内主线达不到负荷要求时,需走专线。且线径的大小和空气开关额定电流的大小也要同时考虑。
    6、接线盒(箱)内导线接头采取焊接且须用防水绝缘粘性好的胶带牢固包缠。
    7、弱电(电话、电视、网线)导线与强电导线严禁共槽共管,弱电线槽与强电线槽平行间距≥300mm,在连接处,电视线必须用接线盒电视分配器连接。
    五、为适应住宅发展需要,满足家用电器增多对供电需求的增多,应遵守相关指令性文件的规定:
    1、用户用电箱(户)
    ⑴、 规定将照明、空调及其他插座按至少三路设计、敷设;
    ⑵、 为确保用电安全协调保护,保护器分别采用TSN—32型以上双极断路器和TSML-32型以上漏电保护断路器(此规定品牌可任选),并与用电分支的负荷相匹配。
    ⑶、 电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。
    ⑷、 配电箱底边距地面距离不小于1.5m,照明配电箱﹝板﹞上应注明用电回路名称。
    ⑸、 配电箱内导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,严禁露出铜线。
    ⑹、 配电箱的进线口和出线口宜设在配电箱上面和下面,接口牢固。
    2、用户电能表选用一户一表制,如原有电能表承载不能满足要求,必须提请用户向物业申请更换新表。为保证用户用电安全,单相电能表必须用双极隔离开关,为用户加接接地保护,采取单相三线制。
    3、开关插座安装的规定:
    ⑴、 进门开关盒底边距地面1.2m-1.4m侧边距门套线必须大于70mm。并列安装的相同型号开关距地面高度相差≤1mm,特殊位置(床头开关等)的开关按业主要求进行安装。
    ⑵、 灯具开关必须串接在相线上。
    ⑶、 插座应依据其使用功能定位,尽量避免牵线过长,插座数量宁多勿少。地脚插座底边距地面≥300mm,凡插座底边距地低于1.8m时须用安全型插座。
    ⑷、 在潮湿场所应用密封式或保护式插座,安装高度应≥1.5m。
    ⑸、 在儿童房,应采用安全型插座。
    ⑹、 凡开关,插座应采用专用底盒,四周不应有空隙,盖板必须端正、牢固。
    ⑺、 计算负荷时,凡没有固定负荷体的插座,均按1000瓦计算。普通插座采用2.5mm2的铜芯线。
    ⑻、 面板垂直度允许偏差≤1mm。
    ⑼、 凡插座必须是面对面板方向左接零线,右接相线、三孔插上端地线。并且盒内不允许有裸露铜线超过1mm。
    ⑽、 开关、插座要避开造型墙面,非要不可的除非设计特别要求应尽量安装在不显眼的地方。
    ⑾、 开关安装后应方便使用,同一室内开关必须安装在同一水平线上,并按最常用、很少用的顺序布置。
    ⑿、 开关、插座应尽量安装在瓷砖正中。
    ⒀、 开关、插座应牢固安装,接头拧紧,置放位置接头与接头要求间距应大于3cm放置,且封闭点必须使用焊接,焊接工艺需满缝焊牢,避免虚焊现象。
    ⒁、 厨房与卫生淋浴间设施均应要求使用防水插座、防水、开关及灯具。
    4、照明线路的规定:
    ⑴、 照明线路一般采用1.5m2的铜芯线。
    ⑵、 室内照明线路每一单相分支回路的电流一般情况下严禁超过10A,所接灯头数不宜超过25个,但花灯彩灯、多管荧光灯除外。
    ⑶、 凡螺口灯必须是中心触点接相线,零线接在螺纹端子上。
    5、灯具的安装规定
    ⑴、 采用钢管做灯具吊杆时,钢管内径不应小于10mm。管壁厚度不应小于1.5毫米。
    ⑵、 吊链式灯具的灯线不应受拉力,灯线必须超过吊链20mm的长度,灯线与吊链编差在一起。
    ⑶、 同一室内或场所成排安装的灯具,在安装成排灯具时,应先定位,后安装的顺序,中心偏差≤5mm。
    ⑷、 当灯具重量大于2KG时,应采用膨胀螺栓固定。
    ⑸、 灯具组装必须合理、牢固,导线接头须牢固、平整。
    ⑹、 镜前灯一般要安装在距地1.8m左右,但必须与客户沟通后确定,旁边应预留插座。
    6、嵌入式装饰灯具的安装须符合下列要求:
    ⑴、 灯具应固定在专设的框架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸。
    ⑵、 灯具的边框应紧贴在顶棚面上且完全遮盖灯孔。
    ⑶、 矩形灯具的边框宜与顶棚的装饰直线平行,其偏差≤5mm。
    ⑷、 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
    ⑸、 插座线分三色(如火线为红色,零线为蓝色,地线为双色线),空调必须采用4.0m2的铜芯线,其他用电负荷参照标准执行。电路所有主材料和辅料,均采用国家认证产品。

    0 评论

  • dys19951122 2016-04-04 11:29

    1.线路的接地保护、短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电器的安装应按国家现行标准规定进行。
    2.电源线埋入墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿过PVC管,管子连接紧密、管口光滑、护口齐全,导线在管内不应有结头或扭结。承重墙不允许开深槽时可采用直接埋护套线,但必须有甲方签字同意,否则应走明线,吊顶内灯位连接管线可以用软管导线。轻质墙体开槽必须使用切割机。
    3.禁止将电话线直接埋入抹灰层内。
    4.强电与电话线、电视线及其他通讯线等不得安装在统一管道中,强弱线管间距应大于200mm。
    5.强电连线工艺采用WAGO接线端子连接,线头顶端使用压线帽保护。
    6.线路铺设完毕后,地面线管封闭保护。厨房及卫生间墙面线槽用混合比为1:3的水泥砂浆抹,其他墙面线槽用石膏粉封闭,要求平整、美观、牢固。
    双木装饰-水工施工基本要求:1.使用正规厂家生产的合格热熔机,机器能够达到恒定温度260~280度。
    2.根据管位定路走向横平竖直弹墨线开凿,要求使用切割机先切割后剔凿,开槽整齐。
    3.管路焊接前先检查每根是否有损伤,焊接面要求干燥无污迹。
    4.冷热水路要求左热右冷,平行管路间距10--15cm。出水口丝头与墙面垂直且丝头平行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • pvc电工套管施工规范是什么?
    • 奶瓶_6612 回答:柜插座和地插,可以根据家具尺寸不同,现场定位客户确认签字后方可施工)。 4、同一区域内开关高度误差不能超过5m,并要安排平整,牢固、可靠安全。空调定位时,出风口不要对床,并要靠虑空调排水方向和外机佳摆放位置。 5、配电箱的漏电开关,空气排放开关整齐,动作开关应标明编号及控制的区域位置;配电箱内应分别设置领先和保护线(PEN线)>汇流排,零线和保护线应在汇流排上排接。没有汇流排的,主输送线路必须达到10平方,排线牢固,、秩序整齐美观。 6、隐蔽的电气线路必须在质检员验收合格后,用木锯灰、细砂和水泥进行封槽,封墙不得高于原墙面或空鼓,不得用素水泥或石膏封槽,槽面低于原墙面2mm为宜。 7、各种灯具安装要位置准确,端正平稳、美观、牢固可靠。各种面板要平直、牢固、美观,面板贴墙面或板面,各个开关开启灵活,控制灵敏,各种插座通风良好,空气开关及漏电开关开启灵活,控制灵敏。 a、弱电必须要封开布管,电视、电话分开走管,原则上照明走墙面,插座弱点走地面。强、弱电同走地面时必须保持大于15Cm的距离布管,卫生间地面严禁走先布管; b、严禁用拆除的废旧电线布线,按规范使用材料(火线用红色,零线用蓝色,地线用双色,控制线用绿色,双控线用黄色或黑色); c、可用PVC管的线路禁用其他棺材铺设,PVC管连接不准用90度弯 头,单管内不超过3根线或2/5载面。 d、严禁电线有接头回路借线(不限改位线路),所有工程施工时线管内不准有接头,多路分线位置必须放置接线盒或安装以讴歌插座,以便检修; e、线管埋设低于原墙面不小于5mm,线盒与原墙面相平,用锁头连接固定; f、每个插座应放置接地线,大型吊灯必须放置接地线; g、改位电路借用原电路时,接触点应锡焊连接,外套黄腊管或接线帽,用绝缘胶布包扎牢固,胶布不得翘开和非同电极同时包扎。 h、需要供电上天花线路,必须选用非承重墙,梁不准切直槽,不准破坏承重钢筋和在梁上穿孔布线; i、前期检测后,配电箱应按序整理好线路并固定线头,包扎保护好但不准通电。天花线头套好绝缘帽,线头包扎卷绕后留置天花长度不超过20cm,底盒按公司要求加装保护面板; j、对于有特殊要求怎家电脑分支器,或电视信号放大器的弱电箱,要布置好强电输送线路,并保证有足够的输送功能和其他功能安置空间。 k、进场要检查进户线,无论是重新布线或改位布线,必须计算功率荷载,改位布线的布置线径与原线径相同; l、线槽宽度超过15cm或超过5cm需要用细砂浆填实后加铁丝网固定后修补; m、凡是走管要求横平竖直,地面布管线路管间接头必须用PVC胶水 粘接,对于原房开所布置的管道如有损伤,必须向工程部说明并及时妥善处理,有暖气的地面管路固定时,禁止用管卡加叮固定。地面排管排列有序、转角顺畅、安排合理、PVC管无破损,检测完毕后用水泥砂浆做梯形三面环绕固定地面保护。
    • pvc电工套管 电工套管价格 电工套管 2年以前
  • 3 回答
    • 家庭电工装修施工有什么要求
    • Leolep 回答:1.线路的接地保护、短路保护、过负荷保护、导线截面的选择、低压电器的安装应按国家现行标准规定进行。 2.电源线埋入墙内、吊顶内、地板或地砖内时必须穿过PVC管,管子连接紧密、管口光滑、护口齐全,导线在管内不应有结头或扭结。承重墙不允许开深槽时可采用直接埋护套线,但必须有甲方签字同意,否则应走明线,吊顶内灯位连接管线可以用软管导线。轻质墙体开槽必须使用切割机。 3.禁止将电话线直接埋入抹灰层内。 4.强电与电话线、电视线及其他通讯线等不得安装在统一管道中,强弱线管间距应大于200mm。 5.强电连线工艺采用WAGO接线端子连接,线头顶端使用压线帽保护。 6.线路铺设完毕后,地面线管封闭保护。厨房及卫生间墙面线槽用混合比为1:3的水泥砂浆抹,其他墙面线槽用石膏粉封闭,要求平整、美观、牢固。 双木装饰-水工施工基本要求:1.使用正规厂家生产的合格热熔机,机器能够达到恒定温度260~280度。 2.根据管位定路走向横平竖直弹墨线开凿,要求使用切割机先切割后剔凿,开槽整齐。 3.管路焊接前先检查每根是否有损伤,焊接面要求干燥无污迹。 4.冷热水路要求左热右冷,平行管路间距10--15cm。出水口丝头与墙面垂直且丝头平行。
    • 贵阳家庭装修 工程施工要求 施工要求 2年以前
  • 3 回答
    • 家装电工施工规范是什么
    • 大智若愚_6913 回答:1 家装电工施工规范 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必修持证上岗,且遵守下列规范: 1、 电工施工前的准备: 1.1 电工应观察原电路是否有漏电保护装置,电源分几个回路供电的,分别是什么回路,是否有地线,电路总负荷是多少(见如何计算电路总负荷)。 1.2 电工应找到电视,电话,网线的入户接线盒,且检查电线有几个回路。 1.3 检查每个开关,插座是否通电,电线的载荷能力是多大,电线的布置是否分色,电源插座是否是左零右火。 2、 布线管应注意以下规定: 2.1管与管之间采用套管连接,套管与管间用PVC胶粘结,以防松动,管与管的对口应位于套管中心。 2.2管与户口连接时,插入深度为20㎜--30㎜。 2.3PVC管在砌墙体上开槽敷设时,PVC管距离墙面深度应不小于1.2cm,如发现敷设水泥后埋管高于墙面的,应立即返工,并立即返工,并罚款100元/次。 2.4墙面线路改造时,当直线段长度超过15米或折弯数量超过4个时,必须增设底盒,以便电线可拉动更换。 2.5暗管在墙体内交叉,用曲弯弹簧做出长20cm的过桥弯惑通过接线盒调管(安装光板以便维修),严禁走斜道,如发现暗管走斜线的,和未有过桥弯惑接线盒调管的,违者罚款20元/次。 2.6弯管要用专用的曲弯弹簧,禁止使用成品弯头,违者罚款20元/次。 2.7在布线套管时,同一沟槽如超过2根线管,管与管之间必须留≥1.5cm的缝线,以防填充水泥或石膏时产生空鼓,违者罚款20元/次。 2.8导线在管内严禁接头,接头应在检修底盒或箱内,以便检修。 2.9管内导线的总横截面积应小于线管截面的40%,如发现单根PVC管里面同时走超过3根导线的,违者罚款50元/次。 2.10强、弱电线路不能在卫生间、厨房地面铺设,需走墙面和顶棚。所有入墙砖墙电线采用阻燃PVC套管埋设,预制结构埋不了PVC线管的可用腊管套线后埋设,违者罚款50元/次。 2.11电线开槽时要弹墨线,走向必须要横平竖直,不可斜走、管内电线便于更换。套管固定间距≤50cm,线管表面要底于墙面1.2cm以上,违者罚款20元/次。 2.12套管内电线不能有接头,埋设的PVC电线转弯处用曲弯器折弯,违者罚款100元/次。 2.13线路检验合格后,浇湿墙面后,水泥砂浆封闭,封闭表面要平整,且低于墙面2毫米,如发现一根PVC管内有4根以上的电线的,罚款50元/次。 2 3、室内配线基本要求: 3.1 使用的导线其额定电流应大于线路的工作电流。 3.2 导线必须分色,插座线色为:红色为相线,蓝色为零线,双色线为地线。开关线色为:红色为火线,黄色为控制线。空调必须采用4.0m㎡的筒芯线,违者必须马上返工,并罚款20元/个。 3.3 导线在开关盒,插座盒(箱)内留线长度不应小于15cm,如发现留线未卷成圈放在底盒的,罚款20元/次。 3.5 如遇大功率用电器,原线盒内主线达不道负荷要求时,需走专线。且线径的大小和空气开关额定电流的大小也要同时考虑。 3.6 接线盒(箱)内导线接头须用防水绝缘粘性好的胶带牢固包缠,如发现包扎的线,内部未用防水胶,外部未用绝缘的胶布的,罚款20元/次。 3.7 弱电(电话,电视,网线)导线与强电导线严禁共槽共管,强、弱电线槽间距≥10cm,在连接处电视必须在接线盒中用电视分配器连接(7个以上分支需加放大器)。 4、家庭电路设计、如何计算电路总负荷: 4.1家庭电路设计:2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 平方毫米,照明1.5 平方毫米,插座2.5 平方毫米,空调4 平方毫米专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10平方毫米,照明支路2.5 平方毫米,10安插座2.5平方毫米,空调6 平方毫米专线。 注:很多住宅是:进户线6—10 平方毫米,照明2.5平方毫米,插座2.5 平方毫米,空调4 平方毫米专线
    • 电工 栏杆规范 水电安装规范 2年以前
  • 3 回答
    • 装修施工现场管理规范是什么?
    • Andy421 回答:装修施工现场管理规范如下: 1、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。因工程进度需要加班时,所有工作人员必须服从。   2、项目组人员外出执行任务需要向项目经理请示,施工队长外出执行任务需要向分管项目经理请示填获准后方可外出。   3、施工项目经理外出需向项目副经理通报   4、病假需出示病假证明书。   5、事假要向项目经理申请,填写请假条。   6、无故旷工三次或连续三天者除名处理。   二、施工现场例会制度   1、自工程开工之日起至竣工之日止,坚持每天举行一次碰头例会。   2、每日例会由施工项目经理召集,项目组管理人员、施工队长参加。例会内容及决定由项目组指定专人记录归档。施工项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。   3、施工中发现的问题必须提交例会讨论,重要事项报公司总经理。例会中做出的决定必须坚决执行。   4、各施工队、班组间需协调的问题提交每日例会解决。例会中及时传达有关上级指示精神、作业要求、安全状况及最新工程动态。   5、每周例会由公司总经理召集,由施工项目经理、项目组人员参加。例会内容及决定由项目组指定专人记录归档。公司总经理可根据具体情况扩大参加人员范围。   6、公司部门间的协调问题、甲乙双方等的协调问题提交周例会解决。例会传达公司最新工程动态、最新公司文件及精神。   三、施工现场档案管理制度   1、档案管理由项目组专人负责。   2、做好施工现场每日例会记录、每周例会记录、临时现场会议记录等。   3、现场工作人员登记造册。施工班组人员身份证复印件整理归档。   4、工程签证单、工程任务书、设计变更单、施工图纸、工程检查资料、采购资料、合同等的整理归档。   5、工程中其它文件、资料、文书往来整理归档。   6、各类档案资料分类保管,做好备份,不得遗失。同时建立相关电子文档,便于查阅。   7、项目组人员借阅档案资料需办理借阅手续。填写工程资料借阅表,并及时归还。   四、施工现场仓库管理制度   1、材料、外购件入库必须经项目经理验收签字,不合格材料决不入库,采购员必须及时办理退货手续。   2、保管员对任何材料、外购件必须清点后方可入库,登记进帐。填写材料、外购件入库单。有条件应录入电子文档备查。   3、材料、外购件帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。   4、仓库内材料、外购件应分类存入,堆放整齐、有序并做好标识管理。留有足够的通道,便于搬运。   5、油漆、稀释剂等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库。并配备足够的消防器材,不得使用明火。   6、大宗材料、外购件不能入库的,要点清数量,做好遮盖工作,防止雨淋日晒,避免造成损失。   7、仓库存放的材料、外购件必须做好防火、防潮工作。仓库重地严禁闲杂人员入内。   8、材料、外购件出库必须填写领料单,由施工项目经理签字批准,领料人签名。   9、工具设备借用,建立借用物品帐。严格履行借用手续,并及时催收入库。实行谁领用谁保管谁赔偿的原则。
    • 施工现场安全管理 施工现场管理制度 施工现场临时用电 2年以前