配电线路要怎么安装?

荀访旋 | 被浏览280次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-04-04 17:22

    工厂高低压配电室安装的施工方需要一级资质。营业范围一定要有10KV及以上的内容。

    施工后需要做试验,单个元件的试验,耐压试验,继电保护整定试验,所有试验一定要经过当地供电部门的认可,因为涉及到电力系统安全的问题。经供电部门验收合格后放可送电。

    低压配电室的设备有:
    低压配电柜   是用来供电和分配电能的
    主进柜是用来接入电,联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,也就是说当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。
    功率补偿柜是用来提高功率因数的,油机市电转换柜是在停电和来电时用来切倒市电和油机电的。配电柜是给各个用电设备供电的

    0 评论

  • ag123456 2016-04-04 11:42

    一 计算电器的总功率是多少千万再乘以3就是总开关的安数通常家庭用电的总开不大于40安的 总开可以用3p轨道式的(dz47)
    二 灯分几路由你决定比如卧室一路客厅一路 餐厅厨房一路卫生间等由你定开关单p5安以下
    三 插座和空调必须用漏保L+N 别大于20安 且每路控制的插座不大于16个
    四根据开关多少配置配电箱的大小 通常500*600mm的就够了
    五配电箱下边距地1.3米至1.5米 带电表的话 表的中心距地108米 完毕 希望能帮到你.

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-03 21:26

    一、输配电线路施工的一般程序   勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检査。   二、输配电线路施工要求   (一)勘测定位要求   在确定了线路走向之后,应对路径沿途地段作一次实地勘査。线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆型。   (二)基础施工要求   杆塔的地下部分称为电杆基础。它的作用是防止杆塔因受重力、风力或断线时单向拉力而下压、上拔或倾倒。因此基础施工质量的好坏,对线路运行情况影响很大。   高压输电线路的基础形式分为:现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础和岩石基础等。   (三)杆塔组立要求   杆塔组立过程中,经常使用的工器具包括:钢丝绳、白棕绳、起重滑车及起重工具等。   1. 整体立杆   立杆就是把已经组装好的电杆,按照规定的位置和方向,将电杆立起并埋入杆坑。   (1)立杆   ① 为施工方便,一般在地面上将横担、杆顶支座等在电杆上组装完毕后再整体立杆。   ② 电杆竖立后,检査电杆是否位于线路的中心线上,其偏差不应超过50mm。   (2)杆身调整:杆位的调整可用木棒拨动杆根,使其移到规定位置。电杆立直后调整时,用转角器调整。   (3)填土夯实:杆身调整完后,即可填土,土填至300mm后夯实一次。夯实时应在电杆的两对侧交替进行,以防电杆移位或倾斜。   2. 铁塔组立   铁塔组立的方法可以分为两大类:整体组立法和分解组立法。   整体组立法包括:倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。   分解组立法包括:内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。   (1)铁塔地面组装前的准备工作   ① 应对所有参加地面组装的施工人员进行组塔工序的施工技术交底;   ② 根据现场地形及确定的立塔方法来确定地面组装方法;   ③ 依据立塔方法和地面组装方法,选择配套合适的工器具;   ④ 地面组装前,场地应进行平整,以免构件受力变形。   (2)铁塔施工方法   目前在输电线路施工中,主要采用的是分解组塔的施工方法,有外拉线抱杆分解组塔法、内拉线抱杆分解组塔法。   内拉线抱杆分解组塔的特点是:   ① 不受铁塔周围地形的影响,减少了因设置锚桩所需的工具及工作量;   ② 可以同时进行双吊,提高了施工效率;   ③ 抱杆一般采用钢管或薄壁钢板卷制而成,重量轻,头尾部可分解,搬运方便。   (3)螺栓的紧固   目前的铁塔均采用螺栓连接,螺栓紧固程度对铁塔的组装质量影响较大。紧固程度不够,铁塔受力后部件会较早产生滑动,对结构受力不利。   (四)放线施工要求   1. 线盘架设   (1)放线时,在线盘孔内穿入轴杠,然后将轴杠两端放在线架的托架上。   (2)调整放线架,使其两端一样高,并使线盘脱离地面。   (3)放避雷线(钢绞线)时,因无线盘,可把导线套入放线盘上进行。   2. 放线要求   (1)放铝线或钢芯铝线时,应在每根电杆的横担上预挂3只开口滑轮,待导线拉至每根电杆处,用绳子将导线提起,嵌入滑轮。继续拖拉导线时,使其沿滑轮移动。   (2)导线应一根一根地放,线盘处应留有经验的人员看守,负责检查导线质量。   (3)放线时应有可靠的联络信号,沿途还要有人看护导线,使其不受损伤、不打环扣。   (五)导线连接要求   1. 每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。   2. 不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。   3. 接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。   4. 耐张杆、分支杆等处的跳连线,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。   5. 架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。   (六)竣工验收检査要求   竣工验收检查是工程全部或其中部分工程结束后进行的验收检查。   检查项目如下:   1. 杆塔是否直立,横担是否与线路中心线垂直。   2. 杆塔全高误差值及杆塔根基误差值是否符合原设计要求。   3. 拉线是否紧固,受力情况如何。   4. 拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求。   5. 检査弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电气距离是否达到设计要求。   6. 在晴天实测线路导线电阻,不得超过规定值。   7. 测量线路的绝缘电阻符合标准要求。   8. 在额定电压下对空载线路冲击合闸3次,无问题才能送电运行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 配电线路工程施工方法是什么
    • 快乐大白兔 回答:  亲,很高兴为你解答哦。    • 装饰装修工程施工合同 装饰工程施工合同 建筑装饰工程施工 1年以前
  • 3 回答
    • 配电房面积大小有规定吗,要怎么计算配电房的面积?
    • 梦见了什么 回答:1 高层建筑电气竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m; 2 高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m; 3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外; 4 智能化系统竖井宜与电气竖井分别设置,其地坪或门槛宜高出本层地坪0.15~0.30m; 5 电气竖井、智能化系统竖井井壁应为耐火极限不低于1h的不燃烧体,检修门应采用不低于丙级的防火门; 6 电气竖井、智能化系统竖井内的环境指标应保证设备正常运行。
    • 商品房公摊面积 基地面积 配电系统设计 1年以前
  • 4 回答
    • 2017小区配电室设计规范
    • 流绪 回答:10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。 第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 第6.2.7条配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。 4.10对有关专业的要求 4.10.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。 (4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。 4.10.4配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。 4.10.5有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施: (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。 (2)变压器室下面有地下室。 (3)变压器室位于民用主体建筑物内。 4.10.6配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。 4.10.7当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。 4.10.8高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。 4.10.9变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。 4.10.10配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。 4.10.11当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。 4.10.12变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。 4.10.13配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。 4.10.14长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。 楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。 4.10.15配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。 4.10.16变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。 4.10.17电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。 电容器室内应有反映室内温度的指示装置。 4.10.18变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)。 4.10.19有条件时配电装置室宜采用自然通风。高压配电装置室装有较多油断路器时,宜装设事故排烟装置。 4.10.20在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖。采暖计算温度为5℃。 控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。 4.10.21位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。 4.10.22位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。 4.10.23变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。 4.10.24装有六氟化硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。 4.10.25有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。 4.10.26在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。 4.10.27干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。
    • 栏杆规范 配电系统设计 水电安装规范 5个月前
  • 3 回答
    • 配电房间距一般多少?
    • huang记忆的颜色 回答:配电房变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于1和1.5米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。
    • 伸缩缝间距 两房变三房 配电系统设计 6个月前