Hzl_8542 2016-04-04 17:22
工厂高低压配电室安装的施工方需要一级资质。营业范围一定要有10KV及以上的内容。
施工后需要做试验,单个元件的试验,耐压试验,继电保护整定试验,所有试验一定要经过当地供电部门的认可,因为涉及到电力系统安全的问题。经供电部门验收合格后放可送电。
低压配电室的设备有:
低压配电柜 是用来供电和分配电能的
主进柜是用来接入电,联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,也就是说当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。
功率补偿柜是用来提高功率因数的,油机市电转换柜是在停电和来电时用来切倒市电和油机电的。配电柜是给各个用电设备供电的
蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-03 21:26
一、输配电线路施工的一般程序 勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检査。 二、输配电线路施工要求 (一)勘测定位要求 在确定了线路走向之后,应对路径沿途地段作一次实地勘査。线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆型。 (二)基础施工要求 杆塔的地下部分称为电杆基础。它的作用是防止杆塔因受重力、风力或断线时单向拉力而下压、上拔或倾倒。因此基础施工质量的好坏,对线路运行情况影响很大。 高压输电线路的基础形式分为:现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础和岩石基础等。 (三)杆塔组立要求 杆塔组立过程中,经常使用的工器具包括:钢丝绳、白棕绳、起重滑车及起重工具等。 1. 整体立杆 立杆就是把已经组装好的电杆,按照规定的位置和方向,将电杆立起并埋入杆坑。 (1)立杆 ① 为施工方便,一般在地面上将横担、杆顶支座等在电杆上组装完毕后再整体立杆。 ② 电杆竖立后,检査电杆是否位于线路的中心线上,其偏差不应超过50mm。 (2)杆身调整:杆位的调整可用木棒拨动杆根,使其移到规定位置。电杆立直后调整时,用转角器调整。 (3)填土夯实:杆身调整完后,即可填土,土填至300mm后夯实一次。夯实时应在电杆的两对侧交替进行,以防电杆移位或倾斜。 2. 铁塔组立 铁塔组立的方法可以分为两大类:整体组立法和分解组立法。 整体组立法包括:倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。 分解组立法包括:内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。 (1)铁塔地面组装前的准备工作 ① 应对所有参加地面组装的施工人员进行组塔工序的施工技术交底; ② 根据现场地形及确定的立塔方法来确定地面组装方法; ③ 依据立塔方法和地面组装方法,选择配套合适的工器具; ④ 地面组装前,场地应进行平整,以免构件受力变形。 (2)铁塔施工方法 目前在输电线路施工中,主要采用的是分解组塔的施工方法,有外拉线抱杆分解组塔法、内拉线抱杆分解组塔法。 内拉线抱杆分解组塔的特点是: ① 不受铁塔周围地形的影响,减少了因设置锚桩所需的工具及工作量; ② 可以同时进行双吊,提高了施工效率; ③ 抱杆一般采用钢管或薄壁钢板卷制而成,重量轻,头尾部可分解,搬运方便。 (3)螺栓的紧固 目前的铁塔均采用螺栓连接,螺栓紧固程度对铁塔的组装质量影响较大。紧固程度不够,铁塔受力后部件会较早产生滑动,对结构受力不利。 (四)放线施工要求 1. 线盘架设 (1)放线时,在线盘孔内穿入轴杠,然后将轴杠两端放在线架的托架上。 (2)调整放线架,使其两端一样高,并使线盘脱离地面。 (3)放避雷线(钢绞线)时,因无线盘,可把导线套入放线盘上进行。 2. 放线要求 (1)放铝线或钢芯铝线时,应在每根电杆的横担上预挂3只开口滑轮,待导线拉至每根电杆处,用绳子将导线提起,嵌入滑轮。继续拖拉导线时,使其沿滑轮移动。 (2)导线应一根一根地放,线盘处应留有经验的人员看守,负责检查导线质量。 (3)放线时应有可靠的联络信号,沿途还要有人看护导线,使其不受损伤、不打环扣。 (五)导线连接要求 1. 每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。 2. 不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。 3. 接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。 4. 耐张杆、分支杆等处的跳连线,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。 5. 架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。 (六)竣工验收检査要求 竣工验收检查是工程全部或其中部分工程结束后进行的验收检查。 检查项目如下: 1. 杆塔是否直立,横担是否与线路中心线垂直。 2. 杆塔全高误差值及杆塔根基误差值是否符合原设计要求。 3. 拉线是否紧固,受力情况如何。 4. 拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求。 5. 检査弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电气距离是否达到设计要求。 6. 在晴天实测线路导线电阻,不得超过规定值。 7. 测量线路的绝缘电阻符合标准要求。 8. 在额定电压下对空载线路冲击合闸3次,无问题才能送电运行。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.