  • 奋斗_9500 2016-04-04 11:08

    1、电线管、钢管敷设:
    (1) 设计选用电线管、钢管暗敷,施工按照电线管、钢管敷设分项工程施工工艺标准进行,要严把电线管、钢管进货关,接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。
    (2) 预埋管要与土建施工密切配合,首先满足水管的布置,其次按排电气配管位置。
    (3) 室外配电线路采用电缆穿HDPE管埋地敷设,管线埋深0.7m,穿越水系时埋深不小于0.5m,穿越机动车道时穿钢管敷设。庭园灯线路遇分支时在庭园灯旁设L500.W300.H700过路井,所有线路分支处应采取可靠的防水措施(如采用IP62的防水接线盒)。
    2、穿线:
    管内穿线要严把电线进货关,电线的规格型号必须符合设计要求,并有出厂合格证,到货后检查绝缘电阻、线芯直径直径、材质和每卷的重量是否符合要求,应按管径的大小选择响应规格的护口,尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行,先穿带线,用Φ1.2~2.0MM铁丝,两端留10~15CM的余量,然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘。穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压和交流与直线的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:标准电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的导管总数不应多于8根。导线预留长度:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15CM,配电箱内为箱体周长的1/2。
    3、灯具安装:
    (1) 灯具、光源按设计要求采用,所有灯具应有产品合格证,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全。
    (2) 根据安装场所检查灯具是否符合要求,检查灯内配线,灯具安装必须牢固,位置正确,整齐美观,接线正确无误。 3KG以上的灯具,必须预镁吊钩或螺栓,低于 2.4M灯具的金属外壳应做好接地。
    (3) 安装完毕,摇测各条支路的绝缘电阻合格后,方允许通电运行。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活,准备,开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。
    4、接地保护与安全措施:
    (1) 接地保护采用TT方式,在室外照明箱周围设置闭合环状人工接地装置,接地极采用50*50*5 L2500热镀锌角钢,连接线采用40*4热镀锌扁钢,接地极间距5m、埋深0.8m,接地电阻不大于10欧姆。
    (2) 系统内所有灯具接地端子均经PE线可靠连通后与照明箱PE母排连接并接地。
    (3) 为防雷击过电压,在室外照明箱内均设置一级电涌保护器。

    0 评论

  • 荣耀vvv 2016-04-03 18:16

    1 工艺流程 灯具检查→灯具安装→通电试运行 2 操作工艺 1)庭院灯安装 庭院灯光源采用LED灯。每套灯具的导电部分对地的绝缘电阻值应大于2MΩ。 庭院灯应垂直安装,立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽应齐全。每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫应安装完整。 2) 庭院灯的接地 庭院灯的接地需严格注意。金属立柱及灯具可接近裸露导体应与PEN线连接可靠。接地线应单设干线,干线应沿庭院灯布置形成环网状,接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。由接地干线再引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。 灯具的接地支线不能与灯具串联连接,以防止个别灯具移位或更换使其他灯具失去接地保护作用。 3) 通电试运行 灯具安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-03 17:56

    1.电气工程概况
    1.1            电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统。
    1.2            本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室。高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点。
    1.3            建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5m㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。
    2.施工前准备工作
    2.1            技术准备工作
    施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。
    2.2            现场准备工作
    施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。
    2.3            人员准备工作
    施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。
    2.4            电气工程主要工程量计算,详见表13-1。
    3.电气工程主要施工方法及质量要求
    3.1            管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求
    3.1.1            首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。
    3.1.2            根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150   ×   100mm   钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。
    3.1.3            关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。
    3.1.4            吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。
    4.电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施
    4.1            电气安装各分项检验批工程质量标准
    4.1.1            管路敷设分项检验批质量标准:
    材质及规格、品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,在10层内敷设必须内外防腐后,外壁另进行两道沥青漆处理,在混凝土内敷设宜做内防腐,Φ30以下管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均应焊跨接地线,管路弯曲半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15mm。
    4.1.2            管内穿线分项、检验批质量标准:
    材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须≥0.   5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高准确、无误的情况下进行,同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做到   导线分色正确,余量适量。
    4.1.3            接地装置分项、检验批质量标准:
    材质的品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,材料必须有合格证及钢材抄件,接地电阻摇测必须符合要求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢与扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进行防腐处理。
    4.1.4            电气器具及配电箱安装质量标准:
    材质及品种、规格、型号必须符合设计及规范要求,并必须有合格证。开关、插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好。灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确。所有接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确。
    4.1.5            建筑电气分部(子分部)观感质量标准:
    工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号、规格符合设计要求,质量合格、出厂质量证明文件齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准。
    4.2            建筑电气安装工程通病预防措施
    4.2.1            管路敷设通病:
    5.施工管理措施
    5.1            技术管理措施
    5.1.1            认真贯彻执行国家颁发的技术方针、政策、规范、技术规程标准和各项管理制度,且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度。
    5.1.2            在分公司(项目部)主任工程师的领导下,建立本工程由项目经理主管,专业技术负责人具体负责,包括质检员、外埠施工队队长、工长、班组长的质量管理体系,并以此开展技术工作。
    5.1.3            施工资料管理:
    (1)   按《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)规定,由现场技术人员负责收集、整理本专业工程的各种质量控制资料及竣工资料,工程竣工后,按规定移交归档。
    (2)   工地设专人负责文件和资料的收发、登记,施工图纸的发放要按规定做好登记。
    (3)   设计单位、建设(监理)单位提出的变更及工程洽商记录,必须有设计、建设、监理、施工单位项目专业技术负责人的签字后方可生效。重大变更应由主任工程师签字。
    (4)   其他各种技术资料也应按照有关规定履行交接签字手续。
    6.施工资料目标设计
    6.1            技术管理要求
    6.1.1            认真熟悉图纸,严格按照(建筑工程资料管理规程)(DBJ01-51-2003)编制、收集整理本专业施工资料。
    6.1.2            施工资料整编要及时、认真、清楚、真实、填写正确,项目齐全,签字完备。
    6.1.3            各专业施工资料做到交圈,与工程同步。
    6.1.4            施工资料收集、整理分专业负贵,责任到人。
    6.1.5            验收与移交执行《建筑毕资料管毓程》(DBJ01-51-2003)相应规定。
    6.2            施工资料管理组织体系
    6.2.1            专业技术负责人:×××
    6.2.2            专业施工资料整编负责人:×××
    6.2.3            专业施工物资资料收集负责人:×××
    6.3            施工资料目标设计内容
    电气施工资料目标设计详见《施工组织设计》。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份高杆灯基础施工方案?
    • gjb1259599539 回答:一般都采用混凝土基础,预埋罗栓来解决。选好灯具样品,在绿花前去灯具店拿地面固定件和孔位尺寸图,浇灌好混凝土和按放预埋罗栓。罗栓可用电焊固定。待基本完工前穿线按装调试即可。别的也没什么方案可采用。都是这么做的。1、将高杆灯配件运至安装地点,将灯杆组对。   2、由厂家技术人员现场指导。      3、运输装卸高杆灯、组对灯杆每套需用16T吊车、20T平板车台班各1个,安装高杆灯每套需用50T吊车、25T吊车台班各1个。      4、吊装索具,本次吊装工程采用6*37ф28的钢丝绳索具。   5、高杆灯长度为40米,重5T。      6、人员配备,指挥1名,起重工3名,其他人员5名。      7、严格执行起重机技术参数中安全操作规定,进场前对吊车卷扬、转动、电路及安全装置进行检查。
    • 高杆灯 基础装修费用 浴帘杆伸缩杆 1年以前
  • 6 回答
    • 室外散水施工方法是什么,求一份散水的施工方案?
    • YJSsunshin 回答:一般宽度800左右,可以采用素混凝土,厚度70左右,与墙距离20nn,每6米留一道分割缝,宽20mm,内嵌油膏或沥青类柔性密封材料 一、施工准备: 据设计图纸建施1要求、室外散水、台阶按×GJ878 P1 第3大样图施工,下设400厚砂垫层,散水宽度为1000mm。 室外台阶、散水砼必须待室外回填土施工完毕,并检验合格后方能进行施工,并按设计要求填好400mm砂浆垫层。 砼所用砂、石、水泥材料质量应符合标准要求方能使用。 二、施工程序: 基层处理,砂、垫层夯实,表面应平整、洁净、并向外设置好2%。坡度、表面洒水润湿。 室外台阶,洒水砼为C20砼,砼配比为1:1.86:1.73:2.6:施工时,每盘材料用量分别为水泥100kg、砂186kg、5—25mm砂173kg、20—40mm石子260kg,盘盘过称,计量必须准确,并取样制作,砼试块符检其强度值。 砼运输及间隔时间不宜起出砼初凝时间(2h)防止砼产生离析,降低砼质量。 砼入模后,用尺杆大略起平,用平板振捣器振稻密实。 散水砼必须按每6m设置分格缝,与墙面交接处也应留出30mm宽的伸缩缝。 砼用木抹子抹平,找出向外2700的排水坡度后表面收光 所有分格缝,伸缩缝用防水材料嵌填密实。 三、质量要求: 砼强度必须符合设计要求,台阶散水做法必须符合设计。 砼表面必须平整光洁、坡向正确,分格线设置顺直,宽高度符合设计。 伸缩缝内防水材料必须嵌填密实。 四、安全要求 1. 室外散水、台阶砼施工时,外墙上面不得有人操作,防止落物伤害。 2. 施工中正确使用各种防护用品,平板振捣器操作人员必须戴绝缘手套,穿好胶鞋。 3. 搅拌机操作于严格遵守安全操作规程。 4. 文明施工,作好工完场清工作。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份庭院灯施工方案?
    • kitty1235 回答:1 工艺流程 灯具检查→灯具安装→通电试运行 2 操作工艺 1)庭院灯安装 庭院灯光源采用LED灯。每套灯具的导电部分对地的绝缘电阻值应大于2MΩ。 庭院灯应垂直安装,立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽应齐全。每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫应安装完整。 2) 庭院灯的接地 庭院灯的接地需严格注意。金属立柱及灯具可接近裸露导体应与PEN线连接可靠。接地线应单设干线,干线应沿庭院灯布置形成环网状,接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。由接地干线再引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。 灯具的接地支线不能与灯具串联连接,以防止个别灯具移位或更换使其他灯具失去接地保护作用。 3) 通电试运行 灯具安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。
    • 庭院灯 庭院绿化 欧式庭院灯 1年以前
  • 3 回答
    • 施工现场临时用电施工方案求一份?
    • 小虎2643 回答:临时用电施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#塔吊用 专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层使用 5 5号 4#、5#、6#楼层使用 二、负荷计算1、 施工用电设备清单序号 用电设备名称 规格型号 功率 单位 数量 备注1 塔吊 F0/23C 60KW 台 1 2 塔吊 QTZ160 60KW 台 1 3 施工电梯 SCD200/200 33KW 台 3 4 施工电梯 S(1)200-200J 33KW 台 3 5 对焊机 UN1—100 100KVA 台 2 cosФ=0.8J=65% 64.5KW6 电焊机 BX2-500 38.6KVA 台 4 cosФ=0.8J=65% 24.9KW7 电渣压力焊设备 41.5KVA 台 4 cosФ=0.8J=35% 19.6KW8 卷扬机 JJK-1 3.5KW 台 2 9 弯钢机 GW-40 3KW 台 4 10 切断机 GQ-40 3KW 台 3 11 砼搅拌机 WS5-400 7.5KW 台 2 12 砼搅拌机 JZ350型 7.5KW 台 1 13 砂浆搅拌机 JZ250型 4KW 台 6 14 圆盘锯 3 KW 台 6 15 平板振动器 ZB-11 1.1KW 台 10 16 插入式振动器 ZX-50 1.1KW 台 10 2、负荷计算(根据所列设备清单计算如下:)1)塔吊、电梯需用容量(取需用系数K=0.3 功率因素cosФ=0.7)S1=(60×2+33×6)×K/cosФ =136.3 KVA 2)电焊机、对焊机需用容量(取需用系数K=0.35 功率因素cosФ=0.8 )S2=(64.5×2+24.9×4+19.6×4)×K/cosФ =134.3 KVA 3)搅拌机、砂浆机需用容量(取需用系数K=0.7 功率因素cosФ=0.8)S3=(7.5×3+4×6)K/cosФ =40.7 KVA 4)钢筋机械需用容量(取需用系数K=0.6 功率因素cosФ=0.8)S4=(3.5×2+3×4+3×3)×K/cosФ=21 KVA5)其他机械需用容量(取需用系数K=0.4 功率因素cosФ=0.8)S5=(3×6+1.1×10+1.1×10)×K/cosФ =20 KVA6)照明用电估计为动力设备总容量的10% S6=(S1+S2+S3+S4+S5)×10% =352.3×10%=35.2 KVA7)现场临时用电总容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6) =348.8 KVA选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择根据现场情况,选择导线截面和电器的类型、规格电源由甲方提供,总进线选用YC3×150mm+1×95mm+1×35 mm重型软电缆,各个分路选用YC3×50mm+2×25mm重型软电缆。 用电设备导线选用如下:F0/23C塔机 YC3×35mm+1×16mmQTZ160塔机 YC3×35mm+1×16mmSCD200/200施工电梯 YC3×25mm+2×16mmS(1)200-200J施工电梯 YC3×25mm+2×16mmUN1--100对焊机 YC3×50mm+1×25mm电渣压力焊设备 YC3×10mmBX2—500交流弧焊机 YC3×10mmJJK—1卷扬机 YC3×4mm+1×2.5mmGW-40弯钢机 YC3×4mm+1×2.5mmGQ-40切断机 YC3×4mm+1×2.5mmJZ350搅拌机 YC3×6mm+1×4mmWS5-400搅拌机 YC3×6mm+1×4mmJZ350砂浆搅拌机 YC3×4mm+1×1.25mm室内照明 BLVV2×2.5 mm+1×1.5mm食堂进线 YC3×16mm+2×6mm镝灯 YC3×6mm碘钨灯 YC3×1mm总进电开关选用DW10—1000/3(500A)单刀双掷刀开关;各分路总电气开关选用DZ15L—600(500A)漏电断路器。四、安全技术措施1、 制定安全用电责任制,做好施工用电安全技术交底;2、 按TN—S系统设计要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏。所有接零地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。3、 在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。4、 设置总配电室,门向外开,配锁,并应符合下列要求:1) 各级配电箱、开关箱应有防雨措施,加门锁,并有专人负责。安装位置周围不得有杂物,便于操作。2) 配电装置的上端距天棚不小于0.5M3) 配电(屏)(盘)正面的操作通道宽度,单列布置不小于1.5M,双列布置不小于2M。5、 配电屏(盘)后的维修通道宽度不小于0.8M(个别地点有建筑物结构凸出的部分,则此点通道宽度可不小于0.6M)6、 配电箱、天并箱在使用过程中的操作顺序。送操作:总配电屏——分配电箱——开关箱——用电设备。停电操作:用电设备——开关箱——分配电箱——总配电屏。7、 各种电器应安装在绝缘电器安装板上。电器及熔断器的熔丝规格必须与电流量相一致。8、 各级配电箱必须固定设置,配电箱、开关箱应统一编号,喷上电气标志和施工单位名称。箱底距地面不小于1.2M。9、 配电箱或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专业电工负责。10、 设备与开关电箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M。各级开关箱安装漏电保护器,单机所使用的漏电保护开关的额定漏电动作电流为30mA,额定漏动作时间应小于0.1S,特别潮湿场所,以及振动器、潜水泵、水磨石机及各种手持式电动工具应选用15MA漏电动作电流的防溅型产品。11、 作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可并联于基础防雷接地网,所有接地电险值≤4Ω。12、 保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度要求,保护零线不得装设开关或熔断器。13、 与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5MM2的绝缘多股铜线,保护零线的统一标志为绿/黄双色,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。14、 正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。1) 电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;2) 电气设备的传动装置的金属部件;3) 配电屏(箱)与控制屏的金属框架;4) 电力线路的金属保护管,起重机的轨道两端各设一组接地装置;15、 保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。16、 总配电箱,应装设隔离开关和分路隔离开关,总熔断和分路熔断器(或总自动开关与分路自动天并),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器自动开关,总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值,动作整定值相适应。17、 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制。严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用设备(含插座)。18、 配电箱、开关箱、中导线的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。19、 所有配电箱、开关箱应每月检修一次,维修人员必须是专业电工。检查维修时必须规定穿绝缘鞋、戴手套,使用电工绝缘工具。20、 一般场所应选用II类手持电动工具,并应装额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若采用I类手持电动工具,还必须作保护接零。21、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。22、 水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。23、 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于36V。24、 人工挖孔桩用电安全措施:1) 潜水泵放入水中或提出水面时应先切断电源,严禁拉拽电缆或出水管。2) 漏电保护器的额定动作电流为15mA,额定动作时间小于0.1S。3) 孔桩上的电缆架空2.0米以上。4) 每周应测定电机绝缘电阻,其值应无下降。5) 使用行灯的电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘应良好。灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯炮外部有保护网。五、制定电气防火措施1、 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。2、 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。3、 配电室应做到“四防一通”:防火、防雨季、防潮、防小动物、通风,室内应配配置砂箱和绝缘灭火器(干粉灭火器,)并严禁烟火。4、 加强电气设备相间——地间绝缘,防止闪烁。5、 合理设置防雷装置。6、 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管制,并设置禁止烟火标志。7、 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。8、 设备不得超负荷工作,并避免出现高峰超负荷用电。9、 生活用电不得使用电热设备、照明线路不得乱拉乱搭。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 防水安全施工方案防水安全施工方案求一份?
    • 瞎激动51 回答:外墙防水施工方案: 外墙防水基面处理:施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。 外墙防水物料混和:按照物料比例I型按:粉料:液料=1:0.8;II型按:粉料:液料=1:0.8(重量比)将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350~450转)充分搅拌至均匀细腻,不含团粒的混合物,搅拌时间为5分钟。 外墙防水施工时要用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚,否则会出现开裂现象;后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积现象,底涂层要多滚刷几次,保证涂料与基层之间不留痕充分粘结。
    • 防水 防水壁灯 防水卫生间隔断 1年以前