坡屋面保温施工方案求一份?

曼婷婷 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • ag123456 2016-04-04 14:28

      屋面保温层施工方案
      1.1 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用松散、板状保温材料和现浇
      整体保温材料保温层工程的施工。
      2.1 材料及要求:
      2.1.1 材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收
      规范的规定,应有试验资料。
      松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处
      理。
      2.1.2 材料:
      2.1.2.1 松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、
      重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m??
      K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m??K。
      2.1.2.2 板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规
      格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。
      a. 泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
      b. 加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa;
      c. 聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.0
      43
      W/m??K。
      2.2 主要机具:
      2.2.1 机动机具:搅拌机、平板振捣器。
      2.2.2 工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。
      2.3 作业条件
      2.3.1 铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进
      行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。
      2.3.2 铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有
      松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范
      的规定。
      2.3.3 穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。
      2.3.4 板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。
      3.1 工艺流程:
      基层清理 → 弹线找坡 → 管根固定 → 隔气层施工 → 保温层铺设 → 抹找平

      3.2 基层清理:预制或现浇混凝土结构层表面,应将杂物、灰尘清理干净。
      3.3 弹线找坡:按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层的
      厚度范围。
      3.4 管根固定:穿结构的管根在保温层施工前,应用细石混凝土塞堵密实。
      3.5 隔气层施工:2~4道工序完成后,设计有隔气层要求的屋面,应按设计
      做隔气层,涂刷均匀无漏刷。
      3.6 保温层铺设:
      3.6.1 松散保温层铺设:
      3.6.1.1 松散保温层:是一种干做法施工的方法,材料多使用炉渣或水渣,
      粒径为5~40mm。使用时必须过筛,控制含水率。铺设松散材料的结构表面应干燥、
      洁净,松散保温材料应分层铺设,适当压实,压实程度应根据设计要求的密度,经
      试验确定。每步铺设厚度不宜大于150mm,压实后的屋面保温层不得直接推车行走
      和堆积重物。
      3.6.1.2 松散膨胀蛭石保温层:蛭石粒径一般为3~15mm,铺设时使膨胀蛭石
      的层理平面与热流垂直。
      3.6.1.3 松散膨胀珍珠岩保温层:珍珠岩粒径小于0.15mm的含量不应大于8%。
      3.6.2 板块状保温层铺设:
      3.6.2.1 干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔气层上,分层铺设时上
      下两层板块缝应错开,表面两块相邻的板边厚度应一致。一般在块状保温层上用松
      散料湿作找坡。
      3.6.2.2 粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基
      层上,一般用水泥、石灰混合砂浆;聚苯板材料应用沥青胶结料粘贴。
      3.6.3 整体保温层:
      3.6.3.1 水泥白灰炉渣保温层:施工前用石灰水将炉渣闷透,不得少于3d,
      闷制前应将炉渣或水渣过筛,粒径控制在5~40mm。最好用机械搅拌,一般配合比
      为水泥∶白灰∶炉渣为1∶1∶8,铺设时分层、滚压,控制虚铺厚度和设计要求的
      密度,应通过试验,保证保温性能。
      3.6.3.2 水泥蛭石保温层:是以膨胀蛭石为集料、水泥为胶凝材料,通常用
      普通硅酸盐水泥,最低标号为425号,膨胀蛭石粒径选用5~20mm,一般配合比为水
      泥∶蛭石=1∶ 12,加水拌合后,用手紧握成团不散,并稍有水泥浆滴下时为好。
      机械搅拌会使蛭石颗粒破损,故宜采用人工拌合。人工拌合应是先将水与水泥均匀
      的调成水泥浆,然后将水泥浆均匀地没在定量的蛭石上,随泼随拌直至均匀。铺设
      保温层,虚铺厚度为设计厚度的130%,用木拍板拍实、找平,注意泛水坡度。
      4.1 保证项目:
      4.1.1 保温材料的强度、密度、导热系数和含水率,必须符合设计要求和施
      工及验收规范的规定;材料技术指标应有试验资料。
      4.1.2 按设计要求及规范的规定采用配合比及粘结料。
      4.2 基本项目:
      4.2.1 松散的保温材料:分层铺设,压实适当,表面平整,找坡正确。
      4.2.2 板块保温材料:应紧贴基层铺设,铺平垫稳,找坡正确,保温材料上
      下层应错缝并嵌填密实。
      4.2.3 整体保温层:材料拌合应均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找
      坡正确。
      4.3 允许偏差项目,见表10-l。
      保温(隔热)层的允许偏差和检验方法 表10
      -l
      项次 项 目 允许偏差 (mm) 检 查 方 法
      无找平层 5
      有找平层 7
      松散材料 10 /100
      2 保温层厚度 整 体 -5 /100 用钢针插入和尺量检查
      板状材料 ±5 /100且不大于4
      3 隔热板相邻高低差 3 用直尺和楔形塞尺检查
      注:渲副N虏愫穸取£
      5.1 隔气层施工前应将基层表面的砂、土、硬块杂物等清扫干净,防止降低隔气
      效果。
      5.2 在已铺好的松散、板状或整体保温层上不得施工,应采取必要措施,保
      证保温层不受损坏。
      5.3 保温层施工完成后,应及时铺抹水泥砂浆找平层,以保证保温效果。
      6.1 保温层功能不良:保温材料导热系数、粒径级配、含水量、铺实密度等原因;
      施工选用的材料应达到技术标准,控制密度、保证保温的功能效果。
      6.2 铺设厚度不均匀:铺设时不认真操作。应拉线找坡,铺顺平整,操作中
      应避免材料在屋面上堆积二次倒运。保证均质铺设。
      6.3 保温层边角处质量问题:边线不直,边槎不齐整,影响找坡、找平和排
      水。 6.4 板块保温材料铺贴不实:影响保温、防水效果,造成找平层裂缝。应严
      格达到规范和验评标准的质量标准,严格验收管理。

      本工艺标准应具备以下质量记录:
      7.1 材料应试验密度、导热系数。
      7.2 松散材料应有粒径、密度、级配资料。
      7.3 材料应有出厂合格证。
      7.5 质量验评资料。

      0 评论

    • prettygirl 2016-04-03 16:27

      一、保温材料选择
      平屋面采用80厚绝热用模塑聚苯乙烯泡沫板,坡屋面采用40厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板,进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,聚苯板厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。
      防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。
      二、施工方法:
      1、水泥砂浆找平层施工
      ①水泥砂浆要求: 20厚1:3水泥砂浆,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%,施工中应严格控制水泥砂浆配合比。
      ②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。
      ③施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。
      ④找平层应设置30宽分隔缝,间距不大于6m×6m。
      ⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。 ⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则
      可进行防水层施工。
      2、防水层施工
      SBS防水卷材施工工艺
      一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。
      二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。
      三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。
      四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。
      五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。
      六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。

      七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。
      (1)屋面工程完工后,应将屋面上所有剩余材料,建筑垃圾等清理干净,防止堵塞水落口。
      (2)雨期处于恶劣环境中,受各种因素影响,易发生渗漏,要安排具有专业防水知识的人员进行管理。不能随意在屋面上增加设施,堆重物或杂物,更不能随意凿洞,以保持屋面防水层的正常施工状态。
      (3)施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭,防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水试验合格后,在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。
      3、保温层施工
      ①基层应平整、干净、干燥;
      ②挤塑板的铺贴方式采用干铺;
      ③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。
      ④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。
      4、找坡层施工
      ①先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。 ②铺设1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层,用平板振动器压实适当,表面平

      整,找坡正确。
      ③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。
      ④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。
      5.屋面防水质量控制措施
      (1)屋面结构砼浇筑应连续进行,不得留置施工缝。振捣时,除用插入式振动棒振捣外,表面还需用平板振动器振捣,砼初凝前,用铁抹子收光。
      (2)对屋面防水进行48小时试水,并认真作好记录,确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏,必须经过处理并试水合格。
      (3)基层与突出屋面的结构连接的阴角,均先作泛水线,其圆弧半径R≥50m。
      (4)屋面雨水管穿女儿墙,先在管壁做防水一道,然后埋设雨水弯管,再灌管洞。
      (5)屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施,施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材料必须有材料合格证,防水操作工持证上岗,确保施工质量。
      6.屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求
      由于坡屋面结构坡度较陡,为了工程的施工能安全进行和完结,施工中将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底,将注意事项传达到每一个人员。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2016-04-03 16:27

      瓦屋面有平瓦屋面、小青瓦屋面、油毡瓦屋面、波形瓦屋面、琉璃瓦屋面 等。
      平瓦种类较多,主要有水泥平瓦、粘土平瓦、油毡瓦等。多用于坡顶的民用建筑。
      平瓦屋面施工工艺: 铺基层 ( 基层可用钢筋混凝土或木板基层)--- 木板基层系在檩条或椽子上钉木质屋面板(望板)--- 望板(或混凝土现浇屋面板)上干铺油毡一层 --- 在油毡上钉挂瓦条 --- 铺挂平瓦 ---- 盖脊瓦 ----抹坡水线。
      小青瓦屋面是中国传统建筑屋面常用的一种瓦,包括阴阳瓦和仰瓦屋面。其断面一般为25度的弧形,长度尺寸各地均不统一。黛黑(灰)色。
      小青瓦屋面施工工艺:檩条上钉椽子 ---- 椽子铺苇箔或木板或树枝条或荆笆 --- 铺草泥 ---- 做屋脊 --- 从檐口开始铺瓦( 注意“望檐”即檐口瓦的盖瓦应抬高30~80mm) ---- 抹人字坡水线(或泛水)。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。