排水管上的伸缩节有什么要求?

蔡依萱 | 被浏览790次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-04-03 17:03

    您好,   1.   排水管伸缩节安装工艺流程   安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压(水)→管道冲洗→管道防腐和保温→调试   2.   安装准备:   做好施工前准备工作。包括材料、机具、工作条件等。管材、管件、接口材料、防腐材料其材质、规格应根据设计选用,质量符合要求,有出厂合格证。施工所用机具必须性能完好,技术资料齐备。认真熟悉图纸,领会设计意图,并进行技术、质量、安全预案设计。   根据施工方案决定的施工方法和技术人员交底的具体措施做好准备工作,参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计方和施工技术管理人员及其他有关人员研究解决。

    0 评论

  • Standby凡 2016-04-03 16:18

    (1)当层高小于或等于4m时,立管应每层设一伸缩节;当层高大于4m时,应根据设计伸缩量确定。
      (2)横干管设置伸缩节,应根据设计伸缩量确定。
      (3)横支管上合流配件至立管的直线管段超过2m时,应设伸缩节,但伸缩节之间的最大间距不得超过4m;两个伸缩节之间应有一个固定支承,以控制管道膨胀方向。
      (4)管道设计伸缩量不应大于伸缩节最大允许伸缩量。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-03 16:13

    排水立管穿越楼板部分为固定支承的,当立管长度不大于4m,应每层设一个伸缩节;当层间立管长度大于4m时,伸缩节的数量应根据管道的计算变形量与伸缩节的允许伸缩量计算确定。立管穿越楼板部位为不封堵楼层。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 母线伸缩节有什么作用?
    • 家和往事兴 回答:母线伸缩节有什么作用? 答,伸缩节也称管道膨胀节,主要为保障管道安全运行。下面给你介绍一下伸缩节的作用吧: 伸缩节工作原理和作用: 伸缩节的主要弹性元件为不锈钢波纹管,依靠波纹管伸缩、弯曲来对管道进行轴向、横向、角向补偿。其作用可以起到: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 3.吸收地震、地陷对管道的变形量。 推荐:河北伟业波纹管制造有限公司,百顺牌伸缩接,中国市场知名品牌。
    • 益节吸尘器 安全阀的作用 继电器的作用是什么 2年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 排水管伸缩节安装规范有哪些?
    • 刚好遇见你_8481 回答:1横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。 2横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。 3当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。
    • 益节吸尘器 栏杆规范 水电安装规范 4个月前
  • 3 回答
    • 排水管伸缩节设置规范有哪些?
    • 可惜没如果 回答:1横管伸缩节的设置:横支管、横干管无汇合管道接入,且与立管相连管段的长度大于2.2m时,在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节。当排水立管设置在管井内时,在靠近管井井壁的外侧设置伸缩节。另横管伸缩节承口附近应设置固定支架。 2横管伸缩节不得使用立管用伸缩节,且横管专用伸缩节承压性能不得小于0.08MPa。 3当设计对伸缩量未说明时,管端插入伸缩节处预留的间隙应为:夏季,5~10mm;冬季,15~20mm。
    • 益节吸尘器 栏杆规范 水电安装规范 3个月前