通风空调工程报价是多少?

周明 | 被浏览409次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-06 22:08

    单位工程造价200~1000万元,建筑面积1~2万平方米,空调制冷量300~800冷吨的为中型通风空调工程;单位工程造价以上几个来自网上仅供参考,具体的以实际为准。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-04 21:45

    格力空调商用机 LSY2521DTA 参考报价: ¥ 1956
    格力空调商用机 LST3521DTA 参考报价: ¥ 2232
    格力空调商用机LSE2571DDR 参考报价:¥ 3720
    格力空调商用机LSE3213DDR 参考报价:¥ 4231
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-04-03 16:41

    润东方通风水冷空调工程,报价:4600元/个。湿帘降温除尘工程,通风空调工程,报价:5300.00元。通风空调工程,报价:8000元/台。价格来源网络,仅供参考。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 格力空调工程报价如何,求份价格表~
    • bbba 回答:价格大概在2000元,作为一家专注于空调产品的大型电器制造商,格力电器致力于为全球消费者提供技术领先、品质卓越的空调产品。在全球拥有珠海、重庆、合肥、芜湖、郑州、武汉、石家庄、巴西、巴基斯坦、越南10大生产基地,8万多名员工,已开发出包括家用空调、商用空调在内的20大类、400个系列、7000多个品种规格的产品,能充分满足不同消费群体的各种需求;拥有技术专利14000项,其中发明专利1300项。
    • 格力中央空调报价 格力中央空调价格表 格力空调工程机 2年以前
  • 3 回答
    • 通风空调工程安装施工内容是什么?
    • axiba 回答: 一、通风空调工程由通风系统和空调系统组成。   通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。   (1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。   (2)空调系统主要功能是通过空气处理,实现送排风、制冷、加热、加湿、除湿、空气净化等项目,提高空气品质,满足室内对温度、湿度、气流速度及清洁度的要求。空调冷源采用各类冷水机组;热源采用热泵型冷热水机组、地热、电加热器、锅炉加热等;送排风采用风机;空调水采用水泵和水管系统控制;并有中央空调系统和中央空调末端设备区分,末端设备由风机盘管及其他部件等组成。   (3)通风空调工程施工主要内容:   1)风管、风管部件、消声器、除尘器等制作与安装。   2)风管及部件、制冷管道防腐保温。   3)空气处理机(室)、风机盘管和诱导器、通风机、制冷管道、冷水机组或冷热水机组等安装。   二、施工现场配合要点   1.结构工程施工配合   土建结构工程施工时,通风空调主要任务是预留风管和冷热水管道的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道和冷热水管道做吊支架固定。   (1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。   (2)应提前统计预留孔洞需做木盒(箱)的数量、规格尺寸,自行预制加工或委托土建协助加工制作。   (3)配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装木盒(箱),需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。由土建施工单位安装木盒(箱),通风空调单位负责检查木盒(箱)标高、坐标、几何尺寸等是否符合设计要求。经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。   (4)结构钢筋不允许随意切割,需要切割时,应向土体技术负责人报告,经确定补救方案后再施工。   (5)通风空调预留孔洞较大、较多,经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会,提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题,合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。   (6)通风空调设备基础较多,机房多,管线多,需及时提出各机房设备基础的几何尺寸和做法,提供给土建协助施工。   (7)防排烟用结构风道由土建施工完毕,应及时进行检查,防止建筑垃圾遗留在结构风道内,同时要求土建砌筑人员用水泥砂浆把风道内壁抹平,把缝隙封堵严实,防止漏风。   (8)屋顶通风空调设备,如屋顶风机、冷却水塔等设备体积较大、载荷重。当建筑物结构封顶,土建拆塔吊之前,应将这些大型设备利用塔吊运到屋顶安装部位。   (9)土建做屋面防水层之前,世纪星介绍通风空调专业应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,由其负责施工。   (10)屋面做防水之前,通风空调在屋面的设备电源管和控制管,都应敷设在防水层下面的找平层内(隔热保温层内),电源、控制线防雷保护地线同时接到位,甩口到电机或控制箱接口处。   (11)将各种风口标高、坐标位置、几何尺寸、数量提供给土建施工,同时配合土建检查各种风口是否符合设计规定。