高层建筑如何供水

杨慕涵 | 被浏览315次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-03 13:37

    一、高位水箱供水: 可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。
    1、高位水箱并列供水方式,在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。                                 
    2、高位水箱串联供水方式,水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。                                                                   
    3、减压水箱供水方式, 整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。
    二、气压水箱供水方式:                         
    1、气压水箱并列供水方式                    
    2、气压水箱减压阀供水方式                   
    三、无水箱供水方式,根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。                   
    1、变速水泵并列供水方式                   
    2、变速水泵减压阀供水方式                    
    建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式。

    1 评论

  • 荣耀vvv 2016-04-03 19:04

    供水方式: 水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点   此方式是集中供水。对于一、二层是商业群房,群房上建有多幢住宅的建筑,目前较多采用此种供水方案。一般设计有地下生活水池一座,集中恒压变频供水。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-03 11:57

    以往高层供水方法是在顶层设置水箱,将水抽到水箱里储存,住户使用的是水箱里的水。这种方法因为水的储存不能保证水质,所以以前的人都不爱住高层。
    现在高层供水主要采用的是水泵加压,就是在楼下(地下室)安装水泵,在市政供水压力足够的楼层(通常6层以下),采用市政水,以上的部分,通过水泵加压供水。这种方法避免了水的污染变质,所以比较受大家欢迎。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 想了解清楚二次供水楼层是怎么计算的?
    • FF_7764 回答:高层、小高层在确定二次供水的楼层时,具体要根据该地(楼)的标高、附近水源的标高、供水的压力和水量等来计算。一般情况下是15米以上。也就是一般建房的5层以上不包括5楼。一级12吨(含)以下,夏季14吨(含)以下;二级12-20吨(含),夏季14-20吨(含);三级20吨以上。 希望可以帮到你
    • 二次供水水箱 楼层 高楼层 11个月前
  • 3 回答
    • 高层楼房供水系统常见的方式有哪些
    • ABCDEFG_0589 回答:竖向分区供水。 《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)以下规定: 3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; 2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; 3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 3.3.5A 居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。 3.3.6 建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
    • 二次供水水箱 高层楼房住几层 高层楼房住几层最好 10个月前
  • 3 回答
    • 楼房二次供水是什么意思?
    • 小小小帅 回答:通常人们所称的二次供水,是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。