装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内消防通道宽度一般是多少?

叶濠歌 | 被浏览767次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-04-03 16:01

    《建筑设计防火规范GBJ   16-87》六章   消防车道和进厂房的铁路线

    第6.0.1条   街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过160m。当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过220m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。

    第6.0.2条   消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。

    第6.0.3条   沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。

    第6.0.4条   工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m2或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。

    第6.0.5条   易燃、可燃材料露天堆场区,液化石油气储罐区,甲、乙、丙类液体储罐区,应设消防车道或可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。

    一个堆场、储罐区的总储量超过表6.0.5的规定时,宜设置环形消防车道,或四周设置宽度不小于6m且能供消防车通行的平坦空地。

    注:一个易燃材料堆场占地面积超过25000m2或一个可燃材料堆场占地面积超过40000m2时,宜增设与环

    形消防车道相通的中间纵、横消防车道,其间距不宜超过150m。

    第6.0.6条   超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。

    第6.0.7条   建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时,宜设有进入内院的消防车道。

    第6.0.8条   供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。

    第6.0.9条   消防车道的宽度不应小于3.5m,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m。

    第6.0.10条   环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场。供大型消防车使用的回车场面积不应小于15m×15m。

    消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。

    消防车道可利用交通道路。

    第6.0.11条   消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。

    第6.0.12条   甲、乙类厂房和库房内不应设有铁路线。

    蒸汽机车和内燃机车进入丙、丁、戊类厂房和库房时,其屋顶应采用非燃烧体结构或其他有效防火措施。

    1 评论

  • ag123456 2016-04-03 11:36

    《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》中有详细的规定:不过我简单提炼,给你说一下好了:
    1、通常来说4m,净高度4m以内也不能有遮挡物体
    2、如果是高层建筑的消防车通道,建筑外墙和车道外沿要最少5m的间距
    3、如果建筑建成了个环形或者回形或者长方形,里面有内庭院,那进庭院的通道宽度需要计算
    4、尽头式消防车道需要回车场
    5、地下车库出入口在一起单车道的7m,出入口分开的4m。

    1 评论

  • 荣耀vvv 2016-04-03 17:43

    消防通道宽度尺寸   :   A   商场消防通道宽度。   人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。超过一万平米的通道不得小于2.4M。   不小于3.5米。   因为所有建筑都要有安全的消防通道,消防车的宽度就是2.5了,规定的商品市场通道宽度一定不小于3.5,以便应急救援的实施。   B   室内消防通道宽度。   安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。   C   工厂消防通道宽度。   消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的空地,其坡度不宜大于3%   。   人员疏散走道应根据疏散人数经计算确定,但最小净宽度不小于1.4m。消防车道的净宽度和净   高度均不应小于4.0m。   D   小区消防通道宽度。   住宅小区的消防通道要满足4X4的最低要求,即宽4米,高4米。   E   逃生通道宽度。   根据《建规50016》规定:疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内台阶宽度标准尺寸是多少?
    • ag123456 回答:1、室内台阶宜150×300;室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5。 2、住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26M,踏步高度不应大于0.175M 。 3、住宅梯段宽度不应小于1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M),净空高度2.2M。 台阶的高宽应按台阶的坡度和人脚的大小设计尺寸: 1、楼梯坡度范围在20~45度之间(不宜超过38度),也就是1:2.75~1:1之间. 2、踏面的宽度应以人的脚可以全部落在踏步面上为宜,高度值也应合适,以保证楼梯有合适的坡度. 3、楼梯踏步的高度不宜大于210mm,并不宜小于140mm,各级踏步高 度均应相同,其计算数值可按附录三表选用。(图2.0.4) 4、楼梯踏步的宽度,应采用220、240、260、280、300、320mm。 注:必要时可采用250mm。 5、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。 注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。
    • 台阶灯 茶几尺寸一般是多少 地板标准尺寸 1年以前
  • 3 回答
    • 室内迷你楼梯最小宽度是多少?
    • woshi1091888511 回答:对成年人而言,楼梯踏步高度以150mm左右较为舒适,不应高于175mm。踏步的宽度以300mm左右为宜,不应窄于250mm。但要注意宽度亦不能过小,以不小于240mm为宜,这样可保证脚的着力重心落在脚心附近,并使脚后跟着力点有90%在踏步上。就成人而言,楼梯踏步的最小宽度应为240mm,舒适的宽度应为280-300mm.
    • 迷你音箱 室内楼梯 鞋柜宽度 1年以前
  • 3 回答
    • 消防楼梯的标准宽度是多少?
    • xiaoping123 回答:GB50096-2011住宅设计规范规定,楼梯梯段净宽不低于1.1m,不超过六层的住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。另外GB50045-95-2005高层民用建筑设计防火规范,医院病房楼不小于1.3m,居住建筑不小于1.1m,其他建筑不小于1.2m
    • 消防斧 消防闭门器 鞋柜宽度 9个月前