装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

装饰工程竣工验收记录表求一份?

常紫 | 被浏览176次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-04-03 15:29

    一般抹灰工程检验批质量验收记录表、装饰抹灰工程检验批质量验收记录表、木门窗制作工程检验批质量验收记录表、木门窗安装工程检验批质量验收记录表、木门窗安装工程检验批质量验收记录表、金属门窗安装工程检验批质量验收记录表(钢门窗)、金属门窗安装工程检验批质量验收记录表(铝合金门窗)、特种门安装工程检验批质量验收记录表、门窗玻璃安装工程检验批质量验收记录表、饰面板安装工程检验批质量验收记录表、饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表、水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表、溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表、门窗套制作与安装工程检验批质量验收记录表、护栏和扶手制作与安装工程检验批质量验收记录表等。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-03 12:01

    《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)规定,单位工程的观感质量验收分为“好”、“一般”、“差”三个等级。观感质量检查的方法、程序、评判标准等,均与分部工程相同,不同的是检查项目较多,属于综合性验收。主要内容包括:核实质量控制资料,检查检验批、分项、分部工程验收的正确性,对在分项工程中不能检查的项目进行检查,核查各分部工程验收后工程竣到单位工程竣工时之间,工程的观感质量有无变化、损坏等。
    本表由总监理工程师组织参加验收的各方代表,按照表中所列内容,共同实际检查,协商商得出质量评价、综合评价和验收结论意见。
    填写要点:1、参加验收的各方代表,经共同实际检查,如果确认没有影响结构安全和使用功能等问题,即可共同商定评价意见,评价为“好”和“一般”的项目,由总监理工程师在“观感质量综合评价栏填写“好”或“一般”,并在“检查结论”栏内填写“工程观感质量综合评价为好(或一般),验收合格”等字样内容;2、如有评价为“差”的项目,属于不合格项,应予以返工修理。这样的观感检查项目修理修补后需要重新检查验收。3、“抽查质量状况”栏可以填写具体检查数据,当数据较少时,可以将数据直接填写在表格内,当数据较多是,可以简要描述抽查的质量情况,并应将检查数据的原始记录附在表后。

    0 评论

  • Sweet瀦瀦 2016-04-03 11:17

    (1)竣工与验收的管理程序   工程项目进入竣工与验收阶段,是一相复杂而细致的工作,项目管理程序依次进行,认真做好竣工与验收工作。
      1)竣工与验收准备是指工程交付竣工与验收前的各相准备工作由项目经理部具体操作实施,项目经理全面负责,要建立竣工收尾小组,搞好工程实体的自检,收集、汇总、整理完整的工程竣工资料,扎扎实实做好工程竣工与验收前的各项竣工收尾及管理基础工作。
      2)编制竣工与验收计划,计划是行动的指南。项目经理部应认真编制竣工与验收计划,并纳入企业施工生产计划进行实施和管理。项目经理部按计划完工并经自检合格的工程项目应填写工程竣工报告和工程竣工报验单,提交工程监理机构签署意见。
      3)组织现场验收,首先由工程监理机构依据施工图样、施工及验收规范和质量检验标准、施工合同等对工程进行竣工预验收,提出工程竣工与验收评估报告;然后由发包人对承包人提交的工程竣工报告进行审定,组织有关单位进行正式竣工与验收。
      4)进行竣工结算,工程竣工结算要与竣工与验收工作同步进行。工程竣工与验收报告完成后,承包人应在规定的时间内向发包人递交工程结算报告及完整的结算资料。承发双方依据工程合同和工程变更等资料,最终确定工程价款。
      5)移交竣工资料,整理和移交竣工资料是工程项目竣工与验收阶段必不可少切非常细致的一项工作。承包人向发包人移交的工程竣工资料应齐全、完整、准确,要符合国家城市建设档案管理和基本建设项目(工程)档案资料管理和建设工程文件归档案整理规范的有关规范。
      6)办理交工手续,工程已正式组织竣工一验收,建设、设计、施工、监理和其他有关单位已在工程竣工与验收报告上签认,工程竣工结算办完,承包人应与发包人办理工程移交手续,签署工程质量保修书,撤离施工现场,正式解除现场管理责任。
      (2)竣工验收准备   竣工验收准备是建立相应的竣工组织、制定、落实项目竣工收尾计划。
      1)建立相应的竣工组织,项目进入收尾阶段,大量复杂的工作已经完成,但好有部分剩余工作需要认真处理。一般来说,这些遗留工作大多是零碎的、分散的、工程量不多的工作,往往不引起重视,弄不好会影响到项目的进行;同时,临近项目结束,项目团队成员难免会有松懈的心理,也会影响到首尾工作的正常进行。项目经理是项目管理的总负责人。全面负责工程项目竣工与验收前的各项收尾工作,加强项目竣工与验收前的组织与管理是项目经理应尽的基本职责。为此,项目经理要亲自挂帅建立竣工收尾班子,成员包括技术负责人、生产负责人、质量负责人、材料负责人等多方面的人员,要明确分工,责任到人,做到因事设岗、以岗定律、以责考核、限期完成任务,收尾项目完工要有验证手续,形成完善的守卫工作制度。
      2)指定、落实项目竣工收尾计划,项目经理要根据工作特点、项目进展情况及施工现场的具体条件,负责编制、落实有针对想的竣工收尾计划,并纳入统一的施工生产计划进行管理,以正式计划下达并作为项目管理层和作业层岗位业绩考核的依据之一。竣工收尾计划的内容要准确而全面,应包括收尾项目的施工情况和竣工资料整理,两部分内容缺以不可。竣工收尾计划要明确各项工作内容的起止时、负责班组及人员。项目经理和技术负责人要把计划的内容层层落实,全面交底,一定要保证竣工收尾计划的完善和可行。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程验收记录表模板~~~
    • 荣耀vvv 回答:建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日 单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:
    • 隐蔽工程 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份桩基隐蔽工程验收记录表?
    • 繁华尽落 回答:隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。 3相关责任和权利 编辑 发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,所以承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。 如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
    • 隐蔽工程 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 5 回答
    • 装饰工程竣工验收申请表求一份?
    • 丽丽abc 回答:你好,竣工验收、备案表格填写说明 一、 工程竣工验收申请报告(施工单位向建设单位递交的申请,由施工单位填写) 表1:(施工单位自检合格后填写) 第1个空格填建设单位名称(法人名称)。 第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。 施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。 年 月 日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。 表1-1:(项目部自检合格后填写) 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 施工单位:填施工单位名称(法人名称)。 分包单位:填分包单位名称(法人名称)。 分包内容:填分部或子分部(分项)工程名称(按验评标准的规定填写)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共或民用。 开工日期:工程开槽或打桩日期。 申请竣工日期:同表1的日期。 工程竣工资料名称:施工技术资料、主体工程施工质量抽样检测报告、建筑构配件检测报告、使用功能检验报告。 主要施工内容:填分部工程名称(按验评标准的规定填写)。 工程质量情况:填分部工程评定的等级。 项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。 技术负责人:本人签字(项目部的技术负责人)。 施工单位的公章:项目部公章 年 月 日:填日期(项目部验收合格后的日期)。 二、工程质量评估报告 表2、续表2:(监理单位提交给建设单位的,在竣工申请后提出,由监理单位填写)。 监理单位:填写监理单位的法人名称(与资质证书一致)。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数)。 工程类别:公共或民用。 结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙。 工程监理人员:要求有资质,有上岗证,与监理合同一致,并真正从事此工程的监理工作。分别填写总监理工程师,土建监理工程师,暖卫监理工程师,电气监理工程师的专业,上岗证书号码。 监理范围:按监理合同填写。 工程监理资料:监理大纲、监理细则、监理月报、施工图纸审查记录、图纸会审记录、施工单位(含分包)资质审查、施工组织设计审查、原材料质量验收记录、隐蔽工程检查验收记录、分部、单位工程质量评定表。 各分部工程中间验收情况:按分部工程分别填写。如:地基基础分部中间验收**批次,合格**批次,不合格**批次,不合格批次经处理已合格等。 地基及主体工程质量评价:地基工程经各方检查符合设计要求,已通过验收,评定为合格(优良);主体工程经各方检查符合设计要求,已通过验收,评定为合格(优良)。 监理对工程质量的实测情况:本工程共实测**处,符合设计和施工验收规范及标准要求的**项,不合格的**项,不合格项目经返修后已达到设计要求。 工程质量保证资料核查情况:本工程的地基基础、主体结构、功能性指标试验、分部和单位工程质量评定、见证取样的原材料及构配件检测报告等保证资料共核查**份,全部真实、有效、齐全。 工程外观质量及使用功能等方面综合评述:对本工程的观感质量检查验收了**项,合格**项,不合格**项,不合格项目经返修后已达到合格质量要求;对本工程的使用功能共抽查了**项,满足要求的**项,不满足的**项,不满足要求的项目经返修后已满足设计及规范要求要求。 工程质量问题处理情况:我方及质量监督站共提出**个质量问题,经施工单位认真整改,全部质量问题已全部处理,达到设计和施工验收规范及标准的要求。 结论:本工程施工符合设计图纸及变更洽商和国家施工验收规范及标准,工程质量等级为合格(优良) 签字盖章栏:一定本人签字,不能用名章代替;公章为法人单位公章,不得用部门章代替。 表2-1:(设计单位提交给建设单位的,在竣工申请后提出,由设计单位填写) 设计单位:填写设计单位的法人名称(与资质证书一致)。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 工程类别:公共或民用。 结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙。 工程施工执行设计情况:土建专业基本按设计图纸要求施工;水暖专业基本按设计图纸要求施工;电气专业基本按设计图纸要求施工。 工程设计变更及执行情况:本工程共有设计变更**份,施工单位均按设计变更的要求施工变更部位,做到按图施工。(或本工程无变更) 结论:工程施工符合设计图纸和设计变更要求。 签字盖章栏:签字栏一定本人签字,不能用名章代替;公章栏盖法人单位公章,不得用部门章代替;设计(勘察)人为项目负责人,设计(勘察)负责人为单位法人代表或技术负责人。 表2-2: (勘察单位提交给建设单位的,在竣工申请后提出,由勘察单位填写) 勘察单位:填写勘察单位的法人名称(与资质证书一致)。 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 工程类别:公共或民用。 结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙。 工程施工执行设计情况:工程能够按勘察报告要求施工,地基持力层与勘察报告相符,符合勘察报告要求。 工程设计变更及执行情况:本工程共有补充勘察**份,施工单位均按补充勘察要求施工地基工程,符合补充勘察要求。(或本工程无变更) 结论:工程施工符合勘察报告要求,工程质量合格(优良)。 签字盖章栏:签字栏一定本人签字,不能用名章代替;公章栏盖法人单位公章,不得用部门章代替;勘察人为项目负责人,勘察负责人为单位法人代表或技术负责人。 三、 工程竣工验收报告(建设单位组织验收后填写) a)封面: 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致) 验收日期:参建各方组成的验收组验收通过日(质监站在场监督) 建设单位(盖章):填写建设单位的法人名称并加盖建设单位的公章。 b)工程概况 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致) 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致) 建设规模:建筑工程填写建筑面积,市政、公用等工程填写长度 层数:填竣工图纸的层数(建筑设计图纸注明的层数) 结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙 开工日期:工程开槽或打桩日期 验收日期:参建各方组成的验收组验收通过日(质监站在场监督) 施工许可证号:按建工处发放的施工许可证上的号码填写。 监理合同鉴证号:填工商局鉴证后编写的号码 监督单位:填“长春市建设工程质量监督站”,或各分站。 监督编号:各监督单位对该工程监督时使用的监督注册号,向监督单位索要。 图纸审查单位:施工图设计的审查单位,如:长春市建设工程施工图审查事务所。 审查批准书编号:填图纸审查单位的审查意见书上的档案号。 勘察单位:填写勘察单位的法人名称(与资质证书一致)。 设计单位:填写设计单位的法人名称(与资质证书一致)。 施工单位:填写施工单位的法人名称(与资质证书一致)。 监理单位:填写监理单位的法人名称(与资质证书一致)。 资质等级(证号):填写资质管理部门核准的号码,无号码者填等级. c)验收组成员(由建设单位组建) 组长:由建设单位负责人担任,也可聘任有关专家担任,应具有建设类高级职称. 组员:由勘察、设计、施工、监理等单位具有执业资格证书或工程师以上职称的人 员按专业组成,项目经理、总监、设计负责人必须为验收组成员。 d)验收组对工程的全面评价: 按要求的内容逐条写出,并应经过验收组共同认可。 e)竣工验收结论: 竣工验收结论:**工程经由建设、勘察、设计、施工、监理等单位的专家组成的验收组验收认为:参建各方能认真履行合同,严格执行法律、法规和强制性标准,符合设计和国家规范、规程、标准要求,工程质量合格。 签字栏:按所在单位填写、与验收组人员为一一对应关系。 盖章栏:盖单位法人公章,相关人员签字。 四、 备案申请表填表说明 工程名称:填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。 建设单位: 填法人名称(与法人公章一致)。 建设面积(工程量):建筑工程填写实际竣工的建筑面积,市政、公用等工程填写长度。 申请备案日期:备案材料准备齐全的报送时间 工程地址:填工程地址(与施工许可证上的工程地址一致)。 结构类型:混合、框架、框架剪力墙、底部框架剪力墙、底层框架剪力墙。 开工日期:工程开槽或打桩日期 竣工验收日期:参建各方组成的验收组验收通过日(质监站在场监督) 施工许可证号:按建工处发放的施工许可证上的号码填写。 工程类别:住宅、办公、综合、教学、底商住宅、宿舍等。 勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位:填写各单位的法人名称(与资质证书一致)。 资质等级:填写资质管理部门核准的资质等级.勘察、设计、监理填甲、已、丙级,施工填一、二、三、四级。 工程质量监督机构:填“长春市建设工程质量监督站”,或各分站。 从业人员:真正从事该项目的责任工作人员,应有相应注册证书或岗位证书(有本工程记录),具备资质条件。 勘察人员为工程地质勘察报告中的工程主持人。 注册建筑师、结构师为施工图审查意见中记载的或经审定施工图中盖注册章的建筑师、结构师。 专业:岗位证书、注册证书或资格证书上注明的专业。 资格证书等级及编号:岗位证书、注册证书或资格证书上的编号。 负责人:法人代表本人签字。 报送日期:备案材料准备齐全的报送时间 竣工验收意见可参考以下格式: 1. 勘察单位意见:***工程地基为我单位勘察,勘察报告编号为**??***,经 验槽槽底土质为***土(或经试工程桩桩端持力层为**层**土),异常地基局部处理意见见洽商**号,同意竣工验收。 项目负责人:注册岩土工程师。单位负责人:勘察单位法人代表(与勘察设计合同中一致) 2.设计单位意见:***工程为我单位设计,现已施工完毕,经检查施工符合设计图纸和工程洽商要求,同意竣工验收。 项目负责人:注册建筑师或工艺负责人。单位负责人:设计单位法人代表 3、施工单位意见:***工程已按设计图纸及变更洽商和施工合同完成,符合国家施工验收规范及标准,工程质量合格。 项目负责人:项目经理。单位负责人:施工单位法人代表 4、监理单位意见:***工程为我单位监理,该工程施工符合设计图纸及变更洽商和国家施工验收规范及标准,工程质量合格。 项目负责人:总监理工程师。单位负责人:监理单位法人代表 5、建设单位意见:***工程经我单位组织勘察、设计、施工、监理单位共同检查,满足设计要求,符合国家规范及标准要求,工程质量合格。 单位负责人:建设单位法人代表 签字盖章: 相关责任人员一定本人签字,单位负责人为法人代表,公章为法人公章,不得用部门章代替。
    • 燃气表 工程验收单 竣工验收程序 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土结构工程施工质量验收记录表求一份?
    • xhp613 回答:1.目的   规范新接物业的接管验收工作,确保接管物业的质量合格。   2.适用范围   适用于物业管理公司对新接物业的接管验收工作。   3.职责   (1)公司总经理负责组建物业接管验收小组并同发展商具体办理物业的接管手续。   (2)接管小组组长负责接管验收的工作质量。   (3)接管验收小组具体负责依据本规程进行物业的接管验收工作。   4.程序要点   (1)接管验收的准备工作   a)新建物业竣工后、业主入住前,物业管理公司应及时组建物业接管验收小组,对所接管的物业进行综合性的接管验收,以确保所接管物业基本合格,满足业主的质量要求。   b)成立物业接管小组:   ★在接到总经理的接管验收指令后,公司各相关部门应立即按照总经理的要求抽调业务骨干组成物业接管小组;   ★接管验收小组应当由公司以下部门人员组成:   ——公司执行部抽调档案管理文员负责接管物业的产权、工程、设备资料的验收移交工作;   ——管理处公共事务部抽调业务骨干负责业主资料的验收移交以及协助楼宇的验收移交工作;   ——管理处机电维修部抽调业务骨干具体负责房屋本体、公共设施和机电设备的验收移交工作。   c) 接管验收前的准备:   接管验收开始之前接管验收小组应做好以下准备工作:   ★与开发商联系好交接事项、交接日期、进度、验收标准等;   ★派出先头技术人员前往工地现场摸底,制定好接管验收计划;   ★提前参与发展准则申请的竣工验收和机电设备最终安装、调试工作,做到心里有数;   ★准备好接管验收记录表格:
    • 新房验收 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 单位工程竣工预验收申请表求一份?
    • 麻麻都夸我乖 回答:工程竣工预验收报验:竣工预验收是在施工单位对工程进行内部验收合格后,建设单位组织竣工验收前,由总监理工程师组织专业监理工程师,依据有关的法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同对施工单位报送的竣工资料进行审查,扑对工程质量进行检查验收。对存在的问题,应及时要求施工单位整改。整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报验单,并应在此基础上向建设单位提出竣工预验收质量评估报告及相关监理资料,然后参加由建设单位组织的竣工验收。在竣工验收过程中,质量评估报告作为工程竣工验收的主要依据材料之—。 由此可见,竣工预验收是以监理为核心对工程进行控制和管理的最后一个环节。经过预验收整改后的工程实体质量、施工资料、监理资料——某种意义上共同组成监理的成果将接受由业主组织的竣工验收小组的检查、验收。因此,监理应充分运用竣工预验收这—最后的机会,认真检查工作实体质量,对检查发现的问题督促施工单位及时整改到位,对下程资料进行进一步地完善,并提供—份令人信服的竣工预验收质量评估报告,才能顺利通过由业主组织的竣工验收.圆满完成监理合同任务,树立良好的社会形象。
    • 燃气表 工程验收单 竣工验收程序 1年以前