    隐 蔽 工 程 验 收 记 录
    工程名称xxx 建设单位 xxx施工单位 xxx监理单位 xxx 验收部分 排水管道埋地 验收日期 6月10日 图 号 设施-1-01 隐蔽检查内 容 一、本工程共有21根排水管,在地下室通往距室外3米的检查井。 二、埋地管道管径为De160,De160 。管道坐标、标高符合设计图纸要求,埋 地管道标高为为-1.900N1,坡度为2%,坡向室外检查井。 三、灌水试验前接口已达到强度,管外壁及接口均保持干燥。埋地排水管道按规范规定已进行了灌水试验,试验结果合格(见灌水试验记录) 。试验顺序: 封闭排水出口-向管内灌水-检查渗漏-第二次灌水-做试验记录-通球试验 四、管道管底土方已夯实。 施工单位 检查结果 埋地管道安装符合规范要求。 项目专业质量检查员: 2007年 月 日 项目专业技术负责人 专业工长(施工员) 监理(建设) 单位结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 2007年 月 日

    0 评论

  • ag123456 2016-04-03 11:36

    4.1.5 隐蔽工程验收记录
    1.地基验槽记录 2.现场预制桩钢筋安装 3.预制桩的接头 4.混凝土灌注桩钢筋笼 5.钢筋混凝土工程 6.砌体工程 7.钢结构工程 8.地面工程 9.门窗工程 10. 幕墙工程 11.墙面工程 12.轻质隔墙工程 13.吊顶工程 14.细部工程 15.地下防水工程 16.屋面防水工程 17.隔热保温工程
    4.1.5.1 地基验槽记录
    Ⅰ 基本要求和内容
    (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。
    (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。
    (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。
    (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。
    (5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。
    (6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。
    Ⅱ 核查办法
    (1)核查验槽记录能否反映验槽的主要程序,填写内容是否齐全,其主要质量特征(包括基底持力层、地基匀质性、基槽尺寸、标高、基土类别等)是否符合设计要求和有关规范规定。地基出现异常或与地质勘察资料不符时,是否有处理方案或所采取的技术处理措施有否设计单位认可,有无复验意见,结论是否明确,参加单位的签证是否齐全。
    (2)对照基础平面设计的钎探点平面图,核查钎探布孔和孔深是否满足要求;打钎记录的锤重、落距、钎径是否符合规范规定要求;钎探完毕后是否作出打钎记录分析,需处理的是否有处理意见。
    Ⅲ 核定原则
    凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
    (1)无验槽记录或验槽内容记录不全。
    (2)验槽记录签证手续不齐全。
    (3)基底持力层不能满足设计要求,又无技术处理。
    (4)地基处理无记录,处理后未进行复验或复验后无明确结论。
    (5)需要进行钎探试验的无钎探记录或无打钎平面图。
    4.1.5.2 现场预制桩钢筋安装
    Ⅰ 基本要求和内容
    (1)现场预制桩钢筋必须在钢筋检验批质量验收合格后,提请有关单位进行隐蔽工程验收,并填写隐蔽工程验收记录,见质控(建)表4.1.5.2。
    (2)桩在现场预制时,应对原材料、钢筋骨架进行检查。
    (3)主筋距桩顶距离、锚固钢筋位置、预埋铁件、主筋保护层厚度等必须符合设计和规范要求。
    (4)主筋间距、桩尖中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、锚固钢筋长度等必须符合设计和规范要求。
    Ⅱ 核查办法
    (1)核查钢筋合格证、试验报告和复验报告是否符合设计要求。
    (2)核查钢筋连接方式和试验报告。
    (3)核查钢筋的品种、规格、数量、位置等是否符合设计要求。
    (4)核查主筋距桩顶距离、多节桩锚固钢筋位置等是否符合预制钢筋骨架质量检验标准规定。
    (5)核查主筋间距、桩中心线、箍筋间距、桩顶钢筋网片、多节桩锚固钢筋长度是否符合预制桩钢筋骨架质量检验规定。
    (6)核查验收意见是否明确,签证手续是否齐全。
    Ⅲ 核定原则
    凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
    (1)无隐蔽工程验收记录。
    (2)隐蔽工程验收记录不能反映隐蔽工程的内在质量,不能体现钢筋的品种、规格、数量、位置等。
    (3)主要的检查内容和质量指标不符合设计和有关规范、规程的要求,且未采取措施进行处理并重新报验。
    (4)隐蔽工程验收记录不真实,或验收意见不明确,签证手续不齐全。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-04-03 11:05

    管道隐蔽工程检查验收记录
    工程名称 富海云天A1#楼 检查日期 2012年6月19日 填表日期
    建设单位 辽宁威利房地产开发有限责任公司 施工单位 中建四局六公司 监理单位 沈
    阳新佳城工程管理有限公司
    分项工程 室内采暖管道及配件安装 隐蔽部位 室内管井内采暖干管 直埋与管沟 管沟
    设计图号 设施-6 管道材种 PPR 管道规格 DN20~63
    主要操作人 xxx
    数 量 1000m
    隐 蔽 检 查 情 况 位置标记 符合图纸设计要求
    标高、坡度、坡向 符合设计及规范要求
    基座、支架 角钢支架
    管材、阀件材质、接口方式、接头材质 PP—R 管 热熔焊
    防腐措施 无
    保温方式 玻璃棉管壳
    管洞处理 加钢套管符合图纸设计要求
    压力、灌水试验结果 管道均已度压且合格
    安全距离 满足要求
    冲洗、吹扫、清洗 冲洗完毕合格
    说 明 或 草 图 本楼给水干管采用PPR管材与管件,按图纸施工无变更,热
    熔连接.压力试验符合图纸和规范要求,穿墙处加套管, 施工单位检查评定结果:
    符合规范要求,自检合格
    专业技术负责人:
    专业质量检查员: 2012年6月19日
    监理(建设)单位验收结论:
    同意隐蔽。
    专业监工程师: 年 月 日

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程验收记录表模板~~~
    • 荣耀vvv 回答:建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日 单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:
    • 隐蔽工程 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷隐蔽工程验收记录范本,谁能给一份?
    • HR897048419 回答:隐蔽工程验收记录 编号: 工程名称 隐检项目 砌体 隐蔽验收部位 围墙砌体 隐检时间 年 月 日 隐检依据 施工图 隐检内容: 1、砖的品种、规格、性能、强度等级。 2、砂浆配合比。 3、灰缝饱满度,轴线偏差,拉结筋埋设。 4、墙体平整度、垂直度。 施工单位自查情况与结论: 1、采用MU10机砖,240×115×53黏土砖 合格。 2、M7.5水泥砂浆。 3、灰缝饱满度均大于80%,轴线偏差在允许范围内,拉结筋埋设符合设计要求。 4、抽查墙体平整度、垂直度合格。 监理(建设)单位验收意见与结论: 监理(建设)单位(签章) 施工单位(签章) 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 专业技术负责人 质检员 专业工长 年 月 日
    • 隐蔽工程 防雷器 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份桩基隐蔽工程验收记录表?
    • 繁华尽落 回答:隐蔽工程是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还得重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,为了避免资源的浪费和当事人双方的损失,保证工程的质量和工程顺利完成,承包人在隐蔽工程隐蔽以前,应当通知发包人检查,发包人检查合格的,方可进行隐蔽工程。实践中,当工程具备覆盖、掩盖条件的,承包人应当先进行自检,自检合格后,在隐蔽工程进行隐蔽前及时通知发包人或发包人派驻的工地代表对隐蔽工程的条件进行检查并参加隐蔽工程的作业。通知包括承包人的自检记录、隐蔽的内容、检查时间和地点。发包人或其派驻的工地代表接到通知后,应当在要求的时间内到达隐蔽现场,对隐蔽工程的条件进行检查,检查合格的,发包人或者其派驻的工地代表在检查记录上签字,承包人检查合格后方可进行隐蔽施工。发包人检查发现隐蔽工程条件不合格的,有权要求承包人在一定期限内完善工程条件。隐蔽工程条件符合规范要求,发包人检查合格后,发包人或者其派驻工地代表在检查后拒绝在检查记录上签字的,在实践中可视为发包人已经批准,承包人可以进行隐蔽工程施工。 3相关责任和权利 编辑 发包人在接到通知后,没有按期对隐蔽工程条件进行检查的,承包人应当催告发包人在合理期限内进行检查。因为发包人不进行检查,承包人就无法进行隐蔽施工,所以承包人通知发包人检查而发包人未能及时进行检查的,承包人有权暂停施工。承包人可以顺延工期,并要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工、材料和构件积压等损失。 如果承包人未通知发包人检查而自行进行隐蔽工程的,事后发包人有权要求对已隐蔽的工程进行检查,承包人应当按照要求进行剥露,并在检查后重新隐蔽或者修复后隐蔽。如果经检查隐蔽工程不符合要求的,承包人应当返工,重新进行隐蔽。在这种情况下检查隐蔽工程所发生的费用如检查费用、返工费用、材料费用等由承包人负担,承包人还应承担工期延误的违约责任。
    • 隐蔽工程 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 水暖隐蔽工程验收记录求一份?
    • Ambition_6663 回答:水电的隐蔽资料应该分开做,给排水安装是一个分部,强弱电安装是一个分部,给排水安装工程的隐蔽资料主要是对给水管道、排水管道、管道冲洗、支架等的隐蔽进行验收记录;强弱电安装主要是对埋地管线、埋墙管线、天花内管线、桥架及其支架、配电箱、配电柜及其支架和内部元件、接地装置等的隐蔽进行验收记录。
    • 隐蔽工程 工程验收单 隐蔽式喷头 1年以前
  • 3 回答
    • 水利隐蔽工程验收记录求一份?
    • 灯泡大怪兽 回答:  隐蔽工程验收记录  单位工程名称 新疆哈巴河县哈巴河灌区2010年度续建配套与节水改造工程(二标段)  施 工 单 位 阿勒泰建业建筑工程有限公司 部    位  8+400桩号节制分水闸基础  验 收 日 期  2010年 9月 18日    1、地质情况及地基处理:    地基为原状岩石层,地基承载力符合施工及设计要求。     2、轴线:        按设计要求施放,轴线平直, 符合要求。     3、标高:   基槽开挖深度及基底标高均符合设计要求,具体测量值见高程测量成果表。     4、尺寸:   基槽开挖尺寸符合施工及设计要求,放坡比例符合施工规范、满足现场施工安全要求。   自 验 结 论 合  格  复验结论    施工单位:     年    月    日 建设(监理)单位:     年    月    日
    • 隐蔽工程 工程验收单 隐蔽式喷头 1年以前