装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电气照明装置施工及验收规范是什么?

席芳 | 被浏览340次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-03 13:25

    总            则   
      1.0.1      为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。
      1.0.2      本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。
         1.0.3      电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。      1.0.4      采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。   
      1.0.5      设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:         
    1.0.5.1      技术文件应齐全。            
    1.0.5.2      型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。   
      1.0.6      施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。
      1.0.7      电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求:   
         1.0.7.1      对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;            
    1.0.7.2      顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。      
    1.0.8      电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。      
    1.0.9      当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。      
    1.0.10      在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。      
    1.0.11      安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。   
    1.0.12      电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。   
      1.0.13      电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。
         2      灯                  具      
    2.0.1      灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
      2.0.2      根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。   
    2.0.3      灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。
    希望我的回答对你有帮助。

    0 评论

  • 99小小毛 2016-04-03 10:47

    中华人民共和国国家标准:建筑电气照明装置施工与验收规范(GB50617-2010)》共
    分8章,主要技术内容包括:总则,术语,基本规定,灯具,插座、开关、风扇,
    照明配电箱(板),通电试运行及测量,工程交接验收。《中华人民共和国国家标
    准:建筑电气照明装置施工与验收规范(GB50617-2010)》在编制过程中,编制组经
    广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准,并在广泛征求意见的基础
    上,最后经审查定稿。

    0 评论

  • Sweet瀦瀦 2016-04-03 10:11

    电气照明装置施工及验收规范:      1.0.1      为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。   
    1.0.2      本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。
         1.0.3      电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。      
    1.0.4      采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。
         1.0.5      设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查:
            1.0.5.1      技术文件应齐全。         
      1.0.5.2      型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。      
    1.0.6      施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。   
    1.0.7      电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求:         
    1.0.7.1      对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除;      
         1.0.7.2      顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 求份建筑电气照明装置施工与验收规范
    • 勿忘初衷_5447 回答:1 总 则 1.0.1 为保证电气照明装置施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。 1.0.3 电气照明装置的安装应按已批准的设计进行施工。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。 1.0.4 采用的设备、器材及其运输和保管应符合国家现行标准的有关规定;当设备和器材有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的规定。 1.0.5 设备及器材到达施工现场后,应按下列要求进行检查: 1.0.5.1 技术文件应齐全。 1.0.5.2 型号、规格及外观质量应符合设计要求和本规范的规定。 1.0.6 施工中的安全技术措施,应符合本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定。 1.0.7 电气照明装置施工前,建筑工程应符合下列要求: 1.0.7.1 对灯具安装有妨碍的模板、脚手架应拆除; 1.0.7.2 顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束。 1.0.8 电气照明装置施工结束后,对施工中造成的建筑物、构筑物局部破损部分,应修补完整。 1.0.9 当在砖石结构中安装电气照明装置时,应采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;严禁使用木楔。当设计无规定时,上述固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。 1.0.10 在危险性较大及特殊危险场所,当灯具距地面高度小于2.4m时,应使用额定电压为36V及以下的照明灯具,或采取保护措施。 1.0.11 安装在绝缘台上的电气照明装置,其导线的端头绝缘部分应伸出绝缘台的表面。 1.0.12 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好;需接地或接零的灯具、开关、插座等非带电金属部分,应有明显标志的专用接地螺钉。 1.0.13 电气照明装置的施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 灯 具 2.0.1 灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。 2.0.2 根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合表2.0.2的规定。 2.0.3 灯具不得直接安装在可燃构件上;当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热措施。 表2.0.2 导线线芯最小截面 灯具的安装场所及用途 线芯最小截面(mm2) 铜芯软线 铜 线 铝 线 灯 头 线 民用建筑室内 0.4 0.5 2.5 工业建筑室内 0.5 0.8 2.5 室 外 1.0 1.0 2.5 移动用电设备的导 生 活 用 0.4 — — 线 生 产 用 1.0 — — 2.0.4 在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。 2.0.5 室外安装的灯具,距地面的高度不宜小于3m;当在墙上安装时,距地面的高度不应小于2.5m。 2.0.6 螺口灯头的接线应符合下列要求: 2.0.6.1 相线应接在中心触头的端子上,零线应接在螺纹的端子上。 2.0.6.2 灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电。 2.0.6.3 对带开关的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部分。 2.0.7 对装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm时,灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。 2.0.8 灯具的安装应符合下列要求: 2.0.8.1 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm。 2.0.8.2 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起。 2.0.8.3 软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。 2.0.8.4 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。 2.0.8.5 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。 2.0.8.6 灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。 2.0.9 公共场所用的应急照明灯和疏散指示灯,应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装设自动节能开关。 2.0.10 每套路灯应在相线上装设熔断器。由架空线引入路灯的导线,在灯具入口处应做防水弯。 2.0.11 36V及以下照明变压器的安装应符合下列要求: 2.0.11.1 电源侧应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于变压器的额定电流。 2.0.11.2 外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点,均应接地或接零。 2.0.12 固定在移动结构上的灯具,其导线宜敷设在移动构架的内侧;在移动构架活动时,导线不应受拉力和磨损。 2.0.13 当吊灯灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定;当软线吊灯灯具重量大于1kg时,应增设吊链。 2.0.14 投光灯的底座及支架应固定牢固,枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。 2.0.15 金属卤化物灯的安装应符合下列要求: 2.0.15.1 灯具安装高度宜大于5m,导线应经接线柱与灯具连接,且不得靠近灯具表面。 2.0.15.2 灯管必须与触发器和限流器配套使用。 2.0.15.3 落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。 2.0.16 嵌入顶棚内的装饰灯具的安装应符合下列要求: 2.0.16.1 灯具应固定在专设的框架上,导线不应贴近灯具外壳,且在灯盒内应留有余量,灯具的边框应紧贴在顶棚面上。 2.0.16.2 矩形灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平行,其偏差不应大于5mm。 2.0.16.3 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。 2.0.17 固定花灯的吊钩,其圆钢直径不应小于灯具吊挂销、钩的直径,且不得小于6mm。对大型花灯、吊装花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.25倍做过载试验。 2.0.18 安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应按设计要求采取防止碎裂后向下溅落的措 施。 2.0.19 霓虹灯的安装应符合下列要求: 2.0.19.1 灯管应完好,无破裂。 2.0.19.2 灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm。 2.0.19.3 霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度。 2.0.19.4 霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜装在吊平顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3m;当小于3m时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。 2.0.19.5 霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定电压不低于15kV的高压尼龙绝缘导线。 2.0.19.6 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm。 2.0.20 手术台无影灯的安装应符合下列要求: 2.0.20.1 固定灯座螺栓的数量不应少于灯具法兰底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径匹配。 2.0.20.2 在混凝土结构中,预埋件应与主筋焊接。 2.0.20.3 固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧。 2.0.21 手术台无影灯导线的敷设应符合下列要求: 2.0.21.1 灯泡应间隔地接在两条专用的回路上。 2.0.21.2 开关至灯具的导线应使用额定电压不低于500V的铜芯多股绝缘导线。 3 插座、开关、吊扇、壁扇 3.1 插 座 3.1.1 插座的安装高度应符合设计的规定,当设计无规定时,应符合下列要求: 3.1.1.1 距地面高度不宜小于1.3m;托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m;同一场所安装的插座高度应一致。 3.1.1.2 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m;特殊场所暗装的插座不应小于0.15m;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。 3.1.1.3 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。 3.1.2 插座的接线应符合下列要求: 3.1.2.1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。 3.1.2.2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接。 3.1.2.3 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座;其配套的插头,应按交流、直流或不同电压等级区别使用。 3.1.2.4 同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。 3.1.3 暗装的插座应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。 3.1.4 在潮湿场所,应采用密封良好的防水防溅插座。 3.2 开 关 3.2.1 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠。 3.2.2 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;开关距地面高度
    • 建筑装饰装修工程设计与施工 建筑工程施工质量验收 照明装置 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给排水及采暖施工及验收规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:给排水隐蔽工程应根据整个房屋格局和设计图来开展管位、开凿、固定等工作,并且及时检查管道通畅性,用物体胶袋等材料盖好管口,防止有其他东西进入管内,以免日后出现堵塞情况。 一切做好之后需要进行打压试水实验,同时预留检修口以及开关阀门,方便日后维修。 给水管道隐蔽工程的基本要求: 管材质量 给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材件。 给水管道检查 施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。 给水管道隐蔽工程的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后,方可进入下道工序施工。 施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道 给水管安装准备 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。 管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。 给水管安装 安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。各种管道不得改变管道的原有性质。 给水管道隐蔽工程的验收要求: 给排水管道安装要符合设计要求,确保进水和排水畅通。管道与器具、管道与管道接头连接处均应无渗漏水现象。排水管道前,首先要检查原有的管道是否畅通,确认畅通后才能再进行施工。新的进水管和排水管安装后必须按有关规定进行加压通水试验,应无渗漏,检查合格后才能封管或进入下道工序施工。
    • 鞋柜及屏风 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 人民防空工程施工及验收规范是什么?
    • xhp613 回答:一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。 12、抽样方法:根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法。 13、计数检验:在抽样的样本中,记录第一个体有某和属性或计算第一个体中的缺陷数目的检查方法。 14、计量检验:在抽样的样本中,对每一个体测量其某个定量特性的检查方法。 15、观感质量:通过观察和必要的量测所反映的工程外在质量。 16、返修:对工程不符合标准规定的部位采取整修等措施。 17、返工:对不合格的工程部们采取的重新制作,重新施工等措施。
    • 工程验收单 建筑工程施工质量验收 工程施工质量验收 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气安装施工质量验收规范是什么
    • Hzl_8542 回答:您好!这个规范主要是以保证工程安全、使用功能、人体健康、环境效益和公众利益为重点,对建筑电气工程施工质量作出控制和验收的规定。主要是包括   1.基本规定(如主要设备、材料、成品和半品进场验收)2.架空线路及杆上电气设备安装3.变压器、箱式变电所安装4.成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱5.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线6.柴油发电机组安装7.不间断电源安装8.低压电气动力设备试验和试运行9.裸母线、封闭母线、插接式母线安装10.   电缆桥架安装和桥架内电缆敷设11.   电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设12.电线导管、电缆导管和线槽敷线13.电线、电缆穿管和线槽敷线14.   槽板配线、纲索配线15.电缆头制作、接线和线路绝缘测试16.普通灯具安装、专用灯具安装17.   建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装
    • 建筑工程竣工验收 建筑工程施工质量验收 建筑工程消防验收 1年以前