  • Hzl_8542 2016-04-03 14:38

    ①松散保温材料堆积密度应小于300kg/m3,导热系数应小于0.14W/(m·K),常用的有膨胀蛭石(粒径3~15mm)、膨胀珍珠岩、矿棉、炉渣等。
      ②整体保温材料常用水泥或沥青等胶结材料与松散保温材料拌合,整体浇筑。如水泥炉渣、沥青膨胀珍珠岩、水泥膨胀蛭石等。
      ③板状保温材料如加气混凝土板、泡沫混凝土板、膨胀珍珠岩板、膨胀蛭石板、矿棉板、岩棉板、泡沫塑料板、木丝板、刨花板、甘蔗板等。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-03 10:35

      有两种做法,一种是正置式,一种是倒置式。
      一、适用范围
      (一)本推荐做法适用于新建,扩建或改建的屋面防水工程。适用于部级标准规定的1-4级耐久年限的建筑。
      (二)近年来,新型防水材料不断发展,防水施工工艺随之有所变化,屋面卷材防水施工除采用普通油毡热粘结法之外,各种新型卷材用于屋面的冷粘法,热熔法,自粘法等技术已应用多年,
      具有一定的先进性、科学性和实用性。
      现将屋面防水工程可以使用的新型沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材等较为成熟可靠的屋面卷材防水做法,推荐给设计施工人员,以供选用。
      二、设计基本要求
      (一)屋面工程根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求、建筑结构特点以及防水耐用年限等,将屋面防水分为四个等级,并按不同等级进行设防。
      (二)推荐做法设计简图中所采用的新型防水卷材,必须遵照卷材技术要求,严格施工。
      (三)屋面分上人屋面及不上人屋面。
      上人屋面根据设计人选用水泥砂沙浆,地面砖等作保护层。
      不上人屋面应做保护层,如涂刷反光涂料,覆盖粗砂、绿豆石等。
      (四)平屋面排水坡度2%,外檐沟排水坡度≥1%,水落口排水坡度3~5%,上人屋面排水坡度应为2%。
      (五)卷材铺贴有四种方法。
      1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。
      2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。
      3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为自粘法。
      4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。
      (六)屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。
      1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。
      2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽200~250mm的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于25%。
      3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为6%,每平方米粘结5各点以上,每点面积为100×100mm。
      4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不加粘结的施工方法。
      (七)屋面防水做法按设计选材与施工要求进行施工。
      一般屋面卷材铺贴方向应按屋面坡度和屋面是否受震动确定:
      屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;
      屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;
      屋面坡度大于15%或屋面受震动时可垂直屋脊铺贴,上下层卷材不得互相垂直铺贴。
      坡度超过25%时,不宜做卷材防水。
      (八)卷材搭接宽度,应符合表3要求。
      (九)屋面阴阳角、管根、水落口等防水细部必须作附加层处理。
      (十)屋面防水卷材铺贴、卷材搭接以及对接、收头;平屋面自排水、挑檐排水、女儿墙排水、屋面水落口以及屋面与墙面连接、屋面透气管(管根)等细部处理。
      三、施工基本要求
      (一)工程前期准备
      1.施工前应对图纸进行审核,了解屋面施工图中的防水细部构造,有关屋面层次状况极其技术要求。并编制屋面防水工程施工方案或技术措施方案。
      2.所使用防水材料应通过技术鉴定并有材料出厂合格证,以及市建委颁发的防水材料使用认证证书。材料必须符合设计要求。
      防水材料进入现场,应按规定进行现场抽查复试,复试结果达到技术指标时方准时使用。
      3.屋面防水工程必须由防水专业队施工。施工人员操作时要穿工作服,软底鞋并戴手套,必要时戴防毒防护安全用具,采取安全防护措施。
      (二)作业条件
      1.基层15~20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层,应抹平压光,坚实牢固、平整不起砂、不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。
      2.找平层表面必须干燥,水泥砂浆应具有足够强度,其含水率≯9%。找平层干燥有困难时,可采取排气屋面做法。
      3.与找平层相连接的管件、设备或预埋件应在保温层施工前安装好,避免防水层完工后再凿眼打洞。
      4.找平层与突出屋面结构物(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的连接处以及转角处(水落口、檐口、天沟、檐沟、屋脊等)交接处应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材种类按表4选用,内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
      5.找平层的坡度即泛水应符合设计有关规定要求,不得局部积水。
      (三)注意事项
      1.施工材料和辅助材料多属易燃品,存放材料的仓库及施工现场应备有消防器材。使用二甲苯等溶剂应有相应的防毒措施。施工现场必须符合国家有关安全防火规定。
      2.在挑檐等危险部位或垂直作业时,操作人员必须配戴安全帽、安全带。
      3.五级风(含五级)以上不得施工。
      4.高聚物改性沥青防水卷材热熔法施工不低于-10°C;合成高分子防水卷材现场施工不低于-5°C;沥青防水卷材一般不在冬季施工,如确实急需施工时,气温不低于+5°C。屋面防水卷材施工不得在雨天和雪天进行。
      (四)加强管理
      1.防水施工要与有关工序作业配合协调,施工人员共同防水层不遭破坏,不穿带钉子的鞋上屋面防水层,注意成品保护。
      2.劳动组织根据施工作业面变化进行调整,一般每组为5-8人。
      3.防水层铺贴完毕严禁踩踏,必须采取保护措施。
      4.防水层铺贴完毕应做蓄水或淋水试验,检查合格,确认无渗漏时再做屋面覆盖保护层。
      四、屋面防水验收及保修期
      (一)卷材屋面防水质量应符合下列要求才允许验收:
      1.竣工的卷材防水屋面不得有渗漏和积水现象。
      2.所有材料必须符合质量标准与设计要求。
      3.防水层铺贴方法和卷材搭接顺序应符合规定,搭接宽度应准确,接缝必须严格嵌填密封。卷材表面平整,收头牢固。
      4.节点做法必须符合设计要求。
      5.每完成一道工序应有专人检查,合格后方可进行下道工序。
      6.屋面防水工程施工完毕,应及时整理全部技术资料做好归档工作。
      (二)保修期
      各种卷材屋面防水工程的保修期至少定为三年。由施工单位与使用单位签定协议,保修期内凡出现渗漏,由施工单位 负责返修,费用由责任方负担。

    0 评论

  • Sweet瀦瀦 2016-04-03 10:09

    屋顶保温防水一体化方案:
    1.热熔法:指采用加热器熔化防水卷材底层的热熔胶,实现卷材与基层粘结的方法称为热熔法。
    2.冷粘法:指采用胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为冷粘法。
    3.自粘法:指采用带有自粘胶的防水卷材,不需热加工,也不需另涂胶结材料,而直接实现防水卷材   与基层粘结的方法称为自粘法。
    4.热沥青法:指采用热沥青胶结材料直接实现防水卷材与基层粘结的方法称为热沥青法。   屋面卷材按施工工艺不同可选用满贴、条粘、点粘和空铺等方法施工。铺贴时应同时将卷材下面的空气排   出,卷材平整,粘结牢固,接缝处必须满粘,接缝严密。
    1.满粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层整个面积实施粘结的施工方法。
    2.条粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层只做条带粘结的施工方法。即在卷材幅中位置做宽   200~250mm   的条带形粘结。条粘亦称条铺法,粘结面积不少于   25%。
    3.点粘:即铺贴防水卷材时,卷材与基层仅实施点粘结的施工方法,亦称花铺法。粘结总面积一般为   6%,每平方米粘结   5   各点以上,每点面积为   100×100mm。
    4.空铺:即铺贴防水卷材时,除卷材之间搭接处严密粘结外,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,   其余部分不加粘结的施工方法。
    防水卷材铺贴完成之后,必须做好保护,以免影响防水效果。在防水层面上铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块,再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层,该层内布钢丝网,保护层设分格缝,缝内用密封材料填充,更好地保护防水层。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 平房屋顶防水施工方案求份?
    • kitty1235 回答:一、基面要求 基面清理干净,含水率不大于9%,平整密实,各节点收头整齐、完备,符合要求。 二、第一道防水层 (1)、铺设柔性防水层,选择涂料或卷材都可以。其施工条件要求基面含水率不大于9%,所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后,应做蓄水实验; (2)、如做涂料防水,以“一布两涂”为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展平的表面上满刷一层涂料固定,干燥后进行下一遍涂料施工。防水涂膜的总厚度应在3毫米以上; (3)、如做防水卷材施工,清理干净基层后,在卷材反面和基层刷粘结胶,按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压,最后做接缝收头检查处理。 三、第二道防水层 铺设刚性防水层,应在第一道柔性防水层完成后的两天左右进行施工,主要以高级脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料,防水层厚度应为20-30毫米; (1)、按规范要求安装分格木条,分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润,但不得有积水; (2)、按由远到近、先高后低的顺序,将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工,同一分格一次完成,抹平压实; (3)、初凝后,取出分格木条,压光并修整分格缝; (4)、采用柔性密封材料嵌填分格缝,处理表面收口。施工完成后注意洒水养护; (5)、如有屋面种植土,应在尽短的时间内覆盖上种植土。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 平房屋顶 2年以前
  • 3 回答
    • 谁有楼房屋顶防水施工方案
    • AN拉勾勾 回答:楼房屋顶防水施工方案 一、 施工顺序: 先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。再做 基层处理 : 需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、保护屋面至完工。 女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。 对沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。 二.屋面防水找平层技术要求 1.坚固性要求 找平层介于防水层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水灰比,适度掌握稠度、含水量等。 2.平整度要求 防水层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。 3.干燥性要求 基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示符合干燥要求。 4.洁净度要求 防水层施工前基层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。 5.防水坡度设计要求: 正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵塞不畅现象。 6.细部做法要求 由于温度应力引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周低下,经试水合格方可做防水层。 7.找平层裂缝的对策 用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。 三.屋面防水层施工要点 1.卷材防水层施工工艺要点 ① 雨天严禁进行卷材施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。 ② 卷材铺贴时应避免过分拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。 ③ 为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅卷材应错开,搭接宽度50mm. 本工程屋面防水年限为5年,卷材选用SBS带岩片高分子防水卷材。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 屋顶防水施工方案求一份?
    • 芒果5270 回答:一、屋面防水施工方案 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备 如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按施工组织机构的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批; 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检; 1.2.材料准备 按照招标文件要求用河南金拇指、东方雨虹防水材料。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。 2.施工方法 2.1.施工方法 2.1.1.基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。 防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。 2.1.2.冷底子油施工 先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。 2.1.3.防水卷材的铺设 防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。 ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。 ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致; ⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。 ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。 ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。 ⑹卷材搭接按以下方法进行: a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条; b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。 c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。 第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。 d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。 ⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。 2.1.4.成品保护措施 ⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。 ⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。 2.2.细部构造处理 防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等 。 3.质量标准及质量保证措施 3.1.质量标准: 本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。 3.2.质量保证措施 3.2.1.基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工; 3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工; 3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决; 3.2.4.做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可; 3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时,应注意防水层的保护,如有损坏,应及时通知防水施工单位,以便补救。 4.安全、文明施工 施工中必须做好如下安全防护措施: 4.1.施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带; 4.2.严禁施工人员酒后施工; 4.3.在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施; 4.4.严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材; 4.5.大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 跪求份屋顶保温施工方案
    • prettygirl 回答:一、保温材料选择 平屋面采用80厚绝热用模塑聚苯乙烯泡沫板,坡屋面采用40厚绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫板,进场后由材料员进行外观验收,检查外形、容重、厚度。外形整齐,聚苯板厚度允许偏差±4mm。应根据块材单块体积,计算其重量检查容重是否超标,办理验收手续和记录。保温材料堆放要注意防潮,防止破坏和污染。 防水材料,出厂质量证明文件应齐全,使用国家认证的厂家和有材料质量证明的材料,同时由现场实验员负责取样送检,合格后方可使用。 二、施工方法: 1、水泥砂浆找平层施工 ①水泥砂浆要求: 20厚1:3水泥砂浆,使用清净中砂并过5mm孔筛,含泥量不大于3%,施工中应严格控制水泥砂浆配合比。 ②做好防水基层的处理,板面上的垃圾、杂物、硬化的砂浆块等必须请除干净,墙上四周必须弹出水平标高控制线。孔洞、管线应事前预埋、预留,严禁事后打洞。 ③施工前应在底层先刷一道素水泥奖,找平层应粘结牢固,没有松动、起砂、起皮等现象,表面平整度≤5mm。 ④找平层应设置30宽分隔缝,间距不大于6m×6m。 ⑤在女儿墙、管道出屋面处均做成半径不小于10~15cm的圆角。 ⑥防水层施工前,现场要进行基层检验:一般是将一块薄膜覆盖在找平层上,经过一夜后第2天早上掀起薄膜处没有明显的潮湿痕迹,则 可进行防水层施工。 2、防水层施工 SBS防水卷材施工工艺 一、施工工具:汽油喷灯(3.5升)、滑轮、刷子、压子、剪子、卷尺、扫帚等。 二、基层处理:基层为水泥砂浆找平层,基层必须坚实平整,不能有松动、起鼓、面层凸起或粗糙不平等现象,否则必须进行处理。 三、基层必须干燥,含水率要求在9%以内,测试时在基层表面放一块卷材,经3—5h后如其下表面基本无水珠时即可施工。 四、在施工前要认真清扫基层表面上残留的水泥砂浆残渣、灰尘及杂物,然后涂刷底油,要求涂刷均匀一致,一次涂好,干燥8h以上(以气温而定,不粘脚为宜)一般每平方米用量为0.2—0.3kg。 五、复杂部位处理:阴阳角部位均应做成八字形,对女儿墙、管根、烟筒、排气孔及落水口、伸缩缝等拐角部位均应做附加层,一般宽为30cm,搭接为6—8cm。 六、卷材铺贴:铺贴卷材前,要量好要施工的防水面积,然后根据材料尺寸合理使用材料,从最低处开始铺贴,先将卷材按位置放正,长边留出8cm接茬、短边留出10cm接茬。然后点燃喷灯对准卷材底面及基层表面同时均匀加热(喷灯嘴距卷材表面约30cm为宜),待卷材表面熔化后,随即向前滚铺卷材,并把卷材压实压平,接茬部分以压出熔化沥青为宜,滚压时不要卷入空气和异物,并防止偏斜、起鼓和折皱。最后再用喷灯和压子均匀细致的把接缝封好,防止翘边。 七、劳动保护及安全防护:卷材在运输及施工过程中要防止坚硬物体硌伤、刺破,施工完毕后禁止随意践踏,并做好使用保护工作。在施工过程中戴好手套,避免烧伤、烫伤,对于汽油桶、卷材等易燃物品要单独存放,远离火源,预防火灾和工伤事故的发生。 (1)屋面工程完工后,应将屋面上所有剩余材料,建筑垃圾等清理干净,防止堵塞水落口。 (2)雨期处于恶劣环境中,受各种因素影响,易发生渗漏,要安排具有专业防水知识的人员进行管理。不能随意在屋面上增加设施,堆重物或杂物,更不能随意凿洞,以保持屋面防水层的正常施工状态。 (3)施工前应用木塞将地漏或管道口临时封闭,防止砂浆或杂物堵塞影响排水。防水层蓄水或淋水试验合格后,在防水层上作保护层时施工人员应穿软底鞋。 3、保温层施工 ①基层应平整、干净、干燥; ②挤塑板的铺贴方式采用干铺; ③挤塑板不应破碎、缺棱角,铺设时遇有缺棱掉角、破碎不齐的,应锯平拼接使用。 ④板与板间之间要错缝、挤紧,不得有缝隙。若因挤塑板裁剪不方正或裁剪不直而形成缝隙,应用挤塑板条塞入并打磨平。 4、找坡层施工 ①先按设计坡度及流水方向,用砂浆打点定位,确保坡度、厚度正确。 ②铺设1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层,用平板振动器压实适当,表面平 整,找坡正确。 ③找坡层完工后,应用彩条布覆盖,以防浸水和破坏。 ④铺设找坡层时,应按设计规定埋设好排气槽、管。 5.屋面防水质量控制措施 (1)屋面结构砼浇筑应连续进行,不得留置施工缝。振捣时,除用插入式振动棒振捣外,表面还需用平板振动器振捣,砼初凝前,用铁抹子收光。 (2)对屋面防水进行48小时试水,并认真作好记录,确认无渗漏现象才能进行下一道工序。如有渗漏,必须经过处理并试水合格。 (3)基层与突出屋面的结构连接的阴角,均先作泛水线,其圆弧半径R≥50m。 (4)屋面雨水管穿女儿墙,先在管壁做防水一道,然后埋设雨水弯管,再灌管洞。 (5)屋面防水工程应用专业施工队伍组织实施,施工前必须编制屋面防水施工方案。防水材料必须有材料合格证,防水操作工持证上岗,确保施工质量。 6.屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求 由于坡屋面结构坡度较陡,为了工程的施工能安全进行和完结,施工中将安全作为一个重点来抓。施工前由技术部和质安部组织所有参加屋面工程的人员进行安全教育和安全交底,将注意事项传达到每一个人员。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前