装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电缆保护管施工工艺是什么?

杨肖 | 被浏览371次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-02 21:34

    电缆保护管施工工艺:
    施工准备:    1)技术准备:学习图纸、规范;按实际、施工图要求编制材料计划;按规范、现场实际要求编制保护管加工及安装要求;    2)材料准备:按照技术人员编制的材料计划进行采购(要求主要材料合格证齐全)。    3)人员组织:施工负责人,技术负责人,焊工、安装人员。 4)机具准备:电焊机、弯管机、砂轮切割机等。
    保护管的制作:1)热镀锌钢管外观镀锌层完好,无穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁光滑。    2)根据各设备所需用的保护管长度,对各设备所安装的保护管进行实测,根据实测结果及所用保护管的规格、型号,对保护管进行弯制。    3)电缆保护管在弯制时应遵循的原则:电缆管在弯制后,不应裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径;所弯制的保护管的角度大于900角。
    电缆保护管的安装 :   1)电缆保护管管口应无毛刺和尖锐棱角。 2)镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。    3)保护管露外部分应横平竖直,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。 4)保护管埋设深度、接头等应满足施工图及规范要求。 5)金属电缆保护管应接地。    6)保护管与操作机构箱交接处应有相对活动裕度(防止不均匀沉降对操作机构的影响)。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-04-02 19:42

    电缆保护管施工工艺
    电缆的直埋可以加适当的防护将电缆埋在一定深度的土层下面。/电缆直埋就是先挖沟,填砂,放电缆,铺上盖板,再填土。
    ⑴直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
    ①应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
    ②无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。
    ⑵直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
    ①电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。         
    ②沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。         
    ③城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。                  
    ④位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。         
    ⑤当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。         
    ⑶直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:         
    ①电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。         
    ②电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。         
    ③直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
    直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基街道路面两边以及排水沟边0.5米以上,直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
    直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25米,并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。3         斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。                  4重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-02 19:27

    电缆保护管与桥架连接方法:
    在电缆槽上用开孔器开口,保护管套扣后,用螺母固定在电缆槽上。
    或者直接用氧焊割在桥架一个洞,再焊接保护管,最后刷一遍与桥架同色的漆(当然,想用得更长一点先刷一遍防锈漆也可),这样施工效率高,也不会难看,成本也低。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆保护管安装方法是什么
    • ag123456 回答:电缆保护管与桥架连接方法: 在电缆槽上用开孔器开口,保护管套扣后,用螺母固定在电缆槽上。 或者 直接用氧焊割在桥架一个洞,再焊接保护管,最后刷一遍与桥架同色的漆(当然,想用得更长一点先刷一遍防锈漆也可),这样施工效率高,也不会难看,成本也低。 电缆保护管简介: 电缆保护管又名电缆管、电力电缆管、水泥电缆管、电力排管、 电力电缆保护管等。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电,以保护电缆、交换机、 机芯板,以至整机不被烧坏,对电力线磁场干扰也起到一定的隔离作用。对于时代的发展,水泥制作或者其他非金属制作的复合材料都逐渐被玻璃钢所代替,大多数采用玻璃钢制作的电缆保护管可以提高它在地下的耐腐蚀性能和寿命,拥有光滑的表面,在清洗方面性能都很突出等。
    • 保护器 电缆保护管 玻璃钢电缆保护 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆穿线保护管的管径要如何选择?
    • Hzl_8542 回答:电缆保护管规格(单位:毫米):一般有:16     20     25     32     40     50     63     75     110     。16     20的一般用于室内照明线路,25常用于插座或室内主线管,32常用于进户线线管,有时也用于弱电线管,50     63     75的常用于电盘至户内的线管,110的常用于每栋楼或者每单元的主线管,不过主线管常用铁管或者镀锌管,因为主线必定是电缆。
    • 变径管 电缆保护管 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 什么是mpp电缆保护管?
    • Hzl_8542 回答:mpp电缆保护管是以mpp树脂为主要原料,添加各种稳定剂而成的各种规格的硬质聚氯乙烯管材,具有耐腐蚀,耐高温,重量轻,工程造价低,使用寿命长等特点。耐腐蚀性强,不受腐蚀性土壤的影响内壁光滑,比其他料摩擦阻力小施工方便,使用范围广
    • 保护器 电缆保护管 玻璃钢电缆保护 1年以前
  • 3 回答
    • 江西玻璃钢电缆保护管哪里有卖
    • ddd_3192 回答:江西浙丰管业有限公司的质量还不错,价格也挺适中的,性价比较高。系统专业从事工程塑料管研究、开发、制造和经营、集科、工、贸于一体的集团有限公司。公司开发研制的玻璃钢电缆保护管通过省级、国家级的检测和鉴定,并通过ISO9001:2008质量体系认证。“浙丰”管材在各种市政工程、排水工程、饮用水工程、垃圾填埋场工程等众多行业得到成功应用。