3条回答
-丶- 2016-04-02 21:34
电缆保护管施工工艺:
施工准备: 1)技术准备:学习图纸、规范;按实际、施工图要求编制材料计划;按规范、现场实际要求编制保护管加工及安装要求; 2)材料准备:按照技术人员编制的材料计划进行采购(要求主要材料合格证齐全)。 3)人员组织:施工负责人,技术负责人,焊工、安装人员。 4)机具准备:电焊机、弯管机、砂轮切割机等。
保护管的制作:1)热镀锌钢管外观镀锌层完好,无穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁光滑。 2)根据各设备所需用的保护管长度,对各设备所安装的保护管进行实测,根据实测结果及所用保护管的规格、型号,对保护管进行弯制。 3)电缆保护管在弯制时应遵循的原则:电缆管在弯制后,不应裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径;所弯制的保护管的角度大于900角。
电缆保护管的安装 : 1)电缆保护管管口应无毛刺和尖锐棱角。 2)镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。 3)保护管露外部分应横平竖直,并列敷设的电缆管管口应排列整齐。 4)保护管埋设深度、接头等应满足施工图及规范要求。 5)金属电缆保护管应接地。 6)保护管与操作机构箱交接处应有相对活动裕度(防止不均匀沉降对操作机构的影响)。
Hzl_8542 2016-04-02 19:42
电缆保护管施工工艺
电缆的直埋可以加适当的防护将电缆埋在一定深度的土层下面。/电缆直埋就是先挖沟,填砂,放电缆,铺上盖板,再填土。
⑴直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
①应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
②无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。
⑵直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
①电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
②沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
③城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
④位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
⑤当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
⑶直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
①电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
②电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
③直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基街道路面两边以及排水沟边0.5米以上,直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25米,并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。3 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。 4重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。
prettygirl 2016-04-02 19:27
电缆保护管与桥架连接方法:
在电缆槽上用开孔器开口,保护管套扣后,用螺母固定在电缆槽上。
或者直接用氧焊割在桥架一个洞,再焊接保护管,最后刷一遍与桥架同色的漆(当然,想用得更长一点先刷一遍防锈漆也可),这样施工效率高,也不会难看,成本也低。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.