地下室排水沟做法是什么?

孙立杰 | 被浏览2527次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-02 14:52

    1.1   技术规定
    ①   集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;
    ②   设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑;
    ③   集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);
    ④   深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;
    ⑤   集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。
    1.2   施工规定
    几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。

    2 评论

  • ag123456 2016-04-02 14:26

    A
    定义
    A-1地下室排水――这里是指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。
    B
    基本
    规定
    B-1 集水坑
    1.1 技术规定
    ① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;
    ② 设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑;
    ③ 集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);
    ④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;
    ⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。
    1.2 施工规定
    几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。
    B-2 排水沟
    1.1 技术规定
    ① 沿地下室外剪力墙的室内地面应设置排水明沟,排水沟做法详图1;
    ② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;
    ③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板);
    ④ 楼面应设置排水明浅沟,做法详图2。
    1.2 施工规定
    ① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、积水);
    ② 沟内抹面光滑,弧度一致;
    ③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;
    ④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。
    B-3 地(楼)面坡度
    1.1 技术规定
    地(楼)面应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。
    1.2 施工规定
    地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。

    1 评论

  • woshi1091888511 2016-04-02 16:03

    施工准备
    2.1 主要机具:
    2.1.1 挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。
    2.1.2 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。
    2.2 作业条件:
    2.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。
    2.2.2 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。
    2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。
    2.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。
    2.2.5 施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室墙体防水堵漏做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:地下室防水施工方案一:外防外贴法施工  外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。  地下室防水施工方案二:外防内贴法施工  外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室防水堵漏 7个月前
  • 3 回答
    • 地下室底板防水做法是什么?
    • 无聊老爷爷 回答:(1)外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的施工方法。其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响防水层施工的问题。 (2)外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种施工方法。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 6个月前
  • 3 回答
    • 地下室室内防水做法是什么?
    • 刚好遇见你_8481 回答:在做基础时从外墙做,用卷型防水材料,室内再做卷型防水防潮,必要时要可以采用刚柔防水方案,特殊情况下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。地下室防水无工作面时,可采用外防内贴法,有条件可以转为外防外贴法施工。 我这有5种方法:卷材防水、防水混凝土防水、涂料防水、防水板材防水、膨润土防水材料。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 2个月前
  • 3 回答
    • 地下室顶板防水做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:现浇钢筋混凝土屋面板随打随抹光;XPS100厚1:6水泥焦渣2%找破;1:2.5水泥砂浆找平层20厚;威固929防水涂料1.5厚;APF-405自粘卷材2mm;奇封防排水保护板1mm;滤水层(土工布300g/立方米)四周上翻100,端部用密封胶与墙面粘结50mm高通长。种植土250-400厚。 看起来不那么容易解决哦,还是找专业防水公司解决吧。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 2个月前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水附加层做法是什么?
    • 刚好遇见你_8481 回答:​工艺流程 浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土 构造做法 1,浇筑混凝土 地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。 地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。 模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。 严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。 拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。 养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 2,对拉螺杆处理 按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。 3,缺陷修补 防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。 对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。 当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 防水附加层 防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 5防水层 防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。 6防水保护层 施工30 厚聚苯板防水保护层。 当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。 7室外回填土 回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。 回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。 回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。 希望我的回答能帮到您
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1个月前