地下室排水沟做法是什么?

孙立杰 | 被浏览3151次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-02 14:52

    1.1   技术规定
    ①   集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;
    ②   设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑;
    ③   集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);
    ④   深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;
    ⑤   集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。
    1.2   施工规定
    几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。

    3 评论

  • ag123456 2016-04-02 14:26

    A
    定义
    A-1地下室排水――这里是指地下室明沟(或暗沟)排水、集水坑排水。
    B
    基本
    规定
    B-1 集水坑
    1.1 技术规定
    ① 集水坑设置数量、位置应满足使用功能、设计要求;
    ② 设备房(消防控制室、水泵房、发电机房等)、电梯基坑旁、高低压配电室电缆沟旁等应设置集水坑;
    ③ 集水坑的设计深度应满足使用功能、排污泵安装高度要求(排污泵通常是立式安装);
    ④ 深度大于1.5m应设置检修钢爬梯;
    ⑤ 集水坑盖板应为压花钢盖板或高分子复合树脂盖板。
    1.2 施工规定
    几何尺寸方正;内壁光滑、平整;垂直度不得大于5mm;坑内干净,不得有建筑垃圾、杂物、污泥等。
    B-2 排水沟
    1.1 技术规定
    ① 沿地下室外剪力墙的室内地面应设置排水明沟,排水沟做法详图1;
    ② 排水沟纵向应考虑不低于2~3‰的坡度(车道上排水沟内坡度按设计施工),并排向集水坑;
    ③ 下地下室汽车(含自行车、摩托车等)坡道终点交汇线处应设置截水排水沟。此沟应为暗沟,沟面应盖高分子复合树脂盖板(汽车道上应为重型盖板);
    ④ 楼面应设置排水明浅沟,做法详图2。
    1.2 施工规定
    ① 排水沟应通长顺直、宽窄一致、坡向正确(不倒坡、积水);
    ② 沟内抹面光滑,弧度一致;
    ③ 沟盖板铺设应顺直、平整,安装稳固,无破损;
    ④ 沟盖板在转角处、异形处或不符合模数处等应进行定制,严禁机械切割拼装。
    B-3 地(楼)面坡度
    1.1 技术规定
    地(楼)面应设置排水坡度,当无设计要求时,宜为1~2℅坡向周边排水沟。
    1.2 施工规定
    地(楼)面表面平整,无空鼓开裂,色泽基本一致和表面无脱皮、起砂现象,分格合理和满足规范、标准要求(不大于36㎡),坡向正确、表面无积水和倒坡。

    1 评论

  • woshi1091888511 2016-04-02 16:03

    施工准备
    2.1 主要机具:
    2.1.1 挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。
    2.1.2 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、手推车、小白线或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。
    2.2 作业条件:
    2.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。
    2.2.2 建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。
    2.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。
    2.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m,然后才能开挖。
    2.2.5 施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室室内防水做法是什么?
    • 刚好遇见你_8481 回答:在做基础时从外墙做,用卷型防水材料,室内再做卷型防水防潮,必要时要可以采用刚柔防水方案,特殊情况下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。地下室防水无工作面时,可采用外防内贴法,有条件可以转为外防外贴法施工。 我这有5种方法:卷材防水、防水混凝土防水、涂料防水、防水板材防水、膨润土防水材料。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 6个月前
  • 3 回答
    • 地下室顶板防水做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:现浇钢筋混凝土屋面板随打随抹光;XPS100厚1:6水泥焦渣2%找破;1:2.5水泥砂浆找平层20厚;威固929防水涂料1.5厚;APF-405自粘卷材2mm;奇封防排水保护板1mm;滤水层(土工布300g/立方米)四周上翻100,端部用密封胶与墙面粘结50mm高通长。种植土250-400厚。 看起来不那么容易解决哦,还是找专业防水公司解决吧。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 5个月前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水附加层做法是什么?
    • 刚好遇见你_8481 回答:​工艺流程 浇筑混凝土——对拉螺杆处理——缺陷修补——防水附加层——防水层——防水保护层——室外回填土 构造做法 1,浇筑混凝土 地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。 地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。 模板留出清扫口,合模前对墙体内垃圾及时清理。 严控混凝土的坍落度,混凝土的供应要及时,不得出现施工冷缝。 拆模后应注意覆盖、及时养护。外墙拆模时间不宜过早(应带模7d),养护时间不少于14 天。 养护结束后,及时割除一次性止水螺杆,并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。 2,对拉螺杆处理 按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。 3,缺陷修补 防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补,确保基层满足防水层施工要求。 对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm 的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷,先用混凝土修补胶填充补平,待干燥后打磨平整。 当裂缝宽度超过0.2mm 时,可在混凝土表面开槽埋管,采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。压力灌浆应由专业公司施工,同时在施工前项目部应组织相关单位对专项施工方案进行审查。 防水附加层 防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。 在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。 5防水层 防水附加层验收合格后,施工不小于2mm 厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm 厚卷材防水层。 6防水保护层 施工30 厚聚苯板防水保护层。 当地下室水位较高,同时验收允许时,可采用砌120 厚的非粘土砖墙做防水保护层。 7室外回填土 回填土时应注意保护好防水保护层,不得对防水保护层造成损坏。 回填土土质必须符合回填需要,不得将建筑垃圾作为回填土使用。 回填土必须按规定分层夯压密实,密实度≥93%。 希望我的回答能帮到您
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 5个月前
  • 3 回答
    • 别墅地下室防水做法是什么?
    • 你那么爱他_5924 回答:混凝土本体防水是关键地下室防水一般分为外防水、内防水及内外防水几种形式,外防水应该在基础垫层后、地下室底板钢筋绑扎前进行施工,施工完后做水泥砂浆找平层,并且在地下室四周留出接头,待地下室浇筑完后在用防水材料把接头及上部防水连接起来,内防水主要是在地下室浇筑后在墙体内测用防水材料进行施工,内外防水相结合的防水形式是结合了以上这两种防水的施工,现在地下室一般都采用了抗渗砼进行浇筑,所以采用外防水形式的比较多,如果抗渗等级要求很高,也可以采用内外都做防水的形式,这个要具体看施工图是如何设计的。外防水施工完后才对地下室进行土方回填。你所说的地基应该是指基础,地基和基础是两个不同的概念,地基是建筑物基础应该设置在地层那一层土质。该层土质叫地基,而基础是整个建筑物的受力部分,所以说基础应该在地下室防水施工前就已经完成了。基础完后是应该做一遍水泥砂浆找平层,然后进行外防水施工。外墙防水工程也类似,主要也是注重一个抗渗性,和耐高温、耐低温、耐酸性、耐碱性,防止外部环境变化,而造成裂痕和等一些现象
    • 地下室防水 地下室顶板防水 别墅地下室防水 4个月前
  • 3 回答
    • 地下室外墙防水做法是什么?
    • -丶- 回答:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种施工方法。 离壁式衬砌防水施工 该方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到使用功能要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 4个月前