装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

玻璃幕墙安装检验批求一份?

陈本海 | 被浏览182次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-04-02 16:06

    一般项目
    1、玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。
            观察检查。
    2、每平方米玻璃的表面质量符含表9.2.17的规定。
    3、一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表9.2.18的规定。
    表9.2.17每平方米玻璃的表面质量和检验方法
    项次   项目   质量要求   检验方法   
    1   明显划伤和长度>100mm的轻微   不允许   观察   
    2   长度≤100mm的轻微划伤   ≤8条   用钢尺检   
    3   擦伤总面积   ≤500mm2   用钢尺检   

    表9.2.18一个分格铝金型的表面质量和检验方法
    项次   项目   质量要求   检验方法   
    1   明显划伤和长度>100mm的轻微   不允许   观察   
    2   长度≤100mm的轻微划伤   ≤2条   用钢尺检   
    3   擦伤总面积   ≤500mm2   用钢尺检   

    4、明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求,压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。
            观察和手扳检查;检查进场验收记录。
    5、玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
            观察和手摸检查。
    6、防火、保温材料填充应饱满、均匀表面应密实、平整。
            检查隐蔽工程验收记录。
    7、玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。
            观察和手扳检查。
    8、明框玻璃幕墙安装的允许偏差用经纬仪、水准仪、拉线和尺量检查。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-04-02 14:11

    夏曼浴室不锈钢双层钢化玻璃置物架型号:WG8822 报价:98.00元
    dowry/德朗格仕卫生间单层玻璃浴室置物架型号:58591 报价:210.00元
    以上价格来源于网络,仅供参考。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-02 13:28

    玻璃幕墙在施工时的一个重要问题就是焊缝,他保证以后安全质量的重要指标,前期焊缝做的好可以保证玻璃幕墙的安全性能延长使用寿命,所以我们要明确幕墙焊缝的质量等级及它们是如何划分的。
      焊缝的质量等级分为一级、二级、和三级。焊缝应根据结构的重要性、焊缝形式、应力状态、工作环境、荷载特性等实际情况选用不同的焊缝等级。幕墙焊缝施工
      (1)在不需要计算疲劳的结构中,凡与母材等强的对接焊缝应予以焊透。质量等级当受压时宜选用二级,当受拉时应不低于二级。
      (2)在需要计算疲劳的结构中,企对接焊缝应焊透,焊缝等级当做用力与焊缝长度方向平行的纵向对接焊缝应选用二级;当作用力与焊缝长度方向垂直的横向对接焊缝、角接焊缝及T形对接焊缝受压时应选用二级。受拉时应选用一级。
      (3)不要求焊透的T形接头,当采用的角接焊缝或部分要求焊透的角接和对接的组合焊缝及采用大姐连接的角焊缝的质量等级要求如下:幕墙焊缝工
      1.对直接承受动力荷载并需要疲劳验算的结构或起重重量≥50t的中级工作制吊车梁、其焊缝的外关注了标准应选用焊缝质量等级二级;
      2.对其它结构焊缝的外观质量标准科选用焊缝等级三级。
      (4)重级工作制和起重量≥50t的中级工作制吊车梁的上翼缘与腹板之间吊车桁架上弦与节点板之间T形接头焊缝均应焊透,焊缝形式大部分为角接与对接的组合焊缝,其质量等应不低于二级。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面保温检验批质量验收记录表求一份?
    • 一追再追 回答:屋面保温检验批质量验收记录:做好基本的检验批验收的重要性 高楼大厦平地起,是每一砖每一瓦构筑成了它的脊梁,是辛勤的建筑劳动者的每一滴汗水铸就了它的辉煌。这一切的一切都须从最基本的检验批开始。 1.《统一标准》对检验批合格质量的条件。
    • 电批 屋面瓦 燃气表 1年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙工程检验批质量验收记录表求一份?
    • Hzl_8542 回答:石材幕墙工程检验批质量验收的主控项目   ,认真检查各项然后做好记录 1、石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。      观察和尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。    2、石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。    观察检查。    3、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。      检查进场验收记录或施工记录。    4、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。      检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。    5、石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。      手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。    6、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。    7、石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。      观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。    8、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。      检查隐蔽工程验收记录。    9、各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。      检查隐蔽工程验收记录和施工记录。    10、石材表面和板缝的处理应符合设计要求。    观察检查。    11、石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。      观察和尺量检查;检查施工记录。    12、石材幕墙应无渗漏。    在易渗漏部位进行淋水检查。
    • 工程验收单 装饰幕墙 幕墙工程 11个月前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙检验批是如何划分的
    • 一追再追 回答:玻璃幕墙检验的划分方法: 1 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 2 同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。
    • 电批 明框玻璃幕墙 11个月前
  • 3 回答
    • 墙面砖检验批标准有哪些?
    • dxjian 回答:墙面砖检验批标准: 1、所铺贴墙、地砖的瓷砖品种、规格、等级、颜色和图案应符合设计要求。 2、瓷砖表面洁净,图案清晰纹路一致,接缝均匀,无划痕,无色差,无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。 3、瓷砖铺贴如果有空鼓,那么以后很容易松动、脱落、开裂等,而且如果日后在有空鼓的瓷砖部位打孔,这块瓷砖也非常容易破碎,所以检查瓷砖是否有空鼓是验收的重要步骤:用小锤(或螺丝刀等物)敲打瓷砖的4个角以及中间部位听有没有空空的声音,如果中间有空鼓,或者边角部位有两个以上的空鼓,都最好把砖起起来重新贴。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓)。 4、检验瓷砖的表面平整度,用两米长的大靠尺在贴好的瓷砖表面靠,允许有2mm的误差,相邻砖高差不得超过1   ㎜。 5、用直角尺在瓷砖的阴阳角检验,允许有3mm的误差。 6、瓷砖表面坡度满足排水要求,不倒流水、无积水、与地漏结合处严密牢固。7、地砖缝宽1   ㎜,不得超过2   ㎜,勾缝均匀,顺直,与墙交接处缝隙合适,踢脚线能完全将缝隙盖住。
    • 电批 墙面砖 装修费用标准 7个月前
  • 3 回答
    • 卫生间防水层检验批用什么验批
    • -丶- 回答:卫生间防水及隔离层用的检验批表格《隔离层检验批质量验收记录表》属于建筑装饰装修分部里面的地面子分部中的基层分项工程,它位于《找平层检验批质量验收记录表》之后,在找平层与面层中间的一道隔离、防水层。一般会觉得它不是真正的基层,所以不好确定该归于哪个分项里面,而建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)中没有对隔离层单独列项,所以只能理解到基层中去。而本身它也算是基层。
    • 电批 验房费用 验房流程 4个月前