    一般项目
    1、玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。
            观察检查。
    2、每平方米玻璃的表面质量符含表9.2.17的规定。
    3、一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表9.2.18的规定。
    表9.2.17每平方米玻璃的表面质量和检验方法
    项次   项目   质量要求   检验方法   
    1   明显划伤和长度>100mm的轻微   不允许   观察   
    2   长度≤100mm的轻微划伤   ≤8条   用钢尺检   
    3   擦伤总面积   ≤500mm2   用钢尺检   

    表9.2.18一个分格铝金型的表面质量和检验方法
    项次   项目   质量要求   检验方法   
    1   明显划伤和长度>100mm的轻微   不允许   观察   
    2   长度≤100mm的轻微划伤   ≤2条   用钢尺检   
    3   擦伤总面积   ≤500mm2   用钢尺检   

    4、明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求,压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。
            观察和手扳检查;检查进场验收记录。
    5、玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。
            观察和手摸检查。
    6、防火、保温材料填充应饱满、均匀表面应密实、平整。
            检查隐蔽工程验收记录。
    7、玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。
            观察和手扳检查。
    8、明框玻璃幕墙安装的允许偏差用经纬仪、水准仪、拉线和尺量检查。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-04-02 14:11

    夏曼浴室不锈钢双层钢化玻璃置物架型号:WG8822 报价:98.00元
    dowry/德朗格仕卫生间单层玻璃浴室置物架型号:58591 报价:210.00元
    以上价格来源于网络,仅供参考。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-02 13:28

    玻璃幕墙在施工时的一个重要问题就是焊缝,他保证以后安全质量的重要指标,前期焊缝做的好可以保证玻璃幕墙的安全性能延长使用寿命,所以我们要明确幕墙焊缝的质量等级及它们是如何划分的。
      焊缝的质量等级分为一级、二级、和三级。焊缝应根据结构的重要性、焊缝形式、应力状态、工作环境、荷载特性等实际情况选用不同的焊缝等级。幕墙焊缝施工
      (1)在不需要计算疲劳的结构中,凡与母材等强的对接焊缝应予以焊透。质量等级当受压时宜选用二级,当受拉时应不低于二级。
      (2)在需要计算疲劳的结构中,企对接焊缝应焊透,焊缝等级当做用力与焊缝长度方向平行的纵向对接焊缝应选用二级;当作用力与焊缝长度方向垂直的横向对接焊缝、角接焊缝及T形对接焊缝受压时应选用二级。受拉时应选用一级。
      (3)不要求焊透的T形接头,当采用的角接焊缝或部分要求焊透的角接和对接的组合焊缝及采用大姐连接的角焊缝的质量等级要求如下:幕墙焊缝工
      1.对直接承受动力荷载并需要疲劳验算的结构或起重重量≥50t的中级工作制吊车梁、其焊缝的外关注了标准应选用焊缝质量等级二级;
      2.对其它结构焊缝的外观质量标准科选用焊缝等级三级。
      (4)重级工作制和起重量≥50t的中级工作制吊车梁的上翼缘与腹板之间吊车桁架上弦与节点板之间T形接头焊缝均应焊透,焊缝形式大部分为角接与对接的组合焊缝,其质量等应不低于二级。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 石材幕墙工程检验批质量验收记录表求一份?
    • Hzl_8542 回答:石材幕墙工程检验批质量验收的主控项目   ,认真检查各项然后做好记录 1、石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。      观察和尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。    2、石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。    观察检查。    3、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。      检查进场验收记录或施工记录。    4、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。      检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。    5、石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。      手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。    6、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。      检验方法:检查隐蔽工程验收记录。    7、石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。      观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。    8、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。      检查隐蔽工程验收记录。    9、各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。      检查隐蔽工程验收记录和施工记录。    10、石材表面和板缝的处理应符合设计要求。    观察检查。    11、石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。      观察和尺量检查;检查施工记录。    12、石材幕墙应无渗漏。    在易渗漏部位进行淋水检查。
    • 工程验收表 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水层检验批用什么验批
    • -丶- 回答:卫生间防水及隔离层用的检验批表格《隔离层检验批质量验收记录表》属于建筑装饰装修分部里面的地面子分部中的基层分项工程,它位于《找平层检验批质量验收记录表》之后,在找平层与面层中间的一道隔离、防水层。一般会觉得它不是真正的基层,所以不好确定该归于哪个分项里面,而建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)中没有对隔离层单独列项,所以只能理解到基层中去。而本身它也算是基层。
    • 电批 验房费用 屋面防水层 11个月前
  • 3 回答
    • 玻璃幕墙检验批如何划分?
    • 忆苦思幻 回答:玻璃幕墙在施工时的一个重要问题就是焊缝,他保证以后安全质量的重要指标,前期焊缝做的好可以保证玻璃幕墙的安全性能延长使用寿命,所以我们要明确幕墙焊缝的质量等级及它们是如何划分的。   焊缝的质量等级分为一级、二级、和三级。焊缝应根据结构的重要性、焊缝形式、应力状态、工作环境、荷载特性等实际情况选用不同的焊缝等级。幕墙焊缝施工   (1)在不需要计算疲劳的结构中,凡与母材等强的对接焊缝应予以焊透。质量等级当受压时宜选用二级,当受拉时应不低于二级。   (2)在需要计算疲劳的结构中,企对接焊缝应焊透,焊缝等级当做用力与焊缝长度方向平行的纵向对接焊缝应选用二级;当作用力与焊缝长度方向垂直的横向对接焊缝、角接焊缝及T形对接焊缝受压时应选用二级。受拉时应选用一级。   (3)不要求焊透的T形接头,当采用的角接焊缝或部分要求焊透的角接和对接的组合焊缝及采用大姐连接的角焊缝的质量等级要求如下:幕墙焊缝工   1.对直接承受动力荷载并需要疲劳验算的结构或起重重量≥50t的中级工作制吊车梁、其焊缝的外关注了标准应选用焊缝质量等级二级;   2.对其它结构焊缝的外观质量标准科选用焊缝等级三级。   (4)重级工作制和起重量≥50t的中级工作制吊车梁的上翼缘与腹板之间吊车桁架上弦与节点板之间T形接头焊缝均应焊透,焊缝形式大部分为角接与对接的组合焊缝,其质量等应不低于二级。
    • 电批 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 7个月前