装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电气安装施工工艺是怎样的?

曾强 | 被浏览208次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-04-05 16:11

    1:施工过程中应遵循先地下后地上,先动力、后照明、强电弱电分开的
    原则。
    土建施工过程中应积极配合,
    做好接地及预埋管安装工作,
    注意预埋管
    封口,以防异物进入。施工重点是桥架安装、电线电缆头安装、防爆电器技术
    接线、电器调试。

    2:就早熟悉施工图纸,进行图纸自审、报料、参与图纸会审及设计交底。

    3:针对图纸,列出施工的重点、难点及质量控制点,并根据业主的要求
    列出切合实际的施工网络计划图。

    4:施工工序图

    土建预埋————管道、桥架安装——————电缆、电线安装——————
    电柜、开关安装————控制回路和电器连接——————检查线路线号是否
    正确——————动力电柜上电————照明电柜上电————照明灯具上电
    ————电器上电————检查各项设备、电器产品工作情况————做好各
    项记录——————提交验收报告。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-02 10:58

    一:施工程序

  • prettygirl 2016-04-02 10:33

    一、电气安装施工顺序
    安装准备→管路预制加工→箱盒定位→管路连接→穿带铁丝→扫管→→带护口→穿线→托盘安装→电缆敷设→配电箱安装→设备接线→照明器具安装→系统调试 。
    二、电气安装施工准备
    专业施工员认真熟悉施工图纸、施工规范,并组织工人进行学习。根据各电气分项的具体情况,提供详细的材料计划,确定到货时间。根据各分项的要求,确定机具的使用情况,准备施工机具。根据施工图的具体要求,编制施工技术交底,对施工班组的施工作业情况操作方法、安全注意事项、质量要求、班组任务单、班级自检记录等方面作详细的解释和交底。
    操作方法:施工员根据工程进度,按设计要求和施工规范及验评标准,对班组施工作业进行全面的交底,有针对性的对操作方法和施工具体要求,作详细的交待,指导作业班组进行施工。
    安全注意事项:在进行技术交底部位施工时,对班组作业人员进行该部分的安全注意事项交底,并形成安全技术交底书,双方签字后,班组和施工员各执一份。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电气安装施工工艺主要是什么
    • 卫生巾紫了 回答:一、电气安装施工顺序  安装准备→管路预制加工→箱盒定位→管路连接→穿带铁丝→扫管→→带护口→穿线→托盘安装→电缆敷设→配电箱安装→设备接线→照明器具安装→系统调试 。  二、电气安装施工准备  专业施工员认真熟悉施工图纸、施工规范,并组织工人进行学习。    • 施工工艺 电气安装 电气开关 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气施工工艺标准是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:一、电气安装施工顺序 安装准备→管路预制加工→箱盒定位→管路连接→穿带铁丝→扫管→→带护口→穿线→托盘安装→电缆敷设→配电箱安装→设备接线→照明器具安装→系统调试 。 二、电气安装施工准备 专业施工员认真熟悉施工图纸、施工规范,并组织工人进行学习。    • 插座电气符号怎么表示?
    • 言尔无心 回答:你好,带开关的插座符号下面有个R表示漏电保护开关。一般应用于电热水器等电器。漏电保护,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。
    • 电气安装 插座 电气开关 23天以前
  • 3 回答
    • 建筑工程电气施工规范谁知道?
    • -丶- 回答:暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。 同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。 导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。 同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 厨房、卫生间应安装防溅插座,开关宜安装在门外开启侧的墙体上。 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1400mm。
    • 电气安装 电气开关 栏杆规范 13天以前